Witajcie,

 

jestem tu nowy, ponieważ szukam odpowiedzi na pytanie dotyczące izolacji stropu drewnianego między dwoma ogrzewanymi kondygnacjami.
Otóż jest wiele informacji na tym forum i ogólnie w internecie ale nigdzie nie mogę znaleźć takiego przypadku.
I tak:
1. mam ułożone belki 12x20
2. na nich chce położyć legary 5x10 co 30cm żeby wyrównać podłogę
3. między legary pójdzie docieplenie czyli zapewne wełna 10cm

4. na legary pójdzie płyta MFP 25mm i na to już podkład i panele

5. między belki i legary chcę dać przekładki filcowe a miedzy legary i płytę MFP też filc lub taśmę akustyczną
6. między belkami będzie ułożony stelaż około 2cm i do tego płyty KG (belki zostają w większej części na wierzchu)

 

Pytanie moje brzmi: w którym miejscu i na jakim etapie zastosować folię paroizolacyjną?
Przed ułożeniem legarów?
 

Pozdrawiam, Marcin

bELKI.PNG

Link do komentarza

Optymalny wariant to przynajmniej 2 cm szczeliny pomiędzy wełną i płytą mfp. Ta przestrzeń wentylowana dzięki szczelinie pozostawionej przy ścianie pomiędzy płytą mfp i listwą przypodłogową. Wówczas folię paroizolacyjną najlepiej da od razu za płytą g-k.

Jeżeli takiej wentylowanej szczeliny powietrznej pod mfp nie będzie to już lepiej nie dawać paroizolacji wcale.

Link do komentarza

Strop jest międzypiętrowy więc wełna pełni rolę izolacji akustycznej,  a nie cieplnej. Tworzenie warstwy paroszczelnej jest więc zbędne. Jedynie w łazience  trzeba zapewnić izolację wodoszczelną podłogi np. z użyciem  płynnej folii i taśmy izolacyjnej 

PS Dla ochrony przed pyleniem wełnę warto przykryć folią wiatroizolacyjną

Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

W tym wypadku gdy strop oddziela dwie kondygnacje ogrzewane folia paroizolacyjna jest po prostu zbędna . W tym wypadku izolacja pełni głównie rolę izolacji akustycznej.  Polecąłbym jak napisał poprzednik w łazience zapewnić izolację wodoszczelną podłogi. 

Jako izolację z wełny polecałbym wełne toprock super lub superrock 

www.rockwool.pl/produkty/toprock-super
www.rockwool.pl/produkty/superrock 

Link do komentarza
Dnia 25.11.2019 o 13:11, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Strop jest międzypiętrowy więc wełna pełni rolę izolacji akustycznej,  a nie cieplnej. Tworzenie warstwy paroszczelnej jest więc zbędne. Jedynie w łazience  trzeba zapewnić izolację wodoszczelną podłogi np. z użyciem  płynnej folii i taśmy izolacyjnej 

PS Dla ochrony przed pyleniem wełnę warto przykryć folią wiatroizolacyjną

 

10 godzin temu, Eksperci Rockwool napisał:

W tym wypadku gdy strop oddziela dwie kondygnacje ogrzewane folia paroizolacyjna jest po prostu zbędna . W tym wypadku izolacja pełni głównie rolę izolacji akustycznej.

A co to ma do rzeczy, czy to izolacja akustyczna czy cieplna. Chodzi o to by wełna nie zawilgła.

Izolacje przeciwwilgociową daje się na stropie nad pomieszczeniami produkującymi wilgoć, czyli np. kuchnią i łazienką.

Niezależnie w łazience daje się izolację przeciwwilg. pod podłogą, żeby nie ciekło w dół.

No i jeszcze jedno -  wełna pod podłogą powinna być wentylowana (szczelina), żeby nie mogła w niej się zbierać jakakolwiek wilgoć. 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli te roboty są równie dokładne, jak Twoje posługiwanie się językiem polskim, to żadna reklama nie pomoże...           Te same balkony??? Czyżby zmienił się właściciel firmy?      
    • Po pierwsze zastanów się skąd się ta para bierze i którędy przechodzi. Uważasz, że przechodzi przez strop? Pewnie jak czajnik włączysz na herbatę. Pytałem z czego ten strop, ale olałeś pytanie i odpowiedzi nie dajesz.  Sorry, ale skoro wiesz lepiej to działaj jak chcesz.
    • Zawsze myślałem, że ideą ocieplenia stropu jest PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ, czyli membrana pierwsza, warstwa wełny (w nowych rozwiązaniach aż dwie warstwy wełny: jedna między krokwiami, druga pod krokwiami na specjalnych wieszakach), obowiązkowa szczelina wentylacyjna 2,5 - 3 cm, membrana druga, blachodachówka. Czy pełne deskowanie nie zakłóca tej paroprzepuszczalności? Piszę o tym, bo mieszkam domu szeregowym i na I piętrze w przedpokoju mamy strasznie zimno, mimo sporego grzejnika żeliwnego, toteż docieplenie strychu to dla mnie priorytet. Kolega Redaktor wspomniał o przypadkach uszkodzenia więźby po zastosowaniu wełny między krokwiami. Czy ktoś z sz. Kolegów ma jakieś podobne doświadczenia? Czy to przypadkiem nie wynika w 100 % z podstawowego błędu jakim jest pominięcie szczeliny wentylacyjnej?   I druga sprawa: co jest tańsze: ocieplenie dachu wełną, czy stropu? Zaznaczam, że obie ww. czynności chcę wykonać sam na podstawie filmów instruktażowych i poradników producentów.   Maciek Linki: www.isover.pl/porady/jak-prawidlowo-ocieplic-poddasze infodeweloper.pl/jak-prawidlowo-ocieplic-poddasze-welna-mineralna-kompletny-poradnik-krok-po-kroku
    • Cześć, Mam problem z plamami po malowaniu na płytach karton gips. Pojawiły się na suficie i ściance coś jakby plamy. Tak właściwie wyskoczyły one po "podmalowaniu" farbą uzupełnień pęknięć akrylem. Przed samym malowaniem ściany były gruntowane i nałożone 3 warstwy farby, głównie wałkiem. Nie było plam, wyskoczyły one po ponownym malowaniu tam gdzie poprawiałem pęknięcia gk. Próbowałem już pojawiające się plamy zakryć przy wykorzystaniu szlifowania papierem ściernym, ponownym gruntowaniem miejscowym i na nowo malowaniu tych miejsc. Niestety za każdym razem pojawiają się widoczne plamy.    Zastanawiam się czy jeśli zagruntuje całość powierzchni ściany i pomaluje na nowo to uda się to poprawić? Ewentualnie jakie rozwiązanie spróbować 
    • Witam wszystkich te balkony od początku  do konca to moja robota  w razie pytań doradze 698 028 376  pracuje tylko na terenie  Małopolski. Okucia w łuku wyginam na wymiar na warsztacie i wysyłam kurierem lub odbiór osobisty. Podłorze  wykonuje z mębramy Protan którą zgrzewam do blachy hps 200. 20241031_114903.heic 20240606_123312.heic 20240229_162709.heic 20230727_182717.heic 20230215_150931.heic 20230331_172215.heic 20240327_160716.heic 20231010_122920.heic