Marcin123 Napisano 22 października 2010 Udostępnij #1 Napisano 22 października 2010 Ciekawi mnie wasza opinia na temat tej instalacji, którą mam z https://forum.budujemydom.pl/Cztery-Katy-MG...150#entry146187 Moja instalacja ma 4 razy mniej rurek i działa bardzo dobrze. Nie znam się więc proszę was o zdanie, czy instalator nie przesadził? Link do komentarza
janekbo Napisano 23 października 2010 Udostępnij #2 Napisano 23 października 2010 Cytat Moja instalacja ma 4 razy mniej rurek i działa bardzo dobrze. Nie znam się więc proszę was o zdanie, czy instalator nie przesadził? Rozwiń Bufor pod kotłownią? Podoba mi się ten pomysł.Taką ilością rurek charakteryzują się instalacje z buforami i oddzielnymi zasobnikami CWU. U mnie bardzo podobnie ale trochę bardziej logicznie. Tu troszkę było walki o miejsce - ale widać taki jest minus bufora schowanego gdzieś dalej. Link do komentarza
mikee Napisano 25 października 2010 Udostępnij #3 Napisano 25 października 2010 Na mój gust to widać, że się chłop starał Pewnie dałoby się to zrobić na mniejszej powierzchni, ale pytanie - czy byłby tak dobry jak tutaj dostęp do wszystkich zaworów. Po przyjrzeniu się widać, że chyba w trakcie pracy zmieniał ideę, bo zawór 4d można było chyba dać niżej. Link do komentarza
Marcin123 Napisano 25 października 2010 Autor Udostępnij #4 Napisano 25 października 2010 Dla porównania przedstawiam moją instalację (może coś tu jest nie tak?). Zdjęcie robione telefonem komórkowym. Link do komentarza
Trzylwy Napisano 25 października 2010 Udostępnij #5 Napisano 25 października 2010 Cytat Dla porównania przedstawiam moją instalację (może coś tu jest nie tak?). Zdjęcie robione telefonem komórkowym. Rozwiń A podłogówkę masz? Bo jeśli masz, to może masz rozdzielacz poza kotłownią.Na zdjęciu o które pytasz, rozdzielacz jest w kotłowni i troszkę z tego wynika dodatkowych rurek. Link do komentarza
Marcin123 Napisano 25 października 2010 Autor Udostępnij #6 Napisano 25 października 2010 Cytat A podłogówkę masz? Bo jeśli masz, to może masz rozdzielacz poza kotłownią.Na zdjęciu o które pytasz, rozdzielacz jest w kotłowni i troszkę z tego wynika dodatkowych rurek. Rozwiń Tak, mam podłogówkę i skrzynkę z rozdzielaczem w innym miejscu. Link do komentarza
mirrzo Napisano 28 października 2010 Udostępnij #7 Napisano 28 października 2010 Cytat Ciekawi mnie wasza opinia na temat tej instalacj... Rozwiń Totalna porażkaNie widzę odejścia na naczynie kompensacyjne, a zawór 4 drogowy nie będzie pracował - nie odpowietrzy się Cytat Dla porównania przedstawiam moją instalację ... Rozwiń A gdzie jest podłączone naczynie kompensacyjne ? Link do komentarza
animus Napisano 29 października 2010 Udostępnij #8 Napisano 29 października 2010 Cytat Dla porównania przedstawiam moją instalację (może coś tu jest nie tak?). Zdjęcie robione telefonem komórkowym. Rozwiń Jakoś dziwnie ma Pan ten zawór cztero-drogowy . Link do komentarza
Marcin123 Napisano 29 października 2010 Autor Udostępnij #9 Napisano 29 października 2010 Cytat Totalna porażkaNie widzę odejścia na naczynie kompensacyjne, a zawór 4 drogowy nie będzie pracował - nie odpowietrzy sięA gdzie jest podłączone naczynie kompensacyjne ? Rozwiń Jeżeli chodzi o te szare naczynko to jest, ale nie widać go na zdjęciu. Cytat Jakoś dziwnie ma Pan ten zawór cztero-drogowy . Rozwiń Też słyszałm taką opinię od innego instalatora. Czy orientuje sie Pan jak powinien być ustawiony ten zawór? Link do komentarza
el-instalator Napisano 29 października 2010 Udostępnij #10 Napisano 29 października 2010 Jestem co prawda od elektryki, a nie od c.o. ale jak dla mnie to z tych rurek wyszła straszna plątanina. Może to i w jakimś stopniu efekt walki o miejsce, nie wiem też co dokładnie jest w instalacji, ale nie wygląda to najlepiej.Zastanawiam się też:- dlaczego na przewodach nie ma izolacji,- po co łączyć miedź ze stalą (złączki), stali to nie wyjdzie na dobre; - dlaczego nie ma połaczeń wyrównawczych, skoro rurki są metalowe;- przewody elektryczne można było jakoś porządnie ułożyć i zamocować. Link do komentarza
janekbo Napisano 30 października 2010 Udostępnij #11 Napisano 30 października 2010 Cytat Jestem co prawda od elektryki, a nie od c.o....Zastanawiam się też:- dlaczego na przewodach nie ma izolacji,- po co łączyć miedź ze stalą (złączki), stali to nie wyjdzie na dobre; - dlaczego nie ma połaczeń wyrównawczych, skoro rurki są metalowe;- przewody elektryczne można było jakoś porządnie ułożyć i zamocować. Rozwiń Brak izolacji jest na większości zdjęć ludzi którzy jeszcze pytają o instalcję. Faza porządkowania i zaizolowania kotłowni przychodzi po rozwianiu wszelkich wątpliwości co do sprawności instalacji.Co do łączenia stali z miedzią to z czego są korpusy pomp?Połączenia wyrównawcze... dobry pomysł. Wyjaśniłeś mi dlaczego mój kominek z PW "kopie" - również wynika to z nieuporządkowania instalacji, ale to trzeba zrobić jak najszybciej.Uporządkowanie przewodów również nastąpi na koniec za pewne. Link do komentarza
bajbaga Napisano 30 października 2010 Udostępnij #12 Napisano 30 października 2010 Pewnie się narażę.1. Ta plątanina kabli – można było tego uniknąć, wykonując wcześniej „plan” instalacji, teraz nie dość, że mało estetycznie, ale i niebezpiecznie. Wiem, to dodatkowe koszty, ale może warto?2. Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, ze izolacje termiczną wykona się później. W jaki sposób i kto to wykona, skoro już została zamocowana do ściany (te pierwsze zdjęcia)? Link do komentarza
rijswijker Napisano 30 października 2010 Udostępnij #13 Napisano 30 października 2010 Witam,jesli naduzywam goscinnosci autora postu prosze o przeniesienie...hi hi hi.Tak sprawa wyglada u mnie,jakie wrazenia i opinie... Link do komentarza
janekbo Napisano 30 października 2010 Udostępnij #14 Napisano 30 października 2010 Cytat 2. Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, ze izolacje termiczną wykona się później. W jaki sposób i kto to wykona, skoro już została zamocowana do ściany (te pierwsze zdjęcia)? Rozwiń Normalna izolacja jest (ta grubsza) jest wstępnie nacięta. Także nasadzasz i zaklejasz taśmą.Całą resztę pianką. Link do komentarza
animus Napisano 30 października 2010 Udostępnij #15 Napisano 30 października 2010 Cytat Też słyszałm taką opinię od innego instalatora. Czy orientuje sie Pan jak powinien być ustawiony ten zawór? Rozwiń Tak orientuję się ,jak by m widział całą instalację lub narysował by Pan schemat tego co tam jest ,to mógłbym jednoznacznie stwierdzić czy jest oki. lub jak ma on być zainstalowany u Pana . Cytat Witam,jesli naduzywam goscinnosci autora postu prosze o przeniesienie...hi hi hi.Tak sprawa wyglada u mnie,jakie wrazenia i opinie... Rozwiń Zdjęcie za słabe jak dla mnie . Link do komentarza
GipsKartonITD Napisano 30 października 2010 Udostępnij #16 Napisano 30 października 2010 rurki, rurki i emisja ciepelka. jak dla mnie wszedzie brak izolacji.pewnie i gole rury przeprowadzono przez sciany, stropy itp. wszystko byle mniej ciepla dotarlo do wlasciwych odbiornikow. Link do komentarza
rijswijker Napisano 30 października 2010 Udostępnij #17 Napisano 30 października 2010 Jesli ktoras z odpowiedzi dotyczy mojego postu to bardzo serdecznie dziekuje za zainteresowanie.Dziekuje za konstruktywne i bardzo pomocne odpowiedzi,dzieki bardzo.Pozdrawiam Link do komentarza