Urządzenia gazowe a wentylacja mechaniczna


Gość Leszek4

Recommended Posts

Napisano (edytowany)
No nie wiem czy jest, bo drzwi szczelne, nawiewu brak, okna brak, na może za wyjątkiem jakiegoś szczątkowego przez nieszczelności drzwi i przez ich otwieranie.
Trochę to dziwne że można sobie tak różniście interpretować przepisy Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Jak już dziś pisałem:
Opierając się na tym uważam, że w pomieszczeniu gospodarczym lub innym pomocniczym z oknem powinno się wykonać wyciąg powietrza, tak samo jak wymaga tego norma dla "pomocniczych pomieszczeń bezokiennych".
Czyli 15 m3/h, okno bez nawiewnika, kratka/podcięcie wentylacyjne w drzwiach. Kierunek ruchu powietrza od czystych do brudnych pomieszczeń mamy zachowany.



Tiaaaa i w domu (małym) z jedną łazienką, osobnym WC, kuchnią elektryczną, dla 3 osób, ze spiżarnia z oknem, z garderobą z oknem, składzikiem z oknem i z wiatrołapem, przy WM z rekuperacją trzeba będzie zainstalować centralę o wydajności minimum 170m3/h - mimo, że zgodnie z przepisami wystarczy 110m3/h.
O dodatkowych kosztach i ewentualnych problemach z rozprowadzeniem i zbilansowaniem strumieni, nie wspominam.
Napisano (edytowany)
No to nie mam i według fachowców jest to zgodne z obowiązującymi przepisami. Myślisz że ten gaz z lekko rozszczelnionej instalacji ( 0,5 atm) nie da rady ulecieć przez ten otwór przy suficie, wszak jest lżejszy od powietrza ?. icon_neutral.gif
Znając trochę mechanikę gazów chyba można pokusić się o twierdzenie że jednak uleci, czy nie ?. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

No to nie mam i według fachowców jest to zgodne z obowiązującymi przepisami. Myślisz że ten gaz z lekko rozszczelnionej instalacji ( 0,5 atm) nie da rady ulecieć przez ten otwór przy suficie, wszak jest lżejszy od powietrza ?. icon_neutral.gif
Znając trochę mechanikę gazów chyba można pokusić się o twierdzenie że jednak uleci, czy nie ?.



Polecam Ci zamontować czujnik awaryjnego wypływu gazu.

A co macie do koncentrycznych przewodów powietrzno spalinowych - bo nie rozumiem?
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

No to nie mam i według fachowców jest to zgodne z obowiązującymi przepisami. Myślisz że ten gaz z lekko rozszczelnionej instalacji ( 0,5 atm) nie da rady ulecieć przez ten otwór przy suficie, wszak jest lżejszy od powietrza ?. icon_neutral.gif
Znając trochę mechanikę gazów chyba można pokusić się o twierdzenie że jednak uleci, czy nie ?.



Jakoś tam ulatywać będzie, ale czy wcześniej nie osiągnie wybuchowego stężenia? Tego nie wie nikt i nikomu nie życzę przekonania się na własnej skórze. Dodaj chociaż tę czujkę, będziesz spał spokojniej.
A z fachowością kominiarzy to jest tak, że w przytoczonej wcześniej odpowiedzi p. Budzynowskiego (z Korporacji Kominiarzy Polskich) twierdził on, że wentylacja być musi, ale może być dowolnego rodzaju. Tyle, że samo pytanie było w sumie skargą na innych kominiarzy, którzy domagali się koniecznie grawitacyjnej.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Najpierw usuń samosiejki i śmieci z działki, potem wyrównaj teren i sprawdź ziemię – leśna gleba bywa kwaśna, więc może trzeba będzie dodać trochę ziemi ogrodowej albo wapna. Jak już uporządkujesz wszystko, możesz wysiać trawę (najlepiej cieniolubną) albo zrobić żwirowe ścieżki i kawałek miejsca do siedzenia. Nie musisz wszystkiego robić od razu – działaj etapami, będzie łatwiej ogarnąć.
    • Jak duży jest to budynek? Jaki jest spadek tego dachu? W dachach o małym spadku głównym czynnikiem zapewniającym wymianę powietrza pod pokryciem jest działanie wiatru. Czy ta taśma w kalenicy to taśma dekarska przeznaczona do układania w kalenicy? Bo takie są paroprzepuszczalne.  Czy te wąskie okienka-szczeliny w ścianach są czymś wypełnione, czy nimi wnika swobodnie powietrze? Im lepsza będzie wymiana powietrza w tym budynku, tym mniejsze będzie ryzyko kondensacji. Proszę sprawdzić czy do niej nadal dochodzi, gdy w tym budynku pozostawi się lekko uchylone wszystkie wejścia.  Natomiast samą blachę można próbować ratować usuwając zaprawę na styku z blachą przy zewnętrznych krawędziach (linie okapów) oraz zapewniając przepływ powietrza pod kalenicą (szczelina pod gąsiorem kalenicowym, nawet bez żadnej folii lub innego uszczelnienia). 
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
    • Ja mam gazowy, ale w tej sytuacji też poszedłbym w PC, kwestia tylko czy T - cap czy Daikin. Znajomy w domu z początku wieku jest szczęśliwy że zamontował T - capa, ale z kolei Daikin ma lepszą opinię jak chodzi o sprężarki. Także też miałbym duży dylemat. Trzeba Cię pochwalić że nie idziesz w nic budżetowego, tylko wybierasz konkretny sprzęt. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...