Skocz do zawartości

Przecieki na płaskim dachu


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam,

Panowie mam problem na nowym dachu płaskim jedno spadowym wykonanym z płyty osb pokryty warstwą papy podkładowej i jedną warstwą papy termozgrzewalnej , podbitka wełną mineralną + folia wszystko przykryte płytą GK.
Od paru dni pojawiły mi się małe przecieki w kilku miejscach.... Dekarze twierdzą że przyczyna jest to że jest śnieg i mróz i skrapla się pod płytami i cieknie do domu ???
Według mnie jest to bzdurne tłumaczenie i uważają że tak ma być .... Nie będzie przecieków jak położy się styropapę na dachu

dodam że dach nie ma ani jednego kominka wentylacyjnego może to jego wina ?!

Proszę Was o porady Edytowano przez lukasz83 (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

Witam,

Panowie mam problem na nowym dachu płaskim jedno spadowym wykonanym z płyty osb pokryty warstwą papy podkładowej i jedną warstwą papy termozgrzewalnej , podbitka wełną mineralną + folia wszystko przykryte płytą GK.
Od paru dni pojawiły mi się małe przecieki w kilku miejscach.... Dekarze twierdzą że przyczyna jest to że jest śnieg i mróz i skrapla się pod płytami i cieknie do domu ???
Według mnie jest to bzdurne tłumaczenie i uważają że tak ma być .... Nie będzie przecieków jak położy się styropapę na dachu

dodam że dach nie ma ani jednego kominka wentylacyjnego może to jego wina ?!

Proszę Was o porady


Dekarze mogą mieć rację ,w tej chwili dochodzi do kondensacji w warstwie wełny ,ciekawe jak to wysuszycie .
Powinna być najpierw zrobiona styropapa punkt rosy przesunąłby się w warstwę styropianu (styropapa) a dopiero ,można ogrzewać pomieszczenia pod stropodachem. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Oczywiście kondensacja pary wodnej pod pokryciem dachowym może wystąpić jeśli przestrzeń nad ociepleniem nie jest wentylowana. Czy ten dach jest bezpośrednio nad pomieszczeniem ogrzewanym, czy nad nieużytkowym strychem? W drugim przypadku należy wykonać otwory wentylacyjne (przewiew na strychu) a ocieplenie ułożyć na stropie.




strop jest bezpośrednio nad pomieszczeniem użytkowym ( mieszkaniem ) styropapa jak ma być to będzie ale dopiero wiosna bo teraz ciężko to zrobić czy wykonać te otwory wentylacyjne ? Jeżeli tak to ile na dach jedno spadowy o powierzchni 100m2
Napisano
nie sądzę aby już pojawiły się pęcherze osmotyczne pod papą, więc wszystko wskazuje na kondensację i dziurawą izolacją termiczną pod dachem skoro skropliny są już na dole ... różnica ciśnień i temeratur czyli czysta fizyka
Napisano
Oczywiście , trzeba zwentylować dach. Nasuwa się pytanie; czy wełna jest dopchnięta do płyty ? Jeśli tak to czeka Cię rozbiórka albo gipsów albo dachu . Zwentylować należy każde pole między-krokwiowe. Położenie styropapy nic nie da bez wentylacji . Wszystko tam się kisi i gnije. Trzeba zrobić odkrywkę albo z góry lub z dołu. Jan
Napisano
Cytat

Oczywiście , trzeba zwentylować dach. Nasuwa się pytanie; czy wełna jest dopchnięta do płyty ? Jeśli tak to czeka Cię rozbiórka albo gipsów albo dachu . Zwentylować należy każde pole między-krokwiowe. Położenie styropapy nic nie da bez wentylacji . Wszystko tam się kisi i gnije. Trzeba zrobić odkrywkę albo z góry lub z dołu. Jan




wełna leży na stelażu krzyżowym czy jak się on tam zwie icon_smile.gif Wentylacja dachu będzie zrobiona ale aż tyle kominów mam założyć około 25 sztuk ?
Jak to najłatwiej rozwiązać ???

DSC01446.jpg

Napisano (edytowany)
Cytat

wełna leży na stelażu krzyżowym czy jak się on tam zwie icon_smile.gif Wentylacja dachu będzie zrobiona ale aż tyle kominów mam założyć około 25 sztuk ?
Jak to najłatwiej rozwiązać ???

Jak wpuścisz zimne powietrze zewnętrzne montując te kominki ,czy inną wentylację na stałe , pomiędzy dwie izolacje cieplne ,żeby osuszać tą wełnę, to tak jakbyś nie miał tej styropapy na dachu fizycznie ,nawet po zamontowaniu , tylko samą papę .Styropapa nie będzie brała udziału w ocieplaniu stropu,tylko jako wyprofilowanie spadku na dachu ,odprowadzaniu deszczówki . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
W najwyższym punkcie dachu trzeba przewiercić krokwie pod płytą . 1 wywiewka na 25 m2. Sufit pomaluj farbą nieprzepuszczalną aby nie dopuścić do dyfuzji pary.+ Sprawna wentylacja pomieszczenia. Jan
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

W najwyższym punkcie dachu trzeba przewiercić krokwie pod płytą . 1 wywiewka na 25 m2. Sufit pomaluj farbą nieprzepuszczalną aby nie dopuścić do dyfuzji pary.+ Sprawna wentylacja pomieszczenia. Jan


Chyba żartujesz Janek icon_biggrin.gif
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

W takich sprawach nie ma żartów. Jan.


icon_biggrin.gif
Tylko czemu ma służyć to pomalowanie icon_question.gif
Wentylacja jest jak najbardziej wskazana w tym przypadku, na pewno nie zaszkodzi ale nie malować farbą nieprzepuszczalną .
Gość mhtyl
Napisano
Chcesz przez to rzec,że teraz są tylko farby nie przepuszczalne icon_cool.gif
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Przecież napisałem wyraźnie; do powstrzymania dyfuzji pary wodnej. Śnieżka ma jakąś gumę w płynie. Jan.


Z tego co wiem,to każda farba latexowa ma ileś tam gumy, ale ilość tej gumy jest znikoma aby całkowicie nie przepuszczała pary wodnej, można ją zmywać bez ubytku na kolor i to jeszcze w zależności od jakości farby. Jedynie co może całkowicie powstrzymać to folia w płynie,ale wątpię aby nią pomalować sufit.
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

A po kiego ta wełna???! Na tak płaskim dachu izolację cieplną montuje się na dachu a nie w konstrukcji! 20 cm styropapy i po sprawie. Pozdrawiam.

20 cm styropianu w dachu to troszkę mało, 30cm tak na styk ,niektórzy izolują nawet 50 cm dachy.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Można i 50 cm. Jak szaleć to szaleć! Tylko po co? My nie mówimy tu o domu pasywnym tylko o normalnym, w którym źle wykonano dach. Dla 20 cm styropianu współczynnik U=0,1976 W/m2K przy wymaganym 0,25 W/m2K.
Pozdrawiam.




Od jutra startują dekarze z ociepleniem dachu styrpopapą 10cm na wierzch papa termo 5,2 cm , nie będzie komnków bo jak czytałem po co ... Jeżeli one mają nic nie dać to najzwyczajniej w świecie ich nie będzie

Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Od jutra startują dekarze z ociepleniem dachu styrpopapą 10cm na wierzch papa termo 5,2 cm , nie będzie komnków bo jak czytałem po co ... Jeżeli one mają nic nie dać to najzwyczajniej w świecie ich nie będzie


Od czego są te kominki? A co w zamian?
Bo coś mi się wydaje , że za niedługo będziesz pytał własnie o te kominki bo fachowcy nie założyli.
Napisano
Cytat

Oczywiście! Można jeszcze spróbować 15 cm styropianu i 5 cm wełny powinno być OK. Pozdrawiam.



od zewenątrz będzie 10cm styropianu a od wewnątrz jest 10m wełny nie starczy ?
Napisano
Cytat

Od jutra startują dekarze z ociepleniem dachu styrpopapą 10cm na wierzch papa termo 5,2 cm , nie będzie komnków bo jak czytałem po co ... Jeżeli one mają nic nie dać to najzwyczajniej w świecie ich nie będzie



Z tymi kominkami to są różne opinie. Przy wełnie nie powinno się stosować a przy styropianie ja stosuje:)
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Z tymi kominkami to są różne opinie. Przy wełnie nie powinno się stosować a przy styropianie ja stosuje:)


Tobie coś się pomieszało , bo kominki wentylacyjne jeżeli są to muszą być.
A jeżeli masz na myśli wentylacje dachu to to co za różnica czy wełna czy styropian, wentylacja dachu jest konieczna, chyba że ktoś jest bogaty i stać go na wymianę co kilka lat.

I tak na marginesie to przestań się reklamować,bo to nie ładnie wygląda jak polecasz sam siebie.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni. Chcesz wersję tego artykułu w formacie PDF lub z grafikami krok po kroku? Daj znać, przygotuję!
    • Niekoniecznie. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię 
    • Ot, dowcipniś      A tak naprawdę?  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...