Podłączenie przepływowego ogrzewacza 3F


Recommended Posts

Napisano

Witam

 

Chcę poprawnie podłączyć przepływowy ogrzewacz wody 3fazowy 400v 15KW. będzie używany do prysznica. Posiadam instalację 4 przewodową (mocy mi nie brakuje). I teraz pytania. Chciałem podłączyć go przez różnicówkę 25A. Odległość od tablicy rozdzielczej 13 metrów. Przewód 4x4mm2. W tablicy nie mam już miejsca na różnicówkę. Zamontować ją lepiej obok tablicy czy obok ogrzewacza. Czy takie zabezpieczenie wystarczy żeby w razie jakiejś awarii nikogo prąd nie poraził.

Napisano

Jak bym chciał zawezwać elektryka to bym tu nie pisał. Instalacje elektryczne w domu i garażach robiłem sam (jestem po odpowiednim technikum). Było to tylko wiele lat temu a że w zawodzie nie robiłem to zasięgnąć chcę opini. Napisałem przecież że moc ogrzewacza to 15kW. Prąd maksymalny na jedej fazie to 21,7A więc zabezpieczenie 25A (następne to dopiero 40A) chyba wystarczy. Tylko czy sama eska wystarczy, a nie różnicówka?. W ogrzewaczu jest miejsce do podłączenia 3 faz i uziemienia. Do tablicy rozdzielczej mam doprowadzenie 5 przewodowe ale w tablicy są podłączone tylko 3 fazy i zero. Uziemienie jest nigdzie nie podłączone i nawet nie wiem czy jest podłączone w puszce na ulicy (podłączali to wszystko jakiś rok temu fachowcy z elektrowni przy okazji wymiany kabla zasilającego). Ewentualnie dla pewności możnaby uziemienie dorobić samemu. Ogrzewacz będzie w piwnicy więc przewiercić się przez podłogę i wbić rurę stalową ocynkowaną ze 3m.

Napisano

Czyli nie masz uziemienia i naraz chcesz je zrobic?

Rurą 3m? A dlaczego nie 2m albo 4m?

Chłopie do elektryka sie zgłoś. Tobie jest potrzebne uziemienie w instalacji i przegląd całej instalacji.

W łazience jaka masz ochronę?

Napisano (edytowany)
10 godzin temu, madmans1 napisał:

Jak bym chciał zawezwać elektryka to bym tu nie pisał. Instalacje elektryczne w domu i garażach robiłem sam (jestem po odpowiednim technikum). Było to tylko wiele lat temu  

Tak przeważnie pisują ludzie mający niewyobrażalnie wysokie mniemanie o własnych umiejętnościach. Tylko jak to pogodzić z tym co napisałeś wcześniej? 

Dnia 11.01.2019 o 00:17, madmans1 napisał:

 Posiadam instalację 4 przewodową (mocy mi nie brakuje) . I teraz pytania. Chciałem podłączyć go przez różnicówkę 25A.  

Otóż stosowanie różnicówek w układzie 4-przewodowym jest prawnie zabronione i to od wielu lat! Jaka jest więc Twoja znajomość zagadnień instalacji?

 

Boję się cokolwiek podpowiadać, bo zdaje się, że i tak wiesz najlepiej. I na pewno nie zrobisz tego dobrze. Poczytaj: 

Wyłącznik różnicowoprądowy, czyli RCD

Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
1 godzinę temu, madmans1 napisał:

Zakładając że przewód uziemienia jest podłączony w skrzynce w ulicy czy schemat który narysowałem jest poprawny?

Jeśli podgrzewacz znajduje się na ulicy to będzie poprawny. Najlepiej w osi jezdni.

W każdym innym przypadku nie będzie, przy czym żadne modły tu nie pomogą. Nawet jak zmienisz wiarę na beduińską.

Jak już wspomniałem, możesz sobie uważać co chcesz, ale widać od początku, że nie wiesz co czynisz. Gorzej, że nie sam poniesiesz konsekwencje, lecz mogą je ponieść Twoje dzieci. Niczemu nie winne.

Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Napisano
2 godziny temu, madmans1 napisał:

Zakładając że przewód uziemienia jest podłączony w skrzynce w ulicy czy schemat który narysowałem jest poprawny?

Podłączenie podgrzewacza.jpg

:zalamka:

A jak niby ta różnicówka ma działać/zadziałać dla tego obwodu?

Napisano
18 godzin temu, madmans1 napisał:

Jak bym chciał zawezwać elektryka to bym tu nie pisał. Instalacje elektryczne w domu i garażach robiłem sam (jestem po odpowiednim technikum)

Starch się bać.

Które to technikum kończyłeś?

 

Może lepiej nie mów.

 

Po raz trzeci Ci napiszę - zwróć się do elektryka.

Napisano (edytowany)

To się pośmialiśmy. Zamiast napisać co jest źle i jak powinno być to lepiej wyśmiać. To po ch takie forum na którym pomocy uzyskać nie można. Teraz dopiero zauważyłem że wstawiłem obraz który jest niedokończony ale to już musztarda po obiedzie...

 

Edytowano przez madmans1 (zobacz historię edycji)
Napisano

Pomoc można uzyskać, ale przy założeniu, że pytający ma szanse sam sobie - i osobom współmieszkającym - nie zaszkodzić...

Zresztą słusznie poradził

Dnia 11.01.2019 o 09:29, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

To powinien zrobić elektryk

oraz

Dnia 11.01.2019 o 04:03, MrTomo napisał:

Zawezwij elektryka z uprawnieniami

 

Piszesz:

22 godziny temu, madmans1 napisał:

Instalacje elektryczne w domu i garażach robiłem sam (jestem po odpowiednim technikum).

garażowe technikum???

Napisano
1 godzinę temu, madmans1 napisał:

To się pośmialiśmy. Zamiast napisać co jest źle i jak powinno być to lepiej wyśmiać. To po ch takie forum na którym pomocy uzyskać nie można. 

Przecież Ci napisałem. Post #6. 

Cytat

stosowanie różnicówek w układzie 4-przewodowym jest prawnie zabronione i to od wielu lat!

Nie zareagowałeś, więc do kogo masz żale i pretensje? Prawo czegoś zabrania, więc jakiś powód tego istnieje! Nie uważasz, jako elektryk z wykształcenia,  że powody tegoż być muszą? Podałem Ci linka abyś zapoznał się z tematyką. Przeczytałeś? Nie, bo po co, Ty wiesz lepiej. Więc radź sobie sam, nie zwalaj winy na forum.

Napisano

No i za waszą radą zwróciłem się do elektryka. Przyjechał pomierzył i podłączył. Instalację mam 5 przewodową. Podłączył dokładnie tak jak na moim rysunku (więc nieświadomie dobrze narysowałem). Twierdziliście że jak ma ta różnicówka działać dla tego obwodu..... po czym wezwany elektryk podłącza ją właśnie tak..... To ja już komentować nie będę. Mimo wszystko dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam

Napisano
8 godzin temu, madmans1 napisał:

nieświadomie dobrze narysowałem

Dobrze, że NIEŚWIADOMIE dobrze narysowałeś, bo mogłeś NIEŚWIADOMIE źle narysować...

 

Układ był testowany?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • dzięki wielkie za ta rozpiskę co gdzie idzie, dam znać jak poszło
    • W puszkach B i C zamontujesz wyłączniki schodowe. Mają one 1 styk wspólny i 2 styki przełączalne. I w puszce B tę żyłę fazową idącą od puszki A podłączysz do styku wspólnego wyłącznika. Natomiast do styków przełączalnych podłączasz dwie żyły przewodu idącego do puszki C. Tam jest przewód  4-ro żyłowy, więc dwa kolory dowolne, byle nie zielono-żółty!!!  Natomiast w puszce C na styki przełączalne wyłącznika schodowego dajesz te żyły, które idą od wyłącznika z puszki B, natomiast do styku wspólnego podłączasz przewód fazowy idący do lampy III.  Pozostają do podłączenia pozostałe 2 żyły przewodu ód lampy III, znaczy neutralna i ochronna Możesz je poprowadzić od A poprzez puszkę C. Czyli wykorzystując 2 żyły przewodu 4-ro żyłowego z A do C. Zielono-żółtą jako ochronna. a szarą zamienić na niebieską. 2 żyły z tego przewodu (czarna i brązowa) pozostaną niewykorzystane. I ten drugi przewód 3 żyłowy pomiędzy A i B niewykorzystany cały.    Drugi wariant to pomiędzy stykami przełączalnymi wyłączników B i C prowadzimy żyły czarną i brązową, a pozostałe 2 żyły (szara i zielono-żółta) wykorzystujemy jako N i PE poprowadzone do lampy III. Wtedy przewód 4-żyłowy pomiędzy A i C będzie cały niewykorzystany.     Pytaj jeśli coś niejasne.
    • Nie mam, ewentualnie jak pojadę do ojca do domu, to wtedy przetniemy. Chyba, że złamię młotkiem. Ale to prawda, jeśli odetnę kilka pasków i będzie wyraźna struktura to znaczy, że to nie pleśń rośnie we wzorek, tylko to po prostu struktura kamienia.  Myślę, że tak będzie, bo mieszkanie poza tym nie sprawia wrażenia "wilgotnego". 
    • Szlifierką kątową - efekt będzie zapewne taki sam, jak to co widać na zdjęciach.
    • Więc tak, z oświetleniem górnym chyba nie będziesz miał problemu. Przewód czterożyłowy wystarcza na dwa obwody, na lampę I i lampę II. Żyła szara jest najbardziej zbliżona do niebieskiej, ale dobrze jest oznaczyć ją trwale jako niebieską. Najlepiej na końce w puszkach zakładać rurkę termokurczliwą niebieską. Czyli w puszce A łączysz niebieski z zasilania wraz z niebieskim (szarym) idącym do lampy I, a tam łączysz też niebieski (szary) do lampy II. Przewód fazowy z zasilania łączysz na styk wspólny wyłącznika dwuklawiszowego, A na styki klawiszy dajesz na jeden - przewód czarny idący do lampy I a przewód brązowy na styk 2 klawisza. Przy czym do lampy I podłączasz przewód czarny, a brązowy łączysz do żyły brązowej przewodu między lampami i przedłużasz zasilanie do lampy II. Żyły zielono-żółte łączysz wszędzie ze sobą i nie używasz do żadnych innych celów. Jeśli lampy posiadają styk ochronny, to przewód zielono-żółty podłącza się do niego. jeśli nie posiadają to przewód zielono-żółty pozostawia się pod lampą nie podłączony do niczego. Ale ma tam być!!! Czyli żyła czarna (czwarta żyła) przewodu pomiędzy lampami pozostaje wolna, nie jest podłączona nigdzie.   Z kolei obwód oświetlenia nad łóżkiem będzie zasilany z puszki A. Wykorzystasz do tego jeden z przewodów 3-żyłowych do puszki B. Żyły należy połączyć do tych samych kolorów jakie ma przewód z zasilania.  Reszta za parę minut, bo mnie już wołają do zacierania betonu.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...