Porównanie ścian przed dociepleniem i po dociepleniu


Recommended Posts

Napisano
A jaki będzie współczynnik porotherm 44 Si + 5 cm wełny?
Napisano
Cytat

A jaki będzie współczynnik porotherm 44 Si + 5 cm wełny?



Będzie w granicach U=0,2. Tyle że moim zdaniem ocieplanie tak cienką warstwą to pomysł trochę z kosmosu. Radykalnie nie wpłynie na poprawę izolacyjności termicznej, a przecież za robociznę i tak będzie trzeba zapłacić. Dorzuciłbym tam drugie 5 cm. Wyjdzie lekki bunkier, ale nie będzie to raczej uciążliwe, bo warstwa izolacji będzie i tak względnie cienka, więc będzie zbyt szerokiego parapetu zewnętrznego, a okna nie będą głęboko schowane w murze, dzięki temu będzie ciągle słonecznie i dobry widok ;) Rozważ taką opcję, bo ocieplanie Porothermu 44 warstwą tylko 5 cm to naprawdę dziwaczny pomysł. Lepiej już nic nie ocieplać i zostawić te U=0,28... icon_smile.gif A zawsze to kasa z robocizny na ociepleniu w kieszeniu icon_smile.gif
Napisano
Cytat

Pokazujemy, jak zmienia się wartość współczynnika U dla ścian przed dociepleniem i po dociepleniu. Na przykładzie ścian jednowarstwowych i dwuwarstwowych.



Pełna treść artykułu pod adresem:

https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/19747-porownanie-scian-przed-dociepleniem-i-po-dociepleniu



Jakie parametry izolacyjne styropianu przyjęto do obliczeń? Warto pokazać jak zmieni się współczynnik U dla przykładowych ścian przy użyciu płyt styropianowych o różnych deklarowanych współczynnikach przewodzenia ciepła.
Napisano
Cytat

Warto pokazać jak zmieni się współczynnik U dla przykładowych ścian przy użyciu płyt styropianowych o różnych deklarowanych współczynnikach przewodzenia ciepła.



Pewnie, ze warto - a może sam pokażesz - byłby to pierwszy merytoryczny post napisany przez Ciebie.
Dasz radę ?
Napisano
Cytat

Pewnie, ze warto - a może sam pokażesz - byłby to pierwszy merytoryczny post napisany przez Ciebie.
Dasz radę ?



Szanowny Panie bajabago,

W tym wątku autorzy zamieścili porównanie współczynnika U dla ścian przed ociepleniem i po ociepleniu, m.in. styropianem. Ponieważ nie wskazano, poza grubością, jaką odmianę (o jakiej lambdzie deklarowanej) przyjęto do obliczeń, poprosiłam o wskazanie jaka to była odmiana. Zasugerowałam również, aby ewentualnie pokazać, jak odmiana styropianu może wpłynąć na współczynnik U.
Jeśli do obliczeń przyjęto np. styropian o lambdzie 0,032 W/mK, to jakiś forumowicz (np. Pan) mógłby kupić styropian o zdecydowanie gorszej lambdzie, np. 0,045 W/mK i nie uzyskać planowanej izolacyjności cieplnej ściany.

Pozdrawiam
Napisano
Cytat

A jaki będzie współczynnik porotherm 44 Si + 5 cm wełny?



A po cóż ocieplać coś, co już bez docieplenia gwarantuje bardzo przyzwoity współczynnik izolacyjności termicznej? icon_smile.gif Poza tym z tego co kojarzę nie ma już w sprzedaży Porothermu Si 44 - jest trochę cieńszy, ale z bardzo podobnym parametrem izolacji...
Napisano
Docieplać warto, energia cały czas drożeje i tak będzie zawsze. Tylko trzeba to robić rozsądnie. Styropian już w latach siedemdziesiątych został zdyskwalifikowany jako materiał do izolacji termicznej ścian, szczególnie w budownictwie mieszkaniowym.
Styropian jest warstwą nieprzepuszczalną dla wilgoci przenikającej przez ścianę na zewnątrz i powoduje kondensowanie jej na styku ściany i izolacji. Prowadzi to do zagrzybienia ściany i po 20 - 30 latach konieczne będzie wyburzanie budynków. Warstwa ocieplająca MUSI być zrobiona z materiału przepuszczalnego dla wilgoci np. z wełny mineralnej. Nie zapominajmy także o konieczności zastsowania tynku również przepuszczalnego dla wilgoci.
Napisano
Cytat

Docieplać warto, energia cały czas drożeje i tak będzie zawsze. Tylko trzeba to robić rozsądnie. Styropian już w latach siedemdziesiątych został zdyskwalifikowany jako materiał do izolacji termicznej ścian, szczególnie w budownictwie mieszkaniowym.
Styropian jest warstwą nieprzepuszczalną dla wilgoci przenikającej przez ścianę na zewnątrz i powoduje kondensowanie jej na styku ściany i izolacji. Prowadzi to do zagrzybienia ściany i po 20 - 30 latach konieczne będzie wyburzanie budynków. Warstwa ocieplająca MUSI być zrobiona z materiału przepuszczalnego dla wilgoci np. z wełny mineralnej. Nie zapominajmy także o konieczności zastsowania tynku również przepuszczalnego dla wilgoci.


Polecam: "Oddychające" ściany i marketing
Napisano
Cytat

Styropian już w latach siedemdziesiątych został zdyskwalifikowany jako materiał do izolacji termicznej ścian, szczególnie w budownictwie mieszkaniowym.
Styropian jest warstwą nieprzepuszczalną dla wilgoci przenikającej przez ścianę na zewnątrz i powoduje kondensowanie jej na styku ściany i izolacji. Prowadzi to do zagrzybienia ściany i po 20 - 30 latach konieczne będzie wyburzanie budynków.


Jak łatwo policzyć od momentu zdyskwalifikowania styropianu jako izolatora termicznego dla ścian minęło 40 lat.
Możesz wskazać konkretne budynki, a przynajmniej miejscowości gdzie doszło do wyburzeń tak zaizolowanych budynków, czy tylko tak na szybko napisałeś zanim pomyślałeś co piszesz?
Bo to by dużo wyjaśniało. icon_biggrin.gif
Napisano
Odpowiedź dla Franka,
Styropian został wymyślony w latach 1930 w Niemczech i tam jest stosowany do dziś. Gdyby powstawały zagrzybienia, to Niemcy by się dawno wycofali z jego używania, bo by nie został dopuszczony dla budownictwa przez TUEV.
Jak jest schrzanione ocieplenie, to jest zagrzybienie. Jak jest zrobione prawidłowo, to nic się nie dzieje.
Szkoda, że zestawienie nie zawiera wyliczeń dla 20 i 30 cm. styropianu, bowiem gdy cena 1 m3 ocieplenia zasadniczo zbliża sie do m3 ściany opłaca się dokładać więcej ocieplenia.
Gość taki jeden
Napisano
ociepliłem dom wybudowany z pustaka pianowego [skawina,25x25x50 lata 67 70] szczelina, i cegła pełna w 2000 r położyłem 5 cm styropianu, [chciałem odnowić elewację] i to był największy błąd,bo trzeba było położyć ten klej na ścianę bez styropianu ,siatkę putz i gitara/


dlaczego błąd? nigdzie "tzw FACHOWCY od DOCIEPLEŃ' nie pis e trzeba o wiele wcześniej zacząć sezon grzewczy,a jeszcze puźniej kończyć.Niech mi nikt nie wmawia że zaoszczędziłem na opale,bo najpierw były piece kaflowe,potem centralne bez ocieplenia 8 lat i teraz 7 z ociepleniem, masakra w tym roku trzeba było na samym początku września już przepalać [małe dziecko] w lecie duchota, bo nagrzane z nocy ,a nie oddają ciepła przez noc na zewnątrz,nigdy w życiu ,dom taki jak był pustak pianowy i cegła dziękuję
Napisano
Też tak sobie pomyślałem, ale nic nie piszę, bo taki jeden, wyżalił się jako gość, nie chciało mu się zarejestrować i pewnie już tu nie zajrzy ...


Cytat

bo nagrzane z nocy ,a nie oddają ciepła przez noc na zewnątrz



To już wiem, skąd ocieplenie klimatu - niektórzy tak szafują ciepłem, że aż lody podbiegunowe zanikają ... zamiast zrobić mechaniczną wentylację z odzyskiem ciepła ...
  • 11 miesiące temu...
Napisano
a slyszeliscie cos o markizahc pionowych montowanych od zewnetrznej strony okien? podobno dobrze izoluja uciekajace powietrze w okolicy okien
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Cytat

a slyszeliscie cos o markizahc pionowych montowanych od zewnetrznej strony okien? podobno dobrze izoluja uciekajace powietrze w okolicy okien



Mam prośbę o uporządkowanie nadtłoku pytań, które próbuja wydostać się na światło dzienne w postaci słowotoku - jak w cytacie powyżej.

Każdy słyszał o roletach, markizach i innych przesłonach, które ograniczają ucieczkę ciepła na zewnątrz. I w sumie zmierzamy do punktu wyjscia - dodatkowa warstwa izolacji - najlepiej po stronie niższej temperatury - czyli na zewnątrz - zmienia istotnie krzywą temperatury w przegrodzie.

Im skuteczniejsza izolacja, tym warstwa izolacji może być cieńsza, a temperatura drugiej warstwy przegrody jet wyższa i krzywa bardziej "stroma".

Styropian, wełna, pianka poliuretanowa etc.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Przypomniała mi się historia, jak lata temu nie mieliśmy w ogóle ocieplenia z zewnątrz i na ganku było max 5 stopni więcej niż na zewnątrz, a kiedyś zimy u nas po -15 były standardem. Zostawiem tam monitor na szafie, nie wiem jak teraz, ale wtedy były ciekłokrystaliczne i opowiadam gościowi od komputerów, że mam ten monitor na ganku, a on - gdzie? A nie masz tam mrozu na tym ganku? Bo jak tak, to masz po monitorze. Nie sprawdzałem go w ogóle, uwierzyłem, że już po ptokach. Innym razem zostawiłem tablet na mrozie w samochodzie, chyba z dwie godziny się odpalał, służbowy za 1.5 tys, także już byłem porobiony, że mam po tablecie, ale wstał i chodzi. Telefon też kiedyś zostawiłem w aucie na mrozie, nie wiem czy miało to znaczenie, bo potem wszystko wróciło do normy, ale przez dwa tygodnie bateria trzymała pół dnia, normalnie trzyma 3 dni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Ale że gdzie ... na stopy?  Doprecyzujesz, bo nie wiem, o co chodzi 🙂? 
    • To zrozumiałe, że miejsce w takiej łazience jest na wagę złota, dobrze to wygląda, tylko pomyślałam o jednej rzeczy - brak miejsca na stopy może być nie wygodnie?
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
    • Z newsów.  Dotarł parawan nawannowy  Miał być transparentny, ale jest inny . To tyle w kwestii konsekwencji i pilnowania budżetu  ... droższy był i to sporo, ale bardzo mi się spodobał   Jest też bardzo funkcjonalny, mogę go składać w każdą stronę, co przy tak ograniczonej przestrzeni zdecydowanie jest przydatne.  Szerokość parawanu to 80 cm.     