lukasz83 Napisano 29 stycznia 2014 #1 Napisano 29 stycznia 2014 (edytowany) Witam,Panowie mam problem na nowym dachu płaskim jedno spadowym wykonanym z płyty osb pokryty warstwą papy podkładowej i jedną warstwą papy termozgrzewalnej , podbitka wełną mineralną + folia wszystko przykryte płytą GK. Od paru dni pojawiły mi się małe przecieki w kilku miejscach.... Dekarze twierdzą że przyczyna jest to że jest śnieg i mróz i skrapla się pod płytami i cieknie do domu ??? Według mnie jest to bzdurne tłumaczenie i uważają że tak ma być .... Nie będzie przecieków jak położy się styropapę na dachu dodam że dach nie ma ani jednego kominka wentylacyjnego może to jego wina ?!Proszę Was o porady Edytowano 29 stycznia 2014 przez lukasz83 (zobacz historię edycji)
animus Napisano 29 stycznia 2014 #2 Napisano 29 stycznia 2014 (edytowany) Cytat Witam,Panowie mam problem na nowym dachu płaskim jedno spadowym wykonanym z płyty osb pokryty warstwą papy podkładowej i jedną warstwą papy termozgrzewalnej , podbitka wełną mineralną + folia wszystko przykryte płytą GK. Od paru dni pojawiły mi się małe przecieki w kilku miejscach.... Dekarze twierdzą że przyczyna jest to że jest śnieg i mróz i skrapla się pod płytami i cieknie do domu ??? Według mnie jest to bzdurne tłumaczenie i uważają że tak ma być .... Nie będzie przecieków jak położy się styropapę na dachu dodam że dach nie ma ani jednego kominka wentylacyjnego może to jego wina ?!Proszę Was o porady Dekarze mogą mieć rację ,w tej chwili dochodzi do kondensacji w warstwie wełny ,ciekawe jak to wysuszycie .Powinna być najpierw zrobiona styropapa punkt rosy przesunąłby się w warstwę styropianu (styropapa) a dopiero ,można ogrzewać pomieszczenia pod stropodachem. Edytowano 29 stycznia 2014 przez animus (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 30 stycznia 2014 #3 Napisano 30 stycznia 2014 Oczywiście kondensacja pary wodnej pod pokryciem dachowym może wystąpić jeśli przestrzeń nad ociepleniem nie jest wentylowana. Czy ten dach jest bezpośrednio nad pomieszczeniem ogrzewanym, czy nad nieużytkowym strychem? W drugim przypadku należy wykonać otwory wentylacyjne (przewiew na strychu) a ocieplenie ułożyć na stropie.
lukasz83 Napisano 30 stycznia 2014 Autor #4 Napisano 30 stycznia 2014 Cytat Oczywiście kondensacja pary wodnej pod pokryciem dachowym może wystąpić jeśli przestrzeń nad ociepleniem nie jest wentylowana. Czy ten dach jest bezpośrednio nad pomieszczeniem ogrzewanym, czy nad nieużytkowym strychem? W drugim przypadku należy wykonać otwory wentylacyjne (przewiew na strychu) a ocieplenie ułożyć na stropie. strop jest bezpośrednio nad pomieszczeniem użytkowym ( mieszkaniem ) styropapa jak ma być to będzie ale dopiero wiosna bo teraz ciężko to zrobić czy wykonać te otwory wentylacyjne ? Jeżeli tak to ile na dach jedno spadowy o powierzchni 100m2
ExP Napisano 31 stycznia 2014 #6 Napisano 31 stycznia 2014 nie sądzę aby już pojawiły się pęcherze osmotyczne pod papą, więc wszystko wskazuje na kondensację i dziurawą izolacją termiczną pod dachem skoro skropliny są już na dole ... różnica ciśnień i temeratur czyli czysta fizyka
Mistrz Jan Napisano 31 stycznia 2014 #7 Napisano 31 stycznia 2014 Oczywiście , trzeba zwentylować dach. Nasuwa się pytanie; czy wełna jest dopchnięta do płyty ? Jeśli tak to czeka Cię rozbiórka albo gipsów albo dachu . Zwentylować należy każde pole między-krokwiowe. Położenie styropapy nic nie da bez wentylacji . Wszystko tam się kisi i gnije. Trzeba zrobić odkrywkę albo z góry lub z dołu. Jan
lukasz83 Napisano 31 stycznia 2014 Autor #8 Napisano 31 stycznia 2014 Cytat Oczywiście , trzeba zwentylować dach. Nasuwa się pytanie; czy wełna jest dopchnięta do płyty ? Jeśli tak to czeka Cię rozbiórka albo gipsów albo dachu . Zwentylować należy każde pole między-krokwiowe. Położenie styropapy nic nie da bez wentylacji . Wszystko tam się kisi i gnije. Trzeba zrobić odkrywkę albo z góry lub z dołu. Jan wełna leży na stelażu krzyżowym czy jak się on tam zwie Wentylacja dachu będzie zrobiona ale aż tyle kominów mam założyć około 25 sztuk ?Jak to najłatwiej rozwiązać ???
animus Napisano 31 stycznia 2014 #9 Napisano 31 stycznia 2014 (edytowany) Cytat wełna leży na stelażu krzyżowym czy jak się on tam zwie Wentylacja dachu będzie zrobiona ale aż tyle kominów mam założyć około 25 sztuk ?Jak to najłatwiej rozwiązać ??? Jak wpuścisz zimne powietrze zewnętrzne montując te kominki ,czy inną wentylację na stałe , pomiędzy dwie izolacje cieplne ,żeby osuszać tą wełnę, to tak jakbyś nie miał tej styropapy na dachu fizycznie ,nawet po zamontowaniu , tylko samą papę .Styropapa nie będzie brała udziału w ocieplaniu stropu,tylko jako wyprofilowanie spadku na dachu ,odprowadzaniu deszczówki . Edytowano 1 lutego 2014 przez animus (zobacz historię edycji)
Mistrz Jan Napisano 1 lutego 2014 #10 Napisano 1 lutego 2014 W najwyższym punkcie dachu trzeba przewiercić krokwie pod płytą . 1 wywiewka na 25 m2. Sufit pomaluj farbą nieprzepuszczalną aby nie dopuścić do dyfuzji pary.+ Sprawna wentylacja pomieszczenia. Jan
Gość mhtyl Napisano 1 lutego 2014 #11 Napisano 1 lutego 2014 Cytat W najwyższym punkcie dachu trzeba przewiercić krokwie pod płytą . 1 wywiewka na 25 m2. Sufit pomaluj farbą nieprzepuszczalną aby nie dopuścić do dyfuzji pary.+ Sprawna wentylacja pomieszczenia. Jan Chyba żartujesz Janek
Gość mhtyl Napisano 1 lutego 2014 #13 Napisano 1 lutego 2014 Cytat W takich sprawach nie ma żartów. Jan. Tylko czemu ma służyć to pomalowanie Wentylacja jest jak najbardziej wskazana w tym przypadku, na pewno nie zaszkodzi ale nie malować farbą nieprzepuszczalną .
bajbaga Napisano 1 lutego 2014 #14 Napisano 1 lutego 2014 Z przepuszczalnych to znam, z przepuszczalnych to znam ................ (zażyłem sesję ) - z przepuszczalnych to znam kredowe
Gość mhtyl Napisano 1 lutego 2014 #15 Napisano 1 lutego 2014 Chcesz przez to rzec,że teraz są tylko farby nie przepuszczalne
Mistrz Jan Napisano 1 lutego 2014 #16 Napisano 1 lutego 2014 Przecież napisałem wyraźnie; do powstrzymania dyfuzji pary wodnej. Śnieżka ma jakąś gumę w płynie. Jan.
Gość mhtyl Napisano 1 lutego 2014 #17 Napisano 1 lutego 2014 Cytat Przecież napisałem wyraźnie; do powstrzymania dyfuzji pary wodnej. Śnieżka ma jakąś gumę w płynie. Jan. Z tego co wiem,to każda farba latexowa ma ileś tam gumy, ale ilość tej gumy jest znikoma aby całkowicie nie przepuszczała pary wodnej, można ją zmywać bez ubytku na kolor i to jeszcze w zależności od jakości farby. Jedynie co może całkowicie powstrzymać to folia w płynie,ale wątpię aby nią pomalować sufit.
Mistrz Jan Napisano 1 lutego 2014 #18 Napisano 1 lutego 2014 Ja u siebie mam na ścianach styropian 2 cm i siatka + tynk Dawałem kilka razy grunt , tak że woda nie wsiąkała .Jan.
Witand - pokrycia dachowe Napisano 27 lutego 2014 #19 Napisano 27 lutego 2014 A po kiego ta wełna???! Na tak płaskim dachu izolację cieplną montuje się na dachu a nie w konstrukcji! 20 cm styropapy i po sprawie. Pozdrawiam.
animus Napisano 28 lutego 2014 #20 Napisano 28 lutego 2014 Cytat A po kiego ta wełna???! Na tak płaskim dachu izolację cieplną montuje się na dachu a nie w konstrukcji! 20 cm styropapy i po sprawie. Pozdrawiam. 20 cm styropianu w dachu to troszkę mało, 30cm tak na styk ,niektórzy izolują nawet 50 cm dachy.
Witand - pokrycia dachowe Napisano 28 lutego 2014 #21 Napisano 28 lutego 2014 Można i 50 cm. Jak szaleć to szaleć! Tylko po co? My nie mówimy tu o domu pasywnym tylko o normalnym, w którym źle wykonano dach. Dla 20 cm styropianu współczynnik U=0,1976 W/m2K przy wymaganym 0,25 W/m2K.Pozdrawiam.
lukasz83 Napisano 9 marca 2014 Autor #22 Napisano 9 marca 2014 Cytat Można i 50 cm. Jak szaleć to szaleć! Tylko po co? My nie mówimy tu o domu pasywnym tylko o normalnym, w którym źle wykonano dach. Dla 20 cm styropianu współczynnik U=0,1976 W/m2K przy wymaganym 0,25 W/m2K.Pozdrawiam. Od jutra startują dekarze z ociepleniem dachu styrpopapą 10cm na wierzch papa termo 5,2 cm , nie będzie komnków bo jak czytałem po co ... Jeżeli one mają nic nie dać to najzwyczajniej w świecie ich nie będzie
Gość mhtyl Napisano 9 marca 2014 #23 Napisano 9 marca 2014 Cytat Od jutra startują dekarze z ociepleniem dachu styrpopapą 10cm na wierzch papa termo 5,2 cm , nie będzie komnków bo jak czytałem po co ... Jeżeli one mają nic nie dać to najzwyczajniej w świecie ich nie będzie Od czego są te kominki? A co w zamian?Bo coś mi się wydaje , że za niedługo będziesz pytał własnie o te kominki bo fachowcy nie założyli.
Witand - pokrycia dachowe Napisano 9 marca 2014 #24 Napisano 9 marca 2014 10 cm styropianu to trochę mało. Pozdrawiam.
animus Napisano 9 marca 2014 #25 Napisano 9 marca 2014 Cytat 10 cm styropianu to trochę mało. Pozdrawiam. Zwłaszcza że przy 10 cm kondensacja może jeszcze występować w tej wełnie poniżej.
Witand - pokrycia dachowe Napisano 9 marca 2014 #26 Napisano 9 marca 2014 Oczywiście! Można jeszcze spróbować 15 cm styropianu i 5 cm wełny powinno być OK. Pozdrawiam.
lukasz83 Napisano 10 marca 2014 Autor #27 Napisano 10 marca 2014 Cytat Oczywiście! Można jeszcze spróbować 15 cm styropianu i 5 cm wełny powinno być OK. Pozdrawiam. od zewenątrz będzie 10cm styropianu a od wewnątrz jest 10m wełny nie starczy ?
Witand - pokrycia dachowe Napisano 10 marca 2014 #28 Napisano 10 marca 2014 Tu nie chodzi o to czy starczy ale o to, w którym miejscu znajdzie się tzw. "Punkt Rosy". Przy takim doborze warstw w pewnych okresach może znaleźć się pod deskami i pojawią się problemy. Pozdrawiam. 1
Unkass Napisano 16 marca 2014 #29 Napisano 16 marca 2014 Cytat Od jutra startują dekarze z ociepleniem dachu styrpopapą 10cm na wierzch papa termo 5,2 cm , nie będzie komnków bo jak czytałem po co ... Jeżeli one mają nic nie dać to najzwyczajniej w świecie ich nie będzie Z tymi kominkami to są różne opinie. Przy wełnie nie powinno się stosować a przy styropianie ja stosuje:)
Gość mhtyl Napisano 16 marca 2014 #30 Napisano 16 marca 2014 Cytat Z tymi kominkami to są różne opinie. Przy wełnie nie powinno się stosować a przy styropianie ja stosuje:) Tobie coś się pomieszało , bo kominki wentylacyjne jeżeli są to muszą być.A jeżeli masz na myśli wentylacje dachu to to co za różnica czy wełna czy styropian, wentylacja dachu jest konieczna, chyba że ktoś jest bogaty i stać go na wymianę co kilka lat.I tak na marginesie to przestań się reklamować,bo to nie ładnie wygląda jak polecasz sam siebie.