’’zmyłka” w instalacji wodnej


Recommended Posts

2 godziny temu, Piotruś007 napisał:

Co zrobić gdy w lokalu gdzie znajduje się łącznie osiem zlewozmywaków w różnych miejscach, gdy w jednym punkcie wyposażonym w baterie zmywającą z prysznicem kurek od wody cieplej jest odkręcony ( pracuje w tym miejscu osoba zmywająca ) we wszystkich innych punktach nie mam wody zimnej tylko ciepłą ???

Przy zakręconym pierwszym zmywaku w pozostałych wodę zimną masz, tak?

Link do komentarza
3 godziny temu, Piotruś007 napisał:

Co zrobić gdy w lokalu gdzie znajduje się łącznie osiem zlewozmywaków w różnych miejscach, gdy w jednym punkcie wyposażonym w baterie zmywającą z prysznicem kurek od wody cieplej jest odkręcony ( pracuje w tym miejscu osoba zmywająca ) we wszystkich innych punktach nie mam wody zimnej tylko ciepłą ???

A co się dzieje gdy odkręcisz wodę w innym miejscu niż w opisywanym zmywaku? czy w pozostałych punktach jest zimna woda?

Instalacja z jakich rur jest zrobiona? chodzi mi  z jakiego materiału i ewentualnie jakbyś to wiedział to i o ich średnicę.

Link do komentarza

Mnie się wydaje, że ciśnienie wody ciepłej jest wyższe - i to nie mało - i przy używaniu zmywaka woda ciepła zasuwa przez mieszacz baterii "pod prąd" do układu wody zimnej i innymi bateriami sobie leci...

 

Nie znam się, ale napisałem, a cooo...

 

 

Bardziej chodziło mi o wielkość baterii nad zlewami, niż o wielkość samych zlewów

Link do komentarza
9 minut temu, uroboros napisał:

Mnie się wydaje, że ciśnienie wody ciepłej jest wyższe - i to nie mało - i przy używaniu zmywaka woda ciepła zasuwa przez mieszacz baterii "pod prąd" do układu wody zimnej i innymi bateriami sobie leci...

 

Nie znam się, ale napisałem, a cooo...

Woda ciepła nie może mieć wyższego ciśnienia niż woda zimna, przecież pochodzi z jednego źródła.

 

24 minuty temu, Piotruś007 napisał:

Gdy mam zakręcona wodę na zmywaku w innych punktach wszystko jest Ok, ciśnienie tez jest dobre

instalacja jest z plastiku 

dziwne jest to ze gdy odkręcam ciepła wodę na zmywaku to w pozostałych punktach mam tylko ciepła wodę 

Pozostsle zlewy są różne od normalnych łazienkowych po trzy większe kuchenne

Wygląda na to, że instalacja jest źle wykonana, z jednej rurki są odgałęzienia na wszystkie punku a ostatni punkt -  zlewozmywak jest kończącym i dlatego dzieje się jak się dzieje. Odkręcając kran na końcu przyłącza z zimna wodą w zlewozmywaku woda idzie prosto do niego a pozostałe odgałęzienia nie maja tyle mocy aby woda do nich popłynęła.

3 minuty temu, MrTomo napisał:

Mnie też tak się wydaje.

Ale w jaki sposób miałoby być wyższe? przecież bojler jest podpięty do wody z wodociągu, czyli ciśnienie zimnej i ciepłej nie powinno znacznie odbiegać. Piszę nie powinno znacznie, bo w bojlerze przy podgrzaniu troszkę może sie ciśnienie podnieść.

Link do komentarza
51 minut temu, mhtyl napisał:

ostatni punkt -  zlewozmywak jest kończącym

 

51 minut temu, mhtyl napisał:

przecież pochodzi z jednego źródła.

 

51 minut temu, mhtyl napisał:

bojler jest podpięty do wody z wodociągu,

Czytaj Heniu, czytaj co pisze Piotruś...

 

A swoją drogą - Piotruś wrzucił temat, chce się dowiedzieć, my chcemy naprowadzić go, a on skąpi nam informacji... musimy ciągnąć go za język...

Jeśli to nie tajne, wrzuć szkic układu kuchni, gdzie jest zasilanie - piony wody, przypuszczalny przebieg rur z wodą...

 

30 minut temu, MrTomo napisał:

Trzeba popatrzec na manometry

Może wystarczy bardziej otworzyć zawór zimnej wody na zasilaniu kuchni...

8 godzin temu, Piotruś007 napisał:

nie mam wody zimnej tylko ciepłą ?

Ciepłą - tak jak na zmywaku - czy gorącą?

Link do komentarza
2 godziny temu, MrTomo napisał:

Alu tutaj ciepla woda jest z sieci miejskiej wiec kto wie. Trzeba popatrzec na manometry

 

1 godzinę temu, uroboros napisał:

Czytaj Heniu, czytaj co pisze Piotruś...

Faktycznie, umknęło to mojej uwadze:$

Link do komentarza
Dnia ‎18‎.‎11‎.‎2017 o 14:30, mhtyl napisał:

Woda ciepła nie może mieć wyższego ciśnienia niż woda zimna, przecież pochodzi z jednego źródła.

 

Wygląda na to, że instalacja jest źle wykonana, z jednej rurki są odgałęzienia na wszystkie punku a ostatni punkt -  zlewozmywak jest kończącym i dlatego dzieje się jak się dzieje. Odkręcając kran na końcu przyłącza z zimna wodą w zlewozmywaku woda idzie prosto do niego a pozostałe odgałęzienia nie maja tyle mocy aby woda do nich popłynęła.

Ale w jaki sposób miałoby być wyższe? przecież bojler jest podpięty do wody z wodociągu, czyli ciśnienie zimnej i ciepłej nie powinno znacznie odbiegać. Piszę nie powinno znacznie, bo w bojlerze przy podgrzaniu troszkę może sie ciśnienie podnieść.

Niestety nie jestem w stanie zdobyć żadnych planów tej instalacji, skoro zlewozmywak jest ostatnim kończącym punktem, a instalacja faktycznie jest zle zrobiona, to jak można to skorygować nie ,,prując'' ścian???

 

Link do komentarza
15 minut temu, Piotruś007 napisał:

Niestety nie jestem w stanie zdobyć żadnych planów tej instalacji, skoro zlewozmywak jest ostatnim kończącym punktem, a instalacja faktycznie jest zle zrobiona, to jak można to skorygować nie ,,prując'' ścian???

 

Może jakiś cud? Skoro niczego nie wolno ruszyć to może ktoś z różdżką...

Link do komentarza

Mo

3 godziny temu, Piotruś007 napisał:

jak można to skorygować nie ,,prując'' ścian?

Można od pionów puścić rury wierzchem, po ścianach - tylko pierwszy inspektor sanepidu zamknie Ci lokal...

Mógłbyś naszkicować ten lokal, ze wskazaniem pionu i układem zlewów i pokazaniem tego feralnego zmywaka...

 

No chyba, że jest to ściśle tajne :bezradny:

Link do komentarza
4 godziny temu, Piotruś007 napisał:

 jak można to skorygować nie ,,prując'' ścian???

Przez z kryzowanie tej baterii ostatniego zlewozmywaka, czyli wymiana dysz perlatorów na mniejszej średnicy otworki, wymiana  wylewki prysznicowej .

Zwiększy się ciśnienie wypływu, a zmniejszy wypływ, zużycie wody.

 

Drugi sposób to sztucznie podnieść ciśnienie we własnej wewnętrznej sieci na przyłączu w piwnicy ,  specjalna pompa hydroforowa, która służy do podnoszenia ciśnienia w sieci miejskiej.

 

Prysznic baterii zmywającej jest ustawiony na płukanie, czyli praktycznie zużywa samą zimną wódę z niewielką domieszką ciepłej, dlatego ciepłej starcza, a zimnej niet.   

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jako użytkownik pompy ciepła od 2022r., kiedy wybierałem ją do siebie, wziąłem pod uwagę : - Pompa ciepła powietrzna czy gruntowa, - Ile mam wolnego gruntu wokół domu,    - powietrzna nie wymaga dużo miejsca, jakieś 2 - 3 m. kw.    - gruntowa - sama pompa jak wyżej ale trzeba jeszcze dodać miejsce na rury pod ziemią, skąd będzie pobierane ciepło a to już jakieś kilkadziesiąt m. kw. - Ile chcę wydać pieniędzy,    - powietrzna tańsza (mój wybór, jakieś kilkanaście tyś) ale zimą traci na wydajności, przy niskich temperaturach, chyba około -15 st. C będzie się wspomagać wbudowanymi grzałkami el.    -gruntowa droższa (sąsiad wymieniał w zeszłym roku starą na nową - ponad 50 tyś. zł.), zima czy lato wydajność taka sama bo wymiana ciepła odbywa się w stałych warunkach, - split czy monoblok,    - split to część urządzenia na zewnątrz a część wewnątrz domu, wymaga trochę miejsca, na przykład w piwnicy a w podłogówce płynie woda,    - monoblok (mój wybór) to jedynie sterownik na ścianie w pomieszczeniu techn., jakieś 20 x 15 cm. ale w podłogówce musi płynąć glikol (droższa opcja niż woda) bo wymiana ciepła odbywa się na zewnątrz a glikol zapobiega przed zamarznięciem rur.   Poza tym dobierz dobrze moc pompy do powierzchni ogrzewanej podłogi, nie kupuj zapasu mocy bo sprężarka będzie się niepotrzebni uruchamiać a to wiąże się z zużywaniem części ruchomych.  Pompa najwydajniejsza jest we współpracy z ogrzewaniem podłogowym. Do montażu znajdź "doświadczonego" montera z uprawnieniami do instalacji urządzeń konkretnych producentów (ważne). Zapobiegnie to temu, że po zamontowaniu pompy, pierwsze rachunki za prąd nie wyniosą kilka, kilkanaście tyś. zł. a tak się już zdarzało, na przykład złe ustawienia pompy przy rozruchu (ja płacę 47 zł. co drugi miesiąc). Dobry monter dobierze Ci konkretny model pompy do Twojego domu i zaproponuje inne urządzenia współpracujące jeśli będzie robił całą instalację wodno-kanalizacyjną na budowie.  Nie warto tu rozdrabniać się na kilku fachowców.   Moja pompa to Panasonic. Myślałem o Stiebel Eltron ale w mieście gdzie mieszkam nie było certyfikowanych monterów a innych nie chciałem. Mam serwis roczny na miejscu. Pompa działa już trzeci rok. Krótko mówiąc sprawdza się.
    • Witam. Mam pytanie czy majac hektar ziemi rolnej w dwóch różnych lokalizacjach ( 0,3h jedna dzialka i 0.7h druga) można postawić dom w zabudowie zagrodowej. Dom chcialabym postawić jeszcze w innej lokalizacji niż powyższe działki rolne. Bardzo proszę o podpowiedź.
    • Siema wszystkim, Planuję ogarnąć pompę ciepła do nowego domu (150 m², pod Warszawą) i trochę w tym temacie raczkuję. Niby teraz wszyscy to montują, ale jak przychodzi co do czego, to człowiek głupieje od tych wszystkich opcji i cen.   Macie może jakieś doświadczenia? Ile Was wyniosła pompa razem z montażem? Bo jak patrzę na oferty, to czasem różnice są po 20-30 tys. zł między firmami i nie wiem o co chodzi.   Dom będzie dobrze zaizolowany, nowa technologia, więc myślę że pompa powietrze-woda da radę, ale jak macie jakieś tipy typu co warto sprawdzić przed podpisaniem umowy albo czego unikać, to będę wdzięczny za każdą radę.   Z góry dzięki!
    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.  
    • A jaka ta "podłoga' jest teraz? Z czego zrobiona?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...