PeZet Napisano 6 stycznia 2018 Udostępnij #101 Napisano 6 stycznia 2018 (edytowany) 10 minut temu, Takiowaki napisał: Wywiew, czyli zassanie brudnego chyba Nie. Do garderoby musisz DOPROWADZAĆ powietrze. - świeże. W garderobie montujesz anemostat NAWIEWU. powietrze wychodzi z garderoby na dom. To początek drogi świeżego powietrza przez chałupę, a nie koniec. Koniec będzie w kiblu, w łazience, w kotłowni. Dlaczego? Bo wyobraź sobie: smażysz rybę w poniedziałek, kapustę gotujesz we wtorek, we środę skisły ci śmieci pod zlewem, a potem zakładasz świeżą koszulę... i idziesz w niej na oficjalne spotkanie. Edytowano 6 stycznia 2018 przez PeZet (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Takiowaki Napisano 6 stycznia 2018 Autor Udostępnij #102 Napisano 6 stycznia 2018 1 minutę temu, PeZet napisał: Nie. Do garderoby musisz DOPROWADZAĆ powietrze. Dlaczego? Bo wyobraź sobie: smażysz rybę w poniedziałek, kapustę gotujesz we wtorek, we środę skisły ci śmieci pod zlewem, a potem zakłądasz świeżą koszulę... i idziesz w niej na oficjalne spotkanie. Szczerze, to nie zrozumiałem Link do komentarza
Afrodytaa Napisano 6 stycznia 2018 Udostępnij #103 Napisano 6 stycznia 2018 4 minuty temu, Takiowaki napisał: Wywiew, czyli zassanie brudnego chyba Nawiew to wessanie, a wywiew to ewakuacja tegoż powietrza. Zazwyczaj zimą przy nieszczelnych oknach/drzwiach najlepiej można zaobserwować Link do komentarza
Takiowaki Napisano 6 stycznia 2018 Autor Udostępnij #104 Napisano 6 stycznia 2018 2 minuty temu, Afrodytaa napisał: Nawiew to wessanie, a wywiew to ewakuacja tegoż powietrza. Zazwyczaj zimą przy nieszczelnych oknach/drzwiach najlepiej można zaobserwować Czyli się ze mną zgadzasz? Link do komentarza
Afrodytaa Napisano 6 stycznia 2018 Udostępnij #105 Napisano 6 stycznia 2018 4 minuty temu, Takiowaki napisał: Szczerze, to nie zrozumiałem A zrozumiesz, jak Ci powiem, że żona Cię zamorduje, jak ciuchy, te świeżo wyprane, wyprasowane, pachnące świeżością, będą po tygodniu śmierdzieć, jakbyś w restauracyjnej kuchni pracował? Do garderoby absolutnie świeże powietrze musi być i dobra wentylacja. 1 Link do komentarza
Takiowaki Napisano 6 stycznia 2018 Autor Udostępnij #106 Napisano 6 stycznia 2018 12 minut temu, PeZet napisał: Bo wyobraź sobie: smażysz rybę w poniedziałek, kapustę gotujesz we wtorek, we środę skisły ci śmieci pod zlewem, a potem zakładasz świeżą koszulę... i idziesz w niej na oficjalne spotkanie. Link do komentarza
PeZet Napisano 6 stycznia 2018 Udostępnij #107 Napisano 6 stycznia 2018 7 minut temu, Takiowaki napisał: Szczerze, to nie zrozumiałem Powietrze wentylacji wędruje po domu od nawiewu do wywiewu, a wędrując zagarnia zapachy, zagarnia wilgoć. Anemostatem nawiewnym doprowadzasz powietrze do pomieszczenia CZYSTEGO - do sypialni na przykład.Albo do salonu. Albo do garderoby. Przez anemostat wywiewny usuwasz powietrze z pomieszczenia BRUDNEGO - z kibla, z łazienki, z kotłowni Powietrze wędrując przez dom zagarnia po drodze zapachy i wilgoć, i pakuje to wszystko do pomieszczeń, w których są anemostaty wywiewu, czyli te przez które powietrze opuszcza pomieszczenia i trafia do wyrzutni Jeśli wywiew zamontujesz w garderobie, to ze strumieniem powietrza wchodzącego do garderoby powędruje cała gama aromat przeróżnych, jak też wilgoci Więc i zapach ryby, jeśli ją smażyłeś. Link do komentarza
Takiowaki Napisano 6 stycznia 2018 Autor Udostępnij #108 Napisano 6 stycznia 2018 5 godzin temu, Takiowaki napisał: Link do komentarza
Afrodytaa Napisano 6 stycznia 2018 Udostępnij #109 Napisano 6 stycznia 2018 4 minuty temu, Takiowaki napisał: Czyli się ze mną zgadzasz? No właśnie nie. Wywiew z kuchni, tak jak mówi PeZet, brudnego powietrza, nawiew do garderoby świeżego. Nie tego z kuchni. 1 Link do komentarza
Takiowaki Napisano 6 stycznia 2018 Autor Udostępnij #110 Napisano 6 stycznia 2018 Mi się wydaje, że ryba do garderoby nie dotrze Ale nigdy nie wymyślałem mechanicznej wentylacji Link do komentarza
PeZet Napisano 6 stycznia 2018 Udostępnij #111 Napisano 6 stycznia 2018 Takiowaki, na rysunku: garderoba ma być pod ZIELONY. Opanuj rozróżnienie pojęć nawiew / wywiew. Nawiew - jak w samochodzie włączysz wiatrak to masz nawiew. Wywiew - jak w kiblu PKP spuszczasz wodę i robi się dziura w podłodze. :D:D:D Link do komentarza
Takiowaki Napisano 6 stycznia 2018 Autor Udostępnij #112 Napisano 6 stycznia 2018 10 minut temu, Afrodytaa napisał: Nawiew to wessanie, a wywiew to ewakuacja tegoż powietrza. Zazwyczaj zimą przy nieszczelnych oknach/drzwiach najlepiej można zaobserwować Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia Zimą nawiewa powietrze z zewnątrz, czyli wessanie do domu Link do komentarza
PeZet Napisano 6 stycznia 2018 Udostępnij #113 Napisano 6 stycznia 2018 8 minut temu, Takiowaki napisał: Mi się wydaje, że ryba do garderoby nie dotrze Ale nigdy nie wymyślałem mechanicznej wentylacji W tym roku montowałem kominek wyrzutni na dachu, od wentylacji właśnie i powiem Ci: zdziwiłbyś się jak doskonale czuć co się działo dwie kondygnacje niżej w kuchni. Mimo że nie było żadnych wentylatorów. Link do komentarza
Buster Napisano 6 stycznia 2018 Udostępnij #114 Napisano 6 stycznia 2018 Oczywiście rozumiem i świeże powietrze w garderobie i rybę ale troszkę zgłupiałem w kwestii nawiew-wywiew Link do komentarza
MrTomo Napisano 6 stycznia 2018 Udostępnij #115 Napisano 6 stycznia 2018 Napisz gdzie chcesz dac ten rekuperator? Do zwentylowania masz trzy kondygnacje, tak? Jak puścisz te rury pomiędzy kondygnacjami? Link do komentarza
Buster Napisano 6 stycznia 2018 Udostępnij #116 Napisano 6 stycznia 2018 bo mam wrażenie że Afrodyta i PeZet mówią odwrotnie ale może mylę się Link do komentarza
Takiowaki Napisano 6 stycznia 2018 Autor Udostępnij #117 Napisano 6 stycznia 2018 1 minutę temu, MrTomo napisał: Do zwentylowania masz trzy kondygnacje, tak? Dwie. Piętro i poddasze. Link do komentarza
MrTomo Napisano 6 stycznia 2018 Udostępnij #118 Napisano 6 stycznia 2018 (edytowany) 4 minuty temu, Buster napisał: może mylę się Tak, mylisz się. Mowia tak samo 6 minut temu, Buster napisał: Oczywiście rozumiem i świeże powietrze w garderobie i rybę ale troszkę zgłupiałem w kwestii nawiew-wywiew Przecież to proste. Nawiew nawiewa czyste powietrze z zewnatrz poprzez czerpnię do środka a wywiew usuwa z budynku zużyte powietrze i wywala wyrzutnią poza budynek 3 minuty temu, Takiowaki napisał: Dwie. Piętro i poddasze. To łatwiej. A co z parterem? I gdzie ten reku? Edytowano 6 stycznia 2018 przez MrTomo Dopisalem (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Afrodytaa Napisano 6 stycznia 2018 Udostępnij #119 Napisano 6 stycznia 2018 (edytowany) 10 minut temu, Takiowaki napisał: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia Zimą nawiewa powietrze z zewnątrz, czyli wessanie do domu Widzisz, zaczynasz łapać Ciepłe powietrze zimą wywieje /wywiew/a zimne wessie /nawiew/ Edytowano 6 stycznia 2018 przez Afrodytaa (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
Buster Napisano 6 stycznia 2018 Udostępnij #120 Napisano 6 stycznia 2018 3 minuty temu, MrTomo napisał: Tak, mylisz się. Mowia tak samo To sorki Link do komentarza
PeZet Napisano 6 stycznia 2018 Udostępnij #121 Napisano 6 stycznia 2018 9 minut temu, Buster napisał: bo mam wrażenie że Afrodyta i PeZet mówią odwrotnie ale może mylę się Mówimy jednym głosem ja i Afro. Pojęcie ssania lekko zamgliło sprawę, bo co człowiek to sobie inaczej wizualizuje różne sprawy, ale jak odpuścić ssanie to pozostanie taka oto droga powietrza: Z dworu przez czerpnię do rekuperatora kanałem do anemostatu nawiewnego na pokój dalej płynie sobie powietrze, płynie to tu to tam, spotka rybę, albo ktoś perfumę rozpylił popłynie powietrze do łazienki w łazience wleci do anemostatu wywiewnego, bo... przez kanał wywciąga to powietrze rekuperator i wyrzutnią wyrzuca poza dom PS. Ssanie pomińmy, bo ssanie raczej jest na wywiewie. Link do komentarza
Takiowaki Napisano 6 stycznia 2018 Autor Udostępnij #122 Napisano 6 stycznia 2018 1 minutę temu, Afrodytaa napisał: Widzisz, zaczynasz łapać Ciepłe powietrze zimą wywieje, a zimne wessie. My się chyba nie dogadamy Zimne wessie z zewnątrz, czyli nawieje do budynku. Ciepłe wessie do pionu, czyli wywieje na zewnątrz Link do komentarza
PeZet Napisano 6 stycznia 2018 Udostępnij #123 Napisano 6 stycznia 2018 9 minut temu, Afrodytaa napisał: Widzisz, zaczynasz łapać Ciepłe powietrze zimą wywieje, a zimne wessie. Bo z tym ssaniem jest tak, że ta cała wentylacja jest jak strasznie długi wąż, i o ssaniu można mówić w różnych jego punktach., Link do komentarza
PeZet Napisano 6 stycznia 2018 Udostępnij #125 Napisano 6 stycznia 2018 8 minut temu, Takiowaki napisał: My się chyba nie dogadamy Zimne wessie z zewnątrz, czyli nawieje do budynku. Ciepłe wessie do pionu, czyli wywieje na zewnątrz TAK! I nie szukaj dziury w całym, jeśli chcesz zrozumieć. Jak już zrozumiesz, to możemy się pobawić. Link do komentarza
MrTomo Napisano 6 stycznia 2018 Udostępnij #126 Napisano 6 stycznia 2018 Byle ssało jak należy i będzie dobrze 1 Link do komentarza
Buster Napisano 6 stycznia 2018 Udostępnij #127 Napisano 6 stycznia 2018 3 minuty temu, PeZet napisał: Ssanie pomińmy, bo ssanie raczej jest na wywiewie. no właśnie,to mnie zmyliło Link do komentarza
Takiowaki Napisano 6 stycznia 2018 Autor Udostępnij #128 Napisano 6 stycznia 2018 2 minuty temu, PeZet napisał: kanałem do anemostatu nawiewnego na pokój #108 Mi się wydaje, że właśnie w takim układzie (jak na szkicu) jest kondygnacja w miarę zrównoważona. Z garderoby mi nie poleci na sypialnię. A z sypialni zassie i na garderobę i lekko na łazienkę. Kuchni zassanie (w tym i okap używany często) zrównoważy nawiew salonu i jadalni Link do komentarza
PeZet Napisano 6 stycznia 2018 Udostępnij #129 Napisano 6 stycznia 2018 15 minut temu, Afrodytaa napisał: Widzisz, zaczynasz łapać Ciepłe powietrze zimą wywieje /wywiew/a zimne wessie /nawiew/ Dokładnie tak, choć raczej na odwrót. Buster pojmie, bo on na odwrót widzi względem tego, co być powinno, ale jako że my tu odwracamy lekko bo ssiemy nie przy samym końcu, to będzie okej. Tak to czuję Link do komentarza
Takiowaki Napisano 6 stycznia 2018 Autor Udostępnij #130 Napisano 6 stycznia 2018 13 minut temu, MrTomo napisał: A co z parterem? I gdzie ten reku? Parter to garaż. Z drugiej strony ogrzewane ale w innym obiegu. Reku wstępnie na poddaszu w oddzielnym pomieszczeniu na niego przeznaczonym. Link do komentarza
Buster Napisano 6 stycznia 2018 Udostępnij #131 Napisano 6 stycznia 2018 3 minuty temu, PeZet napisał: Dokładnie tak, choć raczej na odwrót. Buster pojmie, bo on na odwrót widzi względem tego, co być powinno, ale jako że my tu odwracamy lekko bo ssiemy nie przy samym końcu, to będzie okej. Tak to czuję Link do komentarza
PeZet Napisano 6 stycznia 2018 Udostępnij #132 Napisano 6 stycznia 2018 8 minut temu, Takiowaki napisał: #108 Mi się wydaje, że właśnie w takim układzie (jak na szkicu) jest kondygnacja w miarę zrównoważona. Z garderoby mi nie poleci na sypialnię. A z sypialni zassie i na garderobę i lekko na łazienkę. Kuchni zassanie (w tym i okap używany często) zrównoważy nawiew salonu i jadalni Okej. Rozumiem twój tok myślenia. Sugerowałbym przyjąć lekko inne założenie: że całe powietrze w domu cały czas się miesza, nie wiesz co skąd przypłynie i dokąd popłynie. Traktuj nawiewy jako sumę, potem masz całą masę powietrzną w domu, skłębioną - z rybą i z perfumą, a potem masz dziury wywiewne. Dlaczego tak? Bo nie przewidzisz na przykład tego, że jakiś załomek ściany wprowadza turbulencje albo że jest przeciąg z rozszczelnionego okna. Link do komentarza
Takiowaki Napisano 6 stycznia 2018 Autor Udostępnij #133 Napisano 6 stycznia 2018 9 minut temu, PeZet napisał: Dlaczego tak? Bo nie przewidzisz na przykład tego, że jakiś załomek ściany wprowadza turbulencje albo że jest przeciąg z rozszczelnionego okna. Mam specyficzny układ budynku (długi i wąski), w którym centralnie klatka schodowa się znajduje. Okien nie będę otwierał. Nie są uchylane nawet, tylko rozwierne do mycia. A do tego prowadzenie do garderoby NAWIEWU świeżego powietrza chyba utrudni mi i tak niełatwy już układ kanałów Link do komentarza
MrTomo Napisano 6 stycznia 2018 Udostępnij #134 Napisano 6 stycznia 2018 (edytowany) 1 godzinę temu, Takiowaki napisał: Rozmyślam teraz nad obiegiem brudnego powietrza do rekuperatora. W kierunku odwrotnym (od reku). fi200 x 2,5mb do skrzynki rodzielczej. Z niej w prawo i w lewo rozdzielam różnymi średnicami ( w lewo 3 fi 90 i 1 fi 75) (w prawo 1 fi 90 i 1 fi 75) również do dwóch skrzynek rozdzielczych. Nie wiem jaką masz wizję. Gdzie chcesz dać rurę fi200mm do rozdzielacza? Ja powiem Ci jak zrobiłem u siebie i jak to mniej więcej wygląda. Opisuję jak wygląda to w moim reku, żebyś miał "szerszą wizję" Reku ma we/wy z reguły w średnicach około fi150 (nie mówię strrraasznych smokach) Więc rurę od czerpni w kierunku reku i rurę od reku do wyrzutni dałem pcv fi200mm Wyobraź sobie, że w reku masz 8 otworów fi150mm dwa otwory gdzie doprowadzasz powietrze z czerpni. Musisz dać więc portki, żeby rozdzielić to doprowadzenie fi200->2x150mm W drugą stronę to samo, z reku portki 2x150->200mm do wyrzutni Zostają ci po dwa otwory fi150mm na wyjście świeżego powietrza z reku i dwa fi150mm na doprowadzenie brudnego powietrza do reku Jeden komplet nawiew/wywiew dają na piętro, drugi na parter. Czyli układ wygląda mniej więcej tak z reku -> 150mm -> skrzynka rozdzielacza ->anemostaty piętro nawiew z reku -> 150mm -> skrzynka rozdzielacza ->anemostaty parter nawiew do reku anemostaty piętro -> skrzynka rozdzielcza -> do reku fi 150mm wywiew do reku anemostaty parter -> skrzynka rozdzielcza -> do reku fi 150mm wywiew (ja mam puszczony pion od reku furami 150mm do skrzynek umieszczonych na stropie i od nich kanałami załatwiam parter, to jako jeden obieg reku) tak w dużym uproszczeniu. Edytowano 6 stycznia 2018 przez MrTomo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Takiowaki Napisano 6 stycznia 2018 Autor Udostępnij #135 Napisano 6 stycznia 2018 2 minuty temu, MrTomo napisał: Nie wiem jaką masz wizję. Gdzie chcesz dać rurę fi200mm do rozdzielacza? Te fi200 to chodzi głownie o pole przekroju - chyba to można równoważyć mniejszymi w zależności od wylotu reku? Reku na poddaszu, rozdzielnie na ścianie wyższej (można tak?) Link do komentarza
MrTomo Napisano 6 stycznia 2018 Udostępnij #136 Napisano 6 stycznia 2018 36 minut temu, Takiowaki napisał: Reku wstępnie na poddaszu w oddzielnym pomieszczeniu na niego przeznaczonym. OK Przemyśl tylko gdzie umieścisz rozdzielacz dla kondygnacji niższej. Mnie udało się znaleźć jedno miejsce, z którego po podłodze porozprowadzałem kanały. Prosto, bez kolizji, do każdego punktu gdzie potrzebowałem. Link do komentarza
Takiowaki Napisano 6 stycznia 2018 Autor Udostępnij #137 Napisano 6 stycznia 2018 Przed chwilą, MrTomo napisał: Przemyśl tylko gdzie umieścisz rozdzielacz dla kondygnacji niższej. To już jest z kondygnacją poniżej Te idące od skrzynek w dół są na kondygnację niżej. Link do komentarza
Takiowaki Napisano 6 stycznia 2018 Autor Udostępnij #138 Napisano 6 stycznia 2018 Nie wiem, jak tą koncepcję lepiej wyjaśnić Cały czas chodzi o tylko te dwie kondygnacje 23 minuty temu, MrTomo napisał: Mnie udało się znaleźć jedno miejsce, z którego po podłodze porozprowadzałem kanały. Prosto, bez kolizji, do każdego punktu gdzie potrzebowałem. Link do komentarza
MrTomo Napisano 6 stycznia 2018 Udostępnij #139 Napisano 6 stycznia 2018 Nie wiem jak inni ale ja nie rozumiem. Na poddaszu robisz jedną sekcje kanałów w podłodze dla piętra (czyli kondygnacja niższa) i drugą sekcję kanałów dla poddasza ponad sufitem. Reku na poddaszu Tak? Link do komentarza
Takiowaki Napisano 6 stycznia 2018 Autor Udostępnij #140 Napisano 6 stycznia 2018 6 minut temu, MrTomo napisał: Reku na poddaszu Tak? Tak. Rozdzielacze (jeden za reku rozdzielający do dwóch po prawej i lewej) montuję na ścianie wyższej ( ta która ma na rysunku przekroju 2,80m wys) poddasza. Z nich kanały pójdą do góry (dwa pomieszczenia brudne na poddaszu) i w dół w płytę kanałową (kanałami może się uda dojść na kondygnację niżej) Wydaje mi się, że lepiej zwęzić dwa pomieszczenia o 15cm niż kondygnację całą o 10cm wysokości? Nie mam programu do wizualizacji 3D Link do komentarza
bajbaga Napisano 6 stycznia 2018 Udostępnij #141 Napisano 6 stycznia 2018 2 godziny temu, PeZet napisał: No i znowu będzie dyskusja - w garderobie wywiew? Toż zapachy całego domu powędrują do tej garderoby, Wywiew 15m3/h, a najbliższy nawiew, obok w sypialni (40m3/h). Ale tak jak pisałem wcześniej, sam dałbym w garderobie zrównoważony wywiew i nawiew ze względu na 2 "ślepe" ściany w tym pomieszczeniu.Także w pralni wywiew i nawiew. 2 godziny temu, PeZet napisał: Do garderoby musisz DOPROWADZAĆ powietrze. - świeże. W garderobie montujesz anemostat NAWIEWU. Tyle, że ta garderoba nie ma okna, a przepisy jednoznacznie określają, że w takim przypadku musi być co najmniej wywiew. 1 Link do komentarza
Takiowaki Napisano 6 stycznia 2018 Autor Udostępnij #142 Napisano 6 stycznia 2018 Wychodzi mi (dla brudnego powietrza) fi 200 - ~3mb kanału? fi 90 - 16mb kanału peflex (4 x 4mb) fi 75 - 32mb kanału peflex (8 x 4mb) fi 50 - 16mb kanału peflex (4 x 4mb) trzy skrzynki rozdzielcze... Każdy kanał od pomieszczenia rozpoczyna się od anemostatu (nie ma zbiorczych) Np. z łazienki na niższej kondygnacji powietrze brudne odbiorą dwa anemostaty na końcach przewodów: fi50 i fi75 . Takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Link do komentarza
Takiowaki Napisano 6 stycznia 2018 Autor Udostępnij #143 Napisano 6 stycznia 2018 Kufa mistrz painta ze mnie... W założeniu odcinki wszystkie mają około 4mb, oprócz tego największego od reku do pierwszej skrzynki rozdzielczej. Link do komentarza
Gość Napisano 6 stycznia 2018 Udostępnij #144 Napisano 6 stycznia 2018 (edytowany) Sorry - przegapiłem całą czterogodzinną dyskusję Edytowano 6 stycznia 2018 przez Gość (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Takiowaki Napisano 6 stycznia 2018 Autor Udostępnij #145 Napisano 6 stycznia 2018 4 minuty temu, uroboros napisał: A co brudnego trzymasz w garderobie ??? Wyperfumowane ciuchy żony A jakbym dał jeszcze kratkę pomiędzy garderobą, a sypialnią? Zapewniłoby to zawsze przepływ powietrza z sypialni (+40m3/h) do garderoby (-15m3/h)? Nie wiem, jak wyjdzie z rozplanowaniem kanałów nawiewu, czy uda się tam dociągnąć równomiernie. Anemostaty nawiewne na poddaszu można dawać w ścianach? Np tak 30cm nad podłogą? Link do komentarza
Gość Napisano 7 stycznia 2018 Udostępnij #146 Napisano 7 stycznia 2018 9 godzin temu, Takiowaki napisał: Wyperfumowane ciuchy żony Mam nadzieję - dla dobrych stosunków w Twojej rodzinie - że żona tego nie czyta... Wydziel "podgarderobę" z kominkiem, albo kup (i stosuj) worki próżniowe do wyperfumowanych ciuchów żony... Kurde, tyle lat żyję, przed przeprowadzką miałem garderobę, własnoręcznie wykonaną, 3,5x1,5 wydzielona część pokoju, ścianka z ytonga, cztery otwory na dole, cztery na górze (nad książkami na półce pod sufitem), żona, dwie dorastające córcie i nigdy nie miałem wrażenia dyskomfortu... Bardziej przeszkadzały mi zapachy z płonących trociczek w ich pokojach! No, teraz mamy oddzielne szafy, no i może pralka za często chodzi... Link do komentarza
Takiowaki Napisano 7 stycznia 2018 Autor Udostępnij #147 Napisano 7 stycznia 2018 11 minut temu, uroboros napisał: i nigdy nie miałem wrażenia dyskomfortu... Bardziej przeszkadzały mi zapachy z płonących trociczek w ich pokojach! No, teraz mamy oddzielne szafy, no i może pralka za często chodzi... Ale ja nie definiuję pomieszczenia pod względem odczuć tylko zgodnie z zaleceniem minimum od bajbagi A kominka tam nie wydzielę, bo nie miesza się grawitacyjnej z mechaniczną Link do komentarza
MrTomo Napisano 7 stycznia 2018 Udostępnij #148 Napisano 7 stycznia 2018 11 godzin temu, Takiowaki napisał: Wychodzi mi (dla brudnego powietrza) fi 200 - ~3mb kanału? fi 90 - 16mb kanału peflex (4 x 4mb) fi 75 - 32mb kanału peflex (8 x 4mb) fi 50 - 16mb kanału peflex (4 x 4mb) trzy skrzynki rozdzielcze... Każdy kanał od pomieszczenia rozpoczyna się od anemostatu (nie ma zbiorczych) Np. z łazienki na niższej kondygnacji powietrze brudne odbiorą dwa anemostaty na końcach przewodów: fi50 i fi75 . Takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Z czego wychodzi to fi,200? 11 godzin temu, Takiowaki napisał: Kufa mistrz painta ze mnie... W założeniu odcinki wszystkie mają około 4mb, oprócz tego największego od reku do pierwszej skrzynki rozdzielczej. Dlaczego nie chesz rozdzielić tych dwoch kondygnacji na dwie osobne sekcje reku? Link do komentarza
Takiowaki Napisano 7 stycznia 2018 Autor Udostępnij #149 Napisano 7 stycznia 2018 15 godzin temu, Takiowaki napisał: Dobra. Czy myślę prawidłowo? Rozmyślam teraz nad obiegiem brudnego powietrza do rekuperatora. W kierunku odwrotnym (od reku). fi200 x 2,5mb do skrzynki rodzielczej. Z niej w prawo i w lewo rozdzielam różnymi średnicami ( w lewo 3 fi 90 i 1 fi 75) (w prawo 1 fi 90 i 1 fi 75) również do dwóch skrzynek rozdzielczych. Od nich docelowo do anemostatów w pomieszczeniach. Wydajność liczona według tabelki podanej od MrTomo (a ta chyba od bajbagi ) dla prędkości ~3m/s. Średnice pomiędzy skrzynkami dobierałem, by sumy pól przekrojów się mniej więcej zgadzały. Ma to sens? 20 minut temu, MrTomo napisał: Z czego wychodzi to fi,200? Link do komentarza
MrTomo Napisano 7 stycznia 2018 Udostępnij #150 Napisano 7 stycznia 2018 Rozumiem, ze sumujesz pola przekroju, ale gdzie wepniesz to fi 200 do reku? O to mi chodzi 29 minut temu, MrTomo napisał: Dlaczego nie chesz rozdzielić tych dwoch kondygnacji na dwie osobne sekcje reku? 1 Link do komentarza