animus Napisano 1 września 2013 #1301 Napisano 1 września 2013 (edytowany) Cytat Animus,zadałeś mi bobu, teraz będę trawił ze trzy dni! Dzięki.Z tego co widzę, proponujesz kocioł w układzie zamkniętym, bez ochrony powrotu.A nieprawda, bo z ochroną powrotu, teraz dojrzałem.A jednak bez ochrony powrotu, ale chyba byłaby tu zbędna... nie wiem. :(Z Twojej propozycji by wynikało, że warto bym zamiast zaworu termostatycznego zamontował zawór 3D - (na schemacie z siłownikiem M).Ty wiesz, chłopie, ile taki wypas kosztuje? Dodatkowe 2000zł.Minimum! Rozwiń Zapomniałem dorysować Elektroniczny sterownik nadzorujący spalanie w kominku. podpiętym do steru kominka . Edytowano 1 września 2013 przez animus (zobacz historię edycji)
PeZet Napisano 1 września 2013 Autor #1302 Napisano 1 września 2013 (edytowany) Animus,nie potrzebuję nadzorować procesu spalania w kominku. Idea jest taka, że jak palę, to hajcuję maksymalnie.Tu idea jest inna niż to, co proponuje np. Makroterm. A proponuje by sterować procesem spalania, otwierać i przymykać przepustnicę. Najprostsza droga do okopcenia szyby i zapychania komina.Taki układ nadaje się do ogrzewania kaloryferów i jak ktoś chce rano mieć zimne nogi.A MÓJ układ zakłada ładowanie akumulatora, a nie ogrzewanie!To jest istotna różnica.Palę na maks i ładuję akumulator (baniak).A baniak ogrzewa dom.Niepotrzebna jest mi elektroniczna przepustnica. Edytowano 1 września 2013 przez PeZet (zobacz historię edycji)
animus Napisano 1 września 2013 #1303 Napisano 1 września 2013 (edytowany) Cytat Animus,nie potrzebuję nadzorować procesu spalania w kominku. Idea jest taka, że jak palę, to hajcuję maksymalnie.Tu idea jest inna niż to, co proponuje np. Makroterm. A proponuje by sterować procesem spalania, otwierać i przymykać przepustnicę. Najprostsza droga do okopcenia szyby i zapychania komina.Taki układ nadaje się do ogrzewania kaloryferów i jak ktoś chce rano mieć zimne nogi.A MÓJ układ zakłada ładowanie akumulatora, a nie ogrzewanie!To jest istotna różnica.Palę na maks i ładuję akumulator (baniak).A baniak ogrzewa dom.Niepotrzebna jest mi elektroniczna przepustnica. Rozwiń Ideę masz dobrą ,ale musisz mieć kontrolę nad procesem, żeby system był wydolny ,czyli (zasobnik-bufor) zdążył odebrać to co wytworzysz a tu można tylko przymykać powietrze nawet ręczną przepustnicą .Chcesz grzać komin ? czy spalać paliwo . Edytowano 1 września 2013 przez animus (zobacz historię edycji)
PeZet Napisano 1 września 2013 Autor #1304 Napisano 1 września 2013 Cytat Rozwiń Zrozumiałem o co Ci chodzi: o przełącznik - zawór ZS.Muszę sprawdzić czy to niezbędne, ale zgadzam się z tą ideą.Jednakże nie zrobię układu zamkniętego, ciśnieniowego. Są kominki, które nie pracują w układzie zamkniętym.I po prostu nie chcę.
animus Napisano 1 września 2013 #1305 Napisano 1 września 2013 (edytowany) Cytat Zrozumiałem o co Ci chodzi: o przełącznik - zawór ZS.Muszę sprawdzić czy to niezbędne, ale zgadzam się z tą ideą.Jednakże nie zrobię układu zamkniętego, ciśnieniowego. Są kominki, które nie pracują w układzie zamkniętym.I po prostu nie chcę. Rozwiń Przecież koza kominek ma pracować w układzie otwartym ,widzisz naczynko ? nawet wywaliłem zawory na zasilaniu .Przy naczyniu wzbiorczym powinna być rura dopuszczająca uzupełniająca wodę do niego -systemu.Co do okopcenia szyby i zapychania komina ,to najważniejsza jest wilgotność i rodzaj paliwa spalanego, wysezonowanie drewna przez 1,1/2 sezonu przed spaleniem .Założył bym chociaż RCK na komin .branoc! Edytowano 1 września 2013 przez animus (zobacz historię edycji)
PeZet Napisano 1 września 2013 Autor #1306 Napisano 1 września 2013 Nie zwróciłem na to uwagi: czasem piszemy ogólnikowo, a czasem szczegółowo, umknęło mi.Dzięki.PS. Musiałem oderwać się na chwilę, dlatego zamilkłem.branoc.
BIGL Napisano 2 września 2013 #1307 Napisano 2 września 2013 Lutowania miedzi się nie bój bo to jest prosta sprawa. Kotłownie będziesz lutował na lutem miękkim więc bez obaw - dasz radę. W moim przypadku zawiniła niewiedza i teraz na 100% było by idealnie. Co do ochrony powrotu to myślę że akurat w tym przypadku jest potrzebna - nie zakładaj że zawsze będziesz palił maksymalną wydajnością. Może być tak że nie usiedzisz z gorąca w salonie a bufor będzie naładowany w 1/4 - wtedy lepiej jest móc zmniejszyć intensywność palenia i rozciągnąć je w czasie. Wpięcie do uzupełniania wody w naczyniu może być w dowolnym miejscu (kominek - bufor) , w moim przypadku mam to na zasilaniu kotła. Raz w roku odkręcam kranik i zakręcam kiedy woda zaczyna się przelewać w naczyniu.Przepustnicy to w tym przypadku jest niezbędna (elektroniczna to już zbytek ;-) ) - kontrola nad procesem spalania to podstawa.
animus Napisano 2 września 2013 #1308 Napisano 2 września 2013 (edytowany) Cytat Co do ochrony powrotu to myślę że akurat w tym przypadku jest potrzebna - nie zakładaj że zawsze będziesz palił maksymalną wydajnością. Może być tak że nie usiedzisz z gorąca w salonie a bufor będzie naładowany w 1/4 - wtedy lepiej jest móc zmniejszyć intensywność palenia i rozciągnąć je w czasie. Wpięcie do uzupełniania wody w naczyniu może być w dowolnym miejscu (kominek - bufor) , w moim przypadku mam to na zasilaniu kotła. Raz w roku odkręcam kranik i zakręcam kiedy woda zaczyna się przelewać w naczyniu.Przepustnicy to w tym przypadku jest niezbędna (elektroniczna to już zbytek ) - kontrola nad procesem spalania to podstawa. Rozwiń To co zaczerniłem zgadzam się i chciałem mu to .........rozciągając w czasie wydłużamy dodatkowo czas do następnego ładowania bufora ,ponieważ w trakcie ładowania system podbiera energię z niego .Najważniejsze żeby proces spalania przebiegał poprawnie ,nie "wędzimy komory" i nie spalamy gwałtownie .Dopuszczanie przy kotle na zasilaniu nie polecam jak komuś przyjdzie do głowy dopuszczać przy rozgrzanym kotle ,lub będzie taka potrzeba uzupełnić . Edytowano 2 września 2013 przez animus (zobacz historię edycji)
PeZet Napisano 2 września 2013 Autor #1309 Napisano 2 września 2013 (edytowany) LUTOWANIE MIEDZIBigl,lutowanie jest proste jest jak barszcz i każdy to opanuje.Ja nauczyłem się w pół godziny - zlutuj ze trzy kształtki i będziesz wiedział o co chodzi.Dla wiedzy przepiłuj po zlutowaniu, to zobaczysz lutowanie w przekroju.Jak się już opanuje lutowanie, to aż kusi, by całą instalację robić z miedzi.PODŁĄCZENIA BANIAKAUzupełnianie zładu zrobię na powrocie lub przy naczyniu wzbiorczym.Powrót z obwodów ogrzewania podłogowego wejdzie w dolną wężownicę i z niej wróci do baniaka.STEROWNIKIMam zamiar postawić takie urządzenie, które podczas palenia nie będzie przegrzewać pokoju, tylko ładować zasobnik. Moc wodna - około 7kW, moc oddawana do pomieszczenia - około 4kW.Czym tu sterować?edit: dublet Edytowano 2 września 2013 przez PeZet (zobacz historię edycji)
animus Napisano 2 września 2013 #1310 Napisano 2 września 2013 Cytat Powrót z obwodów ogrzewania podłogowego wejdzie w dolną wężownicę i z niej wróci do baniaka. Rozwiń Czyli co ,przekładasz pieniądze z jednej kieszeni do drugiej ?
PeZet Napisano 2 września 2013 Autor #1311 Napisano 2 września 2013 Troszeczkę, ale chyba niekoniecznie. Chodzi o obniżenie temperatury podmieszania podłogówki. Na krótkim obiegu może się chyba okazać, że zawór 3D nie będzie miał czego z czym mieszać.I chyba zamontuję zawór mieszający, a nie termostatyczny. Będę miał dzięki temu możliwość rozbudowy układu i dołożenia sterowania. Dzięki termometrom na rozdzielaczach dam radę ręcznie sterować - do czasu gdy zamontuję sterownik.
animus Napisano 2 września 2013 #1312 Napisano 2 września 2013 Cytat Troszeczkę, ale chyba niekoniecznie. Chodzi o obniżenie temperatury podmieszania podłogówki. Na krótkim obiegu może się chyba okazać, że zawór 3D nie będzie miał czego z czym mieszać. Rozwiń A jak ma to zadziałać na schemacie 7 ?
PeZet Napisano 2 września 2013 Autor #1313 Napisano 2 września 2013 (edytowany) Jeśli pytasz o obecną wersję, to tak:Na poniższym schemacie problemem może być zbyt wysoka temperatura w połowie baniaka. W efekcie zawór 3D będzie mieszał gorące z gorącym.lubZ kolei...... podłączenie według poniższego schematu sprawi, że do kozy wracać będzie woda z obiegu o mniejszych oporach - i nie wiadomo czy nie z podłogówki.Co więcej, z powyższego powodu, wg schematu 5 - powrót do kotła obiegu podłogówkowego a nie zasobnikowego - sprawić może, że nie zasobnik wcale nie będzie odbierał ciepła z kozy.I na koniec - obie pompy pracują w szeregu, a tak nie powinno być. Edytowano 2 września 2013 przez PeZet (zobacz historię edycji)
animus Napisano 2 września 2013 #1314 Napisano 2 września 2013 Cytat Jeśli pytasz o obecną wersję, to tak:Na poniższym schemacie problemem może być zbyt wysoka temperatura w połowie baniaka. W efekcie zawór 3D będzie mieszał gorące z gorącym.Z kolei... Rozwiń Chodzi mi o ten schemat https://forum.budujemydom.pl/static/gallery/137390...5_824_24667.jpg chyba ze masz jeszcze inny ,który zawór 3D ZT1 ,czy ZT2
PeZet Napisano 2 września 2013 Autor #1315 Napisano 2 września 2013 (edytowany) Zawór ZT1 będzie zaworem mieszającym 3D, z możliwością montażu siłownika.Zawór ZT2 będzie zaworem temperaturowym. Termostatycznym pracującym w zakresie około 55stC - 62stC Edytowano 2 września 2013 przez PeZet (zobacz historię edycji)
animus Napisano 2 września 2013 #1316 Napisano 2 września 2013 Cytat Zawór ZT1 będzie zaworem mieszającym 3D, z możliwością montażu siłownika.Zawór ZT2 będzie zaworem temperaturowym. Termostatycznym pracującym w zakresie około 55stC - 62stC Rozwiń To na schemacie 7 nic nie da .
PeZet Napisano 2 września 2013 Autor #1317 Napisano 2 września 2013 Da. Coś tam zawsze da. Lekko obniży temperaturę powrotu w sytuacji, gdy baniak w połowie będzie nagrzany. A masz inny pomysł?Acha....w połowie nagrzany....chyba faktycznie...Sam nie wiem.Cgś tam jednak coś da w sytuacji gdy baniak będzie stygł.Chozdzi o to, by rozbierać ciepło z całej objętości, a nie z połowy.
animus Napisano 2 września 2013 #1318 Napisano 2 września 2013 Cytat Da. Coś tam zawsze da. Lekko obniży temperaturę powrotu w sytuacji, gdy baniak w połowie będzie nagrzany. A masz inny pomysł?Acha....w połowie nagrzany....chyba faktycznie...Sam nie wiem.Cgś tam jednak coś da w sytuacji gdy baniak będzie stygł.Chozdzi o to, by rozbierać ciepło z całej objętości, a nie z połowy. Rozwiń Nie da nic niestety ,zaraz coś pomyślę .
PeZet Napisano 2 września 2013 Autor #1319 Napisano 2 września 2013 Jakieś.... musi być jakiś patent.Chodzi mi po głowie jaką sondę zapuścić do dna.Albo założyć przepływomierze i skryzować zaworem powrót podłogówki - wyregulować opory przepływu.Lub wywiercić dziurę i założyć nypel.
PeZet Napisano 2 września 2013 Autor #1320 Napisano 2 września 2013 ..pies mi na łóżku pierdzi i leży do góry brzuchem...
bobiczek Napisano 2 września 2013 #1321 Napisano 2 września 2013 Cytat ..pies mi na łóżku pierdzi i leży do góry brzuchem... Rozwiń będą nowe myśli, będą nowe myśli!!!!Nie ma jak impuls i otrzeźwienie! PS:jak oglądam wciąż Twoje nowe pomysły za którymi nie nadążam - to albo ja stary, albo niewykształcony, albo Ty uciekłeś wszystkim do przodu jak rumak szalony! PS:ale śledzę i staram się zrozumieć - żeby nie było ":)
PeZet Napisano 2 września 2013 Autor #1322 Napisano 2 września 2013 Presesiczku, Bobiczku drogi,zorientowałem się że hydraulika nie jest wiedzą tak powszechną jak stawianie murów i inne prace ciężkie. Tu wkraczają inne sprawy, trudniej znaleźć informacje.Pies piardnął i sapnął. Idzie nowe.
animus Napisano 2 września 2013 #1323 Napisano 2 września 2013 (edytowany) Cytat Pies piardnął i sapnął. Idzie nowe. Rozwiń Troszku mnie nie było Edytowano 2 września 2013 przez animus (zobacz historię edycji)
PeZet Napisano 2 września 2013 Autor #1324 Napisano 2 września 2013 Zrozumieć... o to chodzi, też się staram.Chodzi o to gdzie woda popłynie którą rurą.A ma być dobrze.I ma być tanio.A dobrze.Prosto.I skutecznie.Już jesteś, Animus. Już oglądam...O, ku...wa. Dałeś do pieca.Mam prośbę, opisz mi zasadę, bo to dla mnie za wysokie progi jak na razie. Rozumiem zawór różnicowy - grawitacyjny, ten z "piłeczką".Sprzęgło!Zawór 4drogowy!2 obiegi...
bobiczek Napisano 2 września 2013 #1325 Napisano 2 września 2013 Cytat Zrozumieć... o to chodzi, też się staram.Chodzi o to gdzie woda popłynie którą rurą.A ma być dobrze.I ma być tanio.A dobrze.Prosto.I skutecznie.Już jesteś, Animus. Już oglądam...O, ku...wa. Dałeś do pieca.Mam prośbę, opisz mi zasadę, bo to dla mnie za wysokie progi jak na razie. Rozumiem zawór różnicowy - grawitacyjny, ten z "piłeczką".Sprzęgło!Zawór 4drogowy!2 obiegi... Rozwiń no wszyscy optują w układ otwaryI pamiętaj że najgorszy od lat - jest układ zamknięty!
PeZet Napisano 2 września 2013 Autor #1326 Napisano 2 września 2013 Cieszę się, że to piszesz, bo ciśnienie rynku i instalatorów jest na układ zamknięty! Że nowoczesny.A to zdaje się jest tak jak z dopłatami do solarów: wciskanie ludziom niepotrzebnych spraw, które kręcą rynkiem. Rynkiem i niczym więcej.O sprzęgle wiem niewiele.A na rzie tylko tyle, że: (Z WIkipedii)KODSprzęgło hydrauliczne - przepływowy rozdzielacz o dużej średnicy, spełniający kilka funkcji. Jedną z nich jest oddzielenie hydrauliczne obiegów grzewczych od obiegów kotłowych, drugą – realizacja układu podwyższania temperatury wody powrotnej, trzecią – o ile średnica pozwala na grawitacyjne oddzielanie zanieczyszczeń – filtracja czynnika grzejnego.Sprzęgła hydrauliczne stosuje się w układach grzewczych średniej i dużej mocy (w praktyce już od ok. 25 kW i więcej), składających się z jednego lub więcej kotłów, a zwłaszcza z kilku obiegów grzewczych (np. obieg ogrzewania podłogowego + obieg ogrzewania grzejnikowego + obieg ogrzewania c.w.u.). W tego typu obiegach zastosowanie sprzęgła hydraulicznego eliminuje konieczność zrównoważenia przepływów pomp - sprzęgło hydrauliczne powoduje niezależne działanie poszczególnych obiegów i niezakłóconą pracę pomp (pompy nie zakłócają się wzajemnie). Dodatkową funkcją sprzęgła jest odmulanie układu i jego odpowietrzanie. Sprzęgło hydrauliczne także chroni kocioł przed zbyt niską temperaturą wody powrotnej (korozja niskotemperaturowa).
animus Napisano 2 września 2013 #1327 Napisano 2 września 2013 Cytat Zrozumieć... o to chodzi, też się staram.Chodzi o to gdzie woda popłynie którą rurą.A ma być dobrze.I ma być tanio.A dobrze.Prosto.I skutecznie.Już jesteś, Animus. Już oglądam...O, ku...wa. Dałeś do pieca.Mam prośbę, opisz mi zasadę, bo to dla mnie za wysokie progi jak na razie. Rozumiem zawór różnicowy - grawitacyjny, ten z "piłeczką".Sprzęgło!Zawór 4drogowy!2 obiegi... Rozwiń Troszkę dorysowałem
PeZet Napisano 2 września 2013 Autor #1328 Napisano 2 września 2013 Czy grawitacyjny przepływ u mnie zadziała jeśli:od kozy do zasobnika jest odległość 4m?rury mają średnicę 28 - miedziane?
bobiczek Napisano 2 września 2013 #1329 Napisano 2 września 2013 [quote name='animus' date='3.09.2013, 00:12 ' post='377759']Troszkę dorysowałem sprzedajesz odkurzacze bez filtra - wodnetak?
PeZet Napisano 2 września 2013 Autor #1330 Napisano 2 września 2013 Cytat Troszkę dorysowałem Rozwiń Kolejne pytanie - do nowego rysunkuzabezpieczenie termiczne kotła - co to za urządzenie?
animus Napisano 2 września 2013 #1331 Napisano 2 września 2013 Cytat Czy grawitacyjny przepływ u mnie zadziała jeśli:od kozy do zasobnika jest odległość 4m?rury mają średnicę 28 - miedziane? Rozwiń Pójdzie taką średnicą spokojnie ,4,czy 8 to niczego nie zmienia .
PeZet Napisano 2 września 2013 Autor #1332 Napisano 2 września 2013 Fajnie bardzo wymyśliłeś dopuszczanie zimnej wody do baniaka. Tak zrobię.Co do reszty - próbuję zrozumieć zasadę.
animus Napisano 2 września 2013 #1333 Napisano 2 września 2013 (edytowany) Cytat sprzedajesz odkurzacze bez filtra - wodnetak? Rozwiń Co piłeś tez to chcę Edytowano 2 września 2013 przez animus (zobacz historię edycji)
PeZet Napisano 2 września 2013 Autor #1334 Napisano 2 września 2013 (edytowany) Cytat Pójdzie taką średnicą spokojnie ,4,czy 8 to niczego nie zmienia . Rozwiń To mi całkowicie zmienia myślenie o instalacji, bo obawiałem się że nie ma szans!Super! Wasze zdrowie, Animus, Bobiczek. Edytowano 2 września 2013 przez PeZet (zobacz historię edycji)
animus Napisano 2 września 2013 #1335 Napisano 2 września 2013 Cytat Kolejne pytanie - do nowego rysunkuzabezpieczenie termiczne kotła - co to za urządzenie? Rozwiń http://tuznajdziesz.pl/produkty/produkt/za...067-48745,2875/
PeZet Napisano 2 września 2013 Autor #1336 Napisano 2 września 2013 Cytat sprzedajesz odkurzacze bez filtra - wodnetak? Rozwiń Z filtrem czy bez filtra.Obecnie od tygodnia mam odkurzacz 30 letni, świetnie wciąga beton. Cytat http://tuznajdziesz.pl/produkty/produkt/za...067-48745,2875/ Rozwiń Aaaa! To ja wiem o co chodzi!Biorę tę dynks pod uwagę w zależności od tego czy kupię prostą kozę bez wężownicy, czy wkład z płaszczem i wężownicą.Twoje zabezpieczenie stosuje się gdy koza nie ma wężownicy. Okej.Pozostaje sprawa zaworu 4D.Jakie on ma w naszym schemacie obiegi do ogarnięcia?
animus Napisano 2 września 2013 #1337 Napisano 2 września 2013 (edytowany) Sprzęgło hydrauliczne u Ciebie spełni kilka funkcji. - oddzielenie hydrauliczne obiegów grzewczych od obiegów kotłowych,- realizacja układu obniżania temperatury wody powrotnej podmieszania do zaworu mieszającego podłogówki ? filtracja czynnika grzejnego.-eliminuje konieczność zrównoważenia przepływów pomp -odmulanie układu i jego odpowietrzanie. Edytowano 2 września 2013 przez animus (zobacz historię edycji)
PeZet Napisano 2 września 2013 Autor #1338 Napisano 2 września 2013 CZujnik ze spiralką można by dać wyżej, tam gdzie jest gwint 1/2": Cytat Sprzęgło hydrauliczne u Ciebie spełni kilka funkcji. - oddzielenie hydrauliczne obiegów grzewczych od obiegów kotłowych,- realizacja układu obniżania temperatury wody powrotnej podmieszania do zaworu mieszającego podłogówki , ? filtracja czynnika grzejnego.-eliminuje konieczność zrównoważenia przepływów pomp -odmulanie układu i jego odpowietrzanie. Rozwiń To już wiem!Z Wikipedii.Chodzi mi o konkretną zasadę działania.W jakiej sytuacji otworzy się lewe a w jakiej prawe wejście.... itd.
animus Napisano 3 września 2013 #1340 Napisano 3 września 2013 (edytowany) Cytat Pas. Wódka się skończyła. Rozwiń U mnie nie ma takiej opcji ,ale przerwało łącze jak zwykle koło pierwszej tak się dzieje. Edytowano 3 września 2013 przez animus (zobacz historię edycji)
PeZet Napisano 3 września 2013 Autor #1342 Napisano 3 września 2013 Można by zamiast magnetyzerów podłączyć baniak z anodą magnezową.Woda sobie w baniaku postoi zimna, anoda zrobi co ma zrobić, a jak ktos odkręci kran, to woda przepływowo się podgrzeje i pójdzie dalej - gdzie tam już sobie kto chce. To ma sens.
PeZet Napisano 3 września 2013 Autor #1343 Napisano 3 września 2013 (edytowany) Cytat A te magnetyzery to działają? Rozwiń I to jak! Podobnie jak maść na szczury - musisz szczura złapać, nasmarować maścią koniecznie pod włos, a potem szczura wypuścić. Szczur nasmarowany maścią na szczury pod włos z czasem zdechnie, bo nie będzie mógł znieść takiej hańby! Aż dziwne, że magnetyzery i maść na szczury nie są w powszechnym użyciu. Edytowano 3 września 2013 przez PeZet (zobacz historię edycji)
bobiczek Napisano 3 września 2013 #1344 Napisano 3 września 2013 Cytat I to jak! Podobnie jak maść na szczury - musisz szczura złapać, nasmarować maścią koniecznie pod włos, a potem szczura wypuścić. Szczur nasmarowany maścią na szczury pod włos z czasem zdechnie, bo nie będzie mógł znieść takiej hańby! Aż dziwne, że magnetyzery i maść na szczury nie są w powszechnym użyciu. Rozwiń he,he - dobre!
animus Napisano 3 września 2013 #1345 Napisano 3 września 2013 (edytowany) Cytat A te magnetyzery to działają? Rozwiń Sprawdź sam załóż magnetyzer ale zaraz za nim musisz założyć odmulacz ,jeżeli odmulacz się napełnia kamieniem to znaczy że działa . Przy większej twardości magnetyzer nie da rady, gdyż nie będzie w stanie rozbić wszystkich cząstek soli do postaci jonowej( http://forum.muratordom.pl/showthread.php?727-Magnetyzer ) .http://www.infracorr.com.pl/content/view/52/56/ Edytowano 3 września 2013 przez animus (zobacz historię edycji)
PeZet Napisano 3 września 2013 Autor #1346 Napisano 3 września 2013 Ja tam nie wiem. Cały dzień spisywałem liczby z faktur, do tego przywieźli mi drewno w postaci gałęzi wmawiając, że jest lepsze od tych grubych, bo się lekko rąbie. Normalnie czuję się jak na Jowiszu - niby planeta, ale gazowa!
BIGL Napisano 4 września 2013 #1347 Napisano 4 września 2013 Najlepsze są trociny - w ogóle nie trzeba rąbać
animus Napisano 4 września 2013 #1348 Napisano 4 września 2013 (edytowany) Cytat Najlepsze są trociny - w ogóle nie trzeba rąbać Rozwiń Po co się męczyć machać siekierką układać ,już od dawna są szczapy porąbane i paczkowane , w takich pudełkach ,można nimi palić nawet z pudełkami . Edytowano 4 września 2013 przez animus (zobacz historię edycji)
PeZet Napisano 22 września 2013 Autor #1349 Napisano 22 września 2013 1.Jestem. Ale nic nie pi0szę, bo mnie nie ma. Czasu nie ma.2.Za zapałki nie zapłaciłem i powiedziałem, że jak chcą mi zostawić zapałki, to za składowanie odpadu resztę biorę gratis.Obraza nastąpiła i deklaracja, że zapałki zabiorą a za resztę będziemy się liczyć normalnie. I rzecz oczywista dopotną te metrówki, bo to w metrowych odcinkach zwiezione.Efekt: od trzech tygodni niczego nie zabrali, niczego nie pocięli i za nic pieniądza nie zobaczyli.Ergo 8 m3 nie wiadomo czego zalega mi na środku łąki.3.Dokumenty watopodobne złożone. Przemiła Pani powiedziała, że jeszcze nie miała takiej ilości faktur do rozliczenia (130szt).4.Zgnił mi samochód. Ułybało mu się coś w rodzaju wahacza i czegoś jeszcze, w efekcie gwiazdeczka-starletka dokończyła żywota na szrotlawecie, a na jej miejsce kilka dni temu pojawił się aleksander podróżnik - saab 900. Jest gites i ma miękki dach.Czas kupić kapelusz i biały szal.
Łosiu Napisano 23 września 2013 #1350 Napisano 23 września 2013 Z tym drzewem to mnie zatkało.. widać myślą że na "mieszczucha frajera" trafili co to pierwszy dzień poza blokowisko wyszedł... Szok...Teraz awansowałeś na drodze z kierowcy na pilota
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się