Piotruś007 Napisano 18 listopada 2017 Udostępnij #1 Napisano 18 listopada 2017 Co zrobić gdy w lokalu gdzie znajduje się łącznie osiem zlewozmywaków w różnych miejscach, gdy w jednym punkcie wyposażonym w baterie zmywającą z prysznicem kurek od wody cieplej jest odkręcony ( pracuje w tym miejscu osoba zmywająca ) we wszystkich innych punktach nie mam wody zimnej tylko ciepłą ??? Link do komentarza
Gość Napisano 18 listopada 2017 Udostępnij #2 Napisano 18 listopada 2017 W jakim czasie - przez chwilę, czy już cały czas? Jak grzana jest ciepła woda? Czy zauważasz różnicę ciśnienia pomiędzy wodą zimną, a ciepłą? Link do komentarza
Piotruś007 Napisano 18 listopada 2017 Autor Udostępnij #3 Napisano 18 listopada 2017 Dzieje się tak przez cały czas gdy zmywak jest używany ( odkręcone kurki ) Ciepła woda pochodzi z sieci miejskiej. Jak najbardziej jest widoczna różnica ciśnienia wody w całym lokalu Link do komentarza
Gość Napisano 18 listopada 2017 Udostępnij #4 Napisano 18 listopada 2017 (edytowany) Różnica ciśnienia w którą stronę - chodzi mi o różnicę zauważaną w baterii. Zmywak jest jeden, ma dużą baterię, pozostałe zlewozmywaki są inne, mniejsze - czy tak? Nie masz przykręconej zimnej wody na głównym odcięciu? Edytowano 18 listopada 2017 przez Gość (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Takiowaki Napisano 18 listopada 2017 Udostępnij #5 Napisano 18 listopada 2017 Dnia 18.11.2017 o 06:18, Piotruś007 napisał: Co zrobić gdy w lokalu gdzie znajduje się łącznie osiem zlewozmywaków w różnych miejscach, gdy w jednym punkcie wyposażonym w baterie zmywającą z prysznicem kurek od wody cieplej jest odkręcony ( pracuje w tym miejscu osoba zmywająca ) we wszystkich innych punktach nie mam wody zimnej tylko ciepłą ??? Rozwiń Przy zakręconym pierwszym zmywaku w pozostałych wodę zimną masz, tak? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 18 listopada 2017 Udostępnij #6 Napisano 18 listopada 2017 Dnia 18.11.2017 o 06:18, Piotruś007 napisał: Co zrobić gdy w lokalu gdzie znajduje się łącznie osiem zlewozmywaków w różnych miejscach, gdy w jednym punkcie wyposażonym w baterie zmywającą z prysznicem kurek od wody cieplej jest odkręcony ( pracuje w tym miejscu osoba zmywająca ) we wszystkich innych punktach nie mam wody zimnej tylko ciepłą ??? Rozwiń A co się dzieje gdy odkręcisz wodę w innym miejscu niż w opisywanym zmywaku? czy w pozostałych punktach jest zimna woda? Instalacja z jakich rur jest zrobiona? chodzi mi z jakiego materiału i ewentualnie jakbyś to wiedział to i o ich średnicę. Link do komentarza
Piotruś007 Napisano 18 listopada 2017 Autor Udostępnij #7 Napisano 18 listopada 2017 Gdy mam zakręcona wodę na zmywaku w innych punktach wszystko jest Ok, ciśnienie tez jest dobre instalacja jest z plastiku dziwne jest to ze gdy odkręcam ciepła wodę na zmywaku to w pozostałych punktach mam tylko ciepła wodę Pozostsle zlewy są różne od normalnych łazienkowych po trzy większe kuchenne Link do komentarza
Gość Napisano 18 listopada 2017 Udostępnij #8 Napisano 18 listopada 2017 Mnie się wydaje, że ciśnienie wody ciepłej jest wyższe - i to nie mało - i przy używaniu zmywaka woda ciepła zasuwa przez mieszacz baterii "pod prąd" do układu wody zimnej i innymi bateriami sobie leci... Nie znam się, ale napisałem, a cooo... Bardziej chodziło mi o wielkość baterii nad zlewami, niż o wielkość samych zlewów Link do komentarza
MrTomo Napisano 18 listopada 2017 Udostępnij #9 Napisano 18 listopada 2017 Dnia 18.11.2017 o 13:16, uroboros napisał: Mnie się wydaje, że ciśnienie wody ciepłej jest wyższe - i to nie mało Rozwiń Mnie też tak się wydaje. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 18 listopada 2017 Udostępnij #10 Napisano 18 listopada 2017 Dnia 18.11.2017 o 13:16, uroboros napisał: Mnie się wydaje, że ciśnienie wody ciepłej jest wyższe - i to nie mało - i przy używaniu zmywaka woda ciepła zasuwa przez mieszacz baterii "pod prąd" do układu wody zimnej i innymi bateriami sobie leci... Nie znam się, ale napisałem, a cooo... Rozwiń Woda ciepła nie może mieć wyższego ciśnienia niż woda zimna, przecież pochodzi z jednego źródła. Dnia 18.11.2017 o 13:02, Piotruś007 napisał: Gdy mam zakręcona wodę na zmywaku w innych punktach wszystko jest Ok, ciśnienie tez jest dobre instalacja jest z plastiku dziwne jest to ze gdy odkręcam ciepła wodę na zmywaku to w pozostałych punktach mam tylko ciepła wodę Pozostsle zlewy są różne od normalnych łazienkowych po trzy większe kuchenne Rozwiń Wygląda na to, że instalacja jest źle wykonana, z jednej rurki są odgałęzienia na wszystkie punku a ostatni punkt - zlewozmywak jest kończącym i dlatego dzieje się jak się dzieje. Odkręcając kran na końcu przyłącza z zimna wodą w zlewozmywaku woda idzie prosto do niego a pozostałe odgałęzienia nie maja tyle mocy aby woda do nich popłynęła. Dnia 18.11.2017 o 13:27, MrTomo napisał: Mnie też tak się wydaje. Rozwiń Ale w jaki sposób miałoby być wyższe? przecież bojler jest podpięty do wody z wodociągu, czyli ciśnienie zimnej i ciepłej nie powinno znacznie odbiegać. Piszę nie powinno znacznie, bo w bojlerze przy podgrzaniu troszkę może sie ciśnienie podnieść. Link do komentarza
MrTomo Napisano 18 listopada 2017 Udostępnij #11 Napisano 18 listopada 2017 Alu tutaj ciepla woda jest z sieci miejskiej wiec kto wie. Trzeba popatrzec na manometry Link do komentarza
Gość Napisano 18 listopada 2017 Udostępnij #12 Napisano 18 listopada 2017 Dnia 18.11.2017 o 13:30, mhtyl napisał: ostatni punkt - zlewozmywak jest kończącym Rozwiń Dnia 18.11.2017 o 13:30, mhtyl napisał: przecież pochodzi z jednego źródła. Rozwiń Dnia 18.11.2017 o 13:30, mhtyl napisał: bojler jest podpięty do wody z wodociągu, Rozwiń Czytaj Heniu, czytaj co pisze Piotruś... A swoją drogą - Piotruś wrzucił temat, chce się dowiedzieć, my chcemy naprowadzić go, a on skąpi nam informacji... musimy ciągnąć go za język... Jeśli to nie tajne, wrzuć szkic układu kuchni, gdzie jest zasilanie - piony wody, przypuszczalny przebieg rur z wodą... Dnia 18.11.2017 o 13:56, MrTomo napisał: Trzeba popatrzec na manometry Rozwiń Może wystarczy bardziej otworzyć zawór zimnej wody na zasilaniu kuchni... Dnia 18.11.2017 o 06:18, Piotruś007 napisał: nie mam wody zimnej tylko ciepłą ? Rozwiń Ciepłą - tak jak na zmywaku - czy gorącą? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 18 listopada 2017 Udostępnij #13 Napisano 18 listopada 2017 Dnia 18.11.2017 o 13:56, MrTomo napisał: Alu tutaj ciepla woda jest z sieci miejskiej wiec kto wie. Trzeba popatrzec na manometry Rozwiń Dnia 18.11.2017 o 14:28, uroboros napisał: Czytaj Heniu, czytaj co pisze Piotruś... Rozwiń Faktycznie, umknęło to mojej uwadze Link do komentarza
Piotruś007 Napisano 20 listopada 2017 Autor Udostępnij #14 Napisano 20 listopada 2017 Dnia 18.11.2017 o 13:30, mhtyl napisał: Woda ciepła nie może mieć wyższego ciśnienia niż woda zimna, przecież pochodzi z jednego źródła. Wygląda na to, że instalacja jest źle wykonana, z jednej rurki są odgałęzienia na wszystkie punku a ostatni punkt - zlewozmywak jest kończącym i dlatego dzieje się jak się dzieje. Odkręcając kran na końcu przyłącza z zimna wodą w zlewozmywaku woda idzie prosto do niego a pozostałe odgałęzienia nie maja tyle mocy aby woda do nich popłynęła. Ale w jaki sposób miałoby być wyższe? przecież bojler jest podpięty do wody z wodociągu, czyli ciśnienie zimnej i ciepłej nie powinno znacznie odbiegać. Piszę nie powinno znacznie, bo w bojlerze przy podgrzaniu troszkę może sie ciśnienie podnieść. Rozwiń Niestety nie jestem w stanie zdobyć żadnych planów tej instalacji, skoro zlewozmywak jest ostatnim kończącym punktem, a instalacja faktycznie jest zle zrobiona, to jak można to skorygować nie ,,prując'' ścian??? Link do komentarza
retrofood Napisano 20 listopada 2017 Udostępnij #15 Napisano 20 listopada 2017 Dnia 20.11.2017 o 16:22, Piotruś007 napisał: Niestety nie jestem w stanie zdobyć żadnych planów tej instalacji, skoro zlewozmywak jest ostatnim kończącym punktem, a instalacja faktycznie jest zle zrobiona, to jak można to skorygować nie ,,prując'' ścian??? Rozwiń Może jakiś cud? Skoro niczego nie wolno ruszyć to może ktoś z różdżką... Link do komentarza
Gość Napisano 20 listopada 2017 Udostępnij #16 Napisano 20 listopada 2017 Mo Dnia 20.11.2017 o 16:22, Piotruś007 napisał: jak można to skorygować nie ,,prując'' ścian? Rozwiń Można od pionów puścić rury wierzchem, po ścianach - tylko pierwszy inspektor sanepidu zamknie Ci lokal... Mógłbyś naszkicować ten lokal, ze wskazaniem pionu i układem zlewów i pokazaniem tego feralnego zmywaka... No chyba, że jest to ściśle tajne Link do komentarza
animus Napisano 20 listopada 2017 Udostępnij #17 Napisano 20 listopada 2017 Dnia 20.11.2017 o 16:22, Piotruś007 napisał: jak można to skorygować nie ,,prując'' ścian??? Rozwiń Przez z kryzowanie tej baterii ostatniego zlewozmywaka, czyli wymiana dysz perlatorów na mniejszej średnicy otworki, wymiana wylewki prysznicowej . Zwiększy się ciśnienie wypływu, a zmniejszy wypływ, zużycie wody. Drugi sposób to sztucznie podnieść ciśnienie we własnej wewnętrznej sieci na przyłączu w piwnicy , specjalna pompa hydroforowa, która służy do podnoszenia ciśnienia w sieci miejskiej. Prysznic baterii zmywającej jest ustawiony na płukanie, czyli praktycznie zużywa samą zimną wódę z niewielką domieszką ciepłej, dlatego ciepłej starcza, a zimnej niet. Link do komentarza
Piotruś007 Napisano 21 listopada 2017 Autor Udostępnij #18 Napisano 21 listopada 2017 Dzięki, spróbuje ten pierwszy sposób na początek Link do komentarza