Rurki doprowadzające wodę do umywalki trafiły w komin spalinowy z pełnej cegły


Recommended Posts

Napisano
Witam
Mam jeszcze jeden problem do omówienia. Robię właśnie instalację wodną w łazience i okazało się, że rurki doprowadzające wodę do umywalki oraz odpływ z niej trafiły w miejsce gdzie znajduje się komin spalinowy od kominka. Komin jest wymurowany z pełnej cegły. Czy można wykuć bruzdy w kominie żeby te wszystkie rury schować w ścianie czy muszę je puścić po ścianie i później maskować np jakąś szafką?
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Witam
Mam jeszcze jeden problem do omówienia. Robię właśnie instalację wodną w łazience i okazało się, że rurki doprowadzające wodę do umywalki oraz odpływ z niej trafiły w miejsce gdzie znajduje się komin spalinowy od kominka. Komin jest wymurowany z pełnej cegły. Czy można wykuć bruzdy w kominie żeby te wszystkie rury schować w ścianie czy muszę je puścić po ścianie i później maskować np jakąś szafką?


??
Instalację wod/kan tak masz w projekcie - na kominie??

  • 2 miesiące temu...
Napisano
Dnia 2.11.2016 o 06:04, toldipol napisał:

Czy można wykuć bruzdy w kominie żeby te wszystkie rury schować w ścianie czy muszę je puścić po ścianie i później maskować np jakąś szafką?

Po pierwsze to tam masz chyba jakiś tynk na kominie, więc może mieścisz w tym tynku, a jak nie to możesz zastosoać listwę maskującą

Gość mhtyl
Napisano
18 godzin temu, zenek napisał:

Po pierwsze to tam masz chyba jakiś tynk na kominie, więc może mieścisz w tym tynku, a jak nie to możesz zastosoać listwę maskującą

To w takim razie tynk musiałby być gruby, bardzo gruby aby w nim można było schować rurki a w szczególności rurę odpływową od umywalki.

Napisano
15 minut temu, mhtyl napisał:

To w takim razie tynk musiałby być gruby, bardzo gruby aby w nim można było schować rurki a w szczególności rurę odpływową od umywalki.

W tytule było o rurkach doprowadzających do umywalki (pół cala) ... a odprowadzenie do pionu (pewnie taki jest)  zalezy od jego położenia - i raczej nie musi być w ścianie (odprowadzenie). 

Gość mhtyl
Napisano
28 minut temu, zenek napisał:

W tytule było o rurkach doprowadzających do umywalki (pół cala) ... a odprowadzenie do pionu (pewnie taki jest)  zalezy od jego położenia - i raczej nie musi być w ścianie (odprowadzenie). 

Cytat

Rurki doprowadzające wodę do umywalki trafiły w komin spalinowy z pełnej cegły

Chcesz powiedzieć, że odpowiadając w danym temacie nie czytasz posta #1 tylko nagłówek-  tytuł tematu?O.o

A gdzie ty widzisz w temacie wzmiankę o rurkach 1/2 cala?

Dnia 2.11.2016 o 06:04, toldipol napisał:

Witam
Mam jeszcze jeden problem do omówienia. Robię właśnie instalację wodną w łazience i okazało się, że rurki doprowadzające wodę do umywalki oraz odpływ z niej trafiły w miejsce gdzie znajduje się komin spalinowy od kominka. Komin jest wymurowany z pełnej cegły. Czy można wykuć bruzdy w kominie żeby te wszystkie rury schować w ścianie czy muszę je puścić po ścianie i później maskować np jakąś szafką?

Pogrubiłem dla jasności czytania.

Napisano
9 minut temu, mhtyl napisał:

że rurki doprowadzające wodę do umywalki oraz odpływ z niej trafiły w miejsce gdzie znajduje się komin spalinowy od kominka

No to jeśli jasno czytać - to rurki doprowadzające i odpływ trafiły w komin, bo tak je skierował autor pytania. Ale Przecież powinny kierować się w stronę rur zasilajacych (gdzie one są?) i w stronę pionu. Odpływ kieruje gość w stronę komina? - a gdzie jest pion??? Odplyw ma skierować w stronę pionu. O rurkach zasilajacych nie piszę jako problemie, bo one wystarczą 0.5 cala dla umywalki (chyba się nie mylę?) wg mnie, ale też naturalnie muszą połaczyć się z instalacją istniejaca.

 

Napisano
Dnia 1.02.2017 o 19:40, zenek napisał:

No to jeśli jasno czytać - to rurki doprowadzające i odpływ trafiły w komin, bo tak je skierował autor pytania. Ale Przecież powinny kierować się w stronę rur zasilajacych (gdzie one są?) i w stronę pionu. Odpływ kieruje gość w stronę komina? - a gdzie jest pion??? Odplyw ma skierować w stronę pionu. O rurkach zasilajacych nie piszę jako problemie, bo one wystarczą 0.5 cala dla umywalki (chyba się nie mylę?) wg mnie, ale też naturalnie muszą połaczyć się z instalacją istniejaca.

 

Być może jest tak że nie ma pionów jak piszesz a rozprowadzenie wody i kanalizacji w posadzce i akurat wyszło na kominie spalinowym. A może należałoby zastanowić się nad innym miejscem umieszczenia umywalki. 

A tak na marginesie to z  rurek półcalowych / w ten sposób podawano wymiar rur stalowych ocynkowanych/ to już się chyba instalacji nie wykonuje. Jeśli już to 15mm bądź 12mm rurki miedziane ewentualnie 16 mm rurki PE , PEx. 

 

Napisano
9 godzin temu, zenek napisał:

No to do czego podłaczy umywalkę? 

 

9 godzin temu, zenek napisał:

No to do czego podłaczy umywalkę? 

Proste jeśli nie ma pionów to są poziomy

Gość mhtyl
Napisano

Pomijając to wszystko ja uważam, że to wytwór inwestora bo nie wierzę aby projektant domku zaprojektował instalację aby przebiegała przez komin.

Napisano
3 godziny temu, mhtyl napisał:

 

Pomijając to wszystko ja uważam, że to wytwór inwestora bo nie wierzę aby projektant domku zaprojektował instalację aby przebiegała przez komin.

 

 

Dnia 2.11.2016 o 06:04, toldipol napisał:

Robię właśnie instalację wodną w łazience i okazało się, że rurki doprowadzające wodę do umywalki oraz odpływ z niej trafiły w miejsce gdzie znajduje się komin spalinowy od kominka.

W zasadzie tak napisał - tylko przecież to musiało być widoczne w projekcie - więc gość nie czyta projektu, albo roi niedokładnie, albo komin wybudowano niedokładnie, albo rurki maja być nawierzchniowe (niechowane w ścianie).

Apel do inwestora: pokaż przyjacielu projekt!

Gość mhtyl
Napisano

To że napisał "robię właśnie" może oznaczać że robi to sam lub robi mu firma a wyrażenie że robi jest potoczne. Nie jeden mówi, że się buduje,  a w rzeczywistości buduje mu firma.

Napisano

Tak mhtyl buduję sam. Generalnie wszystko oprócz postawienia murów zrobiłem sam - nie jestem z wykształcenia budowlańcem, ale samoukiem i budowa mojego własnego domku to takie moje drugie hobby.

Ale nie ważne.

Ważne, że na kominie będzie umywalka i nie da się jej dać w innym miejscu. A do umywalki od dołu musi dojść woda i odpływ, które normalnie były by wkute w ścianę , ale że to komin no to mam dylemat - kuć czy nie kuć?

Często widzę w postach, że piszecie ,,a jak jest w projekcie". W projekcie oprócz projektu konstrukcji domu nie mam żadnych projektów żadnych instalacji. Czemu? Nie wiem - po prostu mam taki projekt i już. Ważne że dostałem na niego pozwolenie.

Napisano

aa

31 minut temu, toldipol napisał:

Tak mhtyl buduję sam. Generalnie wszystko oprócz postawienia murów zrobiłem sam - nie jestem z wykształcenia budowlańcem, ale samoukiem i budowa mojego własnego domku to takie moje drugie hobby.

Ale nie ważne.

 

To jest bardzo ważne, większość z tu piszących i budujących jest takiego pokroju jak Ty i nie ma czego się wstydzić. Brawo TY:icon_biggrin:

32 minuty temu, toldipol napisał:

 

Ważne, że na kominie będzie umywalka i nie da się jej dać w innym miejscu. A do umywalki od dołu musi dojść woda i odpływ, które normalnie były by wkute w ścianę , ale że to komin no to mam dylemat - kuć czy nie kuć?

 

Rurki np z alupexa sa bardzo wdzięczne przy wykonywaniu z nich instalacji bo można ograniczyć do maxa wszelakie łączenia i kolana. Myślałeś o zastosowaniu tych rurek do podciągnięcia wody? Natomiast co to umywalki to największy problem jest odpływ bo dając rurę pcv 50  będzie kłopot aby ja schować ale z drugiej strony jest ona najlepsza ze względu na większy przekrój niż rura średnicy 32, ale ja z kolei łatwiej schować  ze względu na mniejszą średnicę.
A czy ten komin licuje z pozostałą częścią ściany?

 

39 minut temu, toldipol napisał:

 

Często widzę w postach, że piszecie ,,a jak jest w projekcie". W projekcie oprócz projektu konstrukcji domu nie mam żadnych projektów żadnych instalacji. Czemu? Nie wiem - po prostu mam taki projekt i już. Ważne że dostałem na niego pozwolenie.

Wiem, że nie wszystkie starostwa wymagają schematu instalacji, ale w projekcie projektant powinien nanieś graficznie rozstaw urządzeń sanitarnych. Zapewne masz projekt indywidualny,tak?

Napisano
1 godzinę temu, toldipol napisał:

Tak mhtyl buduję sam. Generalnie wszystko oprócz postawienia murów zrobiłem sam - nie jestem z wykształcenia budowlańcem, ale samoukiem i budowa mojego własnego domku to takie moje drugie hobby.

Witaj, brachu. :) Ja też zrobiłem sam. Mury też.

W kominie nie wolno robić bruzd. A jeśli nawet by było wolno, to raczej bym tobie odradzał. Sam budujesz, więc sam wiesz jak łatwo o błąd i jak wiele rzeczy jest improwizacją. Po co osłabiać mur, skoro tam i ogień będzie, i temperatura, i woda bieżąca. Unikać kłopotów, myślę, warto.

Zbuduj półkę nad rurkami. :D

Pozdrowienia.

Napisano

Tak prawdę mówiąc temat jest z listopada i już jakiś czas temu zrobiłem to w ten sposób,że nie kułem tylko zostawiłem te rurki na ścianie. I faktycznie zabuduje je i wypłytkuje i już. Też stwierdziłem, że kuć w kominie dymowym jest nie za bardzo.

Napisano
Dnia 12.02.2017 o 11:24, toldipol napisał:

ażne, że na kominie będzie umywalka i nie da się jej dać w innym miejscu. A do umywalki od dołu musi dojść woda i odpływ, które normalnie były by wkute w ścianę , ale że to komin no to mam dylemat - kuć czy nie kuć?

A jak masz te rurki niżej - przecież niżej też jest komin?

  • 4 miesiące temu...
Napisano
Dnia 12.02.2017 o 11:24, toldipol napisał:

Tak mhtyl buduję sam. Generalnie wszystko oprócz postawienia murów zrobiłem sam - nie jestem z wykształcenia budowlańcem, ale samoukiem i budowa mojego własnego domku to takie moje drugie hobby.

Ale nie ważne.

Ważne, że na kominie będzie umywalka i nie da się jej dać w innym miejscu. A do umywalki od dołu musi dojść woda i odpływ, które normalnie były by wkute w ścianę , ale że to komin no to mam dylemat - kuć czy nie kuć?

Często widzę w postach, że piszecie ,,a jak jest w projekcie". W projekcie oprócz projektu konstrukcji domu nie mam żadnych projektów żadnych instalacji. Czemu? Nie wiem - po prostu mam taki projekt i już. Ważne że dostałem na niego pozwolenie.

Przykro mi Cię rozczarować ale alupexa czy PP absolutnie nie możesz dać na kominie. Jak już chcesz to daj na profilu aluminiowym 2x płytę G-K i do tego zamontuj umywalkę

PS.

No i doczytałem - git majonez :)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • No, w zasadzie w tej piwnicy trzymam  rzeczy które chciałbym zabezpieczyć. I to nie są tylko przydasiowe bibeloty.   Myślałem jeszcze o kracie wewnątrz, ale piwnicę odwiedzam codziennie 2-4 razy, bo wyjmuję i chowam rowery, więc najwięcej przeszkód bym poczynił sam sobie.   Pozostaje chyba zastawić pułapki...   
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • W jakich warunkach mierzone? Przecież te wartości są zmienne, zależą chociażby od warunków atmosferycznych i nawet pory dnia. W normalnych warunkach, tym bardziej za lasem, tam winien być najwyżej dochodzący pomruk, do którego organizm ludzi szybko się przyzwyczaja i po kilkunastu minutach przestaje słyszeć i reagować. 
    • Cześć Wszystkim! Znalazłem idealny dom dla mnie, ale jest problem z hałasem, jakieś 150 metrów od domu za lasem (las zaznaczony na zielono) jest droga powiatowa. W domu jest w porządku, ale na działce, szczególnie od strony lasu, gdzie jest taras, kiedy przejeżdża głośniejszy samochód np. tir, hałas dochodzi do 57dB (35 kiedy nic nie jedzie - mierzone apką w telefonie) i to jest za dużo tzn. ten dzwięk mocno zakłóca spokój i irytuje. Na załączonym rysunku widać granicę działki, na której można postawić ogrodzenie. Jak widać z zaznaczonych punktów wysokościowych teren działki jest w wyrównany do około 10m za domem, po czym zaczyna się las i spadek, tzn. granica działki od strony hałaśliwej drogi (50m od domu) jest już 3 m poniżej poziomu domu, a sama droga 7m poniżej poziomu domu.   Zastanawiam się, czy i jaka jest możliwość wyciszenia go na własną rękę. Powiedzcie proszę, czy da się (przynajmniej mniej więcej) policzyć, jak wysokie miałoby być to ogrodzenie i o ile wygłuszyłoby działkę?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...