polololo21 Napisano 22 marca 2011 #1 Napisano 22 marca 2011 witam czy taki podział na obwody elektryczne w domu jest wystarczający :PODZIAŁ NA OBWODY Parter dół (D)1) gniazda łazienka 2) gniazda kuchnia 3) gniazda pomieszczenia gospodarcze (kotłownia )4) gniazda salon, korytarz5) światło (cały dom pod 2 różnicówkami i podzielony na dwa obwody pomieszane przyległymi pomieszczeniami ) Piętro góra (G)1) gniazda łazienka 2) gniazda kuchnia 3) gniazda salon korytarz 4) gniazda sypialnia 1, sypialnia 2 5) światło (cały dom pod 2 różnicówkami i podzielony na dwa obwody pomieszane przyległymi pomieszczeniami )6) oświetlenie zewnętrzne , dzwonek Dodatkowy obwód 3 fazowy do kuchni góra pod osobna różnicówkę 3 fazową i pod nią chyba tez podepnę obwód 6GPODZIAŁ NA RÓŻNICÓWKI (3 jednofazowe )1) 1D 2D 1G 2G 2) 3G 4G 5D3) 3D 4D 5G 6G???wszystkie obwody zabezpieczone eskami gniazdka b16 oswietlenie b10 + plus pozostałe w rozdzielni proszę o ocenę czy taki podział na obwody spełnia minimum jeśli nie to co zmienić ?
Pawel elektryk Napisano 22 marca 2011 #2 Napisano 22 marca 2011 Trochę mało. Zwłaszcza dla kuchni. Przynajmniej 2 osobne "zwykłe" obwody - dla gniazdek, do tego: lodówka, zmywarka, piekarnik.Do pralki też puść osobny. W kotłowni też zawsze robię 2 osobne. A pokoje to wystarczy. Światło też. Ważne żeby obwody zewnętrzne dać na osobnej różnicówce.
polololo21 Napisano 22 marca 2011 Autor #3 Napisano 22 marca 2011 dziekuje za odzewa czy podział na różnicówki jest w miare ok?co do kuchni to co proponujesz na każdą kuchnie po 5 obwodów ? ( 2 zwykłe osobny na lodówke osobny na piekarnik osobny na zmywarke ????co do pralki czy warto osobny obwód ? jak wywali to tylko gniazdka w łazience mało to chyba uciążliwe będzie chyba ze sie myle
Adrian Sokół Napisano 23 marca 2011 #4 Napisano 23 marca 2011 Cytat co do kuchni to co proponujesz na każdą kuchnie po 5 obwodów ? ( 2 zwykłe osobny na lodówke osobny na piekarnik osobny na zmywarke ???? przemyśl sprawę jeszcze raz, zastanów się jaki pobór prądu masz w krytycznej sytuacji i na tej podstawie podejmij decyzje co do ilości obwodów.Z tego co zrozumiałem to kolega Paweł_elektryk sugeruje rozdzielić "zwykłe" gniazdka na dwa obwody i dodatkowo osobne obwody do urządzeń, które wymieniłeś. Czy to jest racjonalne podejście? Według mnie nie ma to wielkiego sensu. Ale oczywiście można dawać bezpiecznik na każde gniazdko. Przepis mówi że na jeden obwód max 10 gniazd. Reszta to inwencja twórcza instalatora.Zasada, którą ja się posługuję wynika z obliczeń oraz funkcjonalności. Przelicz sobie krytyczną sytuacje dolicz zapas i masz gotową ilość obwodów. Plus przemyśl które urządzania chcesz osobno zabezpieczyć. Cytat co do pralki czy warto osobny obwód ? jak wywali to tylko gniazdka w łazience mało to chyba uciążliwe będzie chyba ze sie myle słuszna uwagaPozdrawiamAdrian Sokół
autorushd Napisano 23 marca 2011 #5 Napisano 23 marca 2011 Dla mnie osobiście mało tych obwodów. Mi wychodzi wstępnie ponad 40szt dla samych gniazdek. A skończy sie pewnie na jakichs 60. A światła ponad 30, jeszcze 27 do mat . Jak bunkier Hitlera.
polololo21 Napisano 23 marca 2011 Autor #6 Napisano 23 marca 2011 a wiec przyjmując lodówka-300Wpiekarnik- 3500Wmikrofalówka - 1000Wczajnik - 2000Wzmywarka - 2000Wokap- 100wmikser ( inny sprzęt )-700Wmyślę ze minimum na kuchnie to osobny obwód na ogólne gniazda w tym lodówka , drugi obwód zmywarka trzeci piekarnik + mikrofala ( może zabezpieczone b20 a nie b16)
Pawel elektryk Napisano 23 marca 2011 #7 Napisano 23 marca 2011 Nie można gniazdek zabezpieczać B20. MAX to B16. 2 obwody gniazd ogólnych, mają swoje uzasadnienie - czajnik, toster, mikrofalówka, sandwicz, grill elektryczny - gdy się zorganizuje imprezę może zacząć brakować. W kuchni są urządzenia prądożerne, a koszt wydzielenia 2 obwodów nie jest taki duży - ale co kto lubi.Lodówka osobno - możemy ją zostawić podczas wyjazdu, a resztę dla bezpieczeństwa wyłączyć.A pralka, nie wiem gdzie będzie, a zawsze puszczam osobno.To jest moje subiektywne zdanie jako instalatora...
polololo21 Napisano 23 marca 2011 Autor #8 Napisano 23 marca 2011 ok masz racje nie ma co szukać pozornej oszczędności ,podana przez ciebie liczba obwodów ma uzasadnienie pralka w łazience prośba niech ktoś jeszcze napisze kilka słów o podziale na różnicówki czy taki podział jak napisałem jest w miarę ok?
retrofood Napisano 24 marca 2011 #9 Napisano 24 marca 2011 Cytat ok masz racje nie ma co szukać pozornej oszczędności ,podana przez ciebie liczba obwodów ma uzasadnienie pralka w łazience prośba niech ktoś jeszcze napisze kilka słów o podziale na różnicówki czy taki podział jak napisałem jest w miarę ok? Nie jest. Obowiązkowe jest zabezpieczenie różnicówkami obwodów gniazd. Po co tam pchasz oświetlenie? Poza tym oddzielny obwód powinno posiadać kazde urzadzenie, którego moc osiąga i przekracza 2 kW. Oddzielny obwód dla lodówki wykonuje się nie z powodu poboru mocy, tylko po to, żeby jakaś awaria nie wyłączyła nam jej zasilania. Itd., itp.,... O szczegółach za dużo pisać. Proponuję poczytanie trochę tutaj: Instalacje elektrycznePotem możemy pogadać o ewentualnych jeszcze niejasnościach.
polololo21 Napisano 25 marca 2011 Autor #10 Napisano 25 marca 2011 aleś kolego retrofood sie wymądrzył wiem po co osobne zabezpieczenie na lodówke i wiem po co róznicówki na oświetleniu choc nie są obowiązkowe zastanawiam sie jak zrobic instalacje praktyczną a nie ksiązkową niepotrzebnie przeinwestowaną stąd ten temat ale tobie koego juz dziękuje za pomoc za to serdecznie dziękuje pozostałym za cenne wskazówki
Gość mhtyl Napisano 26 marca 2011 #11 Napisano 26 marca 2011 Cytat aleś kolego retrofood sie wymądrzył wiem po co osobne zabezpieczenie na lodówke i wiem po co róznicówki na oświetleniu choc nie są obowiązkowe zastanawiam sie jak zrobic instalacje praktyczną a nie ksiązkową niepotrzebnie przeinwestowaną stąd ten temat ale tobie koego juz dziękuje za pomoc za to serdecznie dziękuje pozostałym za cenne wskazówki Tak jak retrofood to malo kto sie zna na elektryce. A tak wogole to zadales pytanie wiec ludzie Ci odpowiadaja. Nie widze jakies wymadrzalej odpowiedzi ze strony retrofooda, natomiast Twoja na taka wyglada. Bez urazy ale tak to wyglada.
autorushd Napisano 27 marca 2011 #12 Napisano 27 marca 2011 Cytat aleś kolego retrofood sie wymądrzył wiem po co osobne zabezpieczenie na lodówke i wiem po co róznicówki na oświetleniu choc nie są obowiązkowe zastanawiam sie jak zrobic instalacje praktyczną a nie ksiązkową niepotrzebnie przeinwestowaną stąd ten temat ale tobie koego juz dziękuje za pomoc za to serdecznie dziękuje pozostałym za cenne wskazówki Kolega retrofood jest czasem irytujący, ale wiedzę ma i ja bym proponował jednak wziąć pod uwagę to co pisze Odnośnie przeinwestowania to bez przesady akurat na tym to lepiej nie oszczędzać. Im więcej obwodów tym człowiek spokojniejszy ze panuję nad instalacją i jakby co można przepiąć.
bajbaga Napisano 27 marca 2011 #13 Napisano 27 marca 2011 Skoro fachowiec zebrał „jobki” – to i ja zapewne też. Ale mimo tego zagrożenia napiszę. Warto, zwłaszcza w rejonach na zadupiu, pomyśleć o zasilaniu awaryjnym (z własnego agregatu) i przewidzieć te awaryjne obwody do zasilania – przyroda jest nieobliczalna.
Gość mhtyl Napisano 27 marca 2011 #14 Napisano 27 marca 2011 Uwazam, ze jezeli mozna na czyms zaoszczedzic to napewno nie na instalacji elektrycznej. Na etapie kladzenia elektryki koszty sa znikome w porownaniu z poprawkami po calkowitym wykonczeniu domu. I nie ma co sie spierac z wachowcami, w koncu oni sie pod tym podpisuja.
KAROI Napisano 3 kwietnia 2011 #15 Napisano 3 kwietnia 2011 Cytat Uwazam, ze jezeli mozna na czyms zaoszczedzic to napewno nie na instalacji elektrycznej. Na etapie kladzenia elektryki koszty sa znikome w porownaniu z poprawkami po calkowitym wykonczeniu domu. I nie ma co sie spierac z wachowcami, w koncu oni sie pod tym podpisuja. Uważam, że to nadmiar optymizmu. Wachowcy może i się podpisują, ale zadziwiająco często mają głęboko w du... żym palcu, czy później wynikną z ich roboty jakieś problemy, czy nie!
Gość mhtyl Napisano 3 kwietnia 2011 #16 Napisano 3 kwietnia 2011 Cytat Uważam, że to nadmiar optymizmu. Wachowcy może i się podpisują, ale zadziwiająco często mają głęboko w du... żym palcu, czy później wynikną z ich roboty jakieś problemy, czy nie! Nie tak jest do końca jak piszesz, bo w razie gdy komuś stanie się krzywda to już nie będą mieli w du.... czy w palcu. A jeżeli są tacy co się nie przejmują co będzie pózniej to są niepoważni i nieodpowiedzialni.
daggulka Napisano 3 kwietnia 2011 #17 Napisano 3 kwietnia 2011 Cytat Nie tak jest do końca jak piszesz, bo w razie gdy komuś stanie się krzywda to już nie będą mieli w du.... czy w palcu. A jeżeli są tacy co się nie przejmują co będzie pózniej to są niepoważni i nieodpowiedzialni. Jestem tego samego zdania .... Można sobie oszczędzić na glazurniku - najwyżej kafelka odpadnie ..... można oszczędzić na montażu płyt k-g - najwyżej sufit popęka .... można też na malarzu - najwyżej farba się złuszczy ..... ale cholerka nie można oszczędzać na instalacjach...Nie można - bo w instalacji CO i wodno-kanalizcyjnej bardzo ciężko poprawić potem usterki - kuć trzeba posadzki i ściany i borykać się z dużymi problemami ..... a w instalacji elektrycznej w życiu przez głowę by mi nie przeszło wziąć jakiegoś laika który by spierniczył robotę bo to kwestia nie estetyki - tylko bezpieczeństwa użytkowników..... Na szczęście elektryka miałam " z głową" - więc nie ma mowy o żadnych reklamacjach , instalacja elektryczna jest bezpieczna ..... ale wiem, że jest u mnie na każde zawołanie w razie jakiegokolwiek problemu .... wykonał instalację , podpisał się na papierku odbiorczym i ręczy swoją doopą - ale też swoim imieniem co w sytuacji kiedy ma się prace " z poleceń" nie jest tak błahą sprawą - tylko kwestią : mieć na chleb albo nie.... Więc nie można absolutnie uznać za normę sytuacji kiedy instalator spierniczy robotę i się wypnie na poprawki czy reklamację .... on gwarantuje bezpieczeństwo domowników .... natomiast "paproki" zdarzają się w każdym fachu i takich trzeba z budowy gonić od razu kiedy są tego pierwsze symptomy a nie czekać na trzęsienie ziemi lub na to , że sprawa sama się rozwiąże tudzież na "jakoś to będzie" .... nie będzie ....
TINEK Napisano 3 kwietnia 2011 #18 Napisano 3 kwietnia 2011 i robić zdjęcia wszystkich instalacji - koniecznie(bo potem na ten przykład, próg się chce zamontować i można rurkę od podłogówki przewiercić.... podobno były takie przypadki )
daggulka Napisano 3 kwietnia 2011 #19 Napisano 3 kwietnia 2011 Cytat i robić zdjęcia wszystkich instalacji - koniecznie(bo potem na ten przykład, próg się chce zamontować i można rurkę od podłogówki przewiercić.... podobno były takie przypadki ) co Ty powiesz? p.s. foty były , ino jedno z rodziny (i nie byłam to ja) szło na pewniaka, ze w tym miejscu podłogówka nie idzie
autorushd Napisano 6 czerwca 2011 #21 Napisano 6 czerwca 2011 Do wykrywania podłogówki świetnie nadaje się termowizja
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 7 czerwca 2011 #22 Napisano 7 czerwca 2011 Cytat witam czy taki podział na obwody elektryczne w domu jest wystarczający :PODZIAŁ NA OBWODY Parter dół (D)1) gniazda łazienka 2) gniazda kuchnia 3) gniazda pomieszczenia gospodarcze (kotłownia )4) gniazda salon, korytarz5) światło (cały dom pod 2 różnicówkami i podzielony na dwa obwody pomieszane przyległymi pomieszczeniami ) Piętro góra (G)1) gniazda łazienka 2) gniazda kuchnia 3) gniazda salon korytarz 4) gniazda sypialnia 1, sypialnia 2 5) światło (cały dom pod 2 różnicówkami i podzielony na dwa obwody pomieszane przyległymi pomieszczeniami )6) oświetlenie zewnętrzne , dzwonek Dodatkowy obwód 3 fazowy do kuchni góra pod osobna różnicówkę 3 fazową i pod nią chyba tez podepnę obwód 6GPODZIAŁ NA RÓŻNICÓWKI (3 jednofazowe )1) 1D 2D 1G 2G 2) 3G 4G 5D3) 3D 4D 5G 6G???wszystkie obwody zabezpieczone eskami gniazdka b16 oswietlenie b10 + plus pozostałe w rozdzielni proszę o ocenę czy taki podział na obwody spełnia minimum jeśli nie to co zmienić ? W zasadzie jest OK. Trzeba tylko zwrócić uwagę na takie wydzielenie obwodów jednofazowych aby uzyskać możliwie równomierne obciążenie poszczególnych faz.
el-instalator Napisano 7 czerwca 2011 #23 Napisano 7 czerwca 2011 Proponuję jednak uwzględnić to co pisał Retrofood o oddzielnym różnicowym dla lodówki. Nie zawsze się zgadzaliśmy (jak to instalator z instalatorem...) ale tu ma absolutnie rację. Za to zdecydowanie zabezpieczyłbym różnicówkami oświetlenie. Pamiętaj też żeby mieć w pobliżu schodów zasilanie oświetlenia z 2 niezależnych obwodów - łażenie po zchodach po ciemku do przyjemnych i bezpiecznych nie należy. Poza tym nie jestem zwolennikiem "podpinania" pod różnicówki obwodów na dwóch różnych kondygnacjach.
retrofood Napisano 10 czerwca 2011 #24 Napisano 10 czerwca 2011 Cytat Za to zdecydowanie zabezpieczyłbym różnicówkami oświetlenie. A po jaką cholerę co? Żeby stwarzać dla RCD gorsze warunki pracy? NIE MA ŻADNEJ POTRZEBY!!!
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się