Gość elektryk
Napisano
takie gniazdko hermetyczne stosuje sie w chlewach a nie w łazience
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
selektywnosci bezpiecznikow nie uzyskamy przez dobor ich charakterystyk. Jezeli przed licznikiem i w domu sa zamontowane bezpieczniki automatyczne (popularnie "S") to przy ZWARCIU wybiją oba. Bezpieczniki automatyczne z roznymi charakterystykami nie sa selektywne wzgledem siebie, jezeli chodzi o zwarcie. W takim przypadku przed licznikiem trzeba zastosowac bezpiecznik z wkladka topikowa, ktory przepala sie na tyle dlugo zeby zdazyl wybic bezpiecznik S.
Napisano
wprawdzie nie zajmuję się instalacjami domowymi (jestem elektrotechnikiem przemysłowym) ale zabieram się do remontu mojego domu więc mam kilka pomysłów na instalację domową
prowadzenie instalacji; peszle -mam do nich osobisty uraz, ale nawet obiektywnie myśląc nie widzę potrzeby ich stosowania w budynku mieszkalnym, sztywne rury jak najbardziej ale tylko w budynkach z drewnianym stropem można wtedy zostawić w stropie zapas kabla a jeżeli coś się nam "usmaży" w puszcze można wtedy ściągnąć zapas w dół, w pozostałych przypadkach kabel prosto w tynku
ilość gniazdek to temat rzeka ja proponował bym w każdym kącie -czyli 4 na pomieszczenie dodatkowo w salonie jedno na środku dłuższej ściany + antena do tv
ilość gniazdek na jednym wyłączniku najlepiej każe pomieszczenie osobno i warto pociągnąć oba końce do tablicy rozdzielczej (na wypadek uszkodzenia jednego z kabli z ciągu gniazdek)
łazienka najlepiej na osobnym wyłączniku różnicowo-nadprądowym
tablice rozdzielcze w dużym domu -piętrowym warto zainwestować w drugą na piętrze -skracamy w ten sposób długość kabli, chociaż w domu różnice raczej nie będą znaczne
puszki ja proponowałbym zastosować głębokie puszki w wszystkie połączenia instalacji oświetleniowej wykonać wewnątrz puszki z przełącznikiem -zmniejszamy w ten sposób ilość połączeń
  • 4 miesiące temu...
Gość Maniek
Napisano
Jeśli decydujemy się na wymianę (modernizację) starej instalacji elektrycznej nie ma sensu wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji, czy ochrony przepięciowej. Jest to niepotrzebne wywalanie w błoto sporych pieniędzy. Pomiary te i także parę innych jesteśmy zmuszeni wykonać przy oddawaniu nowej czy zmodernizowanej instalacji do użytku.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Złącza wago są dobre ,ale styk złącza i przewodu jest na tyle mały że szybko ulegają uszkodzeniu . skręcenie przewodów na długości 1,5cm jest pewniejsze niż wago i kostka wiem to z doświadczenia , lubie wago bo szybko się łączy ale u siebie w domu nigdy bym nie zastosował . Ale to jest tylko moje subiektywne odczucie.
Napisano
Co do zasad dotyczących instalacji w łazience - jeśli by się ich sztywno trzymać, to w prawie żadnej łazience w bloku nie można by zainstalować żadnego gniazdka czy wyłącznika - skoro np. łazienka w mieszknaiu moich Rodziców ma wymiary 1,45 m na 1,8 metra !
  • 5 miesiące temu...
Gość Daniel
Napisano
Co do złączek to ja również upierał bym się przy skrętce, wago tak jak kolega mówi szybkie, ale słabe, a skrętka na dł. 3cm, bo czemu nie pewna. To samo lutowanie bo przy te,p. lut się wytapia i problem. Co wy na to???.
  • 7 miesiące temu...
Napisano
Jak lut może się wytopić w prawidłowo zrobionym połaczeniu? Zanim się lut zacznie topić (od 200° C) to izolacja wcześniej spłynie. A prąd musiałby być nie wiem jak duży..
Napisano
Cytat

Jak lut może się wytopić w prawidłowo zrobionym połaczeniu? Zanim się lut zacznie topić (od 200° C) to izolacja wcześniej spłynie. A prąd musiałby być nie wiem jak duży..



Odpowiem ci Bogusiem Lindą: co Ty, k...a, wiesz o instalacjach...
  • 2 lata temu...
Gość moruska
Napisano
Wymieniłem w domu osprzęt na Ospel i nie narzekam. Wybór ok.
Napisano
Cytat

Wymieniłem w domu osprzęt na Ospel i nie narzekam. Wybór ok.



Tiaaaa... Szczególnie jeśli to Impresja. Wkręty gniazdek są przelotowe i niemiłosiernie kaleczą izolację przewodów, nad czym nie mamy kontroli. A gniazdo wkrętu jest połączone z PE, więc różnicówki się nie załączy i szukaj wiatru w polu.
Badziewie pierwszej wody.
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Pomocny artykuł dla tych którzy mają odrobinę wiedzy na temat instalacji elektrycznej. W wielkiej płycie (bloki) kable biegną w podłogach, gniazdka są 5-10cm od podłogi a wyłącznik są 1,10 od podłogi.Dziś normy na taką instalację elektryczną nie pozwalają, ale jej wymiana jest zbyt kosztowna.
Napisano
Cytat

Pomocny artykuł dla tych którzy mają odrobinę wiedzy na temat instalacji elektrycznej. W wielkiej płycie (bloki) kable biegną w podłogach, gniazdka są 5-10cm od podłogi a wyłącznik są 1,10 od podłogi.Dziś normy na taką instalację elektryczną nie pozwalają, ale jej wymiana jest zbyt kosztowna.



Ci którzy mają jakąś wiedzę na temat instalacji elektrycznej nie potrzebują takiego artykułu. A wymiana instalacji kosztowna? Jasne!!! Na kafelki i dekory starcza zawsze. Na kable i osprzęt - zawsze brakuje. Znamy to, znamy...
  • 3 tygodnie temu...
Gość Patrycja
Napisano
Mam pytanie odnośnie instalacji elektrycznej: co zalicza się do grupy zabezpieczeń automatycznych i zabezpieczeń topikowych???
  • 6 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Automatyczne to takie, które po zadziałaniu wymagają jedynie przełączenia, natomiast topikowe ulegają przepaleniu i trzeba je wymienić.



Teraz się raczej odchodzi o topikowych... To są starodawne rozwiązania. Bezpieczne, ale starodawne icon_smile.gif U mnie teraz cała instalacja w domu jest na automatycznych zabezpieczeniach Ospela - to już standard.
Napisano
Cytat

Teraz się raczej odchodzi o topikowych... To są starodawne rozwiązania. Bezpieczne, ale starodawne icon_smile.gif U mnie teraz cała instalacja w domu jest na automatycznych zabezpieczeniach Ospela - to już standard.


Tak się rozpędziłeś z tym wychwalaniem-reklamowaniem Ospela ,że się zagalopowałeś o krok za daleko.
Gdzie widziałeś przepięciówki, nadmiarowo-prądowe czy jeszcze inne firmy Ospel?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.  