Pomocnik Napisano 15 listopada 2017 Udostępnij #1 Napisano 15 listopada 2017 Zdarza się, że jakieś pomieszczenie jest niedogrzane, zaś przyczyny upatruje się w zbyt małym grzejniku i go wymienia. Tymczasem w większości przypadków to nieprawda. Jak można wyregulować grzejniki? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/a/20054-jak-wyregulowac-grzejniki Link do komentarza
Gość Zbigniew Napisano 22 listopada 2017 Udostępnij #2 Napisano 22 listopada 2017 Zawsze powinno się kryzować metoda prób i błędów, czyli w sezonie grzewczym. Teoria - teorią (obliczenia), ale trzeba sprawdzić praktycznie, czy grzejniki grzeją równomiernie. Nie wskazane jest nadmierne dławienie (nastawa na 1), gdyż przy takiej nastawie grzejniki prawie wcale nie grzeją oraz zawór się może zamulać. Porada. Jeśli zmieniamy nastawę wstępną, to róbmy to powoli - gdy grzejnik działa zbyt mocno, nastawę redukujmy o 1 jednostkę, a jak zbyt słabo- zwiększajmy o 1 jednostkę. Gdy efekt nie jest zadowalający - jeszcze korygujemy o jedną jednostkę. Na ostatniej kondygnacji można z powodzeniem dawać nawet na 7. Nastawa "N" to maksymalny przepływ (jakby bez kryzowania) i wykorzystuje się ją do przepłukania zamulonego zaworu (nastawia się na N na pewien czas, np. 15 minut i zwiększony przepływ powinien wymyć muł, piasek, paprochy z zaworu). Link do komentarza
Gość Mirek Napisano 16 sierpnia 2019 Udostępnij #3 Napisano 16 sierpnia 2019 A jak regulować podłogówkę Link do komentarza
Gość Napisano 17 sierpnia 2019 Udostępnij #4 Napisano 17 sierpnia 2019 Dnia 16.08.2019 o 20:33, Gość Mirek napisał: A jak regulować podłogówkę Rozwiń Powoli, bez nerwów, po kilku, kilkunastu dnich znajdziesz z grubsza warunki pracy, a charakterystykę poznasz przez okres grzewczy... Link do komentarza
Gość Technik Napisano 24 sierpnia 2019 Udostępnij #5 Napisano 24 sierpnia 2019 Dobry artykuł, prawie łopatologicznie wyjaśnia co i jak. Proszę o podobny o podłogówce i sposobach regulacji. Link do komentarza
Gość Mała Napisano 20 września 2019 Udostępnij #6 Napisano 20 września 2019 Co jest nie tak, mam w mieszkaniu 6 grzejników z czego 5 jest ciepłych tylko do połowy, góra gorąca a od połowy w dół lodowate. Link do komentarza
MrTomo Napisano 20 września 2019 Udostępnij #7 Napisano 20 września 2019 Trzeba dolać wody i /lub odpowietrzyć - to tak na pierwszy rzut oka, bo za mało informacji Link do komentarza
Hydraulik Łódź Napisano 8 marca 2020 Udostępnij #8 Napisano 8 marca 2020 Czy nie uważacie, że najpierw należałoby otworzyć nastawy ma max, i pozwolić działać głowicom termostatycznym, które przecież są od tego, aby utrzymywać stałą temperaturę w pomieszczeniu? Link do komentarza
Gość alf Napisano 11 października 2020 Udostępnij #9 Napisano 11 października 2020 Brak na w/w szkicu zaznaczonych w treści rysy i w ogóle dokładnego opisu narysowanych części laik nic nie skojarzy. Link do komentarza
Gość Henryk Zehnder Napisano 12 października 2020 Udostępnij #10 Napisano 12 października 2020 Oj będzie się działo jak nieświadomi tego co robią ludzie zabiorą się za zmianę nastaw... będzie dużo pracy dla instalatorów by to poprawiać 😁 Link do komentarza
Gość AGG Napisano 2 grudnia 2020 Udostępnij #11 Napisano 2 grudnia 2020 Mam pytanko w temacie. Bliźniak, 4 kaloryfery w pokojach na górze plus 1 kaloryfer i podłogówka w łazience. Kaloryfery zimne lub ledwo ciepłe u góry, całkiem zimne na dole. Głowica na 5, piec na 45*, pełny przepływ wody, odpowietrzone. Czy zmniejszenie przepływu wody sprawi, że kaloryfery będą grzać bardziej? Dodam, ze temperatura w pokojach ok. 18*. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 2 grudnia 2020 Udostępnij #12 Napisano 2 grudnia 2020 Nie sądzę, to raczej kwestia podmieszania wody przy rozdziale na obieg podłogówki i grzejników, zamknij podłogówkę i daj ciepłą wodę tylko na jeden grzejnik a resztę zdław głowicą, sprawdź głowice, metoda prób i błędów. Ja bym tak zrobił. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 2 grudnia 2020 Udostępnij #13 Napisano 2 grudnia 2020 Mniejszy przwepływ to mniejsza moc a więc i temp. grzejnika. Może ledwie ciepłe wystrczą do utrzymania pożądanej temp. pomieszczeń? Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 2 grudnia 2020 Udostępnij #14 Napisano 2 grudnia 2020 Zmniejszenie przepływu zmniejsza moc grzejników. Wtedy spada średnia temperatura grzejnika, bo temperatura zasilania jest ta sama, ale obniża się temperatura powrotu. Przecież właśnie to zjawisko wykorzystujemy używając zaworów i głowic termostatycznych na grzejnikach. Do sprawdzenia lub zmiany jest kilka rzeczy. Jaka jest temperatura na powrocie z grzejników? To można przynajmniej w przybliżeniu sprawdzić używając termometru przylgowego założonego na rurce powrotnej. Czy podłogówka grzeje wystarczająco? Czy po zamknięciu przepływu przez podłogówkę temperatura grzejników rośnie? Jeśli tak to czy przepływ przez grzejniki nie jest nadmiernie zdławiony przez nastawy wstępne zaworów lub samą konstrukcję grzejnika? Po zdjęciu głowicy widać jaka jest nastawa wstępna zaworu. Ewentualnie przepływ może być zdławiony zaworem na powrocie z grzejnika. Po zdjęciu nakrętki na zaworze regulujemy go kluczem imbusowym (6-kątnym). Na którym biegu pracuje pompa c.o.? Wymuszenie szybszego przepływu może pomóc. Jeżeli zmiana przepływu nie wystarczy, to pozostaje podniesienie temperatury wody w obiegu. Za maksimum dla ogrzewania podłogowego uznaje się 55°C. Ale nawet podniesienie jej z 45 do 50°C powinno dać odczuwalną różnicę. Link do komentarza
Gość Old Napisano 13 lutego 2021 Udostępnij #15 Napisano 13 lutego 2021 Czy ktoś w ogóle mierzy temperaturę na zasilaniu i odpływie grzejnika strasznie duchowe są te opisy Link do komentarza