Napisano (edytowany)
No nie wiem czy jest, bo drzwi szczelne, nawiewu brak, okna brak, na może za wyjątkiem jakiegoś szczątkowego przez nieszczelności drzwi i przez ich otwieranie.
Trochę to dziwne że można sobie tak różniście interpretować przepisy Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Jak już dziś pisałem:
Opierając się na tym uważam, że w pomieszczeniu gospodarczym lub innym pomocniczym z oknem powinno się wykonać wyciąg powietrza, tak samo jak wymaga tego norma dla "pomocniczych pomieszczeń bezokiennych".
Czyli 15 m3/h, okno bez nawiewnika, kratka/podcięcie wentylacyjne w drzwiach. Kierunek ruchu powietrza od czystych do brudnych pomieszczeń mamy zachowany.



Tiaaaa i w domu (małym) z jedną łazienką, osobnym WC, kuchnią elektryczną, dla 3 osób, ze spiżarnia z oknem, z garderobą z oknem, składzikiem z oknem i z wiatrołapem, przy WM z rekuperacją trzeba będzie zainstalować centralę o wydajności minimum 170m3/h - mimo, że zgodnie z przepisami wystarczy 110m3/h.
O dodatkowych kosztach i ewentualnych problemach z rozprowadzeniem i zbilansowaniem strumieni, nie wspominam.
Napisano (edytowany)
No to nie mam i według fachowców jest to zgodne z obowiązującymi przepisami. Myślisz że ten gaz z lekko rozszczelnionej instalacji ( 0,5 atm) nie da rady ulecieć przez ten otwór przy suficie, wszak jest lżejszy od powietrza ?. icon_neutral.gif
Znając trochę mechanikę gazów chyba można pokusić się o twierdzenie że jednak uleci, czy nie ?. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

No to nie mam i według fachowców jest to zgodne z obowiązującymi przepisami. Myślisz że ten gaz z lekko rozszczelnionej instalacji ( 0,5 atm) nie da rady ulecieć przez ten otwór przy suficie, wszak jest lżejszy od powietrza ?. icon_neutral.gif
Znając trochę mechanikę gazów chyba można pokusić się o twierdzenie że jednak uleci, czy nie ?.



Polecam Ci zamontować czujnik awaryjnego wypływu gazu.

A co macie do koncentrycznych przewodów powietrzno spalinowych - bo nie rozumiem?
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

No to nie mam i według fachowców jest to zgodne z obowiązującymi przepisami. Myślisz że ten gaz z lekko rozszczelnionej instalacji ( 0,5 atm) nie da rady ulecieć przez ten otwór przy suficie, wszak jest lżejszy od powietrza ?. icon_neutral.gif
Znając trochę mechanikę gazów chyba można pokusić się o twierdzenie że jednak uleci, czy nie ?.



Jakoś tam ulatywać będzie, ale czy wcześniej nie osiągnie wybuchowego stężenia? Tego nie wie nikt i nikomu nie życzę przekonania się na własnej skórze. Dodaj chociaż tę czujkę, będziesz spał spokojniej.
A z fachowością kominiarzy to jest tak, że w przytoczonej wcześniej odpowiedzi p. Budzynowskiego (z Korporacji Kominiarzy Polskich) twierdził on, że wentylacja być musi, ale może być dowolnego rodzaju. Tyle, że samo pytanie było w sumie skargą na innych kominiarzy, którzy domagali się koniecznie grawitacyjnej.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...