  1. Językiem techniki jest rysunek, a nie literackie opisy niewnoszące istotnych informacji. Piszesz o drenażu - czy i gdzie odprowadza jest z niego woda, na jakie głębokości ułożono rury itd. Prawidłowo wykonany drenaż tworzy depresję wokół domu nie dopuszczając do zalewania piwnic, a izolacja w zasadzie chroni jedynie przed zawilgoceniu ścian przez kapilarną wodę zawieszoną. Podstawa to obniżenie poziomu wody gruntowej poniżej fundamentu a jak to zrobić będzie zależeć od konkretnych warunków wodno-gruntowych.
  2. Zdecyduj się czy tylko ściana jest wilgotna czy w piwnicy - jak piszesz - zbiera się 10 cm wody. Na tylko wilgotną ścianę pomoże przyklejenie papy podkładowej poliestrowej lepikiem na zimno, a przy przeciekach konieczny będzie drenaż.
  3. Na stropie to co najmniej 25 cm wełny ułożonej na folii paroizolacyjnej, a ocieplenie pionowe układa się na ściankach kolankowych poddasza a nie nad sufitem podwieszanym. Oczywiście ściany domy są ocieplone od zewnątrz?
  4. Wykonawca pewnie wie co robi a za prawidłowość procesu odpowiada kierownik budowy - raczej nie zaryzykuje kryminału w razie katastrofy budowlanej. Dodatki do betonu, ciepło hydratacji, szybkość wiązania pozwalają na betonowanie w niskich temperatur przy przestrzeganiu określonych wymogów technologicznych.
  5. O funkcji jaką spełnia wyczystka przekonasz się gdy kominiarz przeciści komin.
  6. Wentyluje się pod elewacją okładzinową (płyty, klinkier) a nie POD OCIEPLENIEM.
  7. Ale nie pod styropianem. http://www.knaufinsulation.pl/doradztwo/izolacja-scian-zewnetrznych/fasady-wnetylowane
  8. Kleić na piankę można i robota wygodniejsza, tyle że nikt nie sprawdzał odporności pianki na starzenie, a kotwić i tak trzeba. Wentylacja pod styro bez sensu - nic nie daje a chłodzi mur.
  9. Rozwiązanie dla nawiedzonych - normalnie robi się mufką. Poskładaj odcinek pionu z 4 - 6 krótkich rur to uzyskasz możliwość połączenia kielichowego. Każdą rurę trzeba umocować do ściany, aby się nie rozsunęły.
  10. Wołaj montażystę, może ma "patent" na te konkretne okucia. Sam zamka raczej nie nie naprawisz (części zamienne?) a nawet nie zdemontujesz.
  11. Masa akrylowa z tuby na surową płytę. Dla pewności sprawdź przyczepność akrylu do płyty przyklejajac mały pasek masy, a po stwardnieniu spróbuj oderwać.
  12. Te kasetony to z czego? Wełny, gipsu, styropianu, drewna?
  13. Ciekawe jak podłączysz grzejnik po otynkowaniu ściany? Kolanko i odpowiednio dłuższa rurka rozwiążą problem. Sprawdź czy kierunek zasilania jest właściwy dla tego grzejnika.
  14. Narysuj porządnie schemat instalacji, bo na podstawie zdjęć to można tylko ocenić jakość wykonania, a nie funkcjonowanie układu.
  15. Rurki plastikowe stopią się jak dobrze napalisz w kominku.
  16. Art. 48 i 90 - 94 prawa budowlanego.
  17. Tu masz ładnie pokazane: http://www.probau.eu/index.php?id=263&...1a81ff83bd14386
  18. Zerknij http://centrum-sauny.com.pl/zalecenia-przy...lazni-parowych/
  19. Do przepływów pompowych wystarczą przekroje fi 20, a większe średnice to tylko w obiegu zabezpieczenia przed przegrzaniem. Z kolei awaryjna praca w grawitacji wymaga dostosowania całej instalacji grzewczej z uwzględnieniem różnicy poziomów, oporów przepływu itd.
  20. Izolacja ławy w budynku niepodpiwniczonym jest nie tylko zbędna, ale może być też szkodliwa. Utworzona na fundamencie warstwa poślizgowa nie "wiąże" ścian z ławą i co przy zagęszczaniu gruntu prowadzi niekiedy do deformacji muru.
  21. Planowanie przebudowy trzeba przeprowadzić wspólnie z architektem i konstruktorem budowlanym, a nie szukać rozwiązań przez internet wysyłając zdjęcia, a nie projekt.
  22. A instrukcji montażu nie dali? Jak uruchomisz kocioł to sprawdzisz prawidłowość działania regulacji (czy przmyka klapę przy wzroście temp.)
  23. Weź papier, ołówek i narysuj rzeczywiste schody, bo z tego rysunku nic nie wynika, a na dodatek linie rozpikselowane.
  24. Płytki układa się na schodach bazując na ich krawędziach, rozmierzając je tak, aby skrajne płytki (kładzione na końcu) miały szerokość nie mniejszą niż połowa płytki i przycina skośnie jeśli ściany nie są prostopadłe do krawędzi stopni.
  25. Jak tynk odpada to go skuj. Innej opcji nie ma, a pianki nie ma potrzeby gruntować.
×
×