Te "rurki" fi 160mm w jakim celu? Przepusty?
Chcesz dawać anemostaty 150mm? Policzył to ktoś?
Kanały wentylacyjne będziesz prowadził w wylewce?
Zacznij od dokładnego policzenia ile m3 nawiewów i wywiewów potrzebujesz.
Z pomieszczeń brudnych wywiewy
kuchnia licz 50-70 m3/h , 50 m3/h z łazienki, 30 m3/h z WC, 15m3/h z pomocniczego pomieszczenia bez okna (garderoba)
Nawiewy licz pokoje 30m3/h, sypialnie 20m3/h dla 1 osoby
Potem podlicz, zrób bilans - ile masz wywiać i ile nawiać.
Zobacz czego jest więcej, gdzie ewentualnie dołożyć i czego żeby było zrównoważone.
Dobierz średnice przewodów (kanałów)
W salonie masz zaznaczony na planie wywiew, powinien być nawiew.
Nie możesz łączyć wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, pamiętaj o tym.
Czyli kotłownia i garaż muszą być odcięte szczelnie.
To tyle z grubsza.