Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Pomocnik

Wentylacja intensywnie wysusza powietrze!

Recommended Posts

System wentylacji i GWC pomaga utrzymywać przyjazną temperaturę w lecie. Musiałem wstawić do sypialni nawilżacze, ponieważ wentylacja intensywnie wysusza powietrze! Jako czynny zawodowo stolarz zauważyłem to zjawisko po... elementach z drewna - mówi Igor, Czytelnik Budujemy Dom, który wentylację z rekuperatorem i GWC użytkuje od 2016 r.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/a/30489-wentylacja-intensywnie-wysusza-powietrze

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Marcin
Ogranicza koszty ogrzewania to wielka ściemia...bo nic nie ogranicza ,a nawet zwiększa bo następuje większą wymiana powietrza ,które trzeba ogrzać...opłacić prąd...serwis...filtry...czyszczenie Komfort świeżego powietrza na plus oczywiście i to podstawa...rekuperacja daje komfort świeżego powietrza ... Fakt, że wysusza powietrze ... u niektórych ból gardła się odzywa wtedy... U alergików mimo,że zalecana jest podłogówka bo kurz nie fruwa jak przy grzejnikach ...inaczej jednak przy nadmuchu ...który jednak kurz wprowadza w lot unoszący ... Fakt, że jak zaczną się często problemy z górnymi drogami odechowymi...to trzeba czyścić kanały z grzybka...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Marcin - to, że hodujesz sobie grzyba ograniczając przepływy wentylacji grawitacyjnej, to twój prywatny wybór. 

Ale zgodnie z zaleceniami projektowymi łazienki grawitacyjnie trzeba wentylować tak, by na godzinę wywiewało min. 50m3 powietrza.

 

W przypadku rekuperacji przynajmniej część tego wywiewanego ciepła jest odzyskiwane. 

Czyszczenie kanałów to mit przeciwników rekuperacji :)

Mylą im się kanały rekuperacji z kanałami klimatyzacji.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
28 minut temu, Elfir napisał:

 

Czyszczenie kanałów to mit przeciwników rekuperacji :)

Mylą im się kanały rekuperacji z kanałami klimatyzacji.

No i wpuszczają w kanał...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
35 minut temu, Elfir napisał:

Marcin - to, że hodujesz sobie grzyba ograniczając przepływy wentylacji grawitacyjnej, to twój prywatny wybór. 

Ale zgodnie z zaleceniami projektowymi łazienki grawitacyjnie trzeba wentylować tak, by na godzinę wywiewało min. 50m3 powietrza.

 

 

Mi się wydaje że gość Marcin pisze o wentylacji mechanicznej więc gdzie tu mowa o wentylacji grawitacyjnej?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
50 minut temu, Elfir napisał:

 

Ale zgodnie z zaleceniami projektowymi łazienki grawitacyjnie trzeba wentylować tak, by na godzinę wywiewało min. 50m3 powietrza.

Tak bez względu na wielkość pomieszczenia ?, 50 i nie ma zmiłuj się ?.:icon_mrgreen:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
28 minut temu, demo napisał:

Tak bez względu na wielkość pomieszczenia ?, 50 i nie ma zmiłuj się ?.:icon_mrgreen:

 

1 godzinę temu, Elfir napisał:

by na godzinę wywiewało min. 50m3

Co najmniej 50m3.

 

1 godzinę temu, Elfir napisał:

to, że hodujesz sobie grzyba ograniczając przepływy wentylacji grawitacyjnej, to twój prywatny wybór. 

Z czego takie wnioski to jednak nie rozumiem

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, Elfir napisał:

Marcin - to, że hodujesz sobie grzyba ograniczając przepływy wentylacji grawitacyjnej, to twój prywatny wybór. 

Ale zgodnie z zaleceniami projektowymi łazienki grawitacyjnie trzeba wentylować tak, by na godzinę wywiewało min. 50m3 powietrza.

A nie lepiej pootwierać okna na oścież i kotłować w piecu żeby wyrównać temperaturę w chałupie ?

Tylko w obawie aby grzyb się nie wpieprzył ...

1 godzinę temu, Elfir napisał:

50m3 powietrza.

 

średnia łazienka w bloku to 2/2m2 czyli 4 kwadraty po podłodze , kubatura przy wysokości 2,5m to około 10 m3....50m3 wymiany powietrza ?????!!!

 

 

Elfir ....z całym szacunkiem ...ale czasem jak coś jebnie.....z to jebnie...z..

Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, Elfir napisał:

  tak, by na godzinę wywiewało min. 50m3 powietrza. 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, Elfir napisał:

50m3 powietrza.

 

Taki cug to może człowieka wessać jak silnik jumbojeteta...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
52 minuty temu, joks napisał:

Taki cug to może człowieka wessać jak silnik jumbojeteta...

Taki cug to jest mniej niż kubik powietrza na minutę. Ten jumbo jet to chyba wnuczkowi podprowadzony. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Gość Wojtek
      Jako sieciowiec przyczepię się do potraktowania w tekście protokołu DHCP. Wstępna konfiguracja połączenia sieciowego to podstawowe zadanie tego protokołu. Ma ustawić kilka parametrów i tyle. Używanie określenia "inteligentny" to duże nadużycie. Rozumiem, że nowe funkcje sprzętu wymagają odpowiedniej oprawy, ale proszę zachować umiar..
    • Szeroki wachlarz rekuperatorów dostępnych na rynku oraz ogrom możliwych rozwiązań, sprawia że wybór właściwego urządzenia staje się bardzo trudny. Producenci prześcigają się, który z nich ma wyższą sprawność odzysku ciepła i stawiają ją, jako priorytet, który ma determinować końcowy zakup. Tymczasem rekuperator jest tak dobry i sprawny, jak automatyka, która nim steruje i to jej możliwości decydują o naszym komforcie na co dzień. Poznaj pierwszy na rynku rekuperator naprawdę on-line - Komfovent Domekt. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/a/91458-poznaj-pierwszy-na-rynku-rekuperator-naprawde-on-line-komfovent-domekt
    • Uparta jesteś jak osioł i zaczepna. No to sobie poczytaj, doucz się :   http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id887,przyczyny-i-zrodla-zanieczyszczen-instalacji-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych?print=1   Fragmenty: "STRONA 1 z 4 Jedną z przyczyn zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach cząstkami stałymi, drobnoustrojami i nieprzyjemnymi zapachami jest zły stan higieniczny instalacji wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych. W Stanach Zjednoczonych The National Institute for Occupational Safety (NIOSH) przedstawił wyniki badań przeprowadzonych w ponad 500 budynkach. Na ich podstawie wykazano, że w 53% przypadków podstawową przyczyną skarg na jakość powietrza wewnętrznego były systemy HVAC. W Kanadzie Public Works and Goverment Services Canada (PWGSC) przebadał 95 budynków „z problemami”. Okazało się, że w 48% przypadków za kłopoty związane z niedostateczną jakością powietrza odpowiedzialna była wentylacja lub klimatyzacja [1]. Napływ do wnętrza instalacji niedostatecznie oczyszczonego powietrza zewnętrznego lub, w przypadku instalacji z recyrkulacją powietrza, powietrza obiegowego prowadzi do gromadzenia się pyłu, namnażania się w warstwie zanieczyszczeń bakterii i grzybów pleśniowych oraz związanego z tym powstawania i emisji nieprzyjemnych zapachów. Konsekwencją takiego stanu instalacji jest niewłaściwe funkcjonowanie urządzeń uzdatniających powietrze wentylacyjne. Zanieczyszczone powietrze może zmniejszyć efektywność pracy instalacji i doprowadzić do podwyższenia kosztów eksploatacji w wyniku dodatkowego obciążenia systemu oraz do awarii urządzeń. Problemem jest także pojawienie się zagrożenia pożarowego związanego z obłożeniem zanieczyszczeniami wnętrza instalacji (czego sztandarowym przykładem są wyciągowe instalacje kuchenne odprowadzające znad okapu kuchennego powietrze zawierające cząstki tłuszczu). Zanieczyszczone powietrze wentylacyjne jest nie tylko powodem skarg na czystość i jakość powietrza, lecz także przyczyną pogorszenia stanu zdrowotnego użytkowników pomieszczeń oraz pojawienia się nowych, wcześniej niewystępujących schorzeń. Dla pracodawcy następstwem takiej sytuacji będzie zmniejszenie wydajności pracy u pracowników, ich absencja, a np. w szkołach, uczelniach – szybsze zmęczenie uczniów i studentów, brak koncentracji, gorsze wyniki w nauce. Zanieczyszczenia występujące w instalacjach . W zWewnątrz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pojawiają się zanieczyszczenia stałe, biologiczne, mikrobiologiczne oraz gazoweależności od ilości zanieczyszczeń przenoszonych przez powietrze wentylacyjne do wentylowanych czy klimatyzowanych pomieszczeń oraz ich negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników pomieszczeń zanieczyszczenia te mogą w różnym stopniu wpływać na pogorszenie zdrowia ludzi lub na wystąpienie nowego, wcześniej  iezdiagnozowanego schorzenia. Dla chorych o osłabionym układzie immunologicznym oraz dla osób starszych i dzieci, czyli najbardziej wrażliwych na stan powietrza, nawet niewielkie stężenia, niestanowiące zagrożenia w przypadku zdrowych osób dorosłych, mogą stać się powodem dodatkowych komplikacji zdrowotnych. Pył i inne zanieczyszczenia (także mikrobiologiczne) dostają się do wnętrza instalacji wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych wraz z powietrzem zewnętrznym oraz powietrzem recyrkulacyjnym pochodzącym z obsługiwanych pomieszczeń. Poza napływającymi z powietrzem wentylacyjnym „nowymi” zanieczyszczeniami w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ukrywa się wiele nagromadzonych przez wiele lat użytkowania instalacji, zanieczyszczeń, takich jak: zanieczyszczenia pochodzące z okresu budowy, wykańczania i wyposażania budynku, sadze, grzyby pleśniowe, zarodniki roślin i grzybów, pyłki kwiatowe, pył, bakterie, włókna azbestu, cząstki smarów i smoły oraz dymów, roztocza, włókna wyrobów tekstylnych oraz inne zanieczyszczenia [2]. W instalacjach pył zbiera się i akumuluje na filtrach powietrza oraz na powierzchniach innych urządzeń uzdatniających powietrze oraz na wewnętrznych powierzchniach przewodów. Poza przedostawaniem się zanieczyszczeń w sposób bezpośredni, na drodze transmisji powietrznej, do klimatyzowanego obiektu, do pomieszczeń dostają się także pyły i mikroorganizmy  w wyniku tzw. wtórnego zanieczyszczenia. Powstaje ono w wyniku porywania przez strumień powietrza nawiewanego zanieczyszczeń wcześniej  osiadłych na wewnętrznych powierzchniach przewodów wentylacyjnych i na powierzchniach urządzeń uzdatniających powietrze. Zanieczyszczenia stałe Ze względu na często wieloletnią pracę instalacji bez czyszczenia jej wewnętrznych powierzchni i dużą powierzchnię wewnętrzną przewodów wentylacyjnych (którą można w przybliżeniu dla biurowców oszacować na 10% całkowitej powierzchni podłogi w budynku) na ściankach przewodów może zgromadzić się znaczna ilość zanieczyszczeń. Taka warstwa pyłu sprzyja nie tylko przeżyciu, ale przede wszystkim namnażaniu się drobnoustrojów."   To tylko poczatek artykułu DR INŻ. ANNY CHARKOWSKIEJ Adiunkta na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Ale chyba jasno dostatecznie jasno mówi o bakteriach grzybach drobnoustrojach itp w systemach wentylacji, powołuje sie przy tym na badania amerykańskie.
    • Nawet onet i wybiórcza się z tych zmyślanych na kolanie pierdoł - wycofały raczkiem...
    • Gość Gość Edek
      minęło miesiac od zawiadomienia Inspektora nadzoru budowlanego i... cisza , ciekawe dlaczego ? - czy boi sie koronawirusa ? - ja składając osobiscie zawiadomienie nie miałem takiego problemu...
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...