Witajcie,

 

jestem tu nowy, ponieważ szukam odpowiedzi na pytanie dotyczące izolacji stropu drewnianego między dwoma ogrzewanymi kondygnacjami.
Otóż jest wiele informacji na tym forum i ogólnie w internecie ale nigdzie nie mogę znaleźć takiego przypadku.
I tak:
1. mam ułożone belki 12x20
2. na nich chce położyć legary 5x10 co 30cm żeby wyrównać podłogę
3. między legary pójdzie docieplenie czyli zapewne wełna 10cm

4. na legary pójdzie płyta MFP 25mm i na to już podkład i panele

5. między belki i legary chcę dać przekładki filcowe a miedzy legary i płytę MFP też filc lub taśmę akustyczną
6. między belkami będzie ułożony stelaż około 2cm i do tego płyty KG (belki zostają w większej części na wierzchu)

 

Pytanie moje brzmi: w którym miejscu i na jakim etapie zastosować folię paroizolacyjną?
Przed ułożeniem legarów?
 

Pozdrawiam, Marcin

bELKI.PNG

Napisano

Optymalny wariant to przynajmniej 2 cm szczeliny pomiędzy wełną i płytą mfp. Ta przestrzeń wentylowana dzięki szczelinie pozostawionej przy ścianie pomiędzy płytą mfp i listwą przypodłogową. Wówczas folię paroizolacyjną najlepiej da od razu za płytą g-k.

Jeżeli takiej wentylowanej szczeliny powietrznej pod mfp nie będzie to już lepiej nie dawać paroizolacji wcale.

Napisano (edytowany)

Strop jest międzypiętrowy więc wełna pełni rolę izolacji akustycznej,  a nie cieplnej. Tworzenie warstwy paroszczelnej jest więc zbędne. Jedynie w łazience  trzeba zapewnić izolację wodoszczelną podłogi np. z użyciem  płynnej folii i taśmy izolacyjnej 

PS Dla ochrony przed pyleniem wełnę warto przykryć folią wiatroizolacyjną

Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Napisano

W tym wypadku gdy strop oddziela dwie kondygnacje ogrzewane folia paroizolacyjna jest po prostu zbędna . W tym wypadku izolacja pełni głównie rolę izolacji akustycznej.  Polecąłbym jak napisał poprzednik w łazience zapewnić izolację wodoszczelną podłogi. 

Jako izolację z wełny polecałbym wełne toprock super lub superrock 

www.rockwool.pl/produkty/toprock-super
www.rockwool.pl/produkty/superrock 

Napisano
Dnia 25.11.2019 o 13:11, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Strop jest międzypiętrowy więc wełna pełni rolę izolacji akustycznej,  a nie cieplnej. Tworzenie warstwy paroszczelnej jest więc zbędne. Jedynie w łazience  trzeba zapewnić izolację wodoszczelną podłogi np. z użyciem  płynnej folii i taśmy izolacyjnej 

PS Dla ochrony przed pyleniem wełnę warto przykryć folią wiatroizolacyjną

 

10 godzin temu, Eksperci Rockwool napisał:

W tym wypadku gdy strop oddziela dwie kondygnacje ogrzewane folia paroizolacyjna jest po prostu zbędna . W tym wypadku izolacja pełni głównie rolę izolacji akustycznej.

A co to ma do rzeczy, czy to izolacja akustyczna czy cieplna. Chodzi o to by wełna nie zawilgła.

Izolacje przeciwwilgociową daje się na stropie nad pomieszczeniami produkującymi wilgoć, czyli np. kuchnią i łazienką.

Niezależnie w łazience daje się izolację przeciwwilg. pod podłogą, żeby nie ciekło w dół.

No i jeszcze jedno -  wełna pod podłogą powinna być wentylowana (szczelina), żeby nie mogła w niej się zbierać jakakolwiek wilgoć. 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • czesć,, jak rozwiązać opaske wokół rynny jak cegły wystaja na 9-10 cm by  było mostów termicznych?
    • Informacja z programu Mój Prąd z 1 lipca: "Zgodnie z §3 ust. 5 Regulaminu trwającego naboru wniosków o dofinansowanie, z uwagi na znaczne zwiększenie ilości zarejestrowanych wniosków, przewidywany czas oceny zostaje zwiększony do 240 dni roboczych. Przypominamy również, że jest to jedynie przewidywany czas rozpatrzenia wniosku. Błędy we wnioskach wydłużają czas oceny i procedowania wniosków."
    • Czyste Powietrze to nieco inna bajka, faktycznie jeszcze bardziej mroczna, ale o niej przynajmniej mówią. Natomiast o Mój Prąd 6,0 w ogóle nie słychać nigdzie, jakby nagle przestała istnieć. Była tylko informacja w marcu, ze rozpatrywanie przedłużają do czerwca. I zapadła cisza.
    • @retrofood, z tego co można zaobserwować na oficjalnym profilu FB NFOŚiGW https://www.facebook.com/NarodowyFunduszOchronySrodowiskaiGospodarkiWodnej/ to, delikatnie mówiąc, programy z dotacjami nie zbierają pozytywnych opinii. To sygnał, że program wsparcia ma problemy z płynnością działania.    W przyszłym tygodniu opublikujemy artykuł o problemach z programem Czyste Powietrze, za którego organizację, tak jak za program Mój Prąd, odpowiada NFOŚiGW.
    • Witam, mamy projekt kanalizacji, ale jest on dość ubogo przedstawiony i wydaje się, że nieprzemyślany - główna rura idzie pod klatką schodową, pod którą jest schowek, z podłoga obniżoną o jakieś 57cm względem podłogi w domu. Chciałbym zrobić zmianę i prosiłbym o sprawdzenie czy taka zmiana wydaje się poprawna. Kanalizacja według projektu jest to brązowa linia. Moja propozycja to zielona linia (ciemnozielona - Fi160, jasnozielona F110): To jest rzut parteru. Na poddaszu użytkowym mam dwie łazienki znajdujące się nad pionem kanalizacyjnym po lewej stronie (ten oznaczony jako "I"). Nad drugim pionem (oznaczonym jako "II") nie ma nic do przyłączenia, to chyba tylko odpowietrzenie. Pierwsza zmiana, to przeniesienie pionu z kuchni do biura - tak czy inaczej będzie to pod łazienką na poddaszu. Chce tu zastosować rurę niskoszumową Fi160 i odpowiednie mocowania by maksymalnie zredukować możliwość hałasu. Mogę na poddaszu tę rurę przedłużyć do dachu i zrobić tam odpowietrzenie? Druga zmiana to poprowadzenie linii przez małą łazienkę zamiast przez schowek (który jest obniżony o 57cm). Trzecia zmiana to drugi pion. Jeśli to tylko odpowietrzenie (bo na poddaszu nie ma tam żadnych odpływów) to czy jest sens kuć ścianę, jak obok mam komin z wolnym szybem wentylacyjnym w kominie, który tez wystaje 50cm ponad dach? Na kominie nad tym szybem dam daszek i wydaje mi się, że to będzie to samo co idąca tuż obok rura w ścianie. Czwarta zmiana to dodanie odpływu liniowego w garażu. Nie chce by ktoś mi powiedział czy to jest dobrze i brał za to odpowiedzialność. Chce porady i opinii. Jak będę wiedział, czy to ma sens, czy może kompletna katastrofa, to wtedy uderzę do projektanta i z nim będę dalej rozmawiał.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...