Jaka moc przylaczeniowa


Gość mhtyl

Recommended Posts

Napisano
Mam pytanko. Jak to jest z moca przylaczeniowa, chodzi mi np. 16 kW moc przylaczeniowa w ukladzie 3 fazowym. Przy wielkosci mocy 16 kW zabezpieczenie przedlicznikowe wynosi 25 A, ale tyle samo wyniesie dla np. 13 kW, 14 kW, 15 kW. Z tego wnioskuje , ze np.majac moc 13 kW moglbym korzystac jak przy 16 kW a zarazem placic za moc 13 kW jezeli zabezpieczenie przedlicznikowe jest takie samo. Czy jest jeszcze jakis "ogranicznik" tak aby ktos kto zaplaci za 13 kW nie mogl przekroczyc tej wartosci. Od razu sie przyznam ze nie lapie zabardzo zagadnienia elektryki ( na razie a pozniej zobaczymy icon_biggrin.gif ) ,jeszcze nie praktykowalem instalacja przedemna icon_biggrin.gif .
Napisano
Ale sie rozpisaliscie ze oczy bola od czytania. Moze porzednie pytanie jest niezrozumiale wiec zapytam raz jeszcze jaka jest roznica (oprocz wartosci liczbowej) w mocy przylaczenoiwej 13 Kw a 16 Kw jezeli zabezpieczenie przedlicznikowe w obu przypadkach wynosi 25 A.
Napisano (edytowany)
  Cytat

Ale sie rozpisaliscie ze oczy bola od czytania. Moze porzednie pytanie jest niezrozumiale wiec zapytam raz jeszcze jaka jest roznica (oprocz wartosci liczbowej) w mocy przylaczenoiwej 13 Kw a 16 Kw jezeli zabezpieczenie przedlicznikowe w obu przypadkach wynosi 25 A.

Rozwiń  

Większą opłatą za moc zamówioną(co miesiąc) a w przypadku firm przekroczenie mocy zamówionej równa sie sankcjami(bodajże przekroczona moc jest 70% droższa) dodatkowa każdy kW mocy przyłaczeniowej 3fazowej kosztuje ok 100zł Edytowano przez mariusz05 (zobacz historię edycji)
Napisano
  Cytat

Większą opłatą za moc zamówioną(co miesiąc) a w przypadku firm przekroczenie mocy zamówionej równa sie sankcjami(bodajże przekroczona moc jest 70% droższa) dodatkowa każdy kW mocy przyłaczeniowej 3fazowej kosztuje ok 100zł

Rozwiń  

Wiem o oplatach.Ja placilem okolo 150 zl za Kw no i co miesiac oplata za przesyl tez wieksza. Mocy nie przekroczysz bo masz zabezpieczenie przedlicznikowe. Ja chce rozgrys jak to jest ze placac za moc przyl. 13 Kw moge "pobierac" do 16 Kw bo zabezpieczenie mi na to pozwoli. Po przekroczeniu 16,1 Kw nastapi dopiero blokada ,tak mi sie wydaje bo zabezpieczenie przedlicznikowe przy mocy od 16,1Kw do 20,5 Kw wynosi 32 A .

  Cytat

No to dla Twojej przyjemności napiszę Ci , że nie wiem .... tak, żeby Ci było raźniej że nie sam tu siedzisz ... icon_biggrin.gif icon_wink.gif

Rozwiń  

Dzieki za otuche. Jak widzisz po Twoim wpisie troszke ruszylo, taki maly zefirek ale zawsze to cos icon_lol.gif icon_biggrin.gif
Napisano
[quote name='mhtyl' date='18.02.2011, 21:28 ' post='182857']
Wiem o oplatach.Ja placilem okolo 150 zl za Kw no i co miesiac oplata za przesyl tez wieksza. Mocy nie przekroczysz bo masz zabezpieczenie przedlicznikowe. Ja chce rozgrys jak to jest ze placac za moc przyl. 13 Kw moge "pobierac" do 16 Kw bo zabezpieczenie mi na to pozwoli. Po przekroczeniu 16,1 Kw nastapi dopiero blokada ,tak mi sie wydaje bo zabezpieczenie przedlicznikowe przy mocy od 16,1Kw do 20,5 Kw wynosi 32 A .


Po prostu jest zunifikowany raster bezpieczników np.są 6,10,16,20,25,32 itp. a energetyka niema prawa ci odmówić przyłącza o mocy 13kw pomimo tego że możesz pobierać do 16 Kw, niezorientowanym mówią że są przydziały mocy 12,16 itp a niema nic pomiędzy.Co prawda w umowach straszą że przy poborze większej mocy niż zamówiona będą nakładać kary ale to muszą udowodnić ,np wykażą ci ciągły pobór mocy powyżej 13 kW wg.licznika albo zainstalują elektroniczny licznik z taką funkcją.
Napisano
Witam.
  Cytat

Po prostu jest zunifikowany raster bezpieczników np.są 6,10,16,20,25,32 itp. a energetyka niema prawa ci odmówić przyłącza o mocy 13kw pomimo tego że możesz pobierać do 16 Kw, niezorientowanym mówią że są przydziały mocy 12,16 itp a niema nic pomiędzy.Co prawda w umowach straszą że przy poborze większej mocy niż zamówiona będą nakładać kary ale to muszą udowodnić ,np wykażą ci ciągły pobór mocy powyżej 13 kW wg.licznika albo zainstalują elektroniczny licznik z taką funkcją.

Rozwiń  

Czy możesz podać, jakie są granice mocy dla poszczególnych zabezpieczeń? W necie znalazłem info, że np. dla zabezpieczenia 25A te granice to od 13,800kW do 17,250 kW, co nie bardzo pasuje do tego, co napisałeś powyżej...
Pozdrawiam
Napisano
  Cytat

Witam.

Czy możesz podać, jakie są granice mocy dla poszczególnych zabezpieczeń? W necie znalazłem info, że np. dla zabezpieczenia 25A te granice to od 13,800kW do 17,250 kW, co nie bardzo pasuje do tego, co napisałeś powyżej...
Pozdrawiam

Rozwiń  

Podam Ci dane jakie sa u mnie. Zabezpieczenie 16 A moc 6,5 do 10,03 kW , 20 A moc 10,4 do 12,9 kW, 25 A moc 13 do 16,1 kW, 32 A 16,2 do 20,6 kW, 35 A 20,7 do 22,5 kW , 40 A 22,6 do 25,8 kW. Wielkosc mocy podana jest w ukladzie 3-faz. Jezeli chcesz wiecej danych to moge napisac. Do domku raczej wiecej sie nie zamawia niz do 20 kW.
Napisano
  Cytat

Podam Ci dane jakie sa u mnie. Zabezpieczenie 16 A moc 6,5 do 10,03 kW , 20 A moc 10,4 do 12,9 kW, 25 A moc 13 do 16,1 kW, 32 A 16,2 do 20,6 kW, 35 A 20,7 do 22,5 kW , 40 A 22,6 do 25,8 kW. Wielkosc mocy podana jest w ukladzie 3-faz. Jezeli chcesz wiecej danych to moge napisac. Do domku raczej wiecej sie nie zamawia niz do 20 kW.

Rozwiń  

Nie dziękuje , ja już mieszkam od 8 lat i pomimo że mam wszystko w domu na prąd 15kw to jest z naddatkiem, gdyby nawet dom byl o 50 m 2 większy też by styknelo.
Napisano
  Cytat

Ja np planuje max 26kW, a moc samego ogrzewania to o 35kW. A przecież reszta jest na prąd i to nie mały, 2x ogrzewacze po 18kW. I wszystko da rade icon_smile.gif

Rozwiń  
Ciekawe jakim cudem dwa podgrzewacze po 18kW będą działały przy mocy zamówionej 26kW?
Napisano
  Cytat

Ciekawe jakim cudem dwa podgrzewacze po 18kW będą działały przy mocy zamówionej 26kW?

Rozwiń  


Przekaźnik priorytetowy załatwia sprawę. Jednoczenie oba się nie uruchomia. Poza tym pełna ich moc jest tylko do prysznica. Standardowo chodzą na 12kW. Konkretnie takie produkuje siemens.
Napisano
  Cytat

Przekaźnik priorytetowy załatwia sprawę. Jednoczenie oba się nie uruchomia.

Rozwiń  

Jest to jakieś rozwiązanie, tylko czy najlepsze?
Jak widzę na siłę próbujesz udowodnić Twoje hasło przewodnie :
  Cytat

Ogrzewaniu centralnemu mówię NIE. Pojemnościowe podgrzewacze wody to przeżytek.

Rozwiń  

Miałem kiedyś okazje korzystania z podgrzewacza przepływowego. Mogę powiedzieć jedno - zero komfortu.
Odkręcenie jakiegokolwiek zaworu z ciepła wodą podczas kąpieli, to najpierw zimny prysznic, potem gorący i dopiero po kilku sekundach stabilizacja temperatury.
Napisano
Badanie porównawcze wykazało we wszystkich aspektach wyższość pojemnościówek w systemie niecentralnym. Choć na pierwszy rzut oka byłem za przepływowymi.
Testuję teraz termy z zamontowaną w środku pompą ciepła zamiast grzałki. Porównam – opiszę.
Napisano
  Cytat

Jest to jakieś rozwiązanie, tylko czy najlepsze?
Jak widzę na siłę próbujesz udowodnić Twoje hasło przewodnie :

Miałem kiedyś okazje korzystania z podgrzewacza przepływowego. Mogę powiedzieć jedno - zero komfortu.
Odkręcenie jakiegokolwiek zaworu z ciepła wodą podczas kąpieli, to najpierw zimny prysznic, potem gorący i dopiero po kilku sekundach stabilizacja temperatury.

Rozwiń  


Proszę mnie nie rozśmieszać.

I nic na sile nie staram się udowodnić, to działa jak kocioł dwufunkcyjny na gaz. Jak włączamy ciepła wodę wyłącza nam sie ogrzewanie. Czyli rozwiązanie stare jak świat. I sprawdza się bardzo dobrze.



  Cytat

Badanie porównawcze wykazało we wszystkich aspektach wyższość pojemnościówek w systemie niecentralnym. Choć na pierwszy rzut oka byłem za przepływowymi.
Testuję teraz termy z zamontowaną w środku pompą ciepła zamiast grzałki. Porównam – opiszę.

Rozwiń  


Tutaj mam inne zdanie. Jednak po co robić pojemnościowy? Żeby otrzymać ciepła wodę o 10s wcześniej?
A przecież podgrzewanie jest cały czas icon_sad.gif


  Cytat

icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Ktoś tu bajki opowiada.
Jak to zobaczy Retro, to się posika ze smiechu icon_lol.gif

Rozwiń  


bajki?
a niby na jakiej podstawie?
nie podane jest przecież wielkość pomieszczenia.
Tak na pałę?
Napisano
  Cytat

icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Ktoś tu bajki opowiada.
Jak to zobaczy Retro, to się posika ze smiechu icon_lol.gif

Rozwiń  

W domach energooszczędnych ( 15-20kWh/m2) nie ma mowy o innym ogrzewaniu niż elektryczne. Teraz z mocą nie ma problemów ale 20 lat temu - były przydziały mocy. Technologia ( wtedy schupa) pozwoliła na ogrzewanie i resztę przy małych przydziałach . Teraz można się śmiać ze starych technologii ale wtedy możliwość "zawieszenia” 12kW na 16A bardzo w życiu pomagała.
Napisano
  Cytat

Ja mam na jednej fazie ( 16A) 12 kW. Ogrzewanie, woda, kuchnia, reszta. Instalacja ma 20 lat - priorytety nie są nowością.

Rozwiń  

Troche dziwne bo na dzien dzisiejszy 12 kW przy zabezpieczeniu 16 A wystepuje w ukladzie 3 fazowym. Jako Jedno fazowym ukladzie moc przylaczeniowa jest od 1,3 kW do 7,5 kW z zabezpieczeniem od 6A do 35 A. Wiec u Pana powinny byc 3 fazy, moze kiedys tak bylo nie pamietam.
Napisano
  Cytat

Tutaj mam inne zdanie. Jednak po co robić pojemnościowy? Żeby otrzymać ciepła wodę o 10s wcześniej?
A przecież podgrzewanie jest cały czas

Rozwiń  

Dokładnie tak samo myślałem jak pan, ale...
Okazało się, że przy minimalnym strumieniu ( golenie , mycie zębów…) ciepła woda się nie załącza. Czyli terma przepływowa więcej zużywa. Czas nagrzania 15 l termy „do użytku” z 2 kW grzałką jest kilku minutowy.


  Cytat

Troche dziwne bo na dzien dzisiejszy 12 kW przy zabezpieczeniu 16 A

Rozwiń  
Na tym właśnie polega technologia wyłączników priorytetowych - Na zabezpieczeniu jest 1 faza i 16A a wewnątrz 12kW. Wolno tak robić nawet dziś.
Napisano
  Cytat

Na tym właśnie polega technologia wyłączników priorytetowych - Na zabezpieczeniu jest 1 faza i 16A a wewnątrz 12kW.

Rozwiń  

Proste przeliczenie : 230V x 16 A = 3680W .
Odbiorników w domu mogę mieć o mocy nawet 10 krotnie wyższej. Co z tego, jak ich jednocześnie nie włączę?

Natomiast przy ogrzewaniu domu nie ma to większego znaczenia. Nawet jeżeli założymy moc 100W/m2 w domu 200m2, to przy energooszczędnym domu straty nie przekraczają 10kW, a nawet 5kW.
W takim wypadku wyłączniki priorytetowe załatwiają temat. Pomimo zainstalowanej mocy ogrzewania np. 20kW można to zasilać z przyłącza o mocy np. 10kW.
U siebie mam przyłącze 14kW i przez ostatni rok nie przekroczyłem mocy 8kW (licznik wskazuje maksymalna pobieraną moc).
Napisano
Sadząc z opisu, zdecydowałeś się na „sterowanie” hydrauliczne (DH18400, DH18100).

Pomijając już ich moc, która może być niewystarczająca (moim zdaniem), to należy się spodziewać, że przy małym strumieniu (poborze) wody lub (i) przy spadku ciśnienia wody, ten podgrzewacz nie będzie grzał.

Może warto poszukać wśród elektronicznych - zwłaszcza z bezstopniową regulacją mocy.
Są droższe, ale oszczędniejsze w stosunku do hydraulicznych i mają więcej „możliwości”, co sprawia, że zapewniają wysoki komfort dla użytkowników.

Jak sądzę mowa tu o zasilaniu 3 fazowym.
Napisano
  Cytat

U siebie mam przyłącze 14kW i przez ostatni rok nie przekroczyłem mocy 8kW (licznik wskazuje maksymalna pobieraną moc).

Rozwiń  

Czyli sa jakies liczniki ktore wskazuja pobierana moc. Czy w kazdym przylaczu (skrzynce) jest montowany taki licznik?
Napisano
  Cytat

Ale sie rozpisaliscie ze oczy bola od czytania. Moze porzednie pytanie jest niezrozumiale wiec zapytam raz jeszcze jaka jest roznica (oprocz wartosci liczbowej) w mocy przylaczenoiwej 13 Kw a 16 Kw jezeli zabezpieczenie przedlicznikowe w obu przypadkach wynosi 25 A.

Rozwiń  

Żadna ! granicą jest przepustowość zabezpieczenia przedlicznikowego. 3 kW różnicy to jest kilka zl różnicy w abonamencie myslę ze z 6 zl ale zo zależy od dostawcy energii elektrycznej.
Napisano
  Cytat

Sadząc z opisu, zdecydowałeś się na „sterowanie” hydrauliczne (DH18400, DH18100).

Pomijając już ich moc, która może być niewystarczająca (moim zdaniem), to należy się spodziewać, że przy małym strumieniu (poborze) wody lub (i) przy spadku ciśnienia wody, ten podgrzewacz nie będzie grzał.

Może warto poszukać wśród elektronicznych - zwłaszcza z bezstopniową regulacją mocy.
Są droższe, ale oszczędniejsze w stosunku do hydraulicznych i mają więcej „możliwości”, co sprawia, że zapewniają wysoki komfort dla użytkowników.

Jak sądzę mowa tu o zasilaniu 3 fazowym.

Rozwiń  



Faktycznie , ma kolega rację. Poszukam z bezstopniową regulacją mocy. Choć nie wiem czy 18kW nie wystarczy do prysznica?
Napisano
  Cytat

Żadna ! granicą jest przepustowość zabezpieczenia przedlicznikowego. 3 kW różnicy to jest kilka zl różnicy w abonamencie myslę ze z 6 zl ale zo zależy od dostawcy energii elektrycznej.

Rozwiń  

Czyli nie ma sensu zamawiac 16 kW wystarczy 13 kW a moc przekraczac do 16 i nie bedzie zadnych sankcji czy kary z tego tytulu. Roznica w oplacie jest znaczna przy zamowieniu bo za 1 kW trza zaplacic okolo 150 zl potem przy abonamencie to juz nie sa wielkie sumy.
Napisano
  Cytat

Podam Ci dane jakie sa u mnie.
Zabezpieczenie 16 A moc 6,5 do 10,03 kW , 20 A moc 10,4 do 12,9 kW, 25 A moc 13 do 16,1 kW, 32 A 16,2 do 20,6 kW, 35 A 20,7 do 22,5 kW , 40 A 22,6 do 25,8 kW.

Rozwiń  

Czy to znaczy, że te moce są różne u poszczególnych operatorów?
Ja będę miał piec elektryczny do ogrzewania o mocy 12kW pracujący w 2 taryfie + standardowe urządzenia (bez zmywarki, ogrzewaczy przepływowych) i tak się zastanawiam, jaką moc zamówić..?

Napisano
  Cytat

Czy to znaczy, że te moce są różne u poszczególnych operatorów?
Ja będę miał piec elektryczny do ogrzewania o mocy 12kW pracujący w 2 taryfie + standardowe urządzenia (bez zmywarki, ogrzewaczy przepływowych) i tak się zastanawiam, jaką moc zamówić..?

Rozwiń  


Ja bym brał 13. DO 16 powinieneś się wyrobić.
Napisano
pewno, najważniejsze jest równomierne obciążenie poszczegolnych faz i to jest cały szkopół . Wtedy nigdy nie będzie wywalało korków. Ja to już testowałem włączyłem jednocześnie 25kw i nic a to było bez pralki i zmywarki.
Napisano
  Cytat

Ja bym brał 13. DO 16 powinieneś się wyrobić.

Rozwiń  

Wiem ze nie do mnie byla ta odpowiedz, ale ja juz wziolem 16 kW i taraz widze ze prawie 5 stowek wyrzucilem w blotko. Mozna jeszcze odwolac tzn z 16 jakie mam w umowie zmniejszyc do 13 kW. Mam juz skrzynke (przylacze) na dzialce tylko nie podlaczyli mi do sieci jeszcze. Kable wisza na slupie zawiniete tylko je wpiac do sieci.
Napisano
We wniosku o wydanie warunków przyłączenia moce są uszeregowane w zależności od wartosci zabezpieczenia przedlicznikowego. Typowy szereg to 10kW/16 A, 13 kW/20A, 16kW/25A, 21 kW/32A zatem w umowie przyłączeniowej
określona bedzie taka moc - nie można np. wnioskować o 14 kW - albo 13 kW albo 16 kW - i odpowiednio do tego naliczone będą koszty.
Napisano
  Cytat

We wniosku o wydanie warunków przyłączenia moce są uszeregowane w zależności od wartosci zabezpieczenia przedlicznikowego. Typowy szereg to 10kW/16 A, 13 kW/20A, 16kW/25A, 21 kW/32A zatem w umowie przyłączeniowej
określona bedzie taka moc - nie można np. wnioskować o 14 kW - albo 13 kW albo 16 kW - i odpowiednio do tego naliczone będą koszty.

Rozwiń  


Te wartości (bywa) jednak się trochę różnią u różnych dostawców energii. Trzeba sprawdzać na ich stronie. Przewaznie sa podane i jawne. Oczywiście, wybieramy z "widełek" wartość minimalną, bo najmniej zapłacimy przy danych wartościach zabezpieczeń.


  Cytat

Widział już? Sikał?

Rozwiń  


Nie czytałem dokładnie, nie mam czasu dzisiaj. Ale, to mi pachnie czystą teorią.
Napisano
Mam jeszcze pytanie: czy zmianę mocy przyłączeniowej, a co się z tym wiąże zmianę przekroju kabla zasilającego, należy umieścić w projekcie, czy nie ma sensu (koszt) tego robić?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...