  1. Sęk w tym, że te rozwiązania nie są opatentowane. Nawet nazwa isomax jest zastrzeżona, ale dla zupełnie innego produktu. W efekcie końcowym każdy kto chce zająć się poważnie tą technologią poważnie ryzykuje. Może bogus123 napisze jakie w umowie "licencyjnej" ma zastrzeżone kary umowne za udostępnienie rzekomych tajemnic firmowych. Z domem pasywnym ma to niewiele wspólnego. Można by tę technologię nazwać domem aktywnym energetycznie albo domem słonecznym.
  2. Trudno to nawet nazwać chłodzeniem. Po prostu z posadzki odbierany jest nadmiar ciepła zgromadzony podczas normalnego użytkowania domu. Układ włączany jest dopiero po przekroczeniu w pomieszczeniach temperatury +24 st. C i pozwala na zatrzymanie wzrostu temperatury nawet w największe upały. Akurat te 10cm izolacji pod posadzką latem działa na korzyść temperatury w domu. W ciągu doby zużywam w domu min. 11kWh energii elektrycznej. Większość tej energii jest zamieniona na ciepło w domu. W ciągu sezonu grzewczego cała ta energia + energia z systemu ogrzewania, od słońca, od mieszkańców jest równoważona przez straty przegród i straty wentylacji. Szacuję, że w upalny dzień może to być nawet ponad 20kWh energii. Latem trzeba ją z domu usunąć. Zarówno przegrody zewnętrzne jak i wentylacja niewiele tu pomogą. Sposobem na pozbycie tego ciepła jest GWC lub klima. Mój sposób to forma GWC. Nie przesadzajcie z tym rozkładem temperatur. Nigdy nie obniżyłem temperatury posadzki poniżej 22 st. C. To może napiszcie jaki jest rozkład temperatury w pomieszczeniu z działającą klimą. To dopiero jest masakra.
  3. [/quote] To może napisz chociaż jaki jest koszt takiej licencji w odniesieniu do jednego budowanego domu. Czy przypadkiem ten koszt znacznie nie przewyższa różnicy w kosztach między domem tradycyjnym, a domem pasywnym (lepsza izolacja, lepsza stolarka okienna i drzwiowa, itp - w sumie zazwyczaj nie więcej jak 10-15% kosztów budowy). Napisz też jakie jest całkowite zużycie energii w Twoim domu, bo podawana na stronie isomaxu ilość energii wykorzystywanej do ogrzewania domu to mydlenie oczu.
  4. Ze względu na zewnętrzne ściany styropianowo-betonowe oraz drewniany strop zastsowałem posadzkę o bardzo dużej akumulacyjności. Właśnie posadzka stabilizuje tempereraturę w moim domu. Bardzo dobrze współpracuje też z pompą ciepła (pompa ciepła w ciągu doby ma praktycznie jeden lub dwa cykle pracy, co niewątpliwie przedłuża jej żywotność). Wykorzystując instalację podłogówki i dolne źródło PCi mogę odebrać też nadmiar zgromadzonego w niej latem ciepła, co pozwala na jeszcze lepszy komfort cieplny. W zimie utrzymuję temperaturę w pomieszczeniach 21-22 st. C (poza łazienką, gdzie jest 23-24 st. C), latem jest to temperatura 23-24 st. C.
  5. Kto powiedział, że elektrownia wiatrowa sprawdzi się w każdej lokalizacji? Są jednak takie miejsca, gdzie to może być opłacalne.
  6. Niesprawna wentylacja lekiem na "całe zło" ?
  7. W tym wypadku takim akumulatorem może być większy podgrzewacz ciepłej wody (np. 500 litrowy). Grzałka elektryczna zasilana z wiatraka może w nim zgromadzić sporą ilość energii. Drugim akumulatorem może być podłogówka. W zależności od aktualnych potrzeb (potrzeba ogrzewania pomieszczeń, brak ciepłej wody) i siły wiatru może działać pompa ciepła (do jej działania wystarczy np. 1kW mocy elektrycznej) lub grzałka (przy większej mocy dostarczanej przez wiatrak).
  8. PCi w domu dobrze zaizolowanym wcale nie musi kosztować 50tys. zł. Dobrze zaizolowany dom oznacza niewielką moc PCi. Z tym wiąże się znacznie mniejsze dolne źródło. Można też rozważyć pompę ciepła powietrze-woda. Biorąc pod uwagę oszczędności jakie osiąga się przy przygotowaniu ciepłej wody to może być całkiem sensowne rozwiązanie.
  9. Nadzoruję właśnie budowę domu pasywnego. Dom ten ma izolację za "stałym odbiornikiem ciepła", tj. po zewnętrznej stronie ściany z gazobetonu oraz pod żelbetową płytą fundamentową z ogrzewaniem podłogowym. Dodatkowo w domu tym są ścianki działowe z bloczków wapienno-piaskowych gr. 12cm. Ściany pokryte są tynkiem cementowo-wapiennym. Dom ten spełnia większość kryteriów domu pasywnego : zwarta bryła, większe przeszklenia od południa, małe od północy, wentylacja z odzyskiem ciepła, izolacyjność przegród nieprzeźroczystych <0,1W/(m2K), szczelna i ciepła stolarka okienna i drzwiowa, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła + GWC. W tej chwili dom jest w stanie surowym zamkniętym. Zakończone są instalację i wykonywane są w nim tynki. Wentylacja będzie uruchomiona po wykonaniu tynków i okładzin w pomieszczeniu technicznym. Ogrzewanie budowy, to włączane okazjonalnie grzejniki elektryczne i oświetlenie. Od początku budowy (od sierpnia) zużyte zostało ok. 850kWh energii elektrycznej. Nie były używane żadne "kozy" czy dodatkowe grzejniki gazowe ani olejowe. Można powiedzieć, że dom ten prawie niezależnie od włączania ogrzewania "trzyma" temperaturę 10 st. C. Oczywiście nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby "wpompować" w niego trochę energii i podnieść tę temperaturę do 20 st. C. Straty ciepła w takich warunkach jak obecnie (-10 st. C na zewnątrz) nie przekraczają 1kW, co oznacza, że budynek nawet bez ogrzewania nie będzie ochładzał się więcej jak 1K na dobę. Na tym właśnie polega wykorzystanie FIZYKI BUDOWLI.
  10. Taniej może wyjdzie, ale zdecydowanie nie polecam takiego rozwiązania. Odzysk ciepła jest istotny w bilansie domu energooszczędnego. Dobrze zostało to wytłumaczone TUTAJ:
  11. Mógłbym się obrazić, gdyby coś takiego napisał ktoś, kto ukończył jakąkolwiek wyższą uczelnię. Tu pozostaje mi się tylko litować - najpierw rzucał kamieniami w szkoły, a teraz uważa, że wszyscy, którzy je skończyli, to idioci.
  12. Pana pompa ciepła powietrze-powietrze takie COP osiąga w bardzo specyficznych warunkach - na zewnątrz min. +7 st. C, wewnątrz +20 st. C. Podejrzewam, że używa jej Pan w zupełnie innych warunkach, np. przy temperaturze zewnętrznej -10 st. C. Podejrzewam też, że o ile pompa ciepła z wykorzystaniem wymuszonego obiegu powietrza w pomieszczeniu ogrzewa każdy jego zakamarek, to ogrzewanie elektryczne, z tego co pamiętam sufitowe, ogrzewa tylko niektóre jego elementy. Stąd mogą pochodzić różnice w ilości zużywanej energii. O co chodzi Panu z tym niebem, niestety nie wiem.
  13. Przy pomocy 1kWh energii 35 litrów wody można podgrzać o niecałe 25 st. C. Średnia temperatura wody zimnej to ok. 10 st. C. Jeżeli dla Pana temperatura "prysznicowa" to 35 st. C, to ma Pan rację. Ja jednak korzystam z ciepłej wody o temperaturze 40-45 st. C i zużywam jej ok. 40litrów na osobę dziennie. Wykorzystując do jej podgrzania pompę ciepła zużywam na ten cel znacznie poniżej 1kWh dziennie dla 2 osób.
  14. Trochę fizyki i już się Pan gubi . 4200kWh oznacza podgrzanie 300litrów wody dziennie o 35 st. C (takie były założenia w artykule) przez 344 dni w roku przy założeniu 100% sprawności. Uwzględniając nieuniknione straty będzie to ~300dni. 300 litrów dziennie dla 4 osób to rzeczywiście zużycie "ponadstandardowe". Zazwyczaj przyjmuje się dobowe zużycie 35-40 litrów ciepłej wody na osobę o temperaturze 55 st. C.
  15. Czy to rzeczywiście taka przełomowa technologia : http://wentylacja.com.pl/Wiadomo%C5%9Bci/P...czne-31958.html Wydajność rzędu 6% oznacza moc ok. 60W/m2. Koszt 100-200 dolarów. Poza tym nie jest to cały koszt. Trzeba to jeszcze zamontować, podłączyć. Gdyby to było tak atrakcyjne jak Pan pisze, już dawno trafiłoby "pod strzechy" chociażby drogą prywatnego importu.
  16. To wcale nie jest takie pewne. Przy produkcji krowich placków wytwarza się też metan, ponoć jeden z groźniejszych gazów cieplarnianych .
  17. Anemometr w zasadzie służy do pomiarów prędkości powietrza. Z pewną dokładnością za jego pomocą można oszacować przepływy. W przypadku pomiarów na anemostatach jest to bardzo trudne. Urządzeniem, które służy do pomiarów przepływów powietrza jest balometr, np. taki : http://www.test-therm.com.pl/hvac/alnor_loflo.htm .
  18. Oczywiście nie każda podłogówka jest jednakowa, ale prawidłowo zaprojektowana i wykonana ma temperaturę o 2-3 st. wyższą niż temperatura powietrza w pomieszczeniu. Przy takiej różnicy temperatur trudno o unoszeniu się kurzu z podłogi. Wręcz przeciwnie, przy podłogówce większość kurzu zbiera się na podłodze. Ale oczywiście sprzątać trzeba.
  19. Jaką masz wentylację w tym biurze? Objawy, o których piszesz, świadczą o niewłaściwej wentylacji i raczej nie są związane z ogrzewaniem podłogowym.
  20. Admini pewnie wiedzą, ale nie są w stanie wszystkiego zauważyć. Do zgłaszania tego typu spamu służy przycisk (pod awatrem ).
  21. Te 15kWh/m2 rocznie to całkowite zużycie energii w takim domu, czy tylko zużycie energii do ogrzewania? Jeżeli to drugie, to jakie jest całkowite zużycie energii w takim domu? Jakie temperatury mają być utrzymywane w takim domu? W jakiej ma być on strefie klimatycznej? Jakie ma mieć przeszklenia?
  22. Jak może się Pan wypowiadać na temat idei tego systemu, skoro z powyższego opisu wynika, że zupełnie jej Pan nie zna. Nie tylko w elektronice jest postęp. W instalacja pompowych również. Do obsługi układu, o którym Pan pisze, oczywiście zaprojektowanego z głową, wystarczy pompka obiegowa o mocy 20-30W (np. taka : http://www.lfp.com.pl/typy/dom_ogrod,efekta .
×
×