Pomocnik Napisano 9 lipca 2019 #1 Napisano 9 lipca 2019 Instaluję zasobnik ciepłej wody o pojemności 150 litrów zasilany z kotła gazowego i nie wiem, czy koniecznie muszę zamontować tzw. grupę bezpieczeństwa, jak dobrać pojemność naczynia wzbiorczego i gdzie ją wstawić – na zasilaniu zimną wodą czy na wyjściu do instalacji c.w.u.? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/porady/21718-jakie-naczynie-wzbiorcze-dla-instalacji-cieplej-wody-uzytkowej
Gość bobi Napisano 9 lipca 2019 #2 Napisano 9 lipca 2019 Informacje o doborze naczynia są super i bardzo przydatne każdemu domownik .Pozdrawiam
Gość pawel Napisano 15 lipca 2019 #3 Napisano 15 lipca 2019 a co sie dzieje ze stojącą wodą w odcinku instalacji która "idzie"do naczynia?nie ma niebezpieczenstwa baktrii itp
Gość mhtyl Napisano 15 lipca 2019 #4 Napisano 15 lipca 2019 1 godzinę temu, Gość pawel napisał: a co sie dzieje ze stojącą wodą w odcinku instalacji która "idzie"do naczynia?nie ma niebezpieczenstwa baktrii itp W naczyniu wyrównawczym nie ma "stojącej" wody jest to woda która krąży w instalacji c.o., a gdyby nawet nie było krążenia to jest ona tak samo podgrzewana jak w instalacji więc o bakterie nie ma co się martwić.
MrTomo Napisano 15 listopada 2019 #6 Napisano 15 listopada 2019 53 minuty temu, Gość Ludwik napisał: Powinien być zawór zwrotny.. Dobrze się czujesz? Na drodze na naczynia wyrównawczego nie może być żadnych zaworów. 1
Gość Janek Napisano 6 stycznia 2020 #7 Napisano 6 stycznia 2020 W jakiej pozycji powinno być zamontowane naczynie.
Gość mhtyl Napisano 6 stycznia 2020 #8 Napisano 6 stycznia 2020 33 minuty temu, Gość Janek napisał: W jakiej pozycji powinno być zamontowane naczynie. To zależy jakie masz i do jakiej instalacji c.o. otwartej czy zamkniętej?
demo Napisano 6 stycznia 2020 #9 Napisano 6 stycznia 2020 (edytowany) Heniu tu chodzi o instalację c.w.u nie c.o. 1 godzinę temu, Gość Janek napisał: W jakiej pozycji powinno być zamontowane naczynie. W zasadzie nie ma to znaczenia ale obecnie montuje się króćcem w dół, bo niby jest to lepsza pozycja i nie ma możliwości osadzania się zanieczyszczeń. W co ja osobiście wątpię. Najnowsze systemy oferują układy przepływowe do zbiorników przeponowych. Chodzi o to żeby w jak największym stopniu ograniczyć ilość stojącej wody. Widziałem to ale nie za bardzo znam sprawę. To coś takiego gdyby kogoś interesowało: https://onninen.pl/pl-PL/armatura-przeplywowa-do-naczynia-wzbiorczego-typu-flowjet-g3-4-9116799-reflex,HBX425 Edytowano 6 stycznia 2020 przez demo (zobacz historię edycji) 1
Gość mhtyl Napisano 6 stycznia 2020 #10 Napisano 6 stycznia 2020 2 godziny temu, demo napisał: Heniu tu chodzi o instalację c.w.u nie c.o. Wiem bo już tu wcześniej zabierałem głos. A cwu a w zasadzie bojler nie może być w układzie c.o. otwartym? może. I uściślając odpowiedź moją i Twoją to Gość Janek nie sprecyzował o jakie naczynie chodzi.
Gość Irek Napisano 7 lutego 2020 #11 Napisano 7 lutego 2020 A czy można zamontować dwa naczynia przeponowe do cwu
Gość mhtyl Napisano 8 lutego 2020 #12 Napisano 8 lutego 2020 9 godzin temu, Gość Irek napisał: A czy można zamontować dwa naczynia przeponowe do cwu Może, tylko jaki jest tego sens oprócz wydania kasy niepotrzebnie?
Gość Mariusz Napisano 22 marca 2020 #13 Napisano 22 marca 2020 Witam mam pytanie Leslie posiadam zasobinik 140litrów to jakiej wielkości powinno być naczynie do c.w.u czy 18 wystarczy.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 23 marca 2020 #14 Napisano 23 marca 2020 Wystarczy, i to z dużym zapasem. Maksymalny przyrost objętości wody to ok. 4%. Ale taka musi być pojemność robocza, nie całkowita, bo przecież każde naczynie jest zawsze częściowo wypełnione wodą. Nawet gdy ta jest zimna.
Gość Andrzej Napisano 23 września 2021 #16 Napisano 23 września 2021 Witam, mam pytanie jakie naczynko zamontować przy bojlerze 200 l ?
podczytywacz Napisano 24 września 2021 #19 Napisano 24 września 2021 5 godzin temu, Gość Andrzej napisał: Dziękuję dam 12 l Idź na całość!!! Daj 13 l...
Gość Koradzio Napisano 29 listopada 2021 #20 Napisano 29 listopada 2021 Nie mam miejsca by podlaczyc naczynie wyrownujace cisnienie w okolicach bojlera. Czy jesli takie naczynie zaloze w innym miejscu, np pod zlewem przy ujeciu cieplej wody czy spelni ono swoja funkcje , Dodam ze zaworek bezpieczenstwa 6 barow przepuszcza wode po nagrzaniu do 60 stopni. Czy zastosowanie naczynia rozwiaze problem?
retrofood Napisano 29 listopada 2021 #21 Napisano 29 listopada 2021 38 minut temu, Gość Koradzio napisał: Czy jesli takie naczynie zaloze w innym miejscu, np pod zlewem przy ujeciu cieplej wody czy spelni ono swoja funkcje , Jeśli po drodze nie ma np. zaworów to tak.
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się