Skocz do zawartości

Stan nowej więźby dachowej - czy jest to akceptowalne?


Recommended Posts

Napisano (edytowany)

W odpowiedzi na pytania:

Czy murłaty są mocowane do wieńca? Tak, dość gęsto. 

Czy krokwie - wszystkie - mają takie wymiary, jak w projekcie? Z tego co mi wiadomo to wszystko powinno się zgadzać 

Czy wszędzie mocowania są na tych dogiętych płaskownikach i gwoździach? Tyle co na zdjęciach widać, w większości same gwoździe, jedne lub dwa. W niektórych miejscach łączniki metalowe. 

Czyli ten system dachu jest zgodny z projektem czy jest to samowolka cieśli? 

 

Co do deskowania, myślę, że bym odpuścił, jest to dodatkowo obciążenie dachu, już przeciążonego, a na codzień mam budynek o jeszcze mniejszym nachyleniu i nie mam problemu z przeciekaniem. 

 

Dachówka to Creaton Premion. 

 

Edytowano przez KriX96 (zobacz historię edycji)
Napisano
17 minut temu, mhtyl napisał:

Chodzi o płatew kalenicową i powiem Ci że skoro nie widać to nie może występować? Płatew kalenicowa występuje zarówno w więźbie z jętkami jak i z kleszczami. Występowanie płatwi kalenicowej nie przesądza z góry o rodzaju więźby.

No cóż, może i to zrozumiesz jak w końcu po kilkunastu albo kilkudziesięciu postach bicia piany czy to jętka czy kleszcze w końcu zrozumiałeś

Triumfalizm kroczy przed porażką. Takie przysłowie mi się nasunęło, czytając twoj post.

 

Platew kalenicowa nie ma sensu przy jętkach. Są za blisko siebie - po co. Ale jak ktoś chce - może zrobić. Będzie silniej i sztywniej pod szczytem. Ale żeby tak było, to płatew musi mieć kleszcze. Inaczej będzie kawałek belki wisiał na krokwiach - po co? 

 

Poza tym każdy rodzaj więźby ma swój cel, służy do danego dachu, do danej rozpiętości i kształtu. Oczywiście można czystą konstrukcję udziwniać - jak w temacie - tylko po co. To sprawdzone pod każdym względem więźby przez czasem setki lat. Dlatego takich dachów nawet wiatry halne nie porywają. Uproszczenia, udziwnienia i "wynalazki" czesto szkodzą a nie pomagają tym konstrukcjom.

Gość mhtyl
Napisano
11 minut temu, KriX96 napisał:

Czyli ten system dachu jest zgodny z projektem czy jest to samowolka cieśli? 

 

Więźba z tego  co widać jest zgodna z projektem, jedynie co  do cieśli to niechlujnie ja wykonał.

No i co tymi dwuteownikami? Kierownik z wykonawcą uznali że zamiast 300 może być 260 ale czy uzgodnili to z projektantem? jest wpis w dzienniku o takiej zmianie?  no i czy Kierownik ma uprawnienia projektanta? jak pisałem wcześniej taka zmiana bez ustaleń z projektantem jest niedopuszczalna.

15 minut temu, KriX96 napisał:

Co do deskowania, myślę, że bym odpuścił, jest to dodatkowo obciążenie dachu, już przeciążonego, a na codzień mam budynek o jeszcze mniejszym nachyleniu i nie mam problemu z przeciekaniem. 

 

 

Pełne deskowanie jest obciążeniem dodatkowym ale ważniejsze jest to że usztywnia cała konstrukcje i przede wszystkim jest szczelniejsze niż membrana.

13 minut temu, zenek napisał:

Platew kalenicowa nie ma sensu przy jętkach. Są za blisko siebie - po co. Ale jak ktoś chce - może zrobić. Będzie silniej i sztywniej pod szczytem. Ale żeby tak było, to płatew musi mieć kleszcze. Inaczej będzie kawałek belki wisiał na krokwiach - po co? 

 

zenek, już zacząłeś być normalnym a widzę, że dalej wracasz do korzeni. Piszesz bzdury nie sprawdzając tego w ulubionym necie. Płatew kalenicowa jak może wisieć na krokwiach skoro jest pod krokwiami? to tak ogólnie a dokładnie omawiając ten przypadek tą więźbę z tego tematu jest ona podparta ta płatew kalenicowa dwoma skrajnymi słupami. W więźbie z kleszczami i płatwiami to płatwie co podpiera? kleszcze? czy słupy? Ile można bić piane o jednym i tym samym? Piszesz, że zrozumiałeś a widzę że nic nie zrozumiałeś albo zapomniałeś już że zrozumiałeś :) 

34 minuty temu, KriX96 napisał:

Dachówka to Creaton Premion. 

 

Rzuciłem okiem na poradnik dekarza Creatona, piszą że można użyć membrany dla dachu od powyżej 22 do 12 stopni ale nic nie piszą o pełnym deskowaniu tylko o wodoszczelnej konstrukcji dachu przy spadku 10 stopni, natomiast na rysunku przestawiającym przekrój dachu jest pokazane jak byk pełne deskowanie, ciekawe dlaczego?

 

 

Napisano
11 minut temu, KriX96 napisał:

Czy murłaty są mocowane do wieńca? Tak, dość gęsto. 

Czy krokwie - wszystkie - mają takie wymiary, jak w projekcie? Z tego co mi wiadomo to wszystko powinno się zgadzać 

Reasumując:

Jeśli przekroje krokwi są jak w projekcie, to dobrze.

Ale masz problem z:

1. belkami stalowymi - nie wiem czy wytrzymają, nawet jeśli wytrzymają, a zbyt sie ugną, to zdestabilizują konstrukcję dachu.

2. moim zdaniem słupki nie są usztywnione w poprzek - w linii kalenicy - a powinny być. 

Na rysunku b) element nr 3 w typowym wiązarze.  Ty masz - no nie wiem już, sorry, jaki....

2.png.3947e9b175dc1e905a932d48fa13e109.png

3. Wszystkie połączenia konstrukcyjne muszą być ponownie zrobione za pomocą odpowiednich metalowych łączy - bo teraz są na styk. 

Popatrz  na przykładowe rysunki więźby, takie jak wyżej, dokładne - to widać, że tam nie ma nic na styk. Każdy elemen albo opiera się na innym, albo wchodzi w jakieś gniazdo, wycięcie  prawie jak klocki lego. A jak jest jakaś kotwa metalowa, itp - to b. solidne. 

 

Skonsultował bym to wszystko z konstruktorem na miejscu, szczegolnie te belki stalowe. 8m to naprawdę duża rozpiętość, nie ma żartów.

 

3 minuty temu, mhtyl napisał:

Płatew kalenicowa jak może wisieć na krokwiach skoro jest pod krokwiami?

Tak samo jak wisielec wisi na szubienicy. I nie wisi nad nią.

 

5 minut temu, mhtyl napisał:

dokładnie omawiając ten przypadek tą więźbę z tego tematu jest ona podparta ta płatew kalenicowa dwoma skrajnymi słupami. W więźbie z kleszczami i płatwiami to płatwie co podpiera? kleszcze? czy słupy?

kalenicę podpierają słupy, stolce - a usztywniają, stabilizują, mocują cały ten węzeł konstrukcyjny kleszcze. Ile razy można powtarzać to samo. Dodatkowo jeszcze powinny być miecze, które usztywniają to poprzeczne i odciążają częściowo płatwie.

Mhtyl - ja rozumiem, że wszystko musi być po twojemu - ale nie ja wymyśliłem więźby dachowe, są udokumentowane i nie ma co kombinować.

Można w ogole nie stosować tradycyjnych elementow więźby, można zrobić swoją konstrukcję - i dobrze. Jak będzie stabilna - nie ma problemu. Można łączyć wszystko blachami lub kleić. OK.

Ale jeśli stosuje się coś typowego - to jak sie to zmienia na gorsze - no to nie jest OK. I niestety nie będę na g... mówił papu.

Gość mhtyl
Napisano
51 minut temu, KriX96 napisał:

Co do deskowania, myślę, że bym odpuścił, jest to dodatkowo obciążenie dachu, już przeciążonego, a na codzień mam budynek o jeszcze mniejszym nachyleniu i nie mam problemu z przeciekaniem. 

Wiem, że masz kąt dachu 25 stopni ale tu masz cytat z porad innego dużego producenta dachówek

Cytat

ZNACZENIE KĄTA NACHYLENIA DACHU DLA SZCZELNOŚCI KONSTRUKCJI

Na szczelność dachu wpływ ma również prawidłowe wykonanie wstępnego krycia dachu. Wybierając projekt z dachem o kącie nachylenia mniejszym niż 22°, konieczne jest zastosowanie dodatkowych elementów zabezpieczających, w postaci pełnego deskowania i  papy. 

nie będę sie powtarzał ale te 25 to na pograniczu i ja bym sobie nie zafundował membrany przy takim spadku.

4 minuty temu, zenek napisał:

Mhtyl - ja rozumiem, że wszystko musi być po twojemu - ale nie ja wymyśliłem więźby dachowe, są udokumentowane i nie ma co kombinować.

Nie po mojemu bo ja nie wymyśliłem co to jest i do czego służy jętka czy kleszcze.

 

3 minuty temu, KriX96 napisał:

No dobrze, to poprawimy.

A co może się stać, jeżeli dwuteownik jest za słaby? Tylko wygiąć się czy coś więcej? 

Ale co chcesz poprawiać jak nie wiesz czy ta zamiana została uzgodniona z projektantem? Pytałem o to dwa razy i nie odpowiedziałeś. Jak można coś doradzać jak zadało się pomocnicze pytanie i nie otrzymało się na nie odpowiedzi. Po co wałkować zagadnienie przez kilka postów? Dla przykładu zapytałem o te słupy a belki dwuteownikowe, odpowiedziałeś że został zrobiony projekt zastępczy i temat zamknięty, to samo dotyczy zamiany dwuteownika 300 na 260. Po co się produkuję, szukam tabel wytrzymałości i opisuje problem jak nie chcesz odpowiedzieć. Chcesz aby Ci pomóc to pomóż sam sobie odpowiadając na dodatkowe pytania.

Gość mhtyl
Napisano
6 godzin temu, KriX96 napisał:

Których pytań? 

 

I dalej odpowiedzi niet:scratching::bezradny:

6 godzin temu, mhtyl napisał:

Nie widzę też na fotkach aby krokwie miały zacięcie na styku z płatwią kalenicową, podejrzewam że na styku z murłatą też niema  zacięć

 

6 godzin temu, mhtyl napisał:

Bo jak wcześniej zapytałem o zacięcie krokwi na styku z płatwią kalenicowa czy murłatą że takie czegoś nie widzę a powinno być jak poniżej wtedy wystarczy wkręt torx albo gwóźdź jako przytwierdzenie krówki do murłaty.

czy-murlata-musi-byc-zawsze-kwadratowa_1

 

6 godzin temu, mhtyl napisał:

Czy projektant zrobił tą konstrukcje pod dachówkę ceramiczną? nie ma wzmianki w projekcie o pełnym deskowaniu?

 

6 godzin temu, mhtyl napisał:

Jeżeli projektant wyliczył że powinien być 300 to taki powinien być, czy Kierownik ma uprawnienia projektanta? wpisał to w Dziennik Budowy?

 

Napisano
21 minut temu, KriX96 napisał:

No dobrze, to poprawimy.

A co może się stać, jeżeli dwuteownik jest za słaby? Tylko wygiąć się czy coś więcej? 

Ugiąć, wyboczyć, bo dwuteowniki nie są nigdzie wyparte, nawet nie są razem połączone, a w ostateczności całość może się zawalić.

Wytrzyma to na pewno ileś lat, dopóki nie spadnie  odpowiednia ilość śniegu, w dodatku odchudzony dwuteownik będzie  bardziej pracował, uginał zimą, to będzie powodować  różnego rodzaju spękania powierzchni stykających się z nim i  do niego zamocowanych.

Napisano
8 godzin temu, KriX96 napisał:

A co może się stać, jeżeli dwuteownik jest za słaby? Tylko wygiąć się czy coś więcej?  P

TYLKO WYGIĄĆ...

 

Przecież najmniejsze, stałe czy chwilowe odkształcenie pociągnie za sobą całą konstrukcję dachu!!! I nie utrzyma tego dodatkowo niefachowo wykonana reszta więźby...

 

 

A może mam za bujną wyobraźnię, bo już widzę... :icon_eek::icon_rolleyes::zalamka:

Napisano
11 godzin temu, KriX96 napisał:

A co może się stać, jeżeli dwuteownik jest za słaby? Tylko wygiąć się czy coś więcej? 

 

11 godzin temu, animus napisał:

Ugiąć, wyboczyć, bo dwuteowniki nie są nigdzie wyparte, nawet nie są razem połączone, a w ostateczności całość może się zawalić.

No właśnie - jak ta belka jest zamocowana na murze. Widać że chyba stoi na wieńcu. 

image.png.60f293eda9e8ed32b9a5859aafa90780.png

 

wg mnie powinna być albo osadzona przynajmnie częściowo w wieńcu, albo zamontowana na nim, ale za pośrednictwem osadzonego w wieńcu stalowego łącznika (i to by było najlepsze rozwiązanie ze względu na ewentualne ugięcia).. Byle jakie  kotwy nie wystarczą.

Taka długa belka stalowa pracuje o wiele bardziej niż betonowa, jeszcze pod dachem (ciepło) na długość i na ugięcie. Więc może powodować spękania podłoża.

 

Tam tez widać ten odpryśnięty stolec na belce - on też powinien być przymocowany trwale do belki, żeby się nie wyślizgnął. To wycięcie z "piórkami" na boku stolca - to nie jest trwałe.

 

Co się dzieje, jak belka się ugina zbyt mocno? Tak z wyobraźni to:

1. stolce idą w dół, to dach zaczyna wisieć na krokwiach - więc krokwie się naprężają.

W zależności od mocowania - zaczną wypierać murłaty na wieńcu (mogąsie murłaty rozlecieć, będą wyginać się raczej w dół (od cieżaru śniegu), a pomagać w tym będą "kleszcze" ktore ponieważ są założone wysoko przy szczycie, nie będą równoważyć tego naporu na krokwie.

 

Jak to wszystko nie wpadnie do środka, to na wiosnę się trochę ustabilizuje, ale belka raczej nie wróci do poziomu - natomiast wsystkie wiązania w dachu będą już naruszone, rozwolnione. Kilka lat, i sam sobie wyobraź, co się może stać...

Chyba że belka od razu się ugnie katastrofalnie....

 

To co pisze animus - oczywiście  najbardziej słuszne i możliwe.

 

Tak patrząc na tą konstrukcję, to można by odciążyć srodek belki i poprawić stabilnoć i konstrukcję dachu dodając słupki między ścianą a tym środkowym, na nich lokując płatwie (czyli by były dwie dodatkowe płatwie po bokach) i dodając kleszcze obejmujące te skrajne no i srodkowy - słupki. To by odciążyło środek belki, duża część ciężaru dachu by poszła w bok. Dodatkowe stężenia poprzeczne słupków i płatwi oczywiście niezbędne.

Dodatkowo dałbym jeszcze na wysokości tych nowych płatwi dodatkowe płatwie podpierające te boczne płaszczyzny (krokwie) skosu dachu (z jakimiś zaciosami ktore je podtrzymają) - od razu powiem, że nie pamiętam tych nazw elementów w tej chwili, ale chyba tak się nazywają :14_relaxed:.

Czyli naokoło by były takie płatwie pod krokwiami. Wzdłóż dachy na nowych słupkach, boczne na zaciosach - takich ukośnych od belek stalowych.

Więźba by była  płatwiowo-kleszczowa, podpierała by krokwie w odpowiednich miejscach przeciwdziałając ugięciom, rozkładając rownomiernie ciężar na belkach..

 

Ale to nie zwalnia z konsultacji odnośnie konstruktora, czy te belki stalowe i tak to wytrzymają.

 

Inny sposób - to słupki podpierające belkię w środku - radykalnie poprawi to konstrukcję. Ale czy akceptowalne?...

 

 

Napisano
Dnia 15.07.2019 o 10:50, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Moim zdaniem to powinien obejrzeć konstruktor. Na podstawie paru zdjęć trudno oceniać. Jedno widać, że robota jest niechlujna.

Powtarzam swój post sprzed tygodnia. Tę więźbę (stan faktyczny) i projekt musi ocenić konstruktor. Połączenia elementów są zrobione niechlujnie. A w takiej sytuacji nawet jeżeli przekroje elementów są wystarczające to wytrzymałość całej konstrukcji drastycznie spada.

Napisano
16 minut temu, aru napisał:

ja trochę z innej beczki - na HEB'a mi to słabo wygląda  :/

Coś w tym może być...:scratching:

Chyba że to taki skrót perspektywiczny fotki...

 

Bo jeśli to dwuteownik zwykły - to :icon_eek::icon_eek::icon_eek: ...normalnie kryminał...

Napisano

o, i jeszcze to:

krokwie.thumb.jpg.bb8a144b7eec1fdbe07a3b6af72f0b38.jpg

drogi Autorze smaruj z tym do projektanta (wyślij foty, zmierz elementy) bo chyba tu masz dość poważne fakapy....

10 minut temu, uroboros napisał:

Coś w tym może być...:scratching:

Chyba że to taki skrót perspektywiczny fotki...

 

Bo jeśli to dwuteownik zwykły - to :icon_eek::icon_eek::icon_eek: ...normalnie kryminał...

skrót skrótem, ale jeżeli słup(ek) obejmuje półkę tej dwuteówki z dwóch, to ma albo ze 30 centów w przekroju, albo stoi mocno mimośrodowo

Napisano (edytowany)
23 godziny temu, KriX96 napisał:

W projekcie był dwuteownik HEB300, my zrobiliśmy na HEB260

HEB ma zawsze taką samą szerokość  jak wysokość, więc nie powinny słupki drewniane z krawędziaka wystawać na boki.

Zwykly 260- ka ma 113mm i to by się zgadzało.  

W tabelce słupki mają 160x160mm

Belka kalenicowa ma 140x140mm i na zdjęciu słupek przestaje po centymetrze pod belką czyli to się zgadza. 

IMG_20190714_114909.jpg

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
1 godzinę temu, aru napisał:

Czy autor mógłby zmierzyć szerokość?

Widzę autora na pasku...

Jak dojedzie na budowę, to pewnie zmierzy ...

Napisano

CND :D

 

 

a, zapomniałem opisać foci z czerwonym jajem - moim zdaniem złe połączenie krokwi, powinno być doczołowo na belce, symetrycznie, a tak to ta z lewej opiera się może 1/3-cią przekroju, jeszcze ta prawa ją dociska, więc może ściąć tę lewą na belce w najgorszym razie

Więc o Autorze, smaruj do projektanta, niech przeliczy, potwierdzi/zaprzeczy, nie zostawiaj tego tak

Napisano (edytowany)
6 minut temu, aru napisał:

a, zapomniałem opisać foci z czerwonym jajem - moim zdaniem złe połączenie krokwi,

Tam jest takie połączenie.

dz04MDAmaD0zMzY=_src_191704-konstrukcja_

I jest prawidłowe.

Nie jest wpuszczona niestety belka kalenicowa w krokwie.

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano

no to belka jest jest niepotrzebna skoro tak twierdzisz

a Autor, żeby mu uzmysłowić, o co kaman, to wystarczy stwierdzić, że dali dwuteownik o paramatrach mniej więcej połowy projektowanego, tak w dużym skrócie

Napisano (edytowany)

nie ,no belka potrzebna :icon_mrgreen:, ale połączenie moim zdaniem jest złe, powinno być jak na rysunkach wklejonych przez zenka

tak czy siak to zrobione (chyba nigdzie nie widać zacięcia z drugiej strony łączenia), przekrój został znacznie osłabiony, moim zdaniem to jest wadliwe połączenie w tym przypadku

Edytowano przez aru (zobacz historię edycji)
Napisano
11 minut temu, aru napisał:

a Autor, żeby mu uzmysłowić, o co kaman, to wystarczy stwierdzić, że dali dwuteownik o paramatrach mniej więcej połowy projektowanego, tak w dużym skrócie

Właśnie te  dwie półki są najważniejsze,  w HEB-ie są szerokie, a środek pocieniony obniża ciężar własny. 

Śmiało można napisać że 4 krotnie słabszy od tego z projektu.

Napisano
53 minuty temu, animus napisał:

Zwykly 260- ka ma 113mm i to by się zgadzało. 

Właśnie,miałem napisać że to nie przypomina HEB  i zapomniałem.

Napisano (edytowany)
2 godziny temu, animus napisał:

A wieniec to czego się trzyma?

murow, leży na nich - a co brzydkie mury i wieniec? - wyglądają najlepiej z tego wszystkiego.

26 minut temu, animus napisał:

Belka potrzebna bo to dach 4 spadowy, po 2 narożnice w szczycie dachu pchają belkę z każdej strony, równoważąc siły.

Jeśli belka - płatwia, to i kleszcze :yahoo:

Ale:

Powtórzę swoją propozycję z #110 - dodać  słupki i płatwie (no i kleszcze :14_relaxed:)  w połowie między istniejącym słupkiem a ścianą plus podeprzeć te narożnice i boczne krokwie płatwiami - i konstrukcja będzie stabilna, i sztywna.

 

Pozostanie kwestia stalowych belek oczywiście...

36 minut temu, animus napisał:

Nie jest wpuszczona niestety belka kalenicowa w krokwie.

i brakuje kleszczy :14_relaxed:

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Napisano
7 minut temu, zenek napisał:

Pozostanie kwestia stalowych belek oczywiście..

Jakieś kwity za te belki wykonawca przedstawił?

Napisano
17 minut temu, animus napisał:

Właśnie te  dwie półki są najważniejsze,  w HEB-ie są szerokie, a środek pocieniony obniża ciężar własny. 

Śmiało można napisać że 4 krotnie słabszy od tego z projektu.

pewnie tak

ja raczej pisałem o fizycznych, bo te do laika docierają, np typu stoisz na dwóch nogach, a ktoś Ci to zamienia na jedną...

tu już od tabel to projektant, chyba, że ktoś dla sportu to sprawdzi, mi się nie chce

Napisano

a, jeszcze odnośnie połączenia -jeżeli jest tak, jak Animus twierdzi (połączenie krokwi) to ta lewa krokiew opiera się 1/6-tą swego przekroju :scratching:, mylę się?

Napisano
15 minut temu, aru napisał:

a, jeszcze odnośnie połączenia -jeżeli jest tak, jak Animus twierdzi (połączenie krokwi) to ta lewa krokiew opiera się 1/6-tą swego przekroju :scratching:, mylę się?

Połowa przekroju + to co widzisz. Obie się tak opierają.

 

1 godzinę temu, aru napisał:

 połączenie moim zdaniem jest złe, powinno być jak na rysunkach wklejonych przez zenka

Musiały być jętki w tym miejscu.

Oparcie krokwi stanowią tu:  murłata,  jętka  oraz płatew, a także kalenica.

Ze względu, że odległość pomiędzy murłatą a kleszczami wklejonymi przez Zenka byłaby zbyt duża , projektant zdecydował, że korzystniej obniżyć je i zastosował jętki.

  

Napisano (edytowany)
32 minuty temu, animus napisał:

Połowa przekroju + to co widzisz. Obie się tak opierają.

 

oparcie.thumb.jpg.219b002a01c3e498c211cd97bf5ed59d.jpg

 

A/H=?

 

czytaj ze zrozumieniem - chodzi mi li tylko o połączenie krokwi na belce kalenicowej, nie cały węzeł

Edytowano przez aru
powielenie (zobacz historię edycji)
Napisano
1 godzinę temu, aru napisał:

oparcie.thumb.jpg.219b002a01c3e498c211cd97bf5ed59d.jpg

 

A/H=?

 

czytaj ze zrozumieniem - chodzi mi li tylko o połączenie krokwi na belce kalenicowej, nie cały węzeł

Dalej nie kumam.:bezradny:

Brak jest zacięcia w krokwi  pod belkę kalenicową?

Korzystniejsze przy belce jest takie.

dz0yNTAmaD0xOTA=_src_206204-rodzaje_wiez 

Kiedyś wzmacniało się takie połączenie drewnem.

dz00MDAmaD0zNjk=_src_196028-wymiana_kons

 

Teraz przybija się blachy.

plytka_perforowana-dmx_pp_7-60x200.jpg

 

Napisano

animus

 

łączenie w kalenicy na rysunkach masz prawidłowe, w wykonaniu u Autora już,   moim zdaniem, nie

 

i teraz w skrócie, tu tu się pomyliłem z tą 1/6

H - pole przekroju całej krokwi, czyli wymiarowo H=18cm x szerokość=8 => 8x16 cm

A - pole przekroju w miejscu, gdzie zaczyna się oparcie na belce kalenicowej, czyli w miejscu małej zielonej kreski, gdzie moim zdaniem wymiarowo A=5 do 6 cm x szerokość=8cm =>   przekrój 5-6x8 cm

 

1) i tu błąd polega na tym, że jeżeli jest zacięte jak pokazałeś wcześniej, to mamy przekrój belki w miejscu oparcia

5-6cmx16cm + (18-5do6)x8cm

 

2) ale co będzie jeżeli nie ma zacięcia jak sugerujesz tylko po prostu jest to linia cięcia przez cały przekrój, czyli prawa krokiew jakby leży na lewej, wtedy pozostaje pole przekroju w miejscu oparcia 5do6x8cm

 

czyli pełen przekrój oparcia = 128cm2

dla przypadku 1) przekrój oparcia = 88cm2

dla przypadku 2) przekrój oparcia = 48 cm2

aa jest ot miejsce na dobre ścinanie elementu, wskaźników wytrzymałości nie będę tu obliczał, ale jak sam zauważyłeś, to powoduje, że przekrój z pewnością jest porządnie osłabiony

 

Gość mhtyl
Napisano (edytowany)
52 minuty temu, KriX96 napisał:

Co w takiej sytuacji? 

Pozew o zwrot pieniędzy za zmarnowany materiał, naprawa na koszt wykonawcy i koszty za poniesione straty materialne. Jak nie znają się na robocie i sowim fachu to niech więcej ludzi nie krzywdzą a dotkliwa kara pieniężna wyeliminuje takich pyproków z branży na długi okres wraz Kierownikiem budowy włącznie.

52 minuty temu, KriX96 napisał:

jednak nie jest to HEB a IPN260...

To masz gorzej niż tragedia!!! 

oznaczenie     Ix          Iy               Wx     Wy                ix            iy

                        cm4                         cm3                          cm

260 HEB     14919      5135            1150    395             11,2      6,59

300 HEB     25166      8536            1680     571            13,0      7,57

 

260 IPN      5740       288              442       51              10,4      2,32

 

x, Iy – moment bezwładności przekroju względem osi 
Wx, Wy – wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi
ix, iy – promień bezwładności przekroju względem osi

 

Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Napisano
51 minut temu, KriX96 napisał:

I jednak nie jest to HEB a IPN260... 

Co w takiej sytuacji? 

PROJEKTANT!

i to taki, który wie co to taśmy węglowe, może tak to się uda uratować, ewentualnie ten co to liczył oblicza ile brakuje (?) w nośności, a Ty z tym do takiego co wie

Gość mhtyl
Napisano
46 minut temu, uroboros napisał:

Wizyta u projektanta? Rozbiórka więźby?

Chyba jedno i drugie.

1 minutę temu, aru napisał:

PROJEKTANT!

i to taki, który wie co to taśmy węglowe, może tak to się uda uratować, ewentualnie ten co to liczył oblicza ile brakuje (?) w nośności, a Ty z tym do takiego co wie

Tylko rodzi się pytanie kto zezwolił i na jakiej podstawie na zastąpienie belki HEB 300 na kiszkę 260 IPN?

Napisano
12 minut temu, mhtyl napisał:

naprawa

A co tu naprawiać? Trzeba na początek wymienić dwuteownik na taki wyliczony pierwotnie - a żeby to zrobić, to... no właśnie  - rozebrać d murłat itd...

Napisano

Teraz tu nikt korespondencyjnie nic Ci nie zagwarantuje, niestety... naprawdę za jaja kierownika budowy - bo ten zaakceptował te podmianki -  i do projektanta dachu, również tego, który wykonał zastępczy projekt...

Napisano
5 godzin temu, animus napisał:

Musiały być jętki w tym miejscu.

Oparcie krokwi stanowią tu:  murłata,  jętka  oraz płatew, a także kalenica.

Ze względu, że odległość pomiędzy murłatą a kleszczami wklejonymi przez Zenka byłaby zbyt duża , projektant zdecydował, że korzystniej obniżyć je i zastosował jętki.

Jętek w takim dachu, o takim spadku - się nie stosuje. Nie działają, za bardzo rozwarty kąt.  Jętki stosuje się w dachach stromych.

W takim dachu jak w temacie - prawie płaskim - można zastosować dodatkowe płatwie i słupki najwyżej. Ale ta rozpiętość wystarcza na typowy dach płatwiowo-kleszczowy. Choć zaklinać rzeczywistość można, skoro płeć też sobie można wybrać z 58 możliwych.:takaemotka:

 

Animus - a zdanie:"Ze względu, że odległość pomiędzy murłatą a kleszczami wklejonymi przez Zenka byłaby zbyt duża , projektant zdecydował, że korzystniej obniżyć je i zastosował jętki." jest bez sensu, bo skoro projektant obniżył kleszcze, to gdzie one są??? On je zlikwidował - tak powinieneś napisać!

Gość mhtyl
Napisano
36 minut temu, KriX96 napisał:

A jakie obciążanie w punkcie centralnym może przyjąć ta moja 260?

Czytałeś post #137 ?

Napisano (edytowany)
1 godzinę temu, KriX96 napisał:

I jednak nie jest to HEB a IPN260... 

Co w takiej sytuacji? 

Albo budujesz jakieś oparcie dla dwuteowników  pod spodem, to najtańsza opcja,  czy też dozbrajasz ten dwuteownik  robiąc z niego belkę (dodatkowy projekt), ewentualnie wymieniasz na prawidłowy.  

Jest jeszcze możliwość odciążenia slupów i skierowania ciężaru na ściany robiąc zastrzały, ale do tego też dodatkowy projekt. 

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano

Jutro będzie projektant na miejscu, dam znać jak oceni sytuację. Być może dowiemy się nowych faktów, które zmieniają sytuację na lepszą.. Lub gorszą. 

Gość mhtyl
Napisano
12 minut temu, zenek napisał:

Jętek w takim dachu, o takim spadku - się nie stosuje.

To pooglądaj sobie zdjęcia podobnych dachów oraz projekty domów z dachem czterospadowym z kalenicą a wtedy będziesz mógł napisać czy się stosuje czy nie.

7 minut temu, zenek napisał:

W takim dachu jak w temacie - prawie płaskim

zenek, oczu nie masz czy to co? dach o spadku 25 stopni a ty chrzanisz że prawie płaski, prawie płaski to można powiedzieć o dachu ze spadkiem mniejszym niż 10 stopni.

Napisano
23 minuty temu, KriX96 napisał:

Jutro będzie projektant na miejscu, dam znać jak oceni sytuację. Być może dowiemy się nowych faktów, które zmieniają sytuację na lepszą.. Lub gorszą. 

 

jak masz obliczenia konstrukcji belki to poszukaj obliczeń SGU, czyli Stanu Granicznego Użytkowania, to prosty sposób sprawdzenia nośności ze względu na ugięcie

28 minut temu, animus napisał:

Albo budujesz jakieś oparcie dla dwuteowników  pod spodem, to najtańsza opcja,  czy też dozbrajasz ten dwuteownik  robiąc z niego belkę (dodatkowy projekt), ewentualnie wymieniasz na prawidłowy.  

Jest jeszcze możliwość odciążenia slupów i skierowania ciężaru na ściany robiąc zastrzały, ale do tego też dodatkowy projekt. 

najtańsza opcja to zapewne wyjdzie dziura w poszyciu, podstemplowanie belki kalenicowej, wyp.... dziadostwa a wstawienie właściwego heba, zero finezji, czysta siła fizyczna,  coś w stylu

 

tzn tych panów na zewnątrz samochodu :)

jak jest ta belka mocowana do wieńca? fota? detal z projektu?

Napisano (edytowany)
50 minut temu, mhtyl napisał:

To pooglądaj sobie zdjęcia podobnych dachów oraz projekty domów z dachem czterospadowym z kalenicą a wtedy będziesz mógł napisać czy się stosuje czy nie.

Pokaż przykłady dachów prawie płaskich z jętką. Musi być efektywny trójkąt, żeby to działało. Wystarczy pomyśleć i wyobrazić sobe, jakie tam siły działają - jeszcze z jętką z boku krokwi przysrubowaną, a nie jętką na łącze ciesielskie. Prędzej ją ta siła rozerwie, niż przeniesie się na drugą krokwię z pary.

Poza tym juz pisałem - rodzaj więźby stosuje się do kształtu dachu - jest tych więźb do wyboru i koloru. 

To tak, jak byś nakrywał stolik ogrodowy parasolem ręcznym i kombinował jak tu mu dodać powierzchni - i wreszcie ci się rączka złamie, bo to nie ta konstrukcja. Trzeba kupić parasol ogrodowy - ma odpowiednią konstrukcję - i tyle.

50 minut temu, mhtyl napisał:

dach o spadku 25 stopni a ty chrzanisz że prawie płaski, prawie płaski to można powiedzieć o dachu ze spadkiem mniejszym niż 10 stopni.

Dach 15 - 25 st - ma małe spadki, więc to prawie płaski dla mnie w konstrukcji więźby drewnianej, dach ze spadkiem mniejszym niż 10 st to więźba drewniana jak dla dachu płaskiego, spadek w konstrukcji nieistotny - jak dla mnie.

Jak znajdziesz istotne różnice w konstrukcji - to pokaż je.

 

Poza tym wkleiłem taki dach wyżej, nie wymyśliłem go - a wy kombinujecie jak koń pod górę. 

Węźby nie są artystycznym efektem sztuki ludowej, tylko efektem doświadczeń rzemiosła budowlanego (oprócz oczywiście wynalazków też). Ludzie myśleli, sprawdzali i tak to składali,  by było efektywnie, mocno, trwale i stosunkowo tanio - czyli sprawdzili na różne sposoby. Potem jeszcze fachowcy zrobili z tego podręczniki i opisali. I nic dodać, nic ująć - tylko wybierać i stosować zgodnie z przeznaczeniem.

Modyfikować też można, ale z sensem.

 

Dobra, mhtyl - modyfikuję trochę - 25 st nie jest prawie płaski, ale o małym spadku :14_relaxed:

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Napisano
24 minuty temu, aru napisał:

 

jak masz obliczenia konstrukcji belki to poszukaj obliczeń SGU, czyli Stanu Granicznego Użytkowania, to prosty sposób sprawdzenia nośności ze względu na ugięcie

najtańsza opcja to zapewne wyjdzie dziura w poszyciu, podstemplowanie belki kalenicowej, wyp.... dziadostwa a wstawienie właściwego heba, zero finezji, czysta siła fizyczna,  coś w stylu

 

tzn tych panów na zewnątrz samochodu :)

jak jest ta belka mocowana do wieńca? fota? detal z projektu?

Jutro zrobię zdjęcie, ale jest po prostu położona na wieńcu pomiędzy murłatą. 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.  
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...