Ciemniejsze smugi są efektem kondensacji pary wodnej na stalowych elementach rusztu. Prawdopodobnie wełna nie została dokładnie ułożona od strony dachu, a w pomieszczeniach występuje nadmierna wilgotność powietrza. Jeśli problem pojawia się tylko przy silnych mrozach, zjawisko to nie powinno negatywnie wpłynąć na trwałość poddasza. Warto jednak sprawdzić temperaturę (termometrem bezdotykowym) jaka jest różnica miedzy temp. na stelażu i pozostałej części pokrycia. Nie powinna przekraczać 2 - 3 st C gdy na zewnątrz jest ok. - 10 st C. Warto też zadbać o prawidłową wentylację poddasza - wilgotność nie powinna przekraczać w sezonie grzewczym 50%.
-
Okna w ścianie trójwarstwowej można mocować albo w przekroju ściany nośnej (przy jej zewnętrznej krawędzi albo po obramowaniu ościeża płytą OSC lub cementowo-zrębkową w grubości izolacji. Publikowane często zalecenia osadzenia okien w izolacji bez obramowania spowodują (zwłaszcza przy dużych powierzchniach oszklenia "osiadanie okna" ze wszystkimi tego konsekwencjami. Okna wstawia się po wymurowaniu ściany elewacyjnej, która powinna tworzyć węgarek zachodzący ok 1 cm na ramę okienną.
-
Propozycja docieplenia połaci dachowej przypomina radę, aby na kapelusz założyć jeszcze czapkę i wtedy nie zmarzną uszy. Błędem jest ocieplanie dachu nad poddaszem nieużytkowy gdyż przestrzeń ta powinna być wentylowana, a o ciepłochronności decyduje izolacja ułożona na stropie. Oczywiście każda warstwa ocieplająca rury zmniejszy straty na powietrzu wentylacyjnym, natomiast stosowanie jakiejkolwiek paroizolacji mija się z celem chyba że rury są z papieru. Kondensacja wody może następować w ich wnętrzu i przed tym chroni warstwa ociepleniowa.
-
W komplecie z kominem dostarczane są uszczelki pozwalające na doprowadzenie rur spalinowo-powietrznych o różnej średnicy. Ewentualnie większa średnica kanału spalinowego jedynie zmniejsza opory przepływu powietrza co pozwala na ewentualne zwiększenie wysokości odprowadzenia spalin. Praktycznie z kotłów kondensacyjnych odprowadzane są spaliny suche zatem odporność materiałów ścianek kanału nie jest tak krytyczna jak w przypadku pozostałych kotłów gazowych. Przy odprowadzaniu spalin z kotłów gazowych stosowane są też rury z tworzyw sztucznych, gdyz niska temperatura spalin pozwala na takie zastosowanie.
-
Podanie konkretnej recepty na naprawę bez ustalenia na miejscu stanu elewacji jest niemożliwe i na podstawie opisu można jedynie przypuszczać, a nie stwierdzić jednoznacznie co spowodowało takie pęknięcia. Być może siatka nie została wtopionona w warstwę klejową, a jedynie zasmarowana i łatwo odejdzie od styropianu. W każdym przypadku należy usnąć luźno związane z podłożem warstwy i nałożyć nową warstwę zbrojeniową zachodzącą na nieuszkodzoną część ocieplenia (po zeszlifowaniu tynku).
-
Opisane uszkodzenia ewidentnie wskazują na nieprawidłowe nałożenie siatki zbrojącej. Ekspertyza powinna więc polegać na sprawdzeniu stanu warstw układanych na styropianie bez potrzeby uszkadzania ocieplenia. Natomiast sposób naprawy zależy od wyników badania i rozległości uszkodzeń.
-
Ściany działowe z k-g
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje odpisał mateuszlor w kategorii Systemy zabudowy
W pierwszej kolejności płyty układa się na ścianach do takiej wysokości, aby po przyłożeniu płyty sufitowej pozostał niewielki luz, gdy górna oprze się na dolnej. Połączenie wykańcza się w standardowy sposób wciskając perforowaną taśmę papierową w zaprawę szpachlową a następnie ponownie szpachluje i szlifuje. Więcej: Szkieletowe ściany działowe -
1. Smugi na profilach mogą powstawać w wyniku nadmiernej wilgotności powietrza w pomieszczeniach, gdyż płyta g-k nie jest wentylowana w tych miejscach od strony sufitu. 2. Ocieplenie grubości 4 czy 7 mm nie daje żadnych efektów. 3. Paroizolacje stosuje się w przypadku ocieplenia wełna mineralną, i układa pd nią bezpośrednio na stropie, a przy styropianie nie jest to konieczne. 5. Gorsza ciepłochronność na szczycie ściany jest efektem ucieczki ciepła przez powierzchnię poziomą zakończenia ściany, gdzie nie ma ocieplenia.
-
Chudy beton pełni funkcję warstwy stabilizujacej grunt i jego uszkodzenie nie ma wpływu na jakość podłogi jeśli pokryty będzie jastrychem grubości co najmniej 5 cm z ewentualnym ociepleniem.
-
Zalecane "wietrzenie" może, co najwyżej, odświeżyć powietrze w pomieszczeniach ale nie zastępuje stałej wentylacji. Pojawienie się pleśni w tych miejscach może być wynikiem zaciekania wody od zewnątrz lub mostka cieplnego, gdzie wykrapla się para wodna. Jeśli wilgotność powietrza w pomieszczeniach nie przekracza 60% to pleśń pojawiała się z pewnością w wyniku wad wykonawczych.
-
Na postawienie budynku gospodarczego potrzebne jest projekt - przynajmniej uproszczony - gdyż zależnie od jego powierzchni (do 25 m2 lub powyżej) budowę można rozpocząć na podstawie zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę. Przy zlokalizowaniu kotłowni poza domem mieszkalnym należy zadbać o zminimalizowanie strat ciepłą na drodze przesyłu, a więc zlokalizować je możliwie blisko a rury dobrze ocieplić. W kotłowni warto zlokalizować wymiennik ciepła, co pozwoli na obniżenie temperatury wody zasilającej budynek a wiec i mniejszych strat ciepła. Natomiast lokalizacja innych elementów układu grzewczego zależeć będzie od konkretnej konfiguracji instalacji c.o. i c.w u.
-
W zasobniku utrzymywana jest temperatura nie wyższa niż 60 st. C i jedynie okresowo (raz na 1 - 2 tygodnie) ewentualnie podwyższana w celu dezynfekcji instalacji. Nawet w tym przypadku nie wpłynie to ta pracę podgrzewacza przepływowego - po prostu nie będzie on dogrzewał wody, gdyż termostat lub ogranicznik wyłączy zasilanie grzałek, a woda jedynie przez niego przepłynie. Zatem żaden zawór mieszający nie jest w tym układzie potrzebny.
-
Teoretycznie przy stabilnej podłodze drewnianej płytki można przykleić bezpośrednio do desek po ich wycyklinowaniu i nałożeniu warstwy kleju elastycznego z zatopioną siatką z włókna szklanego. Pewniejszym jak i prawdopodobnie tańszym sposobem będzie ułożenie warstwy podkładowej z płyt gipsowo - włóknowych zamiast OSB. Płyty te o grubości 12,5 mm należy ułożyć na podkładzie z maty używanej pod panele podłogowe (niweluje niewielkie nierówności) i przykręcić wkrętami do podłogi.
-
Papa na deskowaniu i folia paroprzepusczalna pełnią zupełnie inne funkcje. Jeśli na krokwiach pod deskowaniem nie ułożono folii paroprzepuszczalnej to będzie problem z wentylacją przestrzeni pod deskowaniem. Taką folię można będzie później ułożyć od środka zachowując 3 - 4 cm odstęp od spodu deskowania.
-
Płyta fundamentowa
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje odpisał podr0znik w kategorii Podstawa domu
Nie można mylić dwóch różnych rodzajów płyt fundamentowych - :"grzewczej" i konstrukcyjnej. W pierwszym przypadku płyta stawiana jest praktycznie na powierzchni gruntu, a dzięki ociepleniu nie jest narażona na wysadzinowe oddziaływanie gruntu. Jednak koszt jej wykonania będzie mniej więcej dwukrotnie wyższy niż tradycyjnego fundamentu. Natomiast płyta fundamentowa konstrukcyjna posadowiona jest poniżej strefy przemarzania gruntu (0,8 - 1,2 m) i stosowana w przypadku gruntów o małej nośności. Zastępuje bowiem ławy fundamentowe rozkładając obciążenia na większą powierzchnię Przy takim rozwiązaniu przestrzeń miedzy ścianami fundamentowymi wypełnia się materiałem podsypkowym, a podłogę parteru układa na betonowym podkładzie z izolacją cieplną. -
ocieplenie starego poddasza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje odpisał mares w kategorii Podstawa domu
Jeśli dach kończy się gzymsem z rynną to zapewnienie wentylacji pod pokryciem będzie trudne. Jednym ze sposobów może być przewiercenie skośnych otworów (średnicy 4 - 5 cm, co ok. 1 m) w gzymsie tak, aby przeszły w połowie grubości wierzchu ścianki kolankowej. Folię należy wtedy zamocować od wewnętrznej strony tej ścianki, tak aby przestrzeń wentylowana łączyła się z wywierconymi otworami. -
1.W opisanej sytuacji funkcjonowanie wentylacji zależeć będzie w dużym stopniu od warunków zewnętrznych. Generalnie wyloty wentylacyjne powinny znajdować się ponad kalenicą dachu, gdyż tylko wtedy można liczyć na w miarę stabilne działanie wentylacji 2.Kanały wentylacyjne zaczynają sie na poziomie krastek wlotowych i nie jest istotne czy poniżej znaduje się ślepy kanał czy pełne oparcie dla komina.
-
Opisane zjawisko jest spowodowane dwoma przyczynami - brakiem izolacji cieplnej na styku ościeżnicy okna z murem oraz wysokiej wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczenia. Dlatego przede wszystkim należy zapewnić stałą wentylację korzystając z funkcji rozszczelnienia okna (jeśli okucia to umożliwiają) lub bzamontowanie nawiewników okiennych. Trzeba też sprawdzić drożność i ciąg kanałów wentylacyjnych, które powinny znajdować się przynajmniej w kuchni i łazience. Natomiast docieplenia otworu okiennego wymaga ułożenia izolacji cieplnej od strony zewnętrznej - np. przez naklejenie pasów styropianu i nałożenie tynku cienkowarstwowego na obwodzie muru wokół okna. Należy też sprawdzić drożność otworów odwadniających w ramie okna i skrzydle, gdyż w przypadku gromadzenia się wewnątrz profilu wody, znacznie spada izolacyjność cieplna okna.