Mam problem i będę wdzięczna za każdą sugestię.
Mam kocioł Fakora - żeliwniak na ekogroch z podajnikiem ślimakowym .
Od jakiegoś czasu (kilka tygodni) często blokuje się ślimak , kiedy nie ma nikogo wtedy w domu - piec się wygasza .
Nie jest to wina zawleczki - nie jest zerwana.
Po prostu węgiel blokuje ślimak , kiedy pokręcę wtedy ślimakiem w drugą stronę - odblokowuje się.
Raczej nie jest to wina węgla , ponieważ paliłam dwoma rzutami ekogrochu - z dwóch kopalni (Chwałowice i Bobrek) i w obu przypadkach dzieje się to samo.
Częstotliwość blokowania ślimaka to odstęp 2-3 dni.

I zagadka ..... co mogło się zepsuć? icon_rolleyes.gif

i pytanie dwa ..... w kotle występuje materiał uszczelniający (taki wkładany między dwie blachy na przykład po to, żeby dym nie wydobywał się na zewnątrz) ... nie jest to sznur .... raczej takie cuś płaskie (materiał, włókno?... w każdym razie - miękkie) o grubości max. 3-5 mm .... prawdopodobnie w płachcie do cięcia na kawałki..... tudzież w formie taśmy ....
musi toto być odporne na wysokie temperatury występujące w kotle...
no więc .... zużyło się , trza wymienić.....
nie ma tego w żadnym sklepie .... nawet nie wiem jak to się fachowo nazywa ....
przychodzi Wam coś do głowy? będę wdzięczna za link - gdzie to dostać....
Napisano
Napisałam maila do Fakory .... czekam na info od nich ....
pomyślałam, ze może ktoś tutaj podpowie co jest grane ... żeby zweryfikować opinię serwisu , bo z serwisem Fakory miałam do czynienia przy ustawianiu pieca .... i nie zrobili na mnie wtedy piorunującego wrażenia ..... zaproponowali po prostu prostu do ustawień fabrycznych ... czyli poszli na łatwiznę... icon_rolleyes.gif
Napisano
W sprawie drugiego pytania .... cyknęłam fotę ...
kiedy zdejmuję górną klapę z kotła i są kanały takie metalowe co się je czyści co jakiś czas ... to pod nimi znajduje się ta izolacja ... taka jakby w dotyku - pianka, guma? icon_rolleyes.gif
poniżej na fotach zaznaczyłam to coś na czerwono.....

Brak obrazka

Brak obrazka
Napisano
Cytat

na pierwszy problem powinien pomóc Mesurol Alimax.

Na drugie nie wiem.

Nie dziękuj.



dowcipniś .... widzę, że poczucie humoru Cię nie opuszcza.....
sama nie wiem czy to źle czy dobrze .... icon_rolleyes.gif
Napisano
Cytat

dowcipniś .... widzę, że poczucie humoru Cię nie opuszcza.....
sama nie wiem czy to źle czy dobrze .... icon_rolleyes.gif


może pożyje dzięki temu trochę dłużej icon_smile.gif
Napisano
Cytat

Mam problem i będę wdzięczna za każdą sugestię.
Mam kocioł Fakora - żeliwniak na ekogroch z podajnikiem ślimakowym .
Od jakiegoś czasu (kilka tygodni) często blokuje się ślimak , kiedy nie ma nikogo wtedy w domu - piec się wygasza .
Nie jest to wina zawleczki - nie jest zerwana.
Po prostu węgiel blokuje ślimak , kiedy pokręcę wtedy ślimakiem w drugą stronę - odblokowuje się.
Raczej nie jest to wina węgla , ponieważ paliłam dwoma rzutami ekogrochu - z dwóch kopalni (Chwałowice i Bobrek) i w obu przypadkach dzieje się to samo.
Częstotliwość blokowania ślimaka to odstęp 2-3 dni.
I zagadka ..... co mogło się zepsuć?
i pytanie dwa ..... w kotle występuje materiał uszczelniający (taki wkładany między dwie blachy na przykład po to, żeby dym nie wydobywał się na zewnątrz) ... nie jest to sznur .... raczej takie cuś płaskie (materiał, włókno?... w każdym razie - miękkie) o grubości max. 3-5 mm .... prawdopodobnie w płachcie do cięcia na kawałki..... tudzież w formie taśmy ....
musi toto być odporne na wysokie temperatury występujące w kotle...
no więc .... zużyło się , trza wymienić.....
nie ma tego w żadnym sklepie .... nawet nie wiem jak to się fachowo nazywa ....
przychodzi Wam coś do głowy? będę wdzięczna za link - gdzie to dostać....



nr 1 ) Może wytarł się ślimak i powstała większa przerwa pomiędzy ślimakiem a obudową lub obudowa albo ślimak został rozepchany w któryś miejscu przez blokujący się węgiel i teraz węgielek co jakiś czas tam wchodzi .
Musisz złapać nowego ślimaka .
Napisano
Cytat

Współczuję Daga Ty to się masz z tym kotłem icon_sad.gif. Ja bym sobie go zachował jako pomnik kiedyś może jakaś fontanna ieopodal



wiesz , Piotr ... życie bez problemów to tylko w telenowelach ... icon_wink.gif

Cytat


obszukałam allegro w te i wewte .... problem w tym że nie wiem jak to się nazywa więc i szukam po omacku.... icon_rolleyes.gif


Cytat

może pożyje dzięki temu trochę dłużej icon_smile.gif



racja .... icon_wink.gif

Cytat

nr 1 ) Może wytarł się ślimak i powstała większa przerwa pomiędzy ślimakiem a obudową lub obudowa została rozepchana w któryś miejscu przez blokujący się węgiel i teraz węgielek co jakiś czas tam wchodzi ,musisz złapać nowego ślimaka .



i to kłóci się z radą Vegi, bo On mi kazał pozabijać.... icon_rolleyes.gif
a serio .... ślimak to najmniejszy problem ..... nie zbankrutuję chyba ....
gorsze myśli mi chodzą po głowie .... typu silnik który tego ślimaczka napędza ....
Napisano
Cytat

i to kłóci się z radą Vegi, bo On mi kazał pozabijać....  
a serio .... ślimak to najmniejszy problem ..... nie zbankrutuję chyba ....
gorsze myśli mi chodzą po głowie .... typu silnik który tego ślimaczka napędza ....



Dziwne jest to że zabezpieczenie nie zostaje zerwane .
Napisano
Cytat

jest nienaruszone....



Pomiędzy silnikiem a ślimakiem jest przekładnia może  gdzieś  ściął się  klin i  przy większym oporze silniczek kręci  się a reszta stoi razem z bezczelnym ślimakiem. 
Napisano
Cytat

Pomiędzy silnikiem a ślimakiem jest przekładnia może  gdzieś  ściął się  klin i  przy większym oporze silniczek kręci  się a reszta stoi razem z bezczelnym ślimakiem. 



przekażę sugestię fachmanowi jak już jakiegoś ściągnę...
kurcze .... ale żeby po 2,5 roku użytkowania już takie awarie? icon_rolleyes.gif
Napisano
Cytat

.. ale żeby po 2,5 roku użytkowania już takie awarie?



......i jeszcze na początek sezonu grzewczego wyrwana kasa  ,u Ciebie kocioł pracuje przez cały rok więc może być większe zużycie .
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Podejrzewam że juz za późno i problemy z piecem rozwiązane, ale na przyszłość przy blokowaniu się ślimaka sugeruje wymianę kondensatora w silniku przekładni. Można go kupić w sklepie elektrycznym (kilkanaście złotych), wcześniej odpisać parametry a w szczególności zwrócić uwagę na jego pojemność. Jeśli w silniku znajduje się kondensator o poj. 6mikroFarad, można zamienić na wiekszą pojemność np. 8 lub 10, więcej nie wolno, bo można uszkodzić uzwojenie rozruchowe.
Napisano
Problem jeszcze nie rozwiązany . Do fakory dodzwonić sie nie mogłam - coś zmienili , coś pokombinowali ... strona w necie ponoć już nie ich , a tak w ogóle to Oni tych pieców nie robili ..... technicznego złapać nie można .... jednym słowem - PORAŻKA TOTALNA ... icon_evil.gif
Zadzwoniłam do instalatora który montował mi kocioł .... podjedzie w tygodniu i zajrzy ....
Natomiast odpukać od kilku dni się nie zablokował.....
dzięki za sugestie ... zwrócę uwagę instalatorowi na to co napisałeś....
Napisano
Nie wiem, czy SURTEX ma strony w necie.
Oni sprzedają wszelkie uszczelnienia i termoizolacje.
(Mam ich za płotem)
Gdyby było wiadomo co potrzebne (może z ich strony www?) to załatwienie tego - nie problem.
Sprawdziłem - jest strona!
http://www.surtex.pl
Pogrzeb na stronie i daj znać.
Pozdrawiam Adam M.
Napisano
Adaś ... słonko .... z nieba mi spadłeś.....

Patrze na ta ich stronę .... problem w tym, że ja nie wiem jak się nazywa to coś co jest zamontowane w moim piecu .... wiem tylko że jest elastyczne , że ma jakieś 3-5mm grubości , że jak dotkniesz od góry to się naddaje , czyli nie jest twarde ..... i że jest odporne na wysokie temperatury to jest montowane wewnatrz kotła od góry pod samą klapą górną(pokrywą) ....
to może być równie dobrze filc, jak i fibra lub płyta uszczelarska ....
pojęcia nie mam ..... icon_sad.gif
ale może Ty wiesz który z tych produktów spełnia te warunki?
Napisano
Cytat

Adaś ... słonko .... z nieba mi spadłeś.....

Patrze na ta ich stronę .... problem w tym, że ja nie wiem jak się nazywa to coś co jest zamontowane w moim piecu .... wiem tylko że jest elastyczne , że ma jakieś 3-5mm grubości , że jak dotkniesz od góry to się naddaje , czyli nie jest twarde ..... i że jest odporne na wysokie temperatury to jest montowane wewnatrz kotła od góry pod samą klapą górną(pokrywą) ....
to może być równie dobrze filc, jak i fibra lub płyta uszczelarska ....
pojęcia nie mam ..... Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_sad.gif">
ale może Ty wiesz który z tych produktów spełnia te warunki?



To jeszczem nic  nie znalazłaś ?


Nie wiem do ilu stopni potrzebujesz .Może sama  tu dobierzesz .

http://promattop.pl/index.php?option=com_j...s&Itemid=10
Napisano (edytowany)
http://www.ceramic.com.pl/main.html
Mata lub tkanina termoizolacyjna , ale raczej mata . Do kupienia w lepiej zaopatrzonych sklepach z artykułami instalatorskimi .
Po zablokowaniu ślimaka co się dzieje ? , silnik buczy ? i się jeszcze nie spalił ?.
Szanowna Pani Dagmaro , przyczyną blokowania ślimaka może być właśnie jego wytarcie (co już inni sugerowali) .
Można to dość łatwo stwierdzić bez demontażu tegoż . Proszę popatrzeć na palenisko , jeżeli będzie na nim więcej niż normalnie palącego się miału , to znak że ślimak jest już wytarty a większa odległość skrajnych fragmentów ślimaka od scianki rury , powoduje mielenie podawanego grochu , a to - zwiększone opory .
Przed taką obserwacją dobrze nie wsypywać do zasobnika drobnego grochu lecz taki bardziej wymiarowy .
Czy wcześniej ślimak był już wymieniany ?
U mnie wystapiły takie zwiększone opory po wymianie fajki ( to ten ostatni element przed retortą) bo zrobił się taki uskok . Rura w której pracuje slimak była wytarta a fajka nowa . Poradziłem sobie z tym przez wstawienie do rury blachy kwasoodpornej i jakoś to teraz chodzi . Przed tym zabiegiem podobnie jak u pani co drugi dzień rwało zawleczki.
Pozdrawiam. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Napisano
odpukać .... ostatnio wszystko hula jak trzeba - nie blokuje się , chyba się przestraszył .... icon_lol.gif
zadzwiające to wziąwszy pod uwagę wcześniejszą czestotliwość blokowania ślimaka ....
zauważyłam pewną prawidłowość .... blokował się wtedy kiedy nie grzaliśmy "na pełny gwizdek" jak teraz , tylko przy ciągłych zmianach z trybu letniego na tryb zimowy .....
na dziś .... hula na trybie zimowym bez zastrzeżeń .....

co do uszczelniacza ..... dziękuję bardzo wszystkim za linki .... najprawdopodobniej potrzebuję elastycznej maty z włókna ceramicznego grubości min. 3mm , max 5mm ....którą mogłabym pociąć w kawałki .... te z linka od demo - pytanie zasadnicze: czy sprzedaliby mi tego kawałek w detalu .... napiszę i zapytam .....
dziękuję, demo ... icon_smile.gif
Napisano
Chodziło mi o nazwę i tak przykładowo pokazałem ten link bo zobaczyłem że tam mają taką matę i wątpię czy oni zajmują się takim detalem . To był pierwszy adres po wpisaniu w google . Proszę wpisać mata termoizolacyjna i szukać , lub dobry sklep . Wiem że znajomy kupował coś takiego w Mikołowie , ale niestety blizszych namiarów nie znam .
Pozdrawiam.
Napisano
Już jestem...
Chwilowo skończyłem "prace ekstremalne"... (trwały kilka ostatnich dni non stop)
W poniedziałek odbadam co i jak i dam odpowiedź, czy sprzedadzą tyle, ile potrzeba czy od razu - wagon!
Adam M.
Napisano
Cytat

Już jestem...
Chwilowo skończyłem "prace ekstremalne"... (trwały kilka ostatnich dni non stop)
W poniedziałek odbadam co i jak i dam odpowiedź, czy sprzedadzą tyle, ile potrzeba czy od razu - wagon!
Adam M.



Adasiu .... byłabym Ci bardzo wdzięczna ....
Dzwoniłam i pytałam do sklepów w pobliżu .... ale nikt nie ma tego w sprzedaży detalicznej ... ze szczeliw mają tylko sznury uszczelniające ....
Czekam w takim razie ..... icon_smile.gif
  • 3 miesiące temu...
Napisano
Nastał czas przełączania pieca w dzień na tryb letni , w nocy na tryb CO - i problem blokującego ślimaka powrócił ...
Serwis Fakory praktycznie jest niedostępny .... sama sobie z tym nie poradzę cokolwiek byście pisali - możecie równie dobrze po chińsku ... czy ktoś może się podzielić namiarami na człeka który zajrzałby tam i naprawił? okolice Cieszyn/Jastrzębie Zdrój ....
Napisano
Daga, jeśli toto pracowało od jesieni chociaż 1 dzień tak jak trzeba, to na 99,9% nie jest to kondensator. I nie jego wina. Wczoraj dostałem do diagnozy silnik z kondensatorem i też wmawiali mi, że "poszedł" kondensator i prosili o odczytanie danych. Po sprawdzeniu okazało się, że odłamała się końcówka przewodu.
Ty masz inną usterkę! Zaocznie nie jestem w stanie określić jaką. Może być elektryczna, albo mechaniczna. Może być zwykłe zaśniedziałe połączenie. Ale na pewno ktoś musi to przeglądnąć fachowym okiem.
Napisano
Kurde , to mnie zmartwiłeś icon_sad.gif
Kupię dla świętego spokoju jutro ten kondensator , wymienię bo to kilka zeta kosztuje .
Tadziu - mój kolega instalator jest elektrykiem .... mam nadzieję, że ma na tyle fachowe oko że jak to nie będzie wina tego kondensatora , to znajdzie przyczynę ....
Powiem może dokładniej jak to wygląda w praktyce .
Ten ślimak się blokuje - ale nie jest to wina tego , ze coś go zablokowało na ament (zawleczka nie zerwała się nigdy) - bo kiedy się zablokuje i nie idzie dalej to biorę klucz i na zewnątrz na śrubie tego ślimaka wystarczy że nim poruszam - i znowu załapuje i podaje węgiel dalej.
Nie wiem dokładnie jak to opisać - ale tak to właśnie wygląda - trzeba go ruszyć kiedy stanie - jakby się zawieszał a nie coś go blokowało.
Napisano
Cytat

Kurde , to mnie zmartwiłeś icon_sad.gif
Kupię dla świętego spokoju jutro ten kondensator , wymienię bo to kilka zeta kosztuje .
Tadziu - mój kolega instalator jest elektrykiem .... mam nadzieję, że ma na tyle fachowe oko że jak to nie będzie wina tego kondensatora , to znajdzie przyczynę ....
Powiem może dokładniej jak to wygląda w praktyce .
Ten ślimak się blokuje - ale nie jest to wina tego , ze coś go zablokowało na ament (zawleczka nie zerwała się nigdy) - bo kiedy się zablokuje i nie idzie dalej to biorę klucz i na zewnątrz na śrubie tego ślimaka wystarczy że nim poruszam - i znowu załapuje i podaje węgiel dalej.
Nie wiem dokładnie jak to opisać - ale tak to właśnie wygląda - trzeba go ruszyć kiedy stanie - jakby się zawieszał a nie coś go blokowało.



Daga, ja to rozumiem. I rozumiem, że pierwsza diagnoza jest taka jaka jest. Ale powtarzam: jeśli miałaś problemy już w jesieni, a potem chociaż jeden dzień to pracowało normalnie, to nie jest to usterka samego kondensatora!!! Może być usterka jego podłączenia, ale przyznasz, że to nie całkiem to samo.
Pokaż moją opinię temu Twojemu kumplowi. Niech sprawdzi dokładnie wszelkie połączenia!!!
To co ja znalazłem wczoraj, to było właśnie złamane połączenie wewnątrz koszulki. Zupełnie niewidoczne na pierwszy rzut oka. Ale trzeba posługiwać się przyrządami pomiarowymi, a nie tylko okiem.
Napisano
Cytat

Daga, ja to rozumiem. I rozumiem, że pierwsza diagnoza jest taka jaka jest. Ale powtarzam: jeśli miałaś problemy już w jesieni, a potem chociaż jeden dzień to pracowało normalnie, to nie jest to usterka samego kondensatora!!! Może być usterka jego podłączenia, ale przyznasz, że to nie całkiem to samo.



Szło całą zimę - przez całą zimę wyłączył się może raz . To z blokowaniem się dzieje wtedy kiedy kocioł nie działa systematycznie non stop na pełnych obrotach jak w zimie , tylko często jest przełączany - w dzień na tryb letni, wieczorem na CO zimowe.

Cytat

Pokaż moją opinię temu Twojemu kumplowi. Niech sprawdzi dokładnie wszelkie połączenia!!!
To co ja znalazłem wczoraj, to było właśnie złamane połączenie wewnątrz koszulki. Zupełnie niewidoczne na pierwszy rzut oka. Ale trzeba posługiwać się przyrządami pomiarowymi, a nie tylko okiem.



Dzięki, Retro za rady - oczywiście przekażę Mu co napisałeś icon_smile.gif .
Napisano
Cytat

Szło całą zimę - przez całą zimę wyłączył się może raz .
"bo kiedy się zablokuje i nie idzie dalej to biorę klucz i na zewnątrz na śrubie tego ślimaka wystarczy że nim poruszam - i znowu załapuje i podaje węgiel dalej"




Zrób eksperyment zamiast kręcić kluczem śrubę ślimaka ,potraktuj "swój wynalazek" jak kiedyś traktowało się rosyjski telewizor kolorowy czyli obij go z laczka .
Napisano
Cytat

http://www.ceramic.com.pl/main.html
Mata lub tkanina termoizolacyjna , ale raczej mata . Do kupienia w lepiej zaopatrzonych sklepach z artykułami instalatorskimi .



Trza mi mate z włókna ceramicznego jak z linka - tylko mi trza tego kawałek , a nie pół tira . Czy ktoś wie gdzie mogę to nabyć w detalu? może być w necie . Niestety w sklepach instalatorskich w mojej okolicy o takim cudzie techniki nie słyszano icon_rolleyes.gif .
Napisano
Cytat

Pisz (dzwoń) do nich – może Ci przyślą tą 1/1000000 tira.



Napisałam maila błagalnego .... może się ulitują .... icon_rolleyes.gif

Cytat

Biorąc pod uwagę Twój urok osobisty – raczej na pewno przyślą . icon_biggrin.gif



tiiiiia .... jasssssne ..... masz jak w banku , szczególnie że ostatnio wskutek stresów i nieprzychylnych okoliczności rozmaitych zionę ogniem na lewo i prawo .... urok osobisty jeśli kiedykolwiek jakikolwiek był - szlag trafił icon_twisted.gif
Napisano
odpisali mi , odpisali - cieszę się jak dziecko , bo koniec mych problemów ze szczelnością kotła chyba bliski ... icon_biggrin.gif
odpisali , żebym podała numer telefonu - to do mnie zadzwonią i doradzą , chyba uważają że inny ich produkt niż ta mata lepiej się nada ....
podałam - czekam .... icon_smile.gif
Napisano
Działa !!!!!! icon_biggrin.gif
Po wymianie kondensatora kocioł hula aż miło - od wczoraj ani razu się nie zaciął, czyli - mogę spać spokojnie .

Sprawa druga - oddzwoniono z firmy - mata z włókna ceramicznego grubości 4mm kosztuje około 75zł za m2 , grubości 5mm - 84zł ..... nie wiedziałam, że to taka droga impreza icon_eek.gif . No ale ok - jak trza to trza -zgodzili się sprzedać mi metr , lub tyle ile potrzebuję icon_smile.gif .

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • W większości (zdecydowanej) przypadków zalecenie stosowania wybranego gruntu jest zabiegiem marketingowym, a nie technologicznym. Czyli grunt jest gruntem i nie powinno się nic dziać, jeśli stosuje się inny. A czy jest tak w tym przypadku? Pewnie tak, ale 100% pewności nie mam. Najlepiej wyszukać w necie kartę techniczną jednego i drugiego wyrobu po czym porównać ich właściwości. Jeśli nie różnią się znacznie, to nie ma się co zastanawiać.
    • 現代社会において、対話型AIは私たちのコミュニケーション、情報収集、そして学習のあり方を根本から変革しています。グローバルな情報が瞬時に手に入る時代だからこそ、母国語での円滑かつ自然な対話の重要性は増すばかりです。特に、ChatGPT 日本語 は、その名の通り日本語に特化した高度な理解力と生成能力を持つことで、日本のユーザーにとって計り知れない価値を提供しています。これは単なる翻訳ツールや情報検索エンジンを超え、人間の思考プロセスに寄り添い、複雑なニュアンスや文化的な背景を深く理解する、まさに「対話のパートナー」として機能します。このAIは、ビジネスシーンでの効率化から、個人の学習支援、さらにはクリエイティブな活動まで、あらゆる領域で新たな可能性を切り拓き、私たちがデジタル世界と関わる方法を再定義するでしょう。直感的で使いやすいインターフェースは、AI技術に不慣れなユーザーでも安心してその恩恵を享受できる環境を提供します。 日本語特化の真価:言語の壁を越えた深い理解と共感 多くのAIが英語を基盤に開発される中、日本語の持つ独特な文法構造、豊富な同音異義語、そして繊細な表現のニュアンスを深く理解することは、極めて高度な技術を要します。ChatGPT 日本語は、この課題に対し、大規模な日本語データセットと最先端の機械学習技術を組み合わせることで、驚くべき精度と自然さを実現しました。例えば、日本語特有の敬語表現や婉曲的な言い回し、さらにはインターネットスラングや流行語に至るまで、幅広い言語現象に対応可能です。これにより、ユーザーはまるで人間と話しているかのような、ストレスフリーな対話体験を得ることができます。ビジネス文書の作成時における適切なフォーマル表現の選択、友人間でのカジュアルなメッセージ作成時の自然な口調、学術論文における専門用語の正確な使用など、シーンに応じた最適な言葉選びをAIがサポートします。この深い言語理解は、単なるテキストの生成に留まらず、ユーザーの意図や感情を汲み取り、共感に基づいた対話を実現することで、より本質的なコミュニケーションを可能にします。言語の壁が、もはや情報アクセスの障壁ではなくなる未来が、ここにあります。   ユーザーファーストの設計思想:安心と利便性が生む信頼 デジタルサービスを利用する上で、プライバシー保護とセキュリティは最も重要な懸念事項の一つです。特にAIのような新しい技術においては、個人情報の取り扱いに対する不安は少なくありません。しかし、ChatGPT 日本語は、この点において徹底したユーザーファーストの設計思想を貫いています。その最大の特長は、個人情報の登録が一切不要である点です。煩雑なアカウント作成手続きや、メールアドレス、電話番号といった個人データの提供を求めることなく、ユーザーはプラットフォームにアクセスし、即座にAIとの対話を始めることができます。これにより、情報漏洩のリスクを最小限に抑えながら、ユーザーは安心してAIの高度な機能を活用できるのです。この設計は、単なる利便性だけでなく、ユーザーの信頼を獲得するための揺るぎないコミットメントを示すものです。企業が機密性の高い情報を扱う際にも、個人情報が収集される懸念がないため、安心して業務にAIを組み込むことが可能です。また、ユーザーインターフェースは直感的で分かりやすく、年齢やITリテラシーに関わらず、誰もが迷うことなくAIの恩恵を享受できるよう配慮されています。これは、技術の力をより多くの人々に届けたいという開発チームの強い願いが込められた結果と言えるでしょう。   AIが変える多様な生活シーン:未来の日常を彩る活用術 chatGPTは、私たちの生活のあらゆる側面に深く根差し、単なる情報提供を超えて、創造性や生産性を高める多角的なサポートを提供します。 学生の学習支援において、AIはまさにパーソナルな家庭教師のように機能します。歴史の複雑な出来事の背景を分かりやすく解説したり、科学の難解な概念を具体例を交えて説明したり、数学の問題の解法を段階的に示したりすることで、理解を深める手助けをします。論文やレポートのテーマ選定に悩んだ際には、関連情報の網羅的な収集をサポートし、構成案のアイデア出しにも貢献します。また、英語学習においては、自然な英会話の練習相手となったり、英文ライティングの添削を行ったりすることで、実践的な語学力向上を強力に後押しします。 ビジネスパーソンの業務効率化において、AIは強力な右腕となります。例えば、会議の議事録作成において、議論の主要なポイントをリアルタイムで要約させ、アクションアイテムを抽出することで、後からのまとめ作業を大幅に効率化できます。プレゼンテーション資料の作成では、ターゲット層に響くキャッチコピーやスライド構成のアイデアを瞬時に生成し、説得力のある資料作りを支援します。顧客へのメールやレポート作成においても、丁寧かつ適切な表現を提案し、プロフェッショナルなコミュニケーションをサポートします。市場調査や競合分析においては、大量のデータを迅速に処理し、トレンドやインサイトを抽出することで、戦略的な意思決定を加速させます。 クリエイターの創造性向上において、AIはアイデアの無限の泉となります。小説家や脚本家は、AIに物語のプロットの多様な展開案、キャラクターの深掘り、あるいは特定のシーンの会話文を生成させることで、創作の幅を広げることができます。作詞家は、特定の感情やテーマに基づいた歌詞のフレー想や、韻を踏む言葉のアイデアを求めることで、斬新な楽曲を生み出す手助けとなります。デザイナーは、コンセプトを言語化する際にAIの支援を受けたり、視覚的なアイデアの方向性を探るためのブレインストーミングを行ったりできます。AIとの協業を通じて、クリエイターは自身の潜在的な才能を最大限に引き出し、新たな芸術的表現を追求することが可能となるでしょう。 日常生活の質の向上においても、AIはあなたのパーソナルアシスタントとして活躍します。今日の献立に悩んだ時、冷蔵庫にある食材から栄養バランスを考慮したレシピを提案したり、アレルギー対応の食事アイデアを提供したりします。旅行の計画立案では、目的地の観光スポット、ホテル、交通手段、さらには現地の文化やマナーに関する情報まで、パーソナライズされたプランを迅速に提供し、旅の準備をサポートします。趣味の世界でも、新しい趣味を探す際の情報提供、専門知識の深掘り、あるいはDIYプロジェクトの手順説明など、あなたの好奇心と探求心を刺激し、生活をより豊かなものにします。   AIの進化と未来への展望:共に創る新たな可能性 ChatGPT 日本語の進化は、単なる技術的なブレイクスルーに留まらず、私たち人間とAIの関係性を再定義し、未来社会における新たな可能性を切り拓くものです。AIは、人間の知性を置き換えるものではなく、むしろその能力を拡張し、これまで人間だけでは到達し得なかった領域へと私たちを導くパートナーとなるでしょう。 今後の展望としては、AIの対話能力がさらに洗練され、より複雑な感情や文脈を理解できるようになることが期待されます。これにより、カウンセリングや教育、顧客サービスといった、より人間的な触れ合いが求められる分野でも、AIがその役割を拡大していく可能性があります。また、AIが生成するコンテンツの品質は飛躍的に向上し、クリエイティブな分野での共同作業がさらに深化するでしょう。例えば、AIがデザインの初期スケッチや音楽のデモトラックを生成し、それを人間が洗練させるという共同制作の形が一般化するかもしれません。 さらに、パーソナライゼーションの精度も向上し、ユーザー一人ひとりのニーズや好みに合わせた情報提供やサービスが、よりきめ細やかに行われるようになるでしょう。これは、医療分野における個別化された健康アドバイスから、エンターテイメント分野における個人の好みに合わせたコンテンツ推薦まで、あらゆる分野でユーザー体験を劇的に向上させる可能性を秘めています。 AIの倫理的な側面や、社会への影響についても継続的な議論と配慮が必要です。ChatGPT 日本語の開発チームは、透明性、公平性、そして説明責任を重視し、安全で責任あるAIの発展に貢献することを目指しています。私たちは、AIが人間の生活を豊かにし、社会全体の進歩を促進するためのツールであり続けるよう、技術的な進化と同時に、社会的な受容性を高める努力を続けていきます。 この強力なツールを賢く活用することは、間違いなくあなたの潜在能力を最大限に引き出し、新たな高みへと到達するための鍵となります。ぜひ、この新しい時代の幕開けを体感し、AIがもたらす豊かな恩恵を最大限に享受してください。AIと共に、これまで想像し得なかった未来を創造しましょう。 --------------------- こちらの情報をご利用いただき、お気軽にお問い合わせください: メールアドレス:chatgptjp.jp@gmail.com 電話番号:+81 89525049 ウェブサイト:https://chatgptjp.com/
    • Hej, mam zamiar zrobić hydroizolacje w łazience, kupiłem hydroizolację sikalastic w-220, w karcie produktu piszą zeby do gruntowania podłoża użyć gruntu sikafloor 01 primer. Czy uzycie tego gruntu jest koniecznością? Czy mogę użyć inny grunt np. Atlas unigrunt głęboko penetrujący, albo atlas npk? Zostało mi ponad 5l łącznie npt i unigruntu, wiec nie wiem czy jest sens przepłacać. 
    • Nawet jeśli zwykłe już są to trzeba je wyjąć i obsadzić głębokie, nie ma innego wyjścia. Chyba że już są głębokie.
    • Koniecznie głębokich, ale i z nimi będie zabawa z upychaniem wszystkiego. Jednak z opisu wnioskuję, że puszki to pewnie już są obsadzone.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...