Gulnar Napisano 11 czerwca 2018 #1 Napisano 11 czerwca 2018 Staliśmy się z żoną posiadaczami działki ROD z domkiem. I mam pytanie apropo dachu. Domek koło 30 m2, pokryty papą. Od starszej pani która go żonie sprzedała wiemy że papa wymieniona 6 lat temu, położona na deskach drewnianych. Rok temu część domku "siadła" i na dachu powstało pęknięcie. Starsza pani kogoś do pomocy zawołała i pociągnął tę szczelinę "czymś". I za diabła nie wiem czy to smoła czy nie.Na dachu pod wpływem słońca jest z wierzchu suche, po wetknięciu palca miękkie i świecące jak na zdjęciu a wewnątrz domku w tych temp i nasłonecznieniu jakie ostatnio mamy sobie tak czasem przecieknie przez deski I szukam rozwiązania TYMCZASOWEGO. Tak wiem że najlepiej pewnie nową papę na tę połać dachu. Ale to chciałbym zrobić jesienią. A teraz myślałem o czym tymczasowym. Są środki do konserwacji które w marketach budowlanych można dostać. Ale na wszystkich informacja że nie stosować do pap smołowych i smołowych. Ta papa to chyba smołowa nie jest ale za chiny ludowe nie wiem czy to co użyte zostało do uszczelnienia tego pęknięcia to smoła czy nie? Myślałem żeby na fragmencie gdzieś z boku potraktować to Dacholeum czy czymś podobnym i zobaczyć co się stanie? Czy może zaszpachlować szpachlą dekarską? np. Evomerem Ktoś doradzi jakieś rozwiązania? Druga połać dachu wygląda dobrze. Papa nie jest popękana i mógłbym to czymś pociągnąć.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 12 czerwca 2018 #2 Napisano 12 czerwca 2018 Jak 6 lat temu to wyrobów smołowych już nie było zatem użyto lepiku bitumicznego.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 12 czerwca 2018 #3 Napisano 12 czerwca 2018 Papy smołowe to tak sprzed pół wieku... Tu jest jakiś nieodpowiednio dobrany lepik bitumiczny. Trzeba go będzie usunąć, bo pod wpływem wysokiej temperatury i tak może znów popłynąć, nawet pod nową warstwą papy.
Gulnar Napisano 12 czerwca 2018 Autor #4 Napisano 12 czerwca 2018 (edytowany) a mogę to tymczasowo czymś pociągnąć? Np. kitem dekarskim? Druga połać dachu wygląda dobrze. To myślałem o Dacholeum albo Dysperbicie. Czy czymś w tym rodzaku. Edytowano 12 czerwca 2018 przez Gulnar (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 12 czerwca 2018 #5 Napisano 12 czerwca 2018 Jako rozwiązanie tymczasowe tak. Jednak trudno powiedzieć jak nowy środek będzie się trzymał na tym spływającym bitumie. Pomyślałbym o przyklejeniu pasa papy (z 50 cm), tak aby jego brzegi sięgały poza pęknięcie i miejsca wysmarowane tym mazidłem. Zastanawiający jest kształt tego pęknięcia, przez cały dach. Może konstrukcja pod pokryciem z papy w tym miejscu mocno pracuje i powoduje jej rozerwanie? Najpewniej pod tą wierzchnią warstwa nie ma papy podkładowej, skoro bitum ścieka do środka.
Gulnar Napisano 12 czerwca 2018 Autor #6 Napisano 12 czerwca 2018 Na dzisiaj...szczelinę wypełniłem kitem dekarskim. Wyjezdzamy na dluzszy urlop to mysle zeby na razie dach pociągnąc jakims renowatorem. Czy w moim przypadku ma sens najpierw zagruntowanie dachu? A potem czy jest roznica co do środka jaki potem użyje. Masa dyspersyjna, czy Dacholeum itd?
Mistrz Jan Napisano 13 czerwca 2018 #7 Napisano 13 czerwca 2018 Takie naprawy najlepiej zrobić tak; Przecinam papę nad pęknięciem na całej długości. Wsuwam pasek papy szer. 0,5 m smarując zakłady lepikiem na zimno. Nie używaj aby papiaków!!!. Jan
zenek Napisano 13 czerwca 2018 #8 Napisano 13 czerwca 2018 Moim zdaniem klawiszują deski podkładowe. Zrobiłbym podobnie jak Mistrz Jan - tyle, że na gorąco. Z lepikiem na zimno mam złe doświadczenia. I zrobiłbym to papą zgrzewalną. Tylko porządnie ją przytopić , a wcześniej tą obecną odkurzyć i zagruntować lepikiem podkładowym. Bo zwykła papa znowu się przerwie - a zgrzewalna porządna zbrojona - powinna wytrzymać naprężenia.
Gulnar Napisano 18 czerwca 2018 Autor #9 Napisano 18 czerwca 2018 przygrzałem paski papy na całej długości. W nocy była burza więc ciekaw jestem efektu. Gdzieniegdzie gdzie mi się nie podobało dorzuciłem taśmę dekarską. Miejmy nadzieję że na czas wakacji to starczy.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 19 czerwca 2018 #10 Napisano 19 czerwca 2018 Dnia 12.06.2018 o 09:42, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: Jak 6 lat temu to wyrobów smołowych już nie było zatem użyto lepiku bitumicznego. Lepik jakiś nieznajomego pochodzenia. Widać, że to trzeba przesmarować od nowa, te strupy usunąć na ile się da. Spoiny zaszpachlować szpachlą bitumiczną z włóknem szklanym bo nie wiadomo czy to nie pracuje za bardzo na słońcu. A najskuteczniej to od nowa pokryć papą/gontami. Moim skromnym zdaniem. Mistrz Jan podał precyzyjnie czynności, które powinny zapewnić szczelność pokrycia na wiele lat z coroczną inspekcją na dachu - dodam.
Eksperci Weber Napisano 19 czerwca 2018 #11 Napisano 19 czerwca 2018 Dzień dobry, do tego rodzaju napraw dachów papowych polecamy bitumiczną powłokę naprawczą weber.tec 905: https://www.netweber.pl/weber-technologia-deitermann/produkty/izolacje-bitumiczne/webertec-905.html Do napraw punktowych dachu z papy, można wykorzystać masę dekarską weber.tec 911: https://www.netweber.pl/weber-technologia-deitermann/produkty/izolacje-bitumiczne/webertec-911.html Przy naprawie można posiłkować się filmem.
Izohan Napisano 20 czerwca 2018 #12 Napisano 20 czerwca 2018 Lepik nie powinien okazać się smołą, ponieważ od lat 90-tych nie jest ona stosowana. Niemniej możemy się upewnić w następujący sposób: szmatką nasączoną benzyną ekstrakcyjną lub rozpuszczalnikiem lakowym należy przetrzeć nałożoną masę. Jeżeli szmatka się zabrudzi, to pocieraliśmy lepik jest asfaltowy. Niezabrudzona asfaltem szmatka będzie oznaczała smołę. Jeżeli lepik nie zawiera smoły, tymczasową naprawę pokrycia można wykonać: - w przypadku pokrycia z papy tradycyjnej poprzez przyklejenie paska papy tradycyjnej o szerokości minimum 18 cm wzdłuż pęknięcia za pomocą np. szpachli dekarskiej IZOHAN ROOFIX i dodatkowe domocowanie gwoździami papowymi z podkładkami (należy je uszczelnić od góry za pomocą IZOHAN ROOFIX), - w przypadku pokrycia z papy zgrzewalnej – poprzez zgrzanie paska papy zgrzewalnej wierzchniego krycia o szerokości minimum 18 cm wzdłuż pęknięcia. Stare pokrycie papowe przed zgrzewaniem łatki należy zagruntować za pomocą środka asfaltowego, np. IZOHAN PENETRATOR G7 lub IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczonego wodą w stosunku 1:1. Papa użyta do uszczelnienia powinna posiadać dobre właściwości, by zachowała szczelność na niestabilnym, pracującym podłożu drewnianym, np. IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS/IZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS/Nexler Premium 53/Nexler PJ 52H.
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się