Długość przewodu to jest długość obwodu x 2 (bo droga prądu jest L1 + N, czyli dwa przewody). Rezystancja 100m przewodu 1,5 Cu to ok. 1,2 Oma. Obwód oświetlenia ogrodu to 3,6 Oma. Oczywiście, + to wszystko pozostałe do trafo. I mnozymy przez współczynnik bezpieczeństwa 1,2. Razem: 1 obwód - około 1,6 - 2,0 Oma 230V : 2,0 = 115A dla zabezpieczenia B10 A warunek SWZ spełniony. 2 obwód - około 4,3 - 4,6 Oma. 230V : 4,6 = 50A dla zabezpieczenia B10A warunek niespełniony!!! Bo to granica zadziałania. Czyli dla oswietlenia jest to mało. Chyba, że zjedziesz zabezpieczeniem do minimum. Ale ja nie lubię tego, bo przyjdzie jekiś domorosły elektryk, wymieni eS-a na wiekszy i po zabawie. Obwód może być niebezpieczny w razie awarii i nikt sobie z tego nie bedzie zdawał sprawy. A tak w ogóle, to czy nie lepiej kupić YAKY o przekroju żył 16 mm2? Podobna cena do kabla miedzianego 1,5 czy 2,5 mm2, a komfort użytkowania zabezpieczony na lata. YKY miedziany jest drogi. Radzę sprawdzić i porównać ceny.