demo Napisano 19 października 2013 Udostępnij #51 Napisano 19 października 2013 (edytowany) Cytat Strop obciążony paletami z Silką dobrze się sprawuje (w końcu dojrzewał dwa i pół miesiąca!). To się dziwnie czyta, bo chyba nie było opcji zawalenia czy wygięcia. Edytowano 19 października 2013 przez demo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 19 października 2013 Autor Udostępnij #52 Napisano 19 października 2013 Takie obciążenie przy rozpiętości 6,5 x 8,50 m bez podparcia, zawsze może sprawić niespodziankę...dlatego rozważnie trzeba je rozmieszczać. Ale pokażmy na czym polega murowanie Silką na zaprawie cienkowarstwowej.Po pierwsze należy idealnie niemal wytyczyć w linii muru poziom, dlatego trasuję go także w połowie długości ściany a nie tylko na rogach. Teraz można przystąpić do położenia pierwszej warstwy: Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 21 października 2013 Autor Udostępnij #53 Napisano 21 października 2013 Kiedy mamy już wyprowadzoną pierwszą, poziomą, warstwę to ząbkowany kielnio/czerpak, gumowy młotek i poziomica załatwiają resztę.Pamiętać należy o wypuszczeniu łączników nierdzewnych dla, murowanych dopiero po wylaniu stropu, ścianek działowych oraz o zbrojeniu podokiennym. Zbrojenie podokienne można wykonać z użyciem prętów żebrowanych (fi6) i w takim przypadku konieczne jest nacięcie ściany aby nie wystawały one ponad warstwę rozprowadzonego kleju. Tu wykonuję zbrojenie podokienne z zastosowaniem elementów systemowych ze stali nierdzewnej. Zbrojenie to wykonuję w trzech kolejnych warstwach poniżej otworu okiennego. Tymczasem w budynku pojawił się pierwszy kabel:I wystartowałem z ociepleniem ścian przyziemia Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 21 października 2013 Udostępnij #54 Napisano 21 października 2013 Cytat Pamiętać należy o wypuszczeniu łączników nierdzewnych dla, murowanych dopiero po wylaniu stropu, ścianek działowych oraz o zbrojeniu podokiennym. Zbrojenie podokienne można wykonać z użyciem prętów żebrowanych (fi6) i w takim przypadku konieczne jest nacięcie ściany aby nie wystawały one ponad warstwę rozprowadzonego kleju. Tu wykonuję zbrojenie podokienne z zastosowaniem elementów systemowych ze stali nierdzewnej. Zbrojenie to wykonuję w trzech kolejnych warstwach poniżej otworu okiennego. Zamiast zbrojenia systemowego (drabinki) w strefie podokiennej używa się prętów zbrojeniowych (2 szt) o średnicy co najmniej 8 mm ( 10 mm będzie super i wystarczające) które umieszcza się w wyżłobieniach ,a owe pręty powinno otulić się zaprawą cementową. Długość zbrojenia powinna być co najmniej większa od otworu okiennego o 0,5m z każdej strony .A czemu aż w trzech warstwach!Zbrojenie podokienne daje się jedną warstwę poniżej otworu. Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 22 października 2013 Autor Udostępnij #55 Napisano 22 października 2013 Sposób wykonania zbrojenia podokiennego... równie, a może nawet bardziej skuteczne bywa zastosowanie pręta o mniejszej średnicy (fi6), ale w większej ilości warstw. Do "otulania" prętów używam tego samego kleju, na którym układam bloczki. Podobnie rzecz się ma ze zbrojeniem systemowym - miałeś je kiedyś w ręku? Są to dwa płaskowniczki ok. 1,5mm x 8mm połączone dla zachowania dystansu drutem 2mm, co doskonale widać na zdjęciu. Dokładnie sposób wykonania zbrojenia podokiennego zależy od szerokości otworu na okno. Długość zbrojenia, a więc też to ile ma ono wystawać poza okno wynika z rozłożenia siły jaka naciska na ścianę. W ostatniej spoinie przed parapetem jest to min. 50cm od przecięcia przez dwusieczną kąta pomiędzy pionem krawędzi okna a poziomem spoiny która wyznacza otwór okienny. Mówiąc po ludzku: rysujesz linię pod kątem 45 stopni od rogu okna w dół, na zewnątrz i mierzysz 50 cm od przecięcia się tej linii ze spoiną w której układasz zbrojenie. Otrzymujesz w efekcie długość o jaką zbrojenie powinno wystawać poza otwór okienny. Tylko wtedy jest już za późno na poprawki dlatego nie zaszkodzi odrobina matematyki, dzięki której znając wysokość bloczka wyznaczasz ten punkt bez rysowania na gotowej ścianie. Link do komentarza
demo Napisano 22 października 2013 Udostępnij #56 Napisano 22 października 2013 Tak się zastanawiam co daje takie zbrojenie ?, może mi ktoś objaśnić ? . Kiedyś nikt takiego czegoś nie robił i chyba nic się złego nie działo. A gdyby okno było do samej ziemii, to wtedy gdzie dać tę drabinkę ?, pod parkiet ? Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 22 października 2013 Autor Udostępnij #57 Napisano 22 października 2013 Dziś się dzieje wystarczy sprawdzić przeszukując forum.Po prostu bywa, że bez zbrojenia ściana pęka w miejscu nacisku, powodując rysy na tynku, które niekoniecznie ciekawie wyglądają.Przy murowaniu na zaprawę cienkowarstwową prawdopodobieństwo pęknięć podokiennych zwiększa brak spoiny pionowej.Podobne rozwiązanie stosowałem na całej długości ściany wznosząc budynek okrągły, w którym materiałem ściennym nie była cegła.Brawo za dociekliwość - kiedy okno jest tzw. tarasowe, do samego stropu, to po prostu nie ma co pękać, bo żelbetowy wieniec leżący na murze da sobie spokojnie radę z siłami jakie tam występują i rozłoży je na tyle równomiernie, że ściana znajdująca się niżej nie będzie pękała.Pozwolicie, że wrócę do meritum, czyli do "Domu w Aksamitkach z modyfikacją indywidualną Dodatkową atrakcją Silki jest system otworów, które mają ułatwić wykonanie instalacji elektrycznej. Jest to mały dyskomfort dla murarza, bo nie może położyć sobie bloczka tak jak wychodzi z układu na ścianie, ale musi pilnować linii pionowej otworu. Powoduje to zwiększoną ilość cięć przy wykonywaniu wiązań w narożnikach ale w efekcie końcowym pozwoli na bezproblemowe rozprowadzenie kabli w pionie, bez zbędnego kucia bruzd...Poniżej jeszcze zdjęcie sposobu rozmieszczenia łączników dla ścianek działowych przy ściance stykającej się przekrojem (na pierwszym planie) i ściance działowej przylegającej jednym bokiem. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 22 października 2013 Udostępnij #58 Napisano 22 października 2013 Cytat Sposób wykonania zbrojenia podokiennego... równie, a może nawet bardziej skuteczne bywa zastosowanie pręta o mniejszej średnicy (fi6), ale w większej ilości warstw. Do "otulania" prętów używam tego samego kleju, na którym układam bloczki. Podobnie rzecz się ma ze zbrojeniem systemowym - miałeś je kiedyś w ręku? Są to dwa płaskowniczki ok. 1,5mm x 8mm połączone dla zachowania dystansu drutem 2mm, co doskonale widać na zdjęciu. To co napisałem w poprzednim poście na temat zbrojenia podokiennego tyczy się bloczków wys 20 cm, a wytyczne takiego zastosowania są firmy Xella.Co do zastosowania prętów fi6 w większej ilości czy fi 8 w ilości dwóch sztuk na każdy otwór okienny nie ma o co się sprzeczać natomiast co do otuliny to tu bym się nie zgodził tak jak to napisałeś że w otulinie z kleju. Producent wyraźnie napisał ,że w otulinie z zaprawy cementowej . A wiadomo jakie ma właściwości cement a jakie klej. Co do zbrojenia systemowego to oczywiście miałem go w ręku i jakoś nie miałem przekonania (czy raczej nie przekonało mnie ono) do tak cienkiego zbrojenia i w dodatku ceną też nie grzeszyło więc dałem dwa pręty fi 10. Cytat W ostatniej spoinie przed parapetem jest to min. 50cm od przecięcia przez dwusieczną kąta pomiędzy pionem krawędzi okna a poziomem spoiny która wyznacza otwór okienny. Mówiąc po ludzku: rysujesz linię pod kątem 45 stopni od rogu okna w dół, na zewnątrz i mierzysz 50 cm od przecięcia się tej linii ze spoiną w której układasz zbrojenie. Otrzymujesz w efekcie długość o jaką zbrojenie powinno wystawać poza otwór okienny. Tylko wtedy jest już za późno na poprawki dlatego nie zaszkodzi odrobina matematyki, dzięki której znając wysokość bloczka wyznaczasz ten punkt bez rysowania na gotowej ścianie. Tak jak już wyżej napisałem rzecz tyczy się do bloczka wysokości 20 cm i pomimo,że producent zaleca te 50 cm ja dałem więcej,tak dla świętego spokoju Pozwoliłem sobie dodać fotki dla bardziej łatwiejszego zobrazowania mniej wtajemniczonym o czym piszemy Link do komentarza
demo Napisano 22 października 2013 Udostępnij #59 Napisano 22 października 2013 Cytat Brawo za dociekliwość - kiedy okno jest tzw. tarasowe, do samego stropu, to po prostu nie ma co pękać, No tak to oczywiste, ale nie wpadłbym na to że takie dwa pręciki w małych rowkach są przeciw spękaniom i naciskom pionowym .Myślałem raczej żeby się mur nie rozłaził na boki, czy jakoś tak. Po mojemu na spękanie to nic nie daje, wystarczy sobie wyobrazić jaki jest rozkład sił w takim układzie. Ale ja się nie znam więc mogę sie mylić, chętnie bym zobaczył jakieś przykłady. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 22 października 2013 Udostępnij #60 Napisano 22 października 2013 Wkradła się mała nieścisłość ,otóż ja pisałem o bk a Ty murujesz z silki. Że to dwa inne materiały to wiadomo ,a i technologia też ciut inna ( chodzi o zbrojenie) przykładowe zbrojenie znalazłem takie rysunki Cytat Strefa podokienna jest szczególnie narażona na zarysowania dlatego zaleca się ułożenie przynajmniej w jednej najwyższej spoinie (cienkowarstwowej lub tradycyjnej) zbrojenia Murfor, ewentualnie w spoinach tradycyjnych zbrojenia z prętów 2 φ 6 oraz wypełnienie spoin pionowych zaprawą. Cytat W ścianach wypełniających zaleca się ułożenie zbrojenia w spoinach wspornych nad nadprożami. Sądzę,że to dużo wyjaśni Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 22 października 2013 Autor Udostępnij #61 Napisano 22 października 2013 Cytat Wkradła się mała nieścisłość[...]Sądzę,że to dużo wyjaśni Jak zawsze szybko piszesz. Mi forum zaszwankowało i odpowiedź poszła w niebyt - już jest niepotrzebna Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 22 października 2013 Udostępnij #62 Napisano 22 października 2013 Najważniejsze to umieć przyznać się do pomyłki choć oba materiały są białe i z stąd ta pomyłka Co do forum to ja wczoraj miałem takie mulne, dzisiaj jest ok. Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 22 października 2013 Autor Udostępnij #63 Napisano 22 października 2013 W każdym razie mury rosną, a w wolnych chwilach pojawiło się ocieplenie ścian przyziemia. Zależy mi na zasypaniu przyziemia przed zimą, dlatego czas się zabrać za obróbkę okien piwnicy / przyziemia. Fundamencik wykonałem na betonowej wylewce i obmurowałem bloczkiem na 40cm. Ścianki - bloczek betonowy na 24cm. Całość ma być zabezpieczona z zewnątrz dysperbitem i dodatkowo folią kubełkową. W oryginale powinienem zasypać tak wykonany szyb grubym żwirem i wody opadowe przejęte przez obróbkę okna miałyby zostać odprowadzone do biegnącego dołem drenażu, ale czy jakąkolwiek wodę pchać w okolice fundamentu - zastanawiam się nad wykonaniem kratki i odprowadzeniem wody opadowej do zbiornika na deszczówkę... Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 22 października 2013 Autor Udostępnij #64 Napisano 22 października 2013 A w ogóle, to domek nabrał dziarskiego wyglądu... bo pojawiła się wreszcie skrzynka przyłącza elektrycznego!!! Link do komentarza
Jani_63 Napisano 22 października 2013 Udostępnij #65 Napisano 22 października 2013 Cytat No tak to oczywiste, ale nie wpadłbym na to że takie dwa pręciki w małych rowkach są przeciw spękaniom i naciskom pionowym . Bo bezpośrednio nie są.Siły nacisku powodują pod ościeżem naprężenia zginająco-rociągające w ścianie i to przeciwko nim układa się zbrojenie.Siły jakie zakotwiony pręt fi 6 (x2) może przenieś przy rozciąganiu są diametralnie inne niż przy zginaniu i w tym tkwi siła tego rozwiązania systemowego. 1 Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 25 października 2013 Autor Udostępnij #66 Napisano 25 października 2013 Niestety zaganiany jestem, bo kilka rzeczy robię na raz, a dochodzi niedookreślenie wielu szczegółów w projekcie, które na bieżąco muszę wyjaśniać... ale pogoda rekompensuje wszystkie niedogodności! Panorama rozciągająca się od strony tarasu tylko kolorami liści przypomina jesienną porę roku. Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 26 października 2013 Autor Udostępnij #67 Napisano 26 października 2013 Powoli prace murarskie przy parterze dobiegają końca, a w międzyczasie muruję ścianki działowe w przyziemiu, mur oporowy przy podjeździe do przyziemia i szyby naświetlające okna piwnicy. Zacząłem też zasypywać wokół przyziemie, zagęszczając systematycznie aby uniknąć późniejszego osiadania gruntu. Realizację tarasu przekładam jednak na wiosnę przyszłego roku. Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 31 października 2013 Autor Udostępnij #68 Napisano 31 października 2013 Zakończyłem wznoszenie muru oporowego z bloczków betonowych. Pozostało jeszcze tylko wylać słupki żelbetowe wzmacniające całość i zaizolować przeciw wilgociowo:A w budynku stanął las stempli - zacząłem szalować strop. Ciekawie rozwiązany w projekcie balkon - wylewka obniżona w stosunku do poziomu stropu o grubość ocieplenia - pręt dolnego zbrojenia stropu przechodzi w pręt górnego zbrojenia płyty balkonu. Całość daje się połączyć z użyciem pogrubionego wieńca (32cm wysokości). Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 1 listopada 2013 Autor Udostępnij #69 Napisano 1 listopada 2013 Lepiej widać to rozwiązanie na poniższym zdjęciu- jest to prosty zabieg, który pozwala cieszyć się balkonem/tarasem bez mostka cieplnego (różnica poziomów pozwala na ocieplenie). Tu dodatkowo wymaga tego strop nad pomieszczeniem ogrzewanym, stanowiący część balkonu. Link do komentarza
MrTomo Napisano 3 listopada 2013 Udostępnij #70 Napisano 3 listopada 2013 Gdybym ja robił teaki strop monolityczny wyprowadziłbym w nim jakieś przeloty na różnego rodzaju przewody, nie mówiąc już o otworach na wentylację mechaniczną. Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 3 listopada 2013 Autor Udostępnij #71 Napisano 3 listopada 2013 Nie doceniasz mnie Z uwagi na ściany nośne o grubości 24cm kanalizację, wentylację i wodę puszczam przewodami ceramicznymi ustawionymi w osi ścianek działowych. Odpada obudowywanie gipsem, choć niewielka niezgodność wymiarów pozostaje.Gaz i elektryka idzie przez strop peszlem. Planuję wykorzystać też do instalacji elektrycznej kanały w Silce.Powrót zużytego powietrza do rekuperatora biegnie, z każdej kondygnacji oddzielnie, w dodatkowych przewodach obok komina kominka.Nie ma aktualnej relacji z placu budowy, bo pogoda pod psem a kilka na raz rzeczy się działo: właśnie zakończono budowę prywatnego wodociągu - kwestia podłączyć go do sieci. Gaz gmina podciągneła do działki, tydzień wcześniej prąd. Po takich manewrach droga wygląda jak fragment powierzchni Marsa, a materiały trzeba dowozić - wczoraj stal zbrojeniowa może pod koniec tygodnia, może na początku przyszłego beton na strop. W międzyczasie kończę ścianki działowe w przyziemiu i szalowanie stropu. Jutro może kilka zdjęć. Link do komentarza
MrTomo Napisano 3 listopada 2013 Udostępnij #72 Napisano 3 listopada 2013 Cytat Nie doceniasz mnie ... Nic z tych rzeczy :-)Po prostu przyglądałem się zdjęciom i zastanawiałem się na ile są aktualne i gdzie (czy) biegną jakieś kanały\rury.Znam takich, co najpierw budują a potem biorą młot i dziurawią gdzie trzeba ... Jestem pełen podziwu dla tego projektu i dokumentacji na FBD.Pozdrawiam. Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 3 listopada 2013 Autor Udostępnij #73 Napisano 3 listopada 2013 Dzięki. Zwykle na przepusty wykorzystuję resztki peszla, rur kanalizacyjnych czy drenażowych. Pierwsze przepusty zostawiałem na przyłącza: kanalizacyjne, wody, gazu, energii elektrycznej i GWC, na odpowiednich wysokościach, bo budynek jest zagłębiony w ziemi. Problem był z wejściem z GWC, bo nad nim było okno i trzeba było przeprojektować aby zachować 1m zagłębienie w ziemi (pod oknami robię szyby naświetlające, które zagłębione są w ziemi). Poniżej poziomu podłogi przyziemia, w warstwie ocieplenia, wykonałem przepusty dla rozprowadzenia wody i kanalizacji oraz powietrza z GWC. W wolnej chwili będą fotki, bo gdzieś je mam Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 5 listopada 2013 Autor Udostępnij #74 Napisano 5 listopada 2013 Chwila czasu i obiecane fotki przepustów, nie tylko w stropie, ale także w ścianach fundamentowych i piwnicznych.Warto poświęcić trochę czasu i dopilnować ich wykonania w trakcie wznoszenia murów i zalewania stropw - zbędna będzie frezarka do betonu, która niejednokrotnie przecina pręty zbrojenia, osłabiając tym samym konstrukcję. Pamiętając o tym możemy podczas zbrojenia stropu odpowiednio zagęścić pręty na krawędziach otworów, zachowując wymogi konstrukcyjne, ale fotka sposobu w jaki powinno być to wykonane... niebawem Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 15 listopada 2013 Autor Udostępnij #75 Napisano 15 listopada 2013 Dzieje się na budowie Domu w Aksamitkach, dzieje się!Dlatego brak czasu na relacje na bieżąco - chcę wykorzystać ostatnie dni które mogę mu w listopadzie poświęcić na zamknięcie parteru stropem. W międzyczasie: dwa kominy Schiedla: Avant i Rondo. Avant dla kotła kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania i Rondo do niewielkiego kominka. Ciągle trwa też walka z drogą, która "rozjechała się" po rozkopach wodno, energetyczno, gazowych. Jeszcze raz zwrócę uwagę na poprawne połączenie wieńca w narożnikach!Tu poprawne zbrojenie balkonu - siatka wychodząca z dołu zbrojenia stropu, przechodząca w górne zbrojenie balkonu, a różnica poziomów służy umieszczeniu dodatkowego ocieplenia, które minimalizuje mostek cieplnyTaras dla odmiany, nad ogrzewanym pomieszczeniem, zbroimy częściowo dołem, choć na zakończeniu dojdą jeszcze pręty górneSchody i zwykła siatka 10x10 fi10 - jedynie połączenie ze stropami wymaga wypuszczenia górnego wzmocnieniaKomin przechodząc przez strop nie pozwala na oparcie kilku prętów siatki dolnej na ścianie nośnej - tak rozwiązujemy ten problem: zagęszczenie prętów po bokach otworu, podobnie obrys - dodajemy pręty i w końcu przeniesienie obciążenia za pomocą skrzyżowanych prętów Budując z Silki, a chcąc wykorzystać systemowe otwory do poprowadzenia instalacji elektrycznej nie wystarczy pamiętać o ustawianiu ich podczas murowania tak aby osie otworów w kolejnych warstwach się pokrywały, zachowując jednocześnie wiązania. Trzeba też zabezpieczyć wyloty otworów przed zalaniem betonem podczas wylewania stropu. A tu już wznoszenie komina Schiedla - tym razem komin Avant dla gazowego pieca kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania. Wewnętrzną rurę (spalinową) centrujemy za pomocą blaszek nierdzewnychNakładamy na połączenie kit kwasoodpornyA teraz możemy już ustawić kolejne kilka pustaków zewnętrznych, zabezpieczając kit przed zabrudzeniem zaprawą specjalnie dołączoną w tym celu pokrywką. Zapytacie co z nią zrobić kiedy kolejne pustaki już są wymurowane, a ona znajduje się na głębokości ok. 1m? Do jej wyciągnięcia służy specjalny uchwyt magnetyczny, który również znajdziecie w zestawie. Po wyciągnięciu pokrywki wstawiamy kolejną rurę spalinową, a na koniec wygładzamy tymże samym uchwytem spoinę wewnątrz, przesuwając kilkakrotnie w górę i w dół czymś na kształt kauczukowego tłoczka, rozmiarem dopasowanego do wewnętrznej średnicy rury spalinowej. Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 17 listopada 2013 Autor Udostępnij #76 Napisano 17 listopada 2013 Tak jak wspominałem wyżej zbrojenie wypustu poza obrys muru wymaga dodania górnych prętów zapobiegających pękaniu elementu:Jeszcze raz wrócę do zbrojenia balkonu, pomyślanego na takiej wysokości aby umożliwić jego ocieplenie likwidujące mostek termiczny. Tu zdjęcie uzupełnione o przykład zaszalowania wieńca pomiędzy stropem nad pomieszczeniami mieszkalnymi a balkonem znajdującym się na innym poziomie niż reszta stropu. Skrzynka szalunku wieńca umieszczona jest na dystansach metalowych, a naciągi z drutu wiązałkowego po obu jej stronach zapobiegają przesunięciu się swobodnie stojącej na dystansach skrzynki Na zdjęciach widać też sposób uzyskania odpowiedniej grubości betonowej otuliny zbrojenia. Służą do tego bardzo wygodne i praktyczne w użyciu kostki z polietylenu. Każda kostka umożliwia wybór jednej z czterech grubości otuliny:1.5, 2, 2.5 i 3 cm, w zależności od tego czy podpierany pręt umieścimy w jednym z trzech opisanych rowków, czy na pełnym boku (3 cm). Umieszczam te dystanse w rozstawie 50x50 cm. Koszty są minimalne, a efekt pewny. Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 19 listopada 2013 Autor Udostępnij #77 Napisano 19 listopada 2013 Kilka dni temu:Szalowanie schodów to zabawa w porównaniu z wykonaniem konstrukcji dachu, dlatego przeskoczyliśmy ten temat w wolnych chwilach przed zalaniem stropu:Później tylko policzyć ilość betonu i kilka godzin poświęconych na zalanie i "doszlifowanie" stropu.Przed wyjazdem uporządkować teren, zabezpieczyć przed zimą (choć jest nadzieja, że przy sprzyjających warunkach pogodowych jeszcze postawię ścianki kolankowe i szczyty w tym roku...) i w drogę Link do komentarza
kdd Napisano 20 listopada 2013 Udostępnij #78 Napisano 20 listopada 2013 Wszystko ładnie tylko zauważam chyba przypadłość toczącą wiele ekip. Mnie też to spotkało i przysporzyło problemów, stąd zwracam na to uwagę. Chodzi mi mianowicie o dosyć niestarannie zatarty beton na stropie. U mnie kładłem jeszcze na stropie styropian 3 cm aby wygłuszyć dźwięki i niestety nie było to równe. Dodatkowa późniejsza wylewka leżąc na krzywym styropianie sama też miała tendencję do nierówności co klął parkieciarz, no i musiałem wylewkę samopoziomującą zrobić na całym piętrze na wylewce. Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 20 listopada 2013 Autor Udostępnij #79 Napisano 20 listopada 2013 Sądzisz, że zacieraczką talerzową da się "wjechać" na beton wylewany w temperaturze +6 stopni C?Po prostu nie da się - było w planie zatarcie powierzchni ale nawet w godzinach wieczornych, kiedy nakrywałem strop plandeką na wypadek przymrozku (beton z dodatkiem do -5, ale w końcu nakrycie plandeką to nie wielki kłopot) beton jeszcze lekko się rozchodził pod stopami. Uznałem, że powierzchnia po wibrołacie musi w tym przypadku wystarczyć i sądzę, że większość inwestorów byłaby szczęśliwa z takiego wykończenia. Zgoda co do drobnych niedokładności w zakamarkach, które zwykle dociera się ręcznie kiedy beton "ściągnie" - tu więcej szkody zrobiłbym chodząc po betonie o takiej konsystencji. W każdym razie na mnie spoczywa dopracowanie powierzchni przed położeniem izolacji. Link do komentarza
kdd Napisano 20 listopada 2013 Udostępnij #80 Napisano 20 listopada 2013 Cytat Sądzisz, że zacieraczką talerzową da się "wjechać" na beton wylewany w temperaturze +6 stopni C?Po prostu nie da się - było w planie zatarcie powierzchni ale nawet w godzinach wieczornych, kiedy nakrywałem strop plandeką na wypadek przymrozku (beton z dodatkiem do -5, ale w końcu nakrycie plandeką to nie wielki kłopot) beton jeszcze lekko się rozchodził pod stopami. Uznałem, że powierzchnia po wibrołacie musi w tym przypadku wystarczyć i sądzę, że większość inwestorów byłaby szczęśliwa z takiego wykończenia. Zgoda co do drobnych niedokładności w zakamarkach, które zwykle dociera się ręcznie kiedy beton "ściągnie" - tu więcej szkody zrobiłbym chodząc po betonie o takiej konsystencji. W każdym razie na mnie spoczywa dopracowanie powierzchni przed położeniem izolacji. Nie jestem aż takim fachowcem aby rozstrzygać czy można tam talerzem wjechać, ale zwróciło to moją uwagę bo miałem podobną sytuację u siebie. Poza tym jak pisałem pochwalam porządek, solidność i dokładność. Jak będę budował nowy dom poproszę Cię o wycenę. Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 20 listopada 2013 Autor Udostępnij #81 Napisano 20 listopada 2013 Nie taki jest cel mojej aktywności tutaj - zaczyna mnie ciągnąć do bardziej ustabilizowanego życia i powoli szykuję się do "emerytury"- dlatego coraz dłużej jestem w Polsce. Tę budowę miałem tylko "ogarnąć", ale kiedy okazało się co potrafi główny wykonawca... zostałem prawie zmuszony do przejęcia jego funkcji, pod warunkiem, że będę mógł ją kontynuować w wolnych chwilach. Link do komentarza
kdd Napisano 20 listopada 2013 Udostępnij #82 Napisano 20 listopada 2013 Cytat Nie taki jest cel mojej aktywności tutaj - zaczyna mnie ciągnąć do bardziej ustabilizowanego życia i powoli szykuję się do "emerytury"- dlatego coraz dłużej jestem w Polsce. Tę budowę miałem tylko "ogarnąć", ale kiedy okazało się co potrafi główny wykonawca... zostałem prawie zmuszony do przejęcia jego funkcji, pod warunkiem, że będę mógł ją kontynuować w wolnych chwilach. Myślałem że to twoja ekipa buduje. Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 20 listopada 2013 Autor Udostępnij #83 Napisano 20 listopada 2013 Bo tak jest, ale tynki wewnątrz, pokrycie dachu dachówką i instalacje wewnętrzne zlecę firmom zewnętrznym... patrząc im jednak na ręce Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 10 grudnia 2013 Autor Udostępnij #84 Napisano 10 grudnia 2013 Według prognoz zima zacznie się pod koniec grudnia, więc "jadę" dalej - plan zakłada wymurowanie ścianki kolankowej, szczytów i wylanie trzpieni wraz z wieńcem na ściance kolankowej. Jeśli wykonam plan, to w zimie spokojnie zmontuję konstrukcję dachu. Jeśli pogoda mnie powstrzyma, to dopiero wiosną będę mógł ruszyć...Niektóre z trzpieni w ścianie oporowej wykonałem o większym przekroju - jakby nie patrzeć żadnego podparcia od wewnątrz a wysokość ok. 2mNa tym zdjęciu ładnie widać przestrzeń przeznaczoną dla ocieplenia balkonu/tarasu nad ogrzewanym pomieszczeniem mieszkalnym Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 11 grudnia 2013 Autor Udostępnij #85 Napisano 11 grudnia 2013 Ścianka kolankowa rośnie w oczach. Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 12 grudnia 2013 Autor Udostępnij #86 Napisano 12 grudnia 2013 Wszystko wskazuje na to, że w poniedziałek będę zalewał wieńce, chyba, że pogoda sprawi psikusa... choć nic na to nie wskazuje! Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 13 grudnia 2013 Autor Udostępnij #87 Napisano 13 grudnia 2013 Należy pamiętać o prawidłowym połączeniu zarówno zbrojenia trzpieni ze zbrojeniem wieńca na stropie jak i zbrojenia trzpieni ze zbrojeniem wieńca pod murłatę. Można to uzyskać bądź odpowiednio przygotowując pręty zbrojenia (wyginając pod kątem prostym) albo też stosując tzw. L-ki (których używamy również do łączenia zbrojenia wieńca na rogach). Tu przykład zastosowania takiego rozwiązania:Kotwy murłaty zatapiane w wieńcu dojechały na czas - nie warto stosować do tego celu prętów gwintowanych, których jakość bywa różna, a samodzielne wyginanie na zimno osłabia materiał dodatkowo osłabiony wycięciem gwintu na całej długości! Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 16 grudnia 2013 Autor Udostępnij #88 Napisano 16 grudnia 2013 W związku z tym, że pogoda jest nadspodziewanie łaskawa zapadła decyzja, że wylewamy wieńce nie tylko na ściance kolankowej, ale i na szczytach. Pozostało mi skończyć murowanie szczytów, zazbroić i zaszalować wieńce na nich, ale w porównaniu z szalunkiem wieńca na ścianie frontowej (zachowanie ciągłości obejmujące część nad drzwiami balkonowymi w facjatce i żmudne łączenie z trzpieniami) to będzie zabawa. Tak budowa wygląd dzisiaj: Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 18 grudnia 2013 Autor Udostępnij #89 Napisano 18 grudnia 2013 Kolejny dzień i prace przy zbrojeniu i szalowaniu szczytów zbliżają się do końca.Na jutro planuję wylanie wieńców. Poniżej kilka zdjęć z postępów prac Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 20 grudnia 2013 Autor Udostępnij #90 Napisano 20 grudnia 2013 Pompa miała przyjechać o 13, a przyjechała przed 15. Beton miał za dużo wody (czy taki B20 sprzedają normalnie w Cemex Słubice?). Do obsługi "gruszki" musiałem udostępnić swojego człowieka, bo coś z nią jest nie tak odkąd tu zacząłem budowę... Operator nie widział wylotu pompy z miejsca z którego mógł obsługiwać "gruchę"... Z szalunków na szczytach mieszanka wypływała jak woda, a operator miał jedną radę: wysypię wam beton na strop, a jak trochę stężeje to wiaderkami wylejecie wieńce ścian szczytowych". Do pełni "szczęścia" brakowało tylko aby wysiadła buława wibrująca i omal tak się nie stało - przechylona, może podczas prześlizgiwania się pomiędzy podporami szalunku na parterze, zaciągnęła oleju do gaźnika i zaczęła pluć ogniem z wydechu w trakcie wibrowania trzpieni... Można to wszystko opisać jednym zdaniem: Wieńce wylane!, ale nie oddaje ono emocji jakie dziś panowały na budowie Fotek nie ma, bo zamiast kierować obiektywem prowadziłem wylot pompy. Efekt na 4+ - wylewałem etapami, z przerwami na kolejny, a końcówka już przy sztucznym świetle (te przerwy i opóźniony przyjazd pompy)...W każdym razie w tym roku to koniec większych prac na budowie w Słubicach. Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 26 grudnia 2013 Autor Udostępnij #91 Napisano 26 grudnia 2013 I kilka fotek kończących sezon budowlany 2013 - następna odsłona w lutym, jeśli temperatury pozwolą na montaż drewnianej konstrukcji dachu. Drewno już od jakiegoś czasu leżakuje poprzekładane dystansami w miejscu osłoniętym od deszczu, ale w miarę przewiewnym... czyli w przyziemiu.Na czubku szczytów umieściłem dodatkowe kotwy, do których będzie przymocowana płatew kalenicowa. Ułatwi to montaż konstrukcji, a dodatkowo ustabilizuje ją na murach.Przyznaję, że widok szalunków jest dość "malowniczy", ale wykorzystywałem drewno którym były już szalowane dwa wieńce stropów i trzpienie żelbetowe muru oporowego podjazdu. Na koniec, po oczyszczeniu z betonu, deski wylądują jako deskowanie dachu. Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 25 lutego 2014 Autor Udostępnij #92 Napisano 25 lutego 2014 Sezon budowlany 2014 uważam za rozpoczęty!Szalunki wieńców ścianki kolankowej i szczytów oraz trzpieni zostały rozebrane. Rozszalowywany jest strop piętra i schody na poddasze, jednocześnie przygotowuję murowanie ścianek działowych piętra, poddasza i szczytu nad facjatką frontową. W międzyczasie powstanie konstrukcja drewniana dachu wraz z pełnym deskowaniem. Tak to wyglądało dziś: Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 27 lutego 2014 Autor Udostępnij #93 Napisano 27 lutego 2014 Korzystając z okazji pokażę jak wygląda zakończenie trójnika wlotu spalin z kominka, w kominie systemowym:A tu widać przepust dla powietrza zasilającego kominek:Kolejne zdjęcie i sposób w jaki zabezpieczam mur oporowy obsypywany właśnie ziemią - całość pokryta trzykrotnie masą bitumiczną wodo-rozpuszczalną, dodatkowo zabezpieczona folią kubełkową:Jeszcze raz zwrócę uwagę na sposób wykonania tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym - powinien on być obniżony w stosunku do stropu o tyle ile zamierzamy umieścić na nim izolacji eliminującej mostek termiczny. Tu widok od wewnątrz:Jeszcze chwilę poświęcę na pokazanie w jaki sposób wykonuję izolację pomiędzy murłatą a wieńcem żelbetowym. Wieniec pokrywam emulsją bitumiczną: następnie na wystające kotwy nakładam izolację z folii:Na tak przygotowanym wieńcu mocuję murłatę (na zdjęciu widać sposób wykonania wieńca szczytu umożliwiający wypuszczenie murłaty poza obrys budynku): A tu widok już zamocowanych murłat: Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 6 marca 2014 Autor Udostępnij #94 Napisano 6 marca 2014 Musicie mi wybaczyć przerwę - drewno to moja domena, a dłubanie ozdobnych zakończeń krokwi zajmuje sporo czassu, choć w tym przypadku kształt był wyjątkowo prostyDrewno z którego wykonuję tu konstrukcję to modrzew, ale mimo to zaimpregnowany niewymywalnym środkiem zabezpieczającym przed insektami i grzybami. Na poniższych zdjęciach konstrukcja dachu przygotowana do położenia pierwszych krokwi:A tu pierwsza krokiew na murłacie:Teraz już z górki - kolejne krokwie łączą płatew kalenicową z murłatą. Krokiew przedłużona o 170 cm poza murłatę mogłaby być jeszcze odrobinę dłuższa, ale to wymagałoby dość drogiego podparcia (dodatkowa belka na której opiera się tragarze): W międzyczasie wizyta dostawcy okien i podmurowanie na gotowo otworów okiennych i wymurowanie do ostatecznego poziomu naświetlających okna przyziemia szybów: Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 7 marca 2014 Autor Udostępnij #95 Napisano 7 marca 2014 Dziś kilka szczegółów wykonania. Pierwszy to łączenie krokwi na płatwi kalenicowej:a drugi to czopy na mieczach i wrąb w słupie: Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 9 marca 2014 Autor Udostępnij #96 Napisano 9 marca 2014 Prace przy konstrukcji postępują stosunkowo wolno, bo drewno jest strugane czterostronnie na budowie i zabezpieczane impregnatem. Tu widoczne murłaty facjatki frontowej i zamontowane już krokwie: Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 11 marca 2014 Autor Udostępnij #97 Napisano 11 marca 2014 Pogoda dopisuje - wykop i szalunek tarasu wraz ze zbrojeniem zrobiony - oby udało się zalać przed większym deszczem... Link do komentarza
vega1 Napisano 11 marca 2014 Udostępnij #98 Napisano 11 marca 2014 bardzo fajnie się ogląda tą fotorelację. Porządna robota. A jaki porządek Brawo!! Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 12 marca 2014 Autor Udostępnij #99 Napisano 12 marca 2014 Kolejny dzień składania konstrukcji, choć prognozy zapowiadające załamanie pogody zmuszają do przyspieszenia prac które mogą zapobiec zniszczeniu wykopów... powoli przygotowuję się do też do rozpoczęcia prac związanych z pokryciem dachu: Budynek usytuowany jest na szczycie wzgórza! Praktycznie nie osłonięty ze strony przeważających wiatrów, a także ze strony z której nadchodzą w tym rejonie nawałnice. Dlatego zastosowano tu kleszcze dodatkowo spinające krokwie w kalenicyKleszcze w okolicy 1/2 wysokości dachu dają podstawę do zamocowania stropu nad poddaszem - strop będzie stanowił jednocześnie ocieplenie dachu (25cm wełna mineralna).Zdobienie elementów drewnianych konstrukcji które będą zamontowane na zewnątrz:W związku z tym, że do wykończenia dachu wykorzystane będą drewniane elementy ozdobne i nadbitka korzystam z okazji i temperatur powyżej 15 stopni na plusie - malowanie podkładem zapewniającym śnieżnobiałe pokrycie: Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 13 marca 2014 Autor Udostępnij #100 Napisano 13 marca 2014 Dziś znalazłem pierwszą parę dzikich lokatorów - owad zwany Żerdzianka Sosnówka ... zaszkodził im środek, którym impregnuję drewno. Gatunek ten należy do rodziny kózkowatych, z której wywodzi się postrach więźb drewnianych (i nie tylko więźb) - Spuszczel. Na szczęście to nie okres rójki (sierpień) - do tego czasu dach będzie już mniej dostępny dla nie proszonych "gości". Link do komentarza