Recommended Posts

Witajcie!

Minął pierwszy rok (kalendarzowy) użytkowania pompy ciepła i chciałem się z Wami podzielić uwagami i obliczeniami z tego okresu. Pompa była zamontowana w połowie 2008 roku, wprowadziliśmy się we wrześniu a pełne rejestrowanie stanów liczników rozpocząłem w połowie grudnia. Tak więc styczeń-grudzień 2009 jest pierwszym pełnym okresem z którego można wyciągnąć jakieś wnioski.

Dane o inwestycji/instalacji:
- moc PC 7,5kW glikol/woda
- dolne źródło: wymiennik poziomy 450mb w jednym odcinku
- zbiornik CWU 200l
- rekuperator
- ściany: pustak MAX + 15cm styropian
- fundament: płyta fundamentowa + 10cm + 5cm styropianu + wylewka 8 do 10cm
- dach: 2x15cm wełny mineralnej
- powierzchnia: parter 135m2 + poddasze 50m2 (>190cm); razem 185m2.
- ogrzewanie podłogowe + 2 drabinki w łazienkach
- na podłodze: 1/3 płytki, 2/3 panele
- powierzchnia okien 25m2 z potrójnymi szybami, U=0,6 (wg producenta)
- temperatura w pomieszczeniach 20-21stC

Za cały rok zużyliśmy 8300 kWh (100%) energii elektrycznej
z czego 3800 kWh (46%) w taryfie I i 4500 kWh (54%) w taryfie II.

PC w tym czasie pobrała 5300 kWh (64% z całości) energii elektrycznej
z czego 1900 kWh (36%) w taryfie I i 3400 kWh (64%) w taryfie II.

Za całą energię zapłaciliśmy 3600 zł. Z tego wychodzi, że CO+CWU za cały rok zapłaciliśmy 2300 zł (64% z całości, bez zabawy w wyliczanie kosztu energii w I i II taryfie) czyli 190 zł miesięcznie.

Poddasze nie jest jeszcze użytkowane. Przy temperaturze zewnętrznej -20st.C na poddaszu było +12 st.C. Przy temperaturze zewnętrznej 0 (zero) st. C było +17 st. C.

Przyjmując, że poddasze było tylko „częściowo” ogrzewane, powiedzmy w połowie, czyli 25m2, to pow. domu wynosi 160m2, z czego wychodzi:
52 kWh / m2 / rok.

Dobry wynik?
Ma ktoś jeszcze takie obliczenia?

Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie problemy z PC :-(
-wiele razy z kranu leciała zimna woda bo PC nie reagowała na przekroczenie progu załączenia;
-wiele razy PC się „zawieszała”, tzn. wchodziła w stan, w którym nie było ani CO ani CWU; dopiero wyłączenie zasilania (reset) powodowało, że zaczynała poprawnie działać; niestety w tym czasie wiele parametrów się zerowało lub ustalały się wartości fabryczne, i wszystko trzeba było ustawiać na nowo;
-po każdym wyłączeniu zasilania zerował się m. in. parametr dotyczący ilości dni, po których ma nastąpić przegrzanie zbiornika CWU (bakterie); ustawiałem zawsze na 14 dni ale możliwe, że nie było przegrzewania przez kilka miesięcy z powodu resetowania i/lub częstego wyłączania zasilania przez energetykę;
-błędy w oprogramowaniu, które zauważyłem rok temu, do teraz nie są poprawione;
-już w momencie dostawy PC instrukcja obsługi była nieaktualna i do teraz nie została zaktualizowana pomimo wielu kolejnych zmian w oprogramowaniu;
-od dwóch tygodni, tj. od wizyty przedstawiciela producenta, nastąpiła jakaś zmiana, która spowodowała, że na każde 10 godzin działania sprężarki przez 7 godzin dodatkowo działają grzałki (3/6/9kW) przy temperaturze zewnętrznej w okolicach 0st.C; wcześniej grzałki włączały się przy niższej.

Trochę spokoju było poza okresem grzewczym po przełączeniu PC w tryb „Tylko CWU” (pomijając zawieszenia i brak przegrzewania zbiornika).
Niestety od października włączyłem CO+CWU i problemy wróciły.

Użytkowanie PC w naszym przypadku jest interesujące kosztowo, szkoda tylko, że tyle problemów sprawia jej użytkowanie. Pomimo zapewnień producenta, że „system grzewczy oparty na pompie ciepła jest bezobsługowy”, wymagał stałego doglądania, wyłączania, włączania, ustawiania i korygowania parametrów. Jestem pewien, że jest to wina tylko i wyłącznie złej jakości produktu i/lub jego niedopracowania. Gdybyśmy się zdecydowali na jakąś „firmową” PC to nie byłoby tych problemów. Byłoby wtedy drożej przy zakupie ale możliwie, że taniej w eksploatacji i na pewno zdrowiej, bo nie stracilibyśmy tyle nerwów.

--
Pozdrawiam
i życzę wszystkiego dobrego
w Nowym Roku
Ryszard

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

czy mogę na pv znać markę tej PC??



Na razie nie chcę jej podawać. PC jest polskiego producenta.

Czekam na odpowiedź producenta w sprawie "naprawy" sytuacji.

--
Pozdrawiam
Ryszard

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

czy mogę na pv znać markę tej PC??

Pewnie nie tylko ja jestem ciekaw jaki to producent.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Witajcie!

Minął pierwszy rok (kalendarzowy) użytkowania pompy ciepła Tak więc styczeń-grudzień 2009 jest pierwszym pełnym okresem z którego można wyciągnąć jakieś wnioski.

Dane o inwestycji/instalacji:
- moc PC 7,5kW glikol/woda
- dolne źródło: wymiennik poziomy 450mb w jednym odcinku
- zbiornik CWU 200l
- rekuperator
- ściany: pustak MAX + 15cm styropian
- fundament: płyta fundamentowa + 10cm + 5cm styropianu + wylewka 8 do 10cm
- dach: 2x15cm wełny mineralnej
- powierzchnia: parter 135m2 + poddasze 50m2 (>190cm); razem 185m2.
- ogrzewanie podłogowe + 2 drabinki w łazienkach
- na podłodze: 1/3 płytki, 2/3 panele
- powierzchnia okien 25m2 z potrójnymi szybami, U=0,6 (wg producenta)
- temperatura w pomieszczeniach 20-21stC

Za cały rok zużyliśmy 8300 kWh (100%) energii elektrycznej
z czego 3800 kWh (46%) w taryfie I i 4500 kWh (54%) w taryfie II.

PC w tym czasie pobrała 5300 kWh (64% z całości) energii elektrycznej
z czego 1900 kWh (36%) w taryfie I i 3400 kWh (64%) w taryfie II.

Za całą energię zapłaciliśmy 3600 zł. Z tego wychodzi, że CO+CWU za cały rok zapłaciliśmy 2300 zł (64% z całości, bez zabawy w wyliczanie kosztu energii w I i II taryfie) czyli 190 zł miesięcznie.

Poddasze nie jest jeszcze użytkowane. Przy temperaturze zewnętrznej -20st.C na poddaszu było +12 st.C. Przy temperaturze zewnętrznej 0 (zero) st. C było +17 st. C.

Przyjmując, że poddasze było tylko „częściowo” ogrzewane, powiedzmy w połowie, czyli 25m2, to pow. domu wynosi 160m2, z czego wychodzi:
52 kWh / m2 / rok.

Dobry wynik?
Ma ktoś jeszcze takie obliczenia?

Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie problemy z PC icon_sad.gif
-wiele razy z kranu leciała zimna woda bo PC nie reagowała na przekroczenie progu załączenia;
-wiele razy PC się „zawieszała”, tzn. wchodziła w stan, w którym nie było ani CO ani CWU; dopiero wyłączenie zasilania (reset) powodowało, że zaczynała poprawnie działać; niestety w tym czasie wiele parametrów się zerowało lub ustalały się wartości fabryczne, i wszystko trzeba było ustawiać na nowo;
-po każdym wyłączeniu zasilania zerował się m. in. parametr dotyczący ilości dni, po których ma nastąpić przegrzanie zbiornika CWU (bakterie); ustawiałem zawsze na 14 dni ale możliwe, że nie było przegrzewania przez kilka miesięcy z powodu resetowania i/lub częstego wyłączania zasilania przez energetykę;
-błędy w oprogramowaniu, które zauważyłem rok temu, do teraz nie są poprawione;
-już w momencie dostawy PC instrukcja obsługi była nieaktualna i do teraz nie została zaktualizowana pomimo wielu kolejnych zmian w oprogramowaniu;
-od dwóch tygodni, tj. od wizyty przedstawiciela producenta, nastąpiła jakaś zmiana, która spowodowała, że na każde 10 godzin działania sprężarki przez 7 godzin dodatkowo działają grzałki (3/6/9kW) przy temperaturze zewnętrznej w okolicach 0st.C; wcześniej grzałki włączały się przy niższej.

Trochę spokoju było poza okresem grzewczym po przełączeniu PC w tryb „Tylko CWU” (pomijając zawieszenia i brak przegrzewania zbiornika).
Niestety od października włączyłem CO+CWU i problemy wróciły.
Ryszard



Moim zdaniem przy takich izolacjach to delikatnie mówiąc porażka .
Tym bardziej że pamiętamy że w tym okresie nie było większych mrozów ostatnio kilka dni -15 st
Jeszcze tyle czasu na obsługę .
Może Pan podać ile osób zamieszkuje dom ? Powinno być podane do CWU.

Te 192 zł to średnioroczne
Jeszcze rekuperator miesięcznie ze 20 zł + 192= 212 zł
A co z drabinkami łazienka ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Moim zdaniem przy takich izolacjach to delikatnie mówiąc porażka .
Tym bardziej że pamiętamy że w tym okresie nie było większych mrozów ostatnio kilka dni -15 st
Jeszcze tyle czasu na obsługę .
Może Pan podać ile osób zamieszkuje dom ? Powinno być podane do CWU.

Te 192 zł to średnioroczne
Jeszcze rekuperator miesięcznie ze 20 zł + 192= 212 zł
A co z drabinkami łazienka ?

Nie wiem, gdzie w tym wszystkim widzisz porażkę?
52 kWh / m2 / rok na wszystkie potrzeby w domu to moim zdaniem nie jest zły wynik.
Samo działanie pompy ciepła, a właściwiej jej sterowania rzeczywiście pozostawia wiele do życzenia.
Czy ostatni rok rzeczywiście tak bardzo odbiegał od średniego roku meteorologicznego?

Na razie nie wiemy, gdzie znajduje się ten dom. Różnice pomiędzy Suwałkami a Słubicami mogą być bardzo duże.
Przydałaby się też informacja o kosztach całej instalacji grzewczej i wentylacyjnej.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Moim zdaniem przy takich izolacjach to delikatnie mówiąc porażka .
Tym bardziej że pamiętamy że w tym okresie nie było większych mrozów ostatnio kilka dni -15 st



Dlaczego porażka?
Gdyby popatrzeć na normy to jesteśmy blisko domu energooszczędnego.

Cytat

Może Pan podać ile osób zamieszkuje dom ?



2+1

Cytat

Powinno być podane do CWU.



Co to znaczy "podane do CWU"?

Cytat

Te 192 zł to średnioroczne



Oczywiście tak.

Cytat

Jeszcze rekuperator miesięcznie ze 20 zł + 192= 212 zł



Podłączyłem miernik zużycia energii na 3 miesiące do rekuperatora i w tym czasie zużył 62kWh czyli rocznie ~250kWh * ~0,40zł = 100 zł/rok.

Taka ciekawostka: przy temp. zewn. = 0 (zero) st. C temp. powierza nawiewanego = 17st.C.

Cytat

A co z drabinkami łazienka ?



W jednej łazience odkręcone na max w drugiej na 3/5.
Podłączone są bezpośrednio do rozdzielacza.

--
Pozdrawiam
Ryszard

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Na razie nie wiemy, gdzie znajduje się ten dom. Różnice pomiędzy Suwałkami a Słubicami mogą być bardzo duże.



Górny Śląsk.

Cytat

Przydałaby się też informacja o kosztach całej instalacji grzewczej i wentylacyjnej.



Wentylacja 13.000 zł
PC ~28.000 zł przy czym wymiennik oraz wiele czynności instalacyjnych we własnym zakresie, pod kierownictwem doświadczonej osoby.

--
Pozdrawiam
Ryszard

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Przypomniało mi się jeszcze kilka felerów naszej PC:
- załączenia sprężarki na czas 1 (jednej) sekundy !!! 1-2 razy w miesiącu; oczywiście tyle razy usłyszałem takie działanie gdy byłem w domu i do tego blisko "kotłowni"; ile razy w rzeczywistości tak się zachowuje to się nigdy nie dowiem bo PC nie posiada żadnego mechanizmu rejestrowania stanu pracy; pamięta tylko sytuacje krytyczne: wyłączenia z powodu przekroczenia zakresu temperatur/ciśnień i może jeszcze coś;
- wyłączenia sprężarki na kilka minut pomimo nieosiągnięcia żadnego z parametrów granicznych: np. zaczyna grzać CWU, po 7 minutach sprężarka się wyłącza i po 10-15 minutach znowu się załącza i grzeje do osiągnięcia temp. wyłączenia; w trybie CO też tak działa;

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Czy dlatego Pan domu nie izolował, bo w zamiarze była pompa ciepła? Nie wydaje się Panu, że izolacja jest mniej absorbująca i awaryjna? Jeszcze jedno – jeżeli nie ma Pan paroizolacji od środka w dachu i ścianie – zużycie energii wzrośnie. Wilgoć obniży opór cieplny.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Czy dlatego Pan domu nie izolował, bo w zamiarze była pompa ciepła?



Możliwe że dla Pana 15 cm styropianu to nic, ale już z 15tką miałem problemy. We wszystkich hurtowniach jeżeli w ogóle był styropian, to był 10cm, max 12cm. Na 15 cm musiałem długo czekać. To było pierwsze półrocze 2007.

Cytat

Nie wydaje się Panu, że izolacja jest mniej absorbująca i awaryjna?



Zdecydowanie tak. Ale gdym chciał styropian np. 40 cm jak w domach pasywnych, to musiałbym go chyba kupować za granicą. Już przy 15cm wszyscy się dziwili: Panie! Po co to Panu? icon_wink.gif

Cytat

Jeszcze jedno – jeżeli nie ma Pan paroizolacji od środka w dachu i ścianie – zużycie energii wzrośnie.



Od środka dachu oczywiście jest ale od środka ścian jakoś nie umiem sobie wyobrazić.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Standard izolacji to 0.1W/m2 xK czyli 30cm , ale nie o grubość tu chodzi a o izolację. Ściana to nie izolacja - izolacja to termos - umieszczając styropian za ścianą ( czyli stałym odbiornikiem ciepła ) decyduje się Pan na grzanie fundamentu i gruntu pod domem - a to jak niedomknięty termos - mało skuteczne i drogo kosztuje.
Położył Pan paroizolację w dach by był suchy, dlaczego zdecydował Pan się na zawilgocenie ściany. Tyle energii zużywają najtańsze katalogowe domy szkieletowe z reku i niecentralnym ogrzewaniem za 5000 zł materiał i montaż.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Na razie nie chcę jej podawać. PC jest polskiego producenta.

Czekam na odpowiedź producenta w sprawie "naprawy" sytuacji.

--
Pozdrawiam
Ryszard



ja nie chcę tego upublicznić absolutnie. Chcę wiedzieć tylko do swojej wiadomości, co by uniknąć problemów, bo też noszę się z zakupem polskiej PC.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
To forum podglądam od 2-3 lat czytając ciekawsze wątki.
Obiecałem sobie, że jeżeli zarejestruję się na nim to nie będę prowadził dyskusji z Panem T.B.
Zagapiłem się i raz odpisałem na jego post.
Ale przyrzekam, że już nie będę, co również polecam Szanownym forumowiczom.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ale są tacy co skorzystali i zaizolowali. Mniej wydali, mniej płacą i nie martwią się, że izolacja ulegnie awarii.
... ale reku Pan zrobił! więc i Panu się na coś przydałem.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Ale przyrzekam, że już nie będę, co również polecam Szanownym forumowiczom.


Pan T.B. ma bardzo "twarde" poglądy. Nie do skruszenia! Ale i tak uważam, że warto czytać to co napisze. Potrafi bowiem zasiać ziarno wątpliwości. I bardzo dobrze!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie problemy z PC icon_sad.gif
-wiele razy z kranu leciała zimna woda bo PC nie reagowała na przekroczenie progu załączenia;
-wiele razy PC się „zawieszała”, tzn. wchodziła w stan, w którym nie było ani CO ani CWU; dopiero wyłączenie zasilania (reset) powodowało, że zaczynała poprawnie działać; niestety w tym czasie wiele parametrów się zerowało lub ustalały się wartości fabryczne, i wszystko trzeba było ustawiać na nowo;



Wygląda na to, że wszyscy "producenci" pomp ciepła jakich znam mieli problemy ze sterownikiem.
Sam również miałem podobne sytuacje, w pierwszej niedopracowanej jeszcze wersji sterownika.

Jako że oprócz pomp ciepła zajmuję się także projektowaniem sterowników mikroprocesorowych, mogę przypuszczać że zawieszanie się może być spowodowane złym projektem PCB - płytki drukowanej, braku znajomości podstawowych zasad przy tego typu projektach, albo po prostu bugami w programie.

Natomiast "gubienie" nastaw to pewnie nie wykorzystanie pamięci EEPROM, podtrzymującej dane bez zasilania.

Z rodzaju tych niedoróbek mogę przypuszczać że to producent nie wymieniany dotąd na forum?

Radzę nękać producenta, w końcu od czego jest gwarancja. Takie sytuacje są nie do przyjęcia.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Pan T.B. ma bardzo "twarde" poglądy. Nie do skruszenia! Ale i tak uważam, że warto czytać to co napisze. Potrafi bowiem zasiać ziarno wątpliwości. I bardzo dobrze!


Gdybym tego co pisze nie sprawdził, byłoby to jak sienie na betonie. Pierwsze badania mostków termicznych do gruntu , zawilgocenia ścian ocieplonych z zewnątrz, hydroizolacji fundamentu i dachu były prowadzone na specjalnie postawionym domu (połowa w ocieplona od zewnątrz połowa izolowana od wewnątrz.
http://www.forumbudowlane.pl/images/galler...%20z%201996.JPG Dom ten, a właściwie fundament i grunt nafaszerowane były czujnikami temperatury (60 szt) obie połówki ta izolowana i ocieplana miały oddzielne ogrzewanie i liczniki. Można więc było zmierzyć - dlaczego nie da się budować energooszczędnie (do 30kWh/m2 rocznie na ogrzewanie ) ocieplając od zewnątrz.
Na początku lat 90' przysłuchiwał się pokazom dzisiejszy doradca Pan Cezary Jankowski... Pozdrawiam.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

... mogę przypuszczać że zawieszanie się może być spowodowane złym projektem PCB - płytki drukowanej, braku znajomości podstawowych zasad przy tego typu projektach, albo po prostu bugami w programie.



Oj! tych błędów mieli sporo. Np. przyciskając klawisze na panelu w pewnej sekwencji można było przejść do trybu serwisowego bez podawania 6. cyfrowego hasła . Akurat ten błąd był dobry, bo zamiast 30tu kliknięć było tylko 5. To niestety poprawili.

Cytat

Natomiast "gubienie" nastaw to pewnie nie wykorzystanie pamięci EEPROM, podtrzymującej dane bez zasilania.



Część parametrów pamięta, część nie.
Przy czym gdy w październiku nie mieliśmy prądu przez 16 godzin to wszystko zapomniał.

Cytat

Z rodzaju tych niedoróbek mogę przypuszczać że to producent nie wymieniany dotąd na forum?



Gdzieś tu widziałem ich reklamy.

Z nowym rokiem nowe przygody!
Wczoraj uszkodził się wyświetlacz (dwie linie alfanumeryczne) - nie wyświetlają się 4 ostatnie znaki w obu liniach.
Teraz nie można już odczytać / ustawić niektórych parametrów. Widać tylko nazwę parametru ale wartości już nie :-(

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Proponuje raczej liczyć oddzielnie koszty ogrzewania, koszty cwu oraz pozostałe. Chociażby zużycie ciepłej wody może być zupełnie inne w identycznych domach zamieszkanych przez inne rodziny. Tym bardziej reszty kosztów nie wrzucałbym do jednego "worka".
Jeśli dobrze zrozumiałem, to pompa zużyła 5300 kWh elektryczności. Dzieląc to przez 160 m2m, które przyjąłeś, na ogrzewanie wychodzi nieco ponad 33 kWh na m2 rocznie. To oczywiście zużycie na potrzeby c.o. + c.u.w. Nie sposób niestety policzyć ile energii faktycznie potrzebuje dom na ogrzewanie, bo nie wiemy ile pompa uzyskała z gruntu.
Trzeba jeszcze uwzględnić, że budynek jest jeszcze w fazie wysychania, więc ma większe zużycie energii.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Proponuje raczej liczyć oddzielnie koszty ogrzewania, koszty cwu oraz pozostałe. Chociażby zużycie ciepłej wody może być zupełnie inne w identycznych domach zamieszkanych przez inne rodziny. Tym bardziej reszty kosztów nie wrzucałbym do jednego "worka".
Jeśli dobrze zrozumiałem, to pompa zużyła 5300 kWh elektryczności. Dzieląc to przez 160 m2m, które przyjąłeś, na ogrzewanie wychodzi nieco ponad 33 kWh na m2 rocznie. To oczywiście zużycie na potrzeby c.o. + c.u.w. Nie sposób niestety policzyć ile energii faktycznie potrzebuje dom na ogrzewanie, bo nie wiemy ile pompa uzyskała z gruntu.
Trzeba jeszcze uwzględnić, że budynek jest jeszcze w fazie wysychania, więc ma większe zużycie energii.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Proponuje raczej liczyć oddzielnie koszty ogrzewania, koszty cwu oraz pozostałe.



PC w trybie CO pracowała 1740 godzin a w trybie CWU 440 godzin (80%/20%) z czego wychodzi:
CO kosztowało nas ~1840 zł
CWU ~460 zł
(nie uwzględniając tego, że CWU pracuje prawie wyłącznie w I-wszej(droższej) taryfie a CO w II-giej).

Cytat

Nie sposób niestety policzyć ile energii faktycznie potrzebuje dom na ogrzewanie, bo nie wiemy ile pompa uzyskała z gruntu.



Do tego trzeba by zainstalować mierniki ciepła a z tego co wiem to one trochę kosztują icon_sad.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To nie jest samowola. Ale pewnie trzeba będzie starać się o nowe PnB. Masz dużo lepszą sytuację niż ja miałem kilkanaście lat temu.Miałem tylko PnB a dziennika budowy i projektu nie było.  Ponadto będziesz musiał zdobyć wszystkie protokoły odbioru instalacji itp.  Nie wiem czy zainteresuje się Tobą PINB czy tylko Starostwo.Mnie PINB trochę przeczołgało ale w sumie załatwiło się wszystko bez problemu.
    • Witam, Jestem przed wykończeniem łazienki i mam pytanie natury technicznej. W załączeniu projekt lazienki z zznaczonym odplywem i umiejscowieniem zestawu podtynkowego wc. Jak widac odległość jest ok 1m z załamaniami.. Czy to zda egzamin czy konieczna bedzie zmiana miejsca montażu wc. Z gory dziekuje za pomoc.
    • Zdaje się, że w tym temacie jeden z użytkowników podzielił się swoimi doświadczeniami z prądem:  
    • Witam, niedługo dostanę dom w spadku od ojca. Ma PNB, projekt oraz dziennik budowy. Budowa rozpoczęła się w 1986 roku, a ostatni wpis w DB jest z 1991 roku i odnotowuje położenie dachu i podłączenie energii elektrycznej. Brakuje tylko wpisu zakończenia budowy. Ale ojciec nie zgłosił zakończenia budowy. Potem popadł w kłopoty finansowe i nie kontynuował budowy. W latach 2004-2006 podłączył do działki wodę i kanalizację, gdyż miasto dopiero wtedy je tam poprowadzilo. Tak więc dom jest w stanie surowym zamkniętym. Czy to jest samowola budowlana, czy jak ojciec będzie chciał teraz zgłosić zakończenie budowy to urząd nie rozpocznie sprawy o samowolę?
    • Witam Planuję budowę garażu (pomieszczenia gospodarczego) na zgłoszenie. Jego powierzchnia do 35 m2. Wymiary garażu 5,9 m x 5,9 m, dach dwuspadowy, wysokość całkowita do kalenicy około 6 m. Będzie składał się z dwóch pomieszczeń. Planuję użyć betonu komórkowego o szerokości 18 cm. Jak ja to widzę: - fundament płyta o grubości 20 cm zbrojona kratą z pręta fi10 co 20 cm. W miejscu gdzie będą ściany nośne dodatkowe zbrojenie 4 pręty + strzemiona, - 10 warstw bloczków betonowych 18 cm na klej, na to wieniec po całości (łączna wysokość 2,6 m - 2,4 m bloczki + 0,2 m beton + zbrojenie), - strop drewniany (belki o wymiarze 16 cm x 8 cm co około 80 cm), - następnie 4 warstwy bloczek komórkowy (w dolnej warstwie wycięcia na belki), - następnie wieniec po obwodzie 20 cm (beton + zbrojenie), - murłata 14 cm x 14 cm - ściany szczytowe około 2 m wysokości - na ścianach szczytowych belka o długości 7 m i wymiarach 14 cm x 14 cm. Belka będzie podparta mniej więcej po środku na słupie drewnianym o wymiarach 14 cm x 14 cm. Słup będzie stał na ścianie wewnętrznej z bloczka komórkowego 18 cm, - konstrukcja dachu krokwie 14 cm x 7 cm (oparte o murłatę i belkę środkową). Kąt 40 - 45 stopni. Nie chcę dawać jętek bo zależy mi na jak największej powierzchni poddasza. - na to deskowanie i blachodachówka  Prosiłbym o wskazanie błędów tej konstrukcji. Co można by poprawić, zwiększyć, a głównie chodzi mi  o: - czy 18 cm ściana z bloczka komórkowego będzie odpowiednia - czy 20 cm płyta utrzyma całą konstukcję, - jakieś zastrzeżenia co do dachu. Proszę wybaczyć jeżeli nie użyłem fachowego nazewnictwa. Dziękuję.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...