Witam,
zastanawiam się nad zastosowaniem wentylacji mechanicznej z rekuperacją w moim domku. Dopiero mam stan surowy więc mam jeszcze chwilę do zastanowienia. Mam pytanie do użytkowników takowej. Jaki jest koszt utrzymania? Ile kosztują filtry i jak często trzeba je wymieniać? Czy to prawda że w mieszkaniu bardziej się kurzy? Ogólnie to jesteście zadowoleni z wyboru? Jak wpływa to na koszty ogrzewania? Heh 100 pytań do, no ale to nie mały wydatek więc lepiej wiedzieć. pozdrawiam icon_smile.gif
Link do komentarza
Witam,
Mam...
1. Koszt utrzymania: zależy od mocy wentylatorów - łatwo policzyć.... u mnie chodzi z przerwami (prymitywne sterowanie czasowe) - szacuję na ok. 10zł miesięcznie. Jakby chodził non stop na I biegu - ok. 45zł miesięcznie - uwaga warto poszukać takiego, który ma dobrą regulację mocy - jak chodzi według "normatywuy" to potrafi wiać po głowie....
2. Filtry zależy od klasy. Ja mam dość prymitywne - włókninowe, pasują od okapów kuchennych - koszt ok. 20zł co pół roku - widać po nich że działają.....
3. W zasadzie to ciągły ruch powietrza, ale czy się więcej kurzy? a niby dlaczego?
4. Teoretycznie rekuperator odzyskuje sporo ciepła z powietrza wentylacyjnego więc powinno być dobrze. Oczywiście znacznie większe "oszczędności" da wyłączenie wentylacji....
5. Czy jestem zadowolony? wystarczy na noc wyłączyć wentylację i rano wejść do pokoju w którym śpią dwie osoby.... gwarantuje, że czuć różnicę.... Odpowiadając wprost: tak jestem zadowolony z wentylacji mechanicznej, bo działa - grawitacyjna by tylko udawała że działa.....

Paweł b



Cytat

Witam,
zastanawiam się nad zastosowaniem wentylacji mechanicznej z rekuperacją w moim domku. Dopiero mam stan surowy więc mam jeszcze chwilę do zastanowienia. Mam pytanie do użytkowników takowej. Jaki jest koszt utrzymania? Ile kosztują filtry i jak często trzeba je wymieniać? Czy to prawda że w mieszkaniu bardziej się kurzy? Ogólnie to jesteście zadowoleni z wyboru? Jak wpływa to na koszty ogrzewania? Heh 100 pytań do, no ale to nie mały wydatek więc lepiej wiedzieć. pozdrawiam :)

Link do komentarza
  • 2 lata temu...
Stan surowy to jest właściwie już za późno. Jeśli zdecydujesz się na wentylację mechaniczną a zrobiłeś przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej to wyrzuciłeś pieniądze w błoto. Jasne że można je wykorzystać, ale koszta ich wykonania przerosną na pewno koszty przepustów pod wentylację mechaniczną. Mam nadzieję że masz stropy wylewane, bo jak masz pustaki ceramiczne to trochę niefajnie: w takim przypadku przepusty robi się już na etapie zalewania stropu czyli już na etapie projektowania musisz wiedzieć jaka będzie wentylacja. Co do kosztów to już wypowiadali się poprzednicy, nic strasznego: koszt filtrów rocznie nie przekracza 200 zł. Zużycie prądu niewielkie.
Link do komentarza
Pewnie, że im wcześniej tym lepiej. Myślenie o instalacjach dopiero wówczas, gdy dom już stoi to komplikowanie wielu spraw. Trzeba przewidzieć choćby trasy dla przewodów dużej średnicy i je potem ukryć. Jeśli nad sufitem podwieszanym, totrzeba pamiętać o zmianie wysokości pomieszczeń po ich wykonaniu. Okna też znajdą się na innej wysokości od sufitu. Chyba że masz parterowy dom z nieużytkowym poddaszem do wykorzystania na rury i centralę wentylacyjną.
Link do komentarza
  • 4 tygodnie temu...
ja dosłownie na dniach zainstalowałem w domu wentylację mechaniczną. u mnie było gorzej bo dom już stał (parterowy), a więc kucie dziur w sufitach, w sumie około 3-4 dni "brud i kurz" w domu. cała instalacja znajduje się na nie ogrzewanym poddaszu (calosc z rur spiro ocieplanych + centrala) i powiem krótko, zrobiłem doskonałe posunięcie. od momentu załączenia powietrze w domu super, nic nie "smierdzi", zapachy obiadowe leca szybko poza dom, sen - komfort i zdrowie

rekuperacja chodzi na "pierwszym biegu" caly czas bez przerw- pobor mocy 100 wat
centrali nie slychac, nawet po wlaczeniu na 4 bieg (ktory zalaczylem tylko do testow)
czas montazu 3 dni - calosc zrobila firma, ktorej reklamowac nie bede ale smialo moglbym polecic, najdluzej czekalem na urzadzenie bo cale 2 tygodnie od wplaty zaliczki (ale montaz urzadzenia i rur jw 3 dni)

koszt instalacji - zalezy od firmy, mialem kilka ofert i wybralem najtansza z montazem przewodow z rur spiro...pozostale firmy oferowaly montaz calosci z rur elastycznych - koszt kilkanascie tysiecy zl
Link do komentarza
zgodnie z el-instalator ---- znacznie łatwiej, sprawniej i mniej "materiałochłonniej",a przez co taniej jest położyć instalację w domu parterowym z poddaszem nieużytkowym. W kondygnacyjnych budynkach i z poddaszem użytkowym to już bardziej skomplikowana jazda która przekłada się niestety na Pln'y.
Większość zainteresowanych to powie, że z wentylacją mechaniczną tak jak z innymi sprawami związanymi z postawieniem własnego D kluczem jest planowanie pozwalające na oszczędności czasu, zmartwień a przede wszystkim pieniędzy icon_smile.gif
Link do komentarza
  • 3 miesiące temu...
Nie wiem co znaczy „w styropianie”.
Natomiast filtry ma – 2 szt.
Fakt, brak sterowników, ale najprostszy ścienny regulator obrotów, to koszt około 40zł. Dostępna jest też „luksusowa” opcja zdalnego sterowania, ale niestety, dokładnej ceny nie znam.

Przy takiej cenie detalicznej, za komplet instalacyjny, w moim odczuciu, gra watra jest tej świeczki.

Tak na marginesie, to powiem, że chodzi mi po głowie myśl co by, zainstalować dwie takie centrale, jako dwie niezależne strefy, tj. góra i dół.
Innym rozważanym pomysłem to jest połączenie ich w szereg lub równolegle.
Muszę to sobie jeszcze dokładnie „ułożyć” i obliczyć, ale nie ukrywam, że to cena tych centrali skłoniła mnie do takich rozważań.
Link do komentarza
Cytat

Nie wiem co znaczy „w styropianie”.
Natomiast filtry ma – 2 szt.
Fakt, brak sterowników, ale najprostszy ścienny regulator obrotów, to koszt około 40zł. Dostępna jest też „luksusowa” opcja zdalnego sterowania, ale niestety, dokładnej ceny nie znam.

Przy takiej cenie detalicznej, za komplet instalacyjny, w moim odczuciu, gra watra jest tej świeczki.

Tak na marginesie, to powiem, że chodzi mi po głowie myśl co by, zainstalować dwie takie centrale, jako dwie niezależne strefy, tj. góra i dół.
Innym rozważanym pomysłem to jest połączenie ich w szereg lub równolegle.
Muszę to sobie jeszcze dokładnie „ułożyć” i obliczyć, ale nie ukrywam, że to cena tych centrali skłoniła mnie do takich rozważań.


Nie ma filtrów - zapraszam stoi przede mną. Takie niebieski gąbki trudno nazwać filtrami, zwłaszcza, że jak je wymieniać?
Sterownik ( na razie za 260 zł) to 6 - biegowy pilot - odbiornik zakłada się na kablu zasilającym.
Link do komentarza
Cytat

Nie ma filtrów - zapraszam stoi przede mną. Takie niebieski gąbki trudno nazwać filtrami, zwłaszcza, że jak je wymieniać?



Z instrukcji obsługi:

Cytat

W celu wymiany filtrów należy odkręcić śruby zabezpieczające zdemontować jedną część obudowy
centrali (pokrywę), delikatnie wyjąć zużyte filtry i założyć nowe filtry.

Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
Cytat

To zależy od miejsca. Należy zobaczyć jak wyglądają filtry np. po miesiącu i samemu ocenić.
12 wymian filtrów G3 ( czyli co miesiąc ) to koszt 70-90 zł.
Proszę pamiętać, że zapchany filtr to wiecej kWh i krótsza żywotność wentylatorów.



Czytałam że te filtry wystarczy umyć po prostu samemu wyczyścić a wymienia się je raz na 2 lata.
Pozdrawiam!
Link do komentarza
Cytat

O lunie storkair, provent, nec air, corfovent, daytonie, brinksie, renovent, rekuvent...
Z tym, że mam na myśli "tanią" w sensie produkcji.


Widziałam tą Lunę i powiem szczerze że mimo 1900 zł nie kupiłabym jej, a Pan ją stosuje? jaka jest Pana opinia? Mam wrażenie (może mylne) że trzeba ją będzie wymieniać co 2 lata (chodzi mi o trwałość)
Link do komentarza
Panie T.B bardzo wykrętnie pan odpowiada, mówię o tych centralach: z jednej strony twierdzi Pan że te centrale się nie róźnią a z drugiej strony że niska cena to wątpliwości> Po za tym centrale wentylacyjne ZEFIR to zdaje się też polska firma a jakoś nie można ich kupić za 1900 PLN a pracownicy na pewno nie zarabiają w euro.
Link do komentarza
Moim zdaniem, tu nie chodzi o koszt samej centrali.
Tu dochodzą jeszcze koszty sterowników, czujników, automatyki, itp. - bardzo często dedykowanych, a więc drogich.

Nie można porównywać golasa typu LUNA z inna „wypasioną” centralą.

Ps. Taka refleksja:

Cytat

Przy lunie 12 zmian filtra G3 to 30zł!!!
Filtry... i tak do luny dałbym zewnętrzne, bo absurd ją rozbierać. Sterownik... zdecydowanie luna bije wszystkich na głowę.



To jednak LUNA ma filtry, a jeszcze kilka dni temu nie miała, a przeca napisano: "Nie ma filtrów - zapraszam stoi przede mną" icon_biggrin.gif

Filtry G3, też nagle zmieniły cenę przedtem za 12 szt. niby 70 do 90,-, a teraz 30,- icon_eek.gif

Link do komentarza
Cytat

Panie T.B bardzo wykrętnie pan odpowiada, mówię o tych centralach: z jednej strony twierdzi Pan że te centrale się nie róźnią a z drugiej strony że niska cena to wątpliwości> Po za tym centrale wentylacyjne ZEFIR to zdaje się też polska firma a jakoś nie można ich kupić za 1900 PLN a pracownicy na pewno nie zarabiają w euro.


Dlaczego pokrętnie. Stoją przede mną... Niektóre firmy dają wysoką cenę by zasugerować, klientowi, że centrala jest lepsza. Wysoka cena to też możliwość dużych rabatów dla instalatorów. Jak instalator ma 50-60% rabatu na centrali X która dla Szanownej Pani kosztuje 8000 zł a w innej firmie ma 20 % rabatu na centrali Y, która kosztuje dla Pani 5000zł
to którą Pani poleci? Czym może być jedna lepsza od drugiej jak w produkcji kosztują 4000zł.
Link do komentarza
Cytat

Nie można porównywać golasa typu LUNA z inna „wypasioną” centralą

na czym ten "wypas polega"

Jakiego golasa? Luna ma najfajniejszą automatykę ze wszystkich jakie do dziś widziałem, a to, że Panu ktoś wcisnął gołą... widać „fachowiec”! A filtry... pisałem wcześniej, że wielokrotne rozbieranie luny jest niemożliwe! I te "filtry" więc trzeba zastąpić zewnętrznymi najlepiej G3
Link do komentarza
Tak dla przypomnienia:
Cytat

Nie ma filtrów - zapraszam stoi przede mną. Takie niebieski gąbki trudno nazwać filtrami, zwłaszcza, że jak je wymieniać?



Cytat

Nie ma !Piszę przecież, że miał mieć ale nie wyszło.



I jeszcze to napisane przez fachowca:

Cytat

Panie Henryku mam ją od prawie od roku. To daytona w styropianie. Z tym że cena może mylić. LUNA nie ma sterowania i filtrów.




Coś, ktoś, komuś wciska icon_biggrin.gif Nie ma filtrów, a teraz już ma. Nie ma sterowania, a może jednak ma?

Moduł sterujący jest w opcji i trzeba za niego dopłacić.
Link do komentarza
Cytat

Ależ Pan raczy być niewyobrażalnie tępy!
Od nowego roku luna ma już super sterowanie.
A co do filtrów G3 znaleźliśmy dostawcę 3x taniej.



Godnościom i kulturom osbistom wprost emanuje z tego wpisu.

Od „zawsze” moduł sterowniczy AD320 był w opcji dla LUNY.
Nie wydaje mi się aby, nagle w cenie 1890,- za pakiet instalacyjny LUNA 200 – można było dostać rzeczony „sterownik” za darmo.

Natomiast, jeśli faktycznie tak jest, czyli pakiet instalacyjny + centrala LUNA 200 + moduł sterowniczy AD320 dalej kosztuje 1890,- brutto, to ja wstępnie już zamawiam 5 szt. Następne dostawy – możliwe.
Należność płatna akonto. Odbiór własny.
Szczegóły proszę podać na prv.
Jeden warunek – gwarancja producenta - nie sprzedawcy.
Link do komentarza
Cytat

Godnościom i kulturom osbistom wprost emanuje z tego wpisu.

Od „zawsze” moduł sterowniczy AD320 był w opcji dla LUNY.
Nie wydaje mi się aby, nagle w cenie 1890,- za pakiet instalacyjny LUNA 200 – można było dostać rzeczony „sterownik” za darmo.

Natomiast, jeśli faktycznie tak jest, czyli pakiet instalacyjny + centrala LUNA 200 + moduł sterowniczy AD320 dalej kosztuje 1890,- brutto, to ja wstępnie już zamawiam 5 szt. Następne dostawy – możliwe.
Należność płatna akonto. Odbiór własny.
Szczegóły proszę podać na prv.
Jeden warunek – gwarancja producenta - nie sprzedawcy.


Przepraszam za... ale Pana dziecinada jest męczaca.

5 szt lun z 6-biegowym pilotem po 1300 netto z pakietem instalacyjnym - gdzie wysłać?
Link do komentarza
Uprzejmie informuję, że sprawa została załatwiona – nawet z lepszym i nie oczekiwanym skutkiem.

Podziękowanie od bardzo zadowolonego inwestora, w imieniu którego występowałem, dla Pana TB za szybkie i solidne podejście do sprawy.

Tyle w kwestii formalnej – a to wcale nie znaczy, że z „automatu” zgadzam się ze wszystkimi wypowiedziami Pana T B – choć nie ukrywam, że sposób załatwienia tej sprawy był wręcz wzorcowy.
Link do komentarza
Cytat

Uprzejmie informuję, że sprawa została załatwiona – nawet z lepszym i nie oczekiwanym skutkiem.

Podziękowanie od bardzo zadowolonego inwestora, w imieniu którego występowałem, dla Pana TB za szybkie i solidne podejście do sprawy.

Tyle w kwestii formalnej – a to wcale nie znaczy, że z „automatu” zgadzam się ze wszystkimi wypowiedziami Pana T B – choć nie ukrywam, że sposób załatwienia tej sprawy był wręcz wzorcowy.




Co potwierdza że Pan T. B. to wentylacja +rekuperator.
Link do komentarza
Cytat

Uprzejmie informuję, że sprawa została załatwiona – nawet z lepszym i nie oczekiwanym skutkiem.

Podziękowanie od bardzo zadowolonego inwestora, w imieniu którego występowałem, dla Pana TB za szybkie i solidne podejście do sprawy.

Tyle w kwestii formalnej – a to wcale nie znaczy, że z „automatu” zgadzam się ze wszystkimi wypowiedziami Pana T B – choć nie ukrywam, że sposób załatwienia tej sprawy był wręcz wzorcowy.


To ta Luna jednak nie taka"goła" i jest się nad czym zastanawiać?
Link do komentarza
Cytat

To ta Luna jednak nie taka"goła" i jest się nad czym zastanawiać?



Obecna wersja posiada (będzie posiadać) ten sterownik. I nawet zakładając, że końcowa cena takiego zestawu troszeczkę będzie wyższa (cena sterownika), to i tak będzie się opłacać – zwłaszcza dla tych „technicznych”, którzy potrafią to sami zmontować, bo w zasadzie ten zestaw to jest „do samodzielnego montażu”.
Za kwotę mniejszą niż 2.500,- można mieć przyzwoitą wentylację mechaniczną z rekuperacją, z przyzwoitym sterowaniem bezprzewodowym.

Ps. Nawet goła LUNA (w zestawie), warta była tej ceny - o czym pisałem wcześniej.
Link do komentarza
Witam
moje pytanie jest czy warto i czy można zastosowac ten rekuperator do domku ok 110 m2?
Jeszcze pytanie jak z tymi filtrami, Dospel pisze że trzeba je wymieniać kilka razy w roku? Pan T.B. pisze że najlepiej dać zewnętrzny filtr. Co to znaczy? Trzeba gdzieś wcisnąć dodatkowe urządzeni filtrujące?
Pozdrawiam
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Robię listę rzeczy, które muszę spakować na tygodniowy wyjazd pod namiot, aby pobyt był maksymalnie komfortowy. Stacjonować będę na polu namiotowym z dwoma dużymi węzłami sanitarnymi (toalety+prysznice) Nie chciałabym obudzić się na miejscu z brakiem czegoś, czego kupienie będzie problematyczne na miejscu. Jeśli przyjdzie wam do głowy coś, co jest ważne, a przegapiłam, albo może ułatwić pobyt, proszę o info namiot - to najważniejsze, już kupiony Taki:  https://www.decathlon.pl/p/namiot-kempingowy-quechua-arpenaz-4-1-f-b-4-osobowy-1-sypialnia/_/R-p-177332 materac + śpiwory stolik +  krzesła niewielka tekstylna szafa turystyczna na ubrania spray przeciw owadom elektrofumigator turystyczny na komary w namiocie mini-regalik składany z trzema poziomami - postawię obok materaca, będzie można na nim położyć okulary, telefon, książkę lampki LED na baterie do zawieszenia pod sufitem zatyczki do uszu zestaw turystycznych garnków, naczyń i sztućców + kuchenka turystyczna krem z filtrem mokre chusteczki (te dla dzieci są bardzo uniwersalne) odzież na każdą pogodę klapki gumowe duże stojące lusterko ręczniki własnej roboty zestaw solarny do "robienia" prądu + akumulator powerbank Tyle mi przychodzi do głowy .... coś pominęłam? Rady wskazane .... sto lat nie byłam pod namiotem
    • Czy wyjazd pod namiot osoby z entomofobią może się udać? Odpowiedź: musi się udać, gdyż namiot już zakupiony, a termin urlopu zaklepany. Przeszkodą jest tylko lęk przed owadami Wnętrze namiotu przed komarami zabezpieczy mi urządzenie zwane elektrofumigatorem turystycznym. Niewielkie, z wbudowanym wiatraczkiem i paskowym wkładem, nasączonym środkiem odstraszającym komary. Działa na baterie, co jest cennym rozwiązaniem na polu namiotowym z utrudnionym dostępem do prądu w gniazdku. Mam nadzieję, że da radę.   Ale co z owadami, dostającymi się do namiotu po ziemi? Mrówki, kleszcze ... i inne pełzające potwory. Wymyśliłam, że kupię granulat na mrówki i rozsypię w trawie dookoła namiotu, tworząc zaporę przed wszystkim, co pełza. Powstaje pytanie - czy to się sprawdzi, i co najważniejsze - czy to jest bezpieczne? Czy nie zatruję się?   Może ktoś podzieli się sprawdzonymi sposobami na owady na biwaku?  
    • Tyle, że taką perforację (potrzebną przecież), bardzo lubią osy na przykład.  kilka lat temu musiałem czekać na zimę, żeby dostać się do lampy umieszczonej zbyt blisko takich dziurek.
    • Można również zastosować podbitkę z blachy trapezowej TP-7P z perforacją, która może być wykonana na dowolny wymiar. Więcej informacji na naszej stronie internetowej:  https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/podbitka/podbitka-z-blachy-trapezowej-tp-7p-z-perforacja/  
    • Przede wszystkim obróbka blacharska jest ewidentnie źle zrobiona, Chodzi o ten pas blachy nad rynną. On powinien kierować wodę do rynny, a chociażby na drugim zdjęciu widać, że woda spływa po nim na bok i dalej po ścianie . Bardzo możliwe, że akurat na tamtym rogu najlepszym wyjściem byłoby dodanie narożnika do rynny i przynajmniej jej kawałka na tej ścianie.  Na pozostałych zdjęciach widać zaś nawet zacieki na ścianie, na której jest rynna. Czyli ewidentnie pas nadrynnowy i rynna nie spełniają swojej roli. Ale patrząc na zdjęcia 3 i 4 nie ma się co temu dziwić. Czy tam krawędź obróbki rzeczywiście jest powyżej poziomu tarasu? Powinna być wpuszczona niżej, tak aby woda spływała po powierzchni tarasu, następnie na obróbkę i z niej do rynny.  Przecież tu nie ma żadnej skomplikowanej techniki. Warto wziąć  parę wiader wody i po prostu wylać je na taras przy krawędzi w tych krytycznych miejscach. Wtedy będzie bardzo dobrze widać którędy spływa woda i gdzie trafia w inne miejsca niż powinna. Dobrym przykładem jest ten kawałek obróbki ze zdjęcia 2. Przecież przy takim jej ukształtowaniu i braku rynny poniżej woda po prostu musi spłynąć z tej blachy na elewację. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...