Odpowietrzacze automatyczne


Forest1989

Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam, na forum nie znalazłem takiego tematu lub wyszukiwarka zawiodła - pisze bo potrzebuje konkretnej porady co do automatycznych odpowietrzaczy grzejników, grzejniki zapowietrzaja mi sie na piętrze średnio raz na 2 dni... instalacja CO zamknięta - ktoś popełnił błąd w instalacji, ale to już zostawiam bez komentarza... mam dość odpowietrzania tego wszystkiego + słuchania w grzejnikach przelewania się wody. Dlatego piszę z wielką prośbą o jakieś konkretne firmy model które polecacie i które posłużą więcej niż 1 sezon grzewczy.
(Grzejniki aluminiowe) Nowa Floryda wejście do odpowietrzania 1/2 cala
Pozdrawiam Edytowano przez Forest1989 (zobacz historię edycji)
  • 5 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Witam, na forum nie znalazłem takiego tematu lub wyszukiwarka zawiodła - pisze bo potrzebuje konkretnej porady co do automatycznych odpowietrzaczy grzejników, grzejniki zapowietrzaja mi sie na piętrze średnio raz na 2 dni... instalacja CO zamknięta - ktoś popełnił błąd w instalacji, ale to już zostawiam bez komentarza... mam dość odpowietrzania tego wszystkiego + słuchania w grzejnikach przelewania się wody. Dlatego piszę z wielką prośbą o jakieś konkretne firmy model które polecacie i które posłużą więcej niż 1 sezon grzewczy.
(Grzejniki aluminiowe) Nowa Floryda wejście do odpowietrzania 1/2 cala
Pozdrawiam



jakiej firmy byś nie wybrał ,każdy będzie dobry w domowych warunkach wytrzymają nawet te najtańsze wiele lat

tu masz linkę

http://allegro.pl/odpowietrznik-automatycz...4730901412.html
Napisano
Cytat

jakiej firmy byś nie wybrał ,każdy będzie dobry w domowych warunkach wytrzymają nawet te najtańsze wiele lat

tu masz linkę

http://allegro.pl/odpowietrznik-automatycz...4730901412.html


Takiego chałabaja chcesz dać do grzejnika? Ten odpowietrznik się nadaje gabarytowo do rozdzielaczy na przykład.
Do grzejników już bardziej jakiś schludniejszy jak np taki


albo ten, jeszcze bardziej mniej rzucający się w oczy

  • 2 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Witam, na forum nie znalazłem takiego tematu lub wyszukiwarka zawiodła - pisze bo potrzebuje konkretnej porady co do automatycznych odpowietrzaczy grzejników, grzejniki zapowietrzaja mi sie na piętrze średnio raz na 2 dni... instalacja CO zamknięta - ktoś popełnił błąd w instalacji, ale to już zostawiam bez komentarza... mam dość odpowietrzania tego wszystkiego + słuchania w grzejnikach przelewania się wody. Dlatego piszę z wielką prośbą o jakieś konkretne firmy model które polecacie i które posłużą więcej niż 1 sezon grzewczy.
(Grzejniki aluminiowe) Nowa Floryda wejście do odpowietrzania 1/2 cala
Pozdrawiam



Witaj,
odpowietrzniki pomogą Ci na pewien czas. Po pewnym okresie będą nieszczelne tak jak do tej pory to się działo. Najlepsze odpowietrzacze są ręczne, ale trzeba do nich biegać. Prawdopodobnie przyczyną zapowietrzania się instalacji są Grzejniki aluminiowe!, które są połączone z instalacją miedzianą lub stalową co daje niekorzystny potencjał elektrochem.
wklejam tabelkę niekorzystnych połączeń metali:

Tabela 2. Wrażliwość połączeń metali


żelazo - miedź (stal - miedź) 0,81 stal
żelazo - glin (stal - aluminium) 1,22 aluminium
miedź - glin (miedź - aluminium) 2,03 aluminium

Z tabeli wynika, że chociaż wszystkie połączenia spowodują korozję kontaktową, najbardziej niebezpieczne jest połączenie miedzi z aluminium (np. grzewczej instalacji miedzianej z grzejnikami aluminiowymi).

Pozdr.

janek

Napisano
Cytat

Witaj,
odpowietrzniki pomogą Ci na pewien czas. Po pewnym okresie będą nieszczelne tak jak do tej pory to się działo. Najlepsze odpowietrzacze są ręczne, ale trzeba do nich biegać. Prawdopodobnie przyczyną zapowietrzania się instalacji są Grzejniki aluminiowe!, które są połączone z instalacją miedzianą lub stalową co daje niekorzystny potencjał elektrochem.



Dokładnie. U mnie też tak było, analogiczna sytuacja - aluminiowe grzejniki i elementy miedzi w instalacji) , wydzialał się wodór w instalacji. Ponieważ instalacja już była skończona - pozostało założyć odpowietrzniki automatyczne (w najwyższym grzejniku w łazience był manualny i tam kontrolowałam sytuację wodoru) i do wody w instalacji został wlany inhibitor. Pomogło. Zdaję sobie sprawę, że to pomoc że tak powiem nie dożywotnia - ale jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma icon_wink.gif . Inhibotor uzupełnia sie co jakiś czas .... nie wiem czy dobrze pamietam, ale chyba raz w roku to robiliśmy.
Gość mhtyl
Napisano
A u mnie jest tak samo i żadnego wodoru nie ma icon_biggrin.gif Rurki miedziane a grzejniki aluminiowe firmy Fondintal - Nova Florida + podłogówka z alupexu a piec tzw śmieciuch i wszystko ok. Nie wiem czy wszystkie grzejniki aluminiowe mogą współpracować z miedzią, ale np z Armatury Kraków tak, bez uszczerbku na powierzchnię wewnętrzną grzejnika.
Napisano
Cytat

A u mnie jest tak samo i żadnego wodoru nie ma icon_biggrin.gif



A sprawdzałeś? icon_razz.gif
Bo to nie u wszystkich .... jeno u wybrańców icon_razz.gif icon_lol.gif

Cytat

Nie wiem czy wszystkie grzejniki aluminiowe mogą współpracować z miedzią, ale np z Armatury Kraków tak, bez uszczerbku na powierzchnię wewnętrzną grzejnika.



Mialam takie same ... z KFA . A jakże, jest napisane że mogą. Ale stało się tak jak się stało icon_wink.gif
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

A sprawdzałeś? icon_razz.gif
Bo to nie u wszystkich .... jeno u wybrańców icon_razz.gif icon_lol.gif



Mialam takie same ... z KFA . A jakże, jest napisane że mogą. Ale stało się tak jak się stało icon_wink.gif


Ano to raz, kilka razy sprawdzałem, szczególnie po lekturze jaką tu zapodałaś o swoim problemie icon_biggrin.gif
Widocznie nie każdy jest taki sam icon_biggrin.gif
Ale żeby nie zapeszyć to głośno tego nie będę mówił icon_cool.gif
  • 8 miesiące temu...
Napisano
Prawdopodobną przyczyną bulgotania jest korozja. Aby zniwelować jej skutki, należałoby w pierwszej kolejności oczyścić instalację środkiem do regeneracji instalacji, który usunie produkty korozji i kamień, a później zastosować inhibitor korozji. Zastosowanie inhibitora bez wcześniejszego oczyszczenia instalacji nie da zadowalających efektów. Produkty do ochrony instalacji co znajdą Państwo na www.vitcas.pl.
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
A stosował ktoś kiedyś tzw. separator powietrza. Zwykłe odpowietrzniki nie usunął małych bąbelków powietrza lub trwa to w zbyt długim okresie czasu.
Napisano
Dołączę do tematu - mam pytanie z rzędu głupich.
Mam problem z odpowietrznikiem automatycznym.
Zapchał się czy jak?

Pytanie:
Czy mogę tak po prostu odkręcić go w miejscu jak na zdjęciu i nie poleci woda?

DSC01446.jpg

Napisano
Cytat

Nie poleci, ten typ ma stoper. No chyba że pechowo coś wlazło pod przylgnie.
Odkręcasz górę zostawiając ten dół.


Dzięki, to właśnie chciałem wiedzieć.
Napisano
Przy cyrkulacji pompa powinna non-stop pracować. Inaczej nie ma to sensu.
Ciśnienie w instalacji ciepłej wody reguluje zbiornik wyrównawczy jeżeli jest prawidłowo dobrany objętościowo.
W domkach jednorodzinnych raczej cyrkulacji się nie stosuje.
Napisano (edytowany)
Cytat

a nie - zależnie od automatyki?


A co ma automatyka do pracy pompy do ciepłej wody użytkowej ? To nie jest ogrzewanie. W sterowniku można ręcznie uruchomić bądź zatrzymać pracę pomy ale jest to działanie ręczne a nie automatyczne. Edytowano przez .Jacek (zobacz historię edycji)
Napisano
Jest i automatyka (w tym zakresie) - nawet wujek G o tym wie.

Ps.

Cytat

Przy cyrkulacji pompa powinna non-stop pracować. Inaczej nie ma to sensu.
W domkach jednorodzinnych raczej cyrkulacji się nie stosuje.



Przy okazji też zapytaj o to wujka - bo to co napisałeś to, tak nazywając bardzo delikatnie, bzdura.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Czyli żadne urządzenie pomocnicze czy też inne rozwiązanie nie pomoże, bo ograniczeniem są rury ?    W takim razie przy poborze ciepłej wody powinno być podobnie, a jest znacznie gorzej, więc raczej przyczyna jest inna ? 
    • Kwestią zasadniczą są przekroje zastosowanych rur. Te na parterze nie były przewidziane do zwiększonego poboru wody na górę, te na górze są prawdopodobnie zbyt małe, bo przewidziano je na normalną instalację, a nie instalację podniesioną wyżej (spadek ciśnienia o wysokość słupa wody od piwnicy do piętra). Ot i masz przyczynę.    Niestety, hydraulicy na rynku są w większości przyuczonymi amatorami i stosuję utarte schematy, które jednak trzeba dopasowywać do zmieniających się warunków, ale oni tego nie potrafią. 
    • Witam,   Przebudowałem poddasze na mieszkanie użytkowe. Problem polega na kiepskim ciśnieniu wody szczególnie ciepłej, które dodatkowo spada gdy ktoś piętro niżej również korzysta z ciepłej wody.    W łazience na poddaszu zamontowany jest przepływowy podgrzewacz wody Kospel PPE3. Budynek jest zasilany wodą ze studni zwykłej z hydroforem w piwnicy. Rury są od początku budowy budynku, a sam budynek z lat 90. Na dolnym piętrze ciśnienie jest ok. Na górne piętro rury zasilające wodę (PEX) zostały połączone ze starymi pod samym stropem.   Co można zrobić żeby poprawić ciśnienie wody na piętrze ? Jakieś urządzenie wspomagające ? Przepływomierz posiada zworki, którymi można zwiększyć moc - czy to może zmienić sytuacje ? Domyślam się, że padną sugestie odnośnie starej instalacji, ale jednak na dole ciśnienie wody jest ok. Proszę o pomoc.     
    • Tak to strop bez wylewki bo starą skułem. Chodzi o to, że w jej miejsce będzie nowa, typowo 6-7 cm gruba do ogrzewania podłogowego. Zamiast styropianu jak poprzednio styrobeton bo zauwżyłem że poprzednia wylewka miała normalnie 5cm ale środkiem zaledwie 3. Trudno byłoby styropianem wyrównać.   A jakie zwykle sa metody naprawy takich pekniec? Strop wyglada na lany nie widze nigdzie dyltacji   dziękuję za odpowiedź 
    • Przede wszystkim jaki tam jest rodzaj stropu i jakie tam dojdą nowe obciążenia. Bo nie rozumiem co znaczy "będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki." Będzie tam nowa wylewka? W takim razie jak gruba? Tylko jako warstwa wyrównująca, zespolona ze starą wylewką, czy od niej oddzielona styropianem lub folią? Bo mi to raczej wygląda na strop bez zrobionej wylewki.  Skoro jest tam gdzieś wykuta dziura w betonie to trzeba ją oczyścić i wypełnić masą naprawczą do betonu. Gruntowanie na pewno nie zaszkodzi.  Natomiast co do pęknięć to powinien to obejrzeć konstruktor na miejscu. Bez tego można sobie gdybać, nie wiedząc nawet jakie tam są warstwy i jak głęboko sięgają pęknięcia. To również rzecz dla konstruktora, żeby ocenić czy nowe obciążenia nie będą zbyt duże.