Skocz do zawartości

Ogrzewanie w moim domu to moja sprawa


Recommended Posts

Napisano
Zainspirowany działaniami PeZeta zakładam ten blog.
Wstawię tutaj opis układu i sukcesywnie będę uzupełniał wynikami pomiarów jego funkcjonowania.
Może będę trochę eksperymentował.
Być może komuś się to przyda a mnie na pewno, bo będę miał jakąś historię.

Docelowo planuję uruchomić stronkę www z dostępem online do kotłowni.
Trochę to jeszcze potrwa.
Napisano (edytowany)
Naszkicowałem schemat.
Dokładność na tyle szczegółowa na ile jest to konieczne tj. mogłem ominąć jakiś zawór.
Nie rysowałem podłączenia wody zimnej i odbioru cwu.
Generalnie powinno się zgadzać.


DSC01446.jpg



Opis domu:
Ściana 1 warstwowa z max-a.
Ocieplenie 10cm wełna, 2cm pustka, folia wiatroizolacyjna, deska elewacyjna calówka.

W tym momencie ogrzewany parter tj. około 230m3.

Poddasze nieukończone.
Kubatura około 330m3

Brak izolacji dachu.
Na stropie wysypane 20cm trocin.

Okna drewniane.

dopisałem:
Bufory B1 i B2 po 1000L
CWU 300L

Brakuje mi kilku czujek temperatur ale:

Pierwszy eksperyment.
Spaliłem około 22L (miara wiadro 10L) węgla orzecha z Piasta.

Temp. Zewn. -6 do -8st

Wskaźniki analogowe temp.
Bufor1
góra 90stC
środek 80stC
dół 40 stC

Bufor2
góra 85st
środek 60stC
dół 50stC

Wynik 24 godzinnego pomiaru:

DSC01446.jpg




Temp. Bufora na wykresie to temperatura u góry B2 na schemacie.



Drugi eksperyment.

Spaliłem około 22L (miara wiadro 10L) węgla orzecha z Piasta.
Dodatkowo po nagrzaniu buforów zakręciłem
zawór zasilania bufora z kotła żeby zobaczyć jaki ma wpływ podłączony kocioł do układu (nie mam zaworu klapowego na powrocie ani syfonu) i zawór zasilania CWU, żeby zobaczyć czy cwu wychłodzi się mniej.

Niestety aura sprawiła, że warunki zewn. były gorsze

Temp. Zewn. -8 do -12st

Wynik 24 godzinnego pomiaru:

DSC01446.jpg




Teraz muszę tylko wyciągnąć wnioski
i zobaczyć jaki przedział czasu w jakiej temp. zewn. mogę opędzić za pomocą baniaków

Kilka od razu rzuciło mi się w oczy:

Sterownik olewa nastawy strefowe i trzyma się tylko strefy ekonomicznej a mam jeszcze komfort (20stC) i noc (17,5 stC)

Wychładzanie cwu jest porażające

Czujka temp. wewn. była w złym miejscu (wpadła po malowaniu za szafę przy ścianie od komina)

Uzbroję się w dodatkowe kilka czujek i zrobię jeszcze raz pomiary. Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano
Dla uzupełnienia danych:
Posiadam wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z rekuperatorem.

Pomiar chwilowy:

Temperatura zewn. -10stC
Temperatura nawiewu +13 stC (przy anemostacie)
Temperatura wywiewu +20 scC (przy anemostacie)
Temp. wewn. 19,5stC

Sprawność reku ~79%

??

Napisano (edytowany)
Wspaniały pomysł, MrTomo. Będę śledził z zapałem.
Mam kilka pytań dotyczących gromadzenia danych.
Twoje wykresy... są super. Używasz jakiegoś programu, czy to mikrokontroler rysuje?

I pytanie mam o dostęp do pomiarów przez www: próbuję zrozumieć, w jaki sposób mikrokontroler może "pojawić się" w internecie. A chodzi mi o to, by zamiast włączonego komputera, podłączyć miniserwer.
Czy orientujesz się, który z poniższych kitów dałby radę wykonać takie zadanie ?

AVT1443 Uniwersalny interfejs ethernetowy - na układzie RTL8019AS
AVT5450 Mini serwer http - przekaźniki i pomiar temperatury - >>> czy ten układ wymaga włączonego kompa czy nie?
AVT 953 Karta wejść z interfejsem Ethernet - na układzie RTL8019AS
AVT927 - Uniwersalny interfejs internetowy - serwer stron WWW - na układzie RTL8019AS

Świetny temat założyłeś, z jeszcze świetniejszym tytułem.
Pozdrowienia.

------------

Czytałem całą dyskusję, kiedy przebudowywałeś układ ogrzewania i wstawiałeś termę w układ pomiędzy kotłem a buforami. Teraz widzę to na obrazku i nadal, nadal, nadal! nie jestem w stanie pojąć jak to jest możliwe, że ciepłe trafiające do baniaków ma wyższą wartość niż to w termie. Przecież... no jak! A gdzie straty? icon_smile.gif


edit: literka Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Napisano
Ile pytań... zalamka.jpg icon_biggrin.gif

Dzięki za słowa zachęcające do pracy!

Przy okzaji - sprawność policzyłem z wzoru"
S = (Tn– Tz)/(Tw– Tz) × 100% gdzie:

Tw – temperatura wewnętrzna
Tn – temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczenia
(powinna być mierzona na wylocie króćca nawiewowego rekuperatora, a nie przy anemostacie! sic!).
Tz – temperatura powietrza na zewnątrz.

Muszę za chwilę wyjść więc odpowiem pokrótce:
Z wykresami męczyłem się ręcznie (aplikacja loguje dane do pliku csv, ten importowałem do LibreOffice)
Na te AVT musiałbym popatrzeć, generalnie problem z logowaniem danych jest duży, bo ilość logów może być wielka zwłaszcza jak chcesz logować większy okres czasu.
Gdzieś te dane trzeba pomieścić, a potem (i w trakcie) potrzeba mocy aby to obrobić i optymalnie logować.
To jest problem.

Baniak cwu ładuję poprzez pomkę, którą wyłączam gdy w baniaku > 60stC
Reszta pomału podchodzi grawitacyjnie (z oporami) a po pewnym czasie wygasa w kotle więc nie podchodzi aż tak bardzo.
Do buforów mam 6/4" a do cwu 1" i to chyba cała tajemnica!

Napisano
Cytat

Na te AVT musiałbym popatrzeć, generalnie problem z logowaniem danych jest duży, bo ilość logów może być wielka zwłaszcza jak chcesz logować większy okres czasu.
Gdzieś te dane trzeba pomieścić, a potem (i w trakcie) potrzeba mocy aby to obrobić i optymalnie logować.
To jest problem.


Zależy mi na tym, by przez internet móc zobaczyć tylko aktualną temperaturę. Tyle na początek. bez gromadzenia danych.
Napisano
Cytat

Zależy mi na tym, by przez internet móc zobaczyć tylko aktualną temperaturę. Tyle na początek. bez gromadzenia danych.


Ja mam w planie zrobić to tak:
Jak najtaniej jak się da wykupić gdzieś u jakiegoś providera domenę z usługą serwera www.
Tam uruchomię serwer mysql albo postgresql.
Uruchomię prosty skrypt php i będę logował dane posłane tam z mojego lab-peceta.
Potem odpalę tam prostą stronkę www na której będę mógł zobaczyć stan aktualny i archiwalne dane.

Albo można by też u siebie taki serwer ale wypadałoby mieć zewnętrzny ip adres a nie jakieś dyndysy.
Wtedy na linuxie postawić serwer i całą resztę.

Zastanowię się jeszcze którą opcję wybiorę.


Cytat

Świetny temat założyłeś, z jeszcze świetniejszym tytułem.



Tytuł - w zamyśle miałem napisać "ogrzewanie w moim domu to moje zadanie"
ale postanowiłem trochę prowokacyjnie dać do zrozumienia
wszystkim a k w i z y t o r o m
jak i wszelkiej maści k o n s u l t a n t o m
oraz r e k l a m o d a w c o m
że nie chcę ich tu widzieć jeśli chcą reklamować tu swoje produkty

icon_biggrin.gif

Cytat

AVT5450 Mini serwer http - przekaźniki i pomiar temperatury - >>> czy ten układ wymaga włączonego kompa czy nie?
AVT927 - Uniwersalny interfejs internetowy - serwer stron WWW - na układzie RTL8019AS



Te dwa układy mogłyby się być może spisać pod warunkiem niewielkich wg. mnie oczekiwań co do interfejsu klienta.
Wymyślnych wykresów (jakichkolwiek?) bym nie oczekiwał...


Cytat

A gdzie straty? icon_smile.gif



Jest ich sporo.
Pierwsze jakie będę chciał wyeliminować to te wynikające z izolacji zasobnika cwu.
Niby 5cm pianki. Przydałoby się raz tyle.
Napisano
Jakie masz reku ? Czy zastanawiałeś się nad wężownicą w buforze ? Czy nie rozważałeś ew. zmostkowania wężownic w zasobniku cwu grzania ich tylko z bufora ? Rozumiem że bufory grzejesz grawitacyjnie - czy nie myślałeś o tym aby wspomagać ten proces pompą (o ile są na równym poziomie z kotłem to nie wykorzystujesz ich pełnej objętości)?
Napisano
Cytat

Jakie masz reku ?



Dane mojego reku:
Strumień objętości powietrza [m3/h]: 200 - 1000
Spręż dyspozycyjny [Pa]: 580 - 80
Moc nagrzewnicy wstępnej 1KW

Cytat

Czy zastanawiałeś się nad wężownicą w buforze ?



Odrzuciłem na starcie.
Za dużo z tym było zabawy i kosztów.
Maiłem opcję dołożenia 3-ego bufoa z wężownicą ale znowu rozbiłem się o koszta
i czas dlatego kupiłem zasobnik cwu 300L

Cytat

Czy nie rozważałeś ew. zmostkowania wężownic w zasobniku cwu grzania ich tylko z bufora ?



Rozważałem, ale w ten sposób nie nagrzałbym zasobnika grawitacyjnie a na tym mi zależało.
Jak widzisz na schemacie mam możliwość grzania z bufora dolnej wężownicy.

Cytat

Rozumiem że bufory grzejesz grawitacyjnie - czy nie myślałeś o tym aby wspomagać ten proces pompą (o ile są na równym poziomie z kotłem to nie wykorzystujesz ich pełnej objętości)?



Bufory są powyżej kotła.
Wykorzystuję pewnie jakieś 1850L z 2000L (w pierwszym trochę większa poduszka u góry, w drugim mniejsza)

Najchętniej dodałbym jeszcze jeden bufor.

Oczywiście mam jeszcze trochę zapasu, bo bufory nie były nagrzane w całości nawet do 90stC.
Przy pierwszym pomiarze nie przyszło mi do głowy żeby doładować więcej do pieca.
Przy drugim - chciałem powtórzyć pomiar I w innej perspektywie i świadomie spaliłem tyle samo opału
narażając rodzinkę na poranne przymarznięcie - a noc była zimniejsza icon_cry.gif

Na szczęście mi wybaczyli bo zdążyłem napalić zanim wyzbierali się z łóżek icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Te dwa układy mogłyby się być może spisać pod warunkiem niewielkich wg. mnie oczekiwań co do interfejsu klienta.
Wymyślnych wykresów (jakichkolwiek?) bym nie oczekiwał...


Wielkie dzięki. Postawiłbym chyba na AVT927, bo ma opcję, że działa z ustawieniami domyślnymi. Za cienki jestem na programowanie komunikacji z internetem, a i obawy mam, że mógłbym coś spalić w kablach albo zrobić zwarcie i neostrada by mi wojsko do domu przysłała...

Zależy mi na prostym odczycie bieżącej temperatury, strona nie musi mieć nazwy, wystarczy mi numer IP.

MrTomo, mam kolejne pytanie:
Doczytałem, że mam IP zewnętrzne, choć... mam wewnętrzne.
Rzuc okiem: jakie mam IP
po wejściu w test, pokazuje się wynik. Ale na dole strony jest odnośnik do strony głównej, gdzie jest podany IP zewnętrzny - inny! O co chodzi?

Jeśli wchodzę tu z butami, a temat poruszam lekko nie ten, daj znać.

Pozdrowienia
PeZet

Tytułem uzupełnienia.
Podobno IP zewnętrzne to IPv4, pod tym IP jest widoczny mój komputer.
Ale wczoraj miało ono numer numer inny niż ma dzisiaj.
Jak to ogarnąć?
Jak potem znaleźć mam mój mini serwerek postawiony na AVR-ach, skoro adres IP się zmienia?
Napisano
Cytat

Doczytałem, że mam IP zewnętrzne, choć... mam wewnętrzne.
Rzuc okiem: jakie mam IP
PeZet

Tytułem uzupełnienia.
Podobno IP zewnętrzne to IPv4, pod tym IP jest widoczny mój komputer.
Ale wczoraj miało ono numer numer inny niż ma dzisiaj.
Jak to ogarnąć?
Jak potem znaleźć mam mój mini serwerek postawiony na AVR-ach, skoro adres IP się zmienia?



Ten link mi nic nie da, bo zobaczę co najwyżej swój adres ip icon_biggrin.gif
Musiałbyś zrobić screen.

Ale jeśli masz neostradę i jak piszesz poprzedniego dnia adres był inny to masz adres przydzielany dynamicznie.
Musiałbyś użyć dyndns lub podobnej usługi.
Nie wiem, czy to jest jeszcze darmowe.

Zobacz choćby tutaj:
ddns
Napisano (edytowany)
Wlazłem wczoraj za bufory, żeby wciągnąć kabel i co widzę?
Nieocieplone 3m rury zasilającej i 3m powrotnej (Cu18) z bufora do grzejnika!
Zapomniałem!
Nieocieplony też kawałek rur do zasobnika CWU

Mam zamiar owinąć też zasobnik cwu otuliną, taką do rur spiro.
Mam tego trochę w kawałkach.
To jest taki rękaw z folii alu a w środku wata.

Myślę aby tak zostawić ten rękaw (nie rozcinać go wzdłuż, wtedy będzie podwójna grubość) i owinąć zasobnik cwu dokoła od dołu do góry.

Teraz mam na zasobniku cwu 5cm pianki i pokrowiec sky.

Czy jeśli tak to owinę - czyli do warstwy sky przylegać będzie nie wata a folia alu to czy między tymi warstwami nie będzie się wykraplać woda? Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano
Nie wiem jakie masz straty na zasobniku cwu - z moich doświadczeń wynika że powinno to być 5 góra 10*. Zobacz czy straty nie są generowane przez grawitację (jak skończysz palić to sprawdź czy rurki od co nie robią się ciepłe. Jeżeli masz zawór mieszający na wyjściu cwu i nie masz zaworu zwrotnego na podmieszaniu zimnej to może tu cyrkuluje i uśrednia temperaturę w zasobniku.
W takich zasobnikach woda skrapla się zazwyczaj pod górnym deklem tam gdzie masz anodę - zazwyczaj wystarcza wywiercenie jednego otworka w pokrywie (centralnie).
Napisano (edytowany)
Cytat

Nie wiem jakie masz straty na zasobniku cwu - z moich doświadczeń wynika że powinno to być 5 góra 10*. Zobacz czy straty nie są generowane przez grawitację (jak skończysz palić to sprawdź czy rurki od co nie robią się ciepłe. Jeżeli masz zawór mieszający na wyjściu cwu i nie masz zaworu zwrotnego na podmieszaniu zimnej to może tu cyrkuluje i uśrednia temperaturę w zasobniku.
W takich zasobnikach woda skrapla się zazwyczaj pod górnym deklem tam gdzie masz anodę - zazwyczaj wystarcza wywiercenie jednego otworka w pokrywie (centralnie).



Straty są takie:
dla temp.60stC spada do 50stC w ciągu 5-6 godz.
dla temp 50stC spada do 40stC w ciągu 11-12 godz.
Od 22.00 praktycznie nie korzystaliśmy z ciepłej wody.
Widać to na wykresie.

Nie mam podmieszania cwu.
Rurki w tym miejscu mam porządnie ocieplone więc nie wiem czy i jeśli to od czego będą ciepłe.


Temp. otoczenia (w kotłowni) oscyluje między 6-7 stC przy mrozach około -8stC

Mogę się mylić, nie mam kamerki termowizynej.
Może przy takiej izolacji to ciepełko ulatnia się bardziej przez promieniowanie podczerwone? Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Uruchomiłem automatyczne logowanie parametrów na raspberry.

Zrobiłem to najprościej jak mogłem, byle ruszyło, bez wodotrysków
Czas to pieniądz a czasu mam mało...

Teraz w podobny sposób postaram się zrobić stronkę www.
dopisałem (tj. w prosty sposób, www z wykresami)

DSC01446.jpg

Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano
W ubiegłym tygodniu widziałem takie cuda w Biedronce - wiem że to nie jest górny lot , ale gdybyś był przy okazji to możesz sprawdzić.
Napisano
Cytat

Rewelacja. Dobrze mieć w zasięgu kogoś, kto to obczaja.
Pozdrowienia.
icon_smile.gif



Bez przesady... icon_biggrin.gif

Generalnie bawię sie tym, żeby się trochę odstresować od codzienności
Napisano
Się pochwalę.
Kolejna odsłona.
Pierwszy wykres poprzez www

DSC01446.jpg



Następny krok to zrobić dostęp z zewnątrz i jak się uda to autosize do przeglądarki smartfona...
Napisano
Jestem już tuż, tuż o krok.

Niestety tydzień wyjęty z życiorysu.
Nawet dzisiaj "jednym okiem" jestem w robocie.

Później postaram się krok po kroku opisać co, jak i gdzie zainstalowałem/skonfigurowałem/oprogramowałem.

Napisano
Udało mi się uruchomić dostęp przez www.
Na razie jest to wszystko wielka prowizorka, ale coś tam da się podpatrzeć.
Mam jakiś punkt wyjścia.
Teraz muszę poustawiać czujki temp. jak należy, skalibrować coby pokazywały dokładnie i można zacząć logować porządnie.

Nad stronką w międzyczasie popracuję.

Gdyby ktoś chciał się zalogować to na priv podam link i hasło i jakąś instrukcję.

Napisano
Właśnie miałem zamiar rozpocząć kilku częściowy kroniko-instruktarz jak uruchomić raspberry pi
gdy spojrzałem na to i od dobrych kilku chwil zastanawiam się to co się działo między godz. 04:00 a 06:00?

DSC01446.jpg





Te zęby to temp. zasilania kotła i powrotu z kotła.
W kotle nie paliło się w tym momencie od dobrych kilku godzin.

Napisano
Bardzo dziwne. Wygląda na jakąś "kłótnię" w obrębie komputera: jeden w górę, drugi w dół, do tego niemal w lustrzanym odbiciu.

A prace serwisowe na serwerze/domenie mogłyby zaowocować takimi kwiatkami?
Napisano
Może cofało się grawitacyjnie i sterownik włączał pompę (różnica powrót-zasilanie). U mnie czasem ciepełko cofnie się grawitacyjnie i nagrzeje kocioł. Nie jest to specjalnie uciążliwe i raczej rzadko się dzieje - częściej latem jak pompka podłogówki stoi itp. W tym roku planuję dołożyć wężownicę solarną więc i pewnie zawór klapowy 2" .
Napisano
sęk w tym, że pompa się nie włączała w tym czasie (nie widzę na wykresie)


Cytat

A prace serwisowe na serwerze/domenie mogłyby zaowocować takimi kwiatkami?


O tej porze wykonuję jedynie własny serwis icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Może cofało się grawitacyjnie


Możesz mieć rację.
Nawet na pewno.
Zapomniałem, że nie uruchomiłem czujki w baniaku 1 a przez ten baniak jest wymiana z kotłem.
Zresztą widać to po temperaturach na wyjściach kotła.
Tak - widzę teraz ten ruch!
Może jednak warto wstawić tam jednak zawór klapowy.
Napisano
Doszedłem chyba do końca.

Zamontowałem czujki gdzie chciałem.
Zajęło mi to wszystko chyba 3 tygodnie.
Wychodzi na to, że obserwacje przeprowadzał będę dopiero w zimie...tej co przyjdzie w grudniu...

Stan na dzisiaj:

DSC01446.jpg

Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Doszedłem chyba do końca.


:scratching: :hahaha2:
Brzmi to dwu znacznie jakby na to nie patrzeć icon_razz.gif
Napisano
Zawsze dopatrzysz się czegoś w niczym icon_biggrin.gif


Teraz krótki opis tego co trzeba mieć, żeby uruchomić raspberry.

Część 1.
Instalacja systemu

Jak już się ma sam minikomputer trzeba doposażyć go w zasilacz.
Zalecają aby był to zasilacz o wydajności prądowej minimum 1000mA.
Ten zasilacz będzie działał 24h na dobę - trzeba to wziąć pod uwagę.

Ja wykorzystałem na razie ładowarkę telefoniczną o wydajności 750mA.
Z portu USB nie korzystam - do moich zadań na razie wystarcza.

Następna rzecz to dysk komputera.
Ja korzystam z karty micro SD 8GB

Po skompletowaniu sprzętu pora na załadowanie podstawowego systemu.
Z pomocą przyjdzie diskimager do pobrania stąd:
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

Ten sam program pomoże nam potem zrobić backup obazu z karty do PC

Potrzebna będzie jakaś przejściówka, która umożliwi podłączenie karty SD do komputera.
Ja mam wbudowaną w laptopie.

Następny krok to pobranie samego obrazu systemu:
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

Ja pobrałem RASPBIAN JESSIE.
Oczywiście najlepiej pobrać zawsze najnowszą wersję.

Pobrany obraz trzeba wypakować z ZIP-a a następnie za pomocą win32diskimager wczytać na kartę.

DSC01446.jpg



Pozostaje włożyć kartę do minikomptera i włączyć zasilanie.

Dobrze wcześniej odpisać MAC urządzenia i zarezerwować mu w serwrerze dhcp jakiś stały adres,
żeby potem łatwo się było do niego zalogować.

Do zalogowania przyda się narzędzie o nazwie Putty.
Wybieramy połączenie po ssh i logujemy się do urządzenia jako
użytkownik pi
z domyślnym hasłem "raspberry"

DSC01446.jpg




Teraz ważna rzecz - obraz zajmuje bodaj 3,5GB a system widzi wielkość systemu jako 4GB.
Można to zweryfikować wpisująć w konsoli df -h

Aby wykorzystać całą wielkość karty trzeba rozszerzyć rozmiar partycji pod linuxem.

Jak to zrobić dobrze opisano tutaj:
http://raspberrypi.stackexchange.com/quest...-root-partition

Najważniesze wskazówki:
Cytat

First make a backup of your SD Card using the instructions found here in case something goes wrong.
From the command line or a terminal window enter the following

sudo fdisk /dev/mmcblk0
then type p to list the partition table

you should see three partitions. if you look in the last column labeled System you should have

W95 FAT32
Linux
Linux Swap
make a note of the start number for partiton 2, you will need this later. though it will likely still be on the screen (just in case).

next type d to delete a partition.

You will then be prompted for the number of the partition you want to delete. In the case above you want to delete both the Linux and Linux swap partitions.

So type 2

then type d again and then type 3 to delete the swap partition.
Now you can resize the main partition.
type n to create a new partition.
This new partition needs to be a primary partition so type p.
Next enter 2 when prompted for a partition number.
You will now be prompted for the first sector for the new partition. Enter the start number from the earlier step (the Linux partition)
Next you will be prompted for the last sector you can just hit enter to accept the default which will utilize the remaining disk space.
Type w to save the changes you have made.
Next reboot the system with the following command:

sudo reboot
once the system has reboot and you are back at the commandline enter the following command:

sudo resize2fs /dev/mmcblk0p2
Note: this can take a long time (depending on the card size and speed) be patient and let it finish so you do not mess up the file system and have to start from scratch.

Once it is done reboot the system with the following command:
sudo reboot

You can now verify that the system is using the full capacity of the SD Card by entering the following command:

df -h



To teraz można zrobić backup obrazu i zająć się doinstalowaniem narzędzi.
W moim przypadku mysql i php.

Ale to opiszę w kolejnej części

  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Po miesiącu logowania mam 16000 logów.
I to chyba jest moment, od którego zacznę usuwać starsze logi niż miesiąc.
Bo czy jest sens logować do bólu? chyba tylko, żeby stwierdzić w którym momencie zaczną się problemy z płynną obsługą wykresów.

A tu trochę inne spojrzenie na c.o.

DSC01446.jpg



Tu na żywo widzę co się loguje.
To jakby dopracować graficznie, jakieś tło, może projekt c.o.
, to można by na jakimś tablecie-panelu powiesić na ścianie.
Wtedy można by nawet tym posterować, przyciskiem oś załączyć lub wyłączyć.


Ale to zostawię sobie na przyszłą zimę.
Teraz już nowe tematy na horyzoncie



Napisano
Bardzo przejrzyste. Pomysł dobry ze sterowaniem na ekranie. Czy to też postawiłeś na rasp...? Gify wgrałeś na rasp...? Bardzo ładne, interface z ludzką twarzą. Czy jest to bardzo pracochłonny interface?
PS. Krótko i treściwie, bo w istocie mnie nie ma.
Napisano
Cytat

Bardzo przejrzyste. Pomysł dobry ze sterowaniem na ekranie. Czy to też postawiłeś na rasp...? Gify wgrałeś na rasp...?



Nie - to aplikacja którą mogłem zbudować do sterownika.
Z tej aplikacji idą logi do serwera mysql.
  • 2 miesiące temu...
Napisano (edytowany)
Trochę zaniedbałem temat ale wrócę tu w lipcu gdy będę robił poprawki.

Cytat

Naszkicowałem schemat.

[attachment=23800:co.jpg]



Panowie, pomóżcie jak rozwiązać teraz w tym układzie zasilanie pięterka.
Pomysł mam taki, aby dołożyć na wyjściu bufora (w miejsce zasilania wężownicy dolnej zasobnika cwu) drugi ESBE i pompką za nim pchać wodę o temp ~30st na pięterko do rozdzielacza.

Dlaczego tak?
1. Z zasilania wężownicy nie korzystam, wolę spiąć je razem (wężownice) i będę miał z tego większy pożytek.
2. Nie chcę mieć na górze pompki, do tego doprowadzałbym na górę temp. ~60-80 stC, to będą straty

Ale może się mylę i lepiej dać ESBEi pompkę w rozdzielaczu?
Jeśli tak to dlaczego?

Na górę do rozdzielacza wystarczy dać CU22?

PS oczywiście na piętrze podłogówka Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
  • 6 miesiące temu...
Napisano
wow - dawno mnie tu nie było.
W tym roku sporo przerobiłem, bo miałem w planie uruchomić podłogówkę na piętrze.
Niestety nie zdążyłem z wylewką.

logowanie uruchomiłem dzisiaj, działa połowicznie jak na prowizorkę przystało.
Za to po półrocznej przerwie ruszyło wszystko prawie z marszu
(poza tym, że zapomniałem haseł... icon_mrgreen.gif )

Mam jeszcze zaległy opis instalacji - ale pamiętam o tym.

  • 3 tygodnie temu...
Napisano (edytowany)

Właśnie zdałem sobie sprawę, że woda w bojlerze wychładza mi się na potęgę mimo zaworu klapowego.

Normalnie grawitacyjnie spierdziela gdzieś ciepełko.

Myślałem, że to kiepska izolacja (jak dotykałem ręką to czuć było ciepło)

Owinąłem go dodatkową warstwą (wata w folii aluminiowej) i efekt był taki, że przez noc wychłodził się do takiej samej temperatury - trwało to z godzinę dłużej :icon_exclaim:, czyli usprawniłem układ o jakieś 8-10% ale i tak uciekło ponad 20 stC >:(

WTF myślę...

Poprzedniej nocy zakręciłem główny zawór i efekt jak na wykresie.

cwu_w1.jpg

W ciągu 7,5 godziny temp. spadła o 5 stC To i tak cholera dużo :icon_confused:

Poprzednio o tyle spadała w około 3-3,5 godziny

 

Zostaje zakręcać zawór co noc i jeszcze docieplić bojler ?? :icon_exclaim:  :icon_confused:  

Edytowano przez MrTomo
drobiazgi (zobacz historię edycji)
Napisano

Piszesz zawór klapkowy znaczy się zwrotny, tak?

A gdzie go masz zamontowanego, na powrocie czy na zasilaniu?

Napisano

Wydaje mi się , że powinien być na powrocie, bo powrót ma kontakt bezpośredni z piecem, zasilanie już nie bo ma na swojej drodze choćby zawór różnicowy albo pompkę.

Napisano

A może ocieplenia baniaka zawsze za mało? U siebie to obserwuję: tym szybciej baniak traci ciepło, im wyższa jest w nim temperatura. Skądinąd jest to oczywiste, takie są prawa fizyki, ale wniosek z tego nasuwa mi się jeden, bańkę trzeba nieziemsko opatulić, by mocno nabita temperaturą, nie stygła.

I nieprawdą jest, że to ciepło tracone dogrzewa dom, bo ono dogrzewa tylko kąt, w którym stoi baniak.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.  
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...