Napisano
Witam mam dom bez piwnic i zabieram sie do wylewek jak najlepiej zaizolowac posadzke jaki styropian,folia itp na czesci bedzie terz ogrzewanie podlogowe
dzieki i POZDRAWIAM
Napisano
Do izolacji przeciwwilgociowej podłóg na gruncie można użyć folii izolacyjnej ułożonej na wyrównanym podkładzie betonowym, natomiast izolacje cieplna wykonuje się z płyt styropianowych odmiany EPS 100 o łącznej grubości przynajmniej 10 cm ułożonych w dwóch warstwach lub z płyt polistyrenu ekstrudowanego.
Napisano
Do gruntu "ucieka" wbrew potocznym opiniom najwiecej ciepła. poza tym nigdy tam nie dołoży się, dlatego jako norma (czyli minimum) przyjmuje się 30 cm . Zalecemy zawsze trochę więcej niż normy.

www.isover.se/sw5669.asp No chyba że lubisz wysokie rachunki a ogrzewanie....
  • 4 miesiące temu...
Napisano
Cytat

10 cm to minimum - moim zdaniem - aby było ciepło w domu . Można dać więcej ale 30 cm to już przesada - nie ma sensu.


Przecież to minimum UE! Grunt doskonale odbiera ciepło z naszego domu! Znacznie lepiej niż chłodniejsze od niego powietrze. Coraz więcej jest domów z 40 cm od gruntu!!!
Np dom "na Pilicą" Przecież takie domy są tańsze od tredycujnych bo się tam centralnego nie robi!
Napisano
Cytat

Przecież to minimum UE! Grunt doskonale odbiera ciepło z naszego domu! Znacznie lepiej niż chłodniejsze od niego powietrze. Coraz więcej jest domów z 40 cm od gruntu!!!
Np dom "na Pilicą" Przecież takie domy są tańsze od tredycujnych bo się tam centralnego nie robi!



Dobrze się wczytajcie - "Coraz więcej jest domów z 40 cm od gruntu!!! ".
I tu bym się zgodził. Chodzi o różnicę poziomów terenu i "zera" parteru.Natomiast jeśli chodzi o grubość izolacji termicznej w poziomie "0" to 10 cm w zupełności wystarczy.Ważna jest również izolacja pionowa (docieplenie ścian fundamentowych, cokołów, strefy schodów zewnętrznych i tarasów) - tam są główne ucieczki ciepła.
Mark01 icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Przecież to minimum UE! Grunt doskonale odbiera ciepło z naszego domu! Znacznie lepiej niż chłodniejsze od niego powietrze. Coraz więcej jest domów z 40 cm od gruntu!!!
Np dom "na Pilicą" Przecież takie domy są tańsze od tredycujnych bo się tam centralnego nie robi!



I jaka jest temperatura w takim domu bez ogrzewania zaizolowanym 40cm z każdej strony?

A gdyby wybudować drugi taki sam dom - tylko zamiast 40cm dać 20cm styropianu - to rożnica byłaby znikoma...
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Cytat

Ważna jest również izolacja pionowa (docieplenie ścian fundamentowych, cokołów, strefy schodów zewnętrznych i tarasów) - tam są główne ucieczki ciepła.
Mark01 icon_biggrin.gif



Schody zewnętrzne także? Czym można docieplić schody? icon_eek.gif
Napisano
Cytat

Schody zewnętrzne także? Czym można docieplić schody? icon_eek.gif


Chodzi o oddylatowanie styropianem połączenia schodów ze ścianą pionową oraz fakt, że na tarasach i schodach w pasie ok. 1 m od ściany pod wylewkę też dajemy styropian.
  • 11 lata temu...
Napisano

Ojojo. Próbowałem, szukałem, dalej próbowałem i dalej szukalem, kolegę@mhtyl pytałem ( dziękuję tak a pro po) ale jednoznacznie nie znalazłem informacji o rodzaju, lambdzie oraz zalecanym producencie styropianu na podłogę.
Zatem pytam drodzy koledzy.

Potrzebuje zamówić pilnie styropian na podłogę EPS100, na który rozłożone zostanie ogrzewanie podłogowe, a następnie wykonana będzie posadzka przemysłowa.
Wytrzymałość wiem, że będzie dobra bo przy EPS100 obciążenie na m2 wynosi 3000kg co nawet przy betonie B30 wystarczy zupełnie.
Na dół wg. projektu domu idzie 15cm styropianu ( 5ka i 10tka), a na górę 5cm.
Założony mam z lambdą 0,38.
Pytanie czy szukać czegoś poniżej np. 0,36 czy 0,35 i który spośród poniższych producentów wg. Was bedzie5 najlepszym wyborem:
Isover
Isobelt
Arsanit
Paneltech

Wymieniam tych ale wiem, że jest jeszce wielu innych.
Dzięki za porady.

A czemu na ostatnią chwilę ho przyszli montażyści wod-kan i rachu ciach, prace idą im szybko i na już chcą styropianu aby zabrać się za kilka dni za podłogówke.


Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka

Napisano
11 godzin temu, ravhtc napisał:

Ojojo. Próbowałem, szukałem, dalej próbowałem i dalej szukalem, kolegę@mhtyl pytałem ( dziękuję tak a pro po) ale jednoznacznie nie znalazłem informacji o rodzaju, lambdzie oraz zalecanym producencie styropianu na podłogę.
Zatem pytam drodzy koledzy.

Mówiłem, że łatwo nie będzie :) wyszukiwarka na tym forum jest jednym słowem do kitu.

Najważniejsze aby był to twardy styropian czy dedykowany na podłogę, a o współczynnik przenikalności cieplnej jego bym się nie martwił.

Napisano

Zamówiłem Arsanita ostatecznie z dostawą na pnd. Cena 223zl/m3
Domstyr, Izolbet, Izoterm i Paneltech były w granicach 200zl ale ciężko z jednoznacznymi opiniami na ich temat.

Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka

Napisano

Przemysłowa ale w domu więc EPS100 starczy :)
Ja mam do wylania ok. 14m3 betonu co daje mi ok. 250kg/m2.
A na stronę zerknę z pewnością- dziękuję

Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka

  • 6 lata temu...
Napisano

Cześć,

Taką mam rozkminkę. Siedze sobie na działce na małym. Troszke podgrzewa Na klima, do tego palę kozą Jotul f118. Bardzo fajna, mega grzeje ale też potrzebuje sporo "zjeść". Podczas budowy chciałem piec kaflowy ale niestety nie byłem pewien jak będzie z funduszami dlatego zdecydowałem się na kozę.

Teraz myślę czy sam nie zbudować pieca ceglanego ale tu się pojawia pewne "ale". Na podłodze mam różne rodzaju styropianu. Wszędzie jest 20cm. Kupowałem go od zaprzyjaźnionego producenta podczas górki cenowej. Są to płyty z pianki polistyrenowej od 80 do 200kPa. Na tym jest wylewka betonowa 7 cm. Czy myślicie, ze moge postawić takiego klocka o wadze +/- 1t? Nie znam jeszcze dokładnych kształtów ale myślę zrobić to na płycie stalowej 10-15mm o wymiarach ok 120x100m. 

Czy ta wylewka, a co za tym idzie styropian się nie ugnie?

Napisano

W sytuacji gdy nie do końca wiadomo jaki materiał jest w którym miejscu pod wylewką oraz jaka jest wytrzymałość samej wylewki, najbezpieczniejsze będzie nieco mniej typowe rozwiązanie. Mianowicie przecinamy wylewkę szlifierką kątową wokół całej płyty stalowej, na której ma stanąć piec. W efekcie, nawet jeżeli izolacja pod płytą zostanie nieco sprasowana pod obciążeniem to w żaden sposób nie spowoduje to szkód. Reszta wylewki podłogowej nie będzie miała pęknięć itp.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Co to za Cekol? Dedykowany jest do takich połączeń? Napewno musi iść taśma flizelinowa i ja do zatapiania tej taśmy używam gotową masę Rigips Premium Light, w 5kg wiaderkach można ją kupić. Ale tak j.w. Retro napisał, jak jest źle zrobione mocowanie płyt to i tak wcześniej czy później spęka. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Weź melisę i spokojnie śpij. Nie ma babki i żadnych dwoje. Osoby sprawdzające wentylację mają "papiery" tylko na sprawdzanie wentylacji i niczego więcej. W innych sprawach mają mniej do gadania niż listonosz przynoszący awizo.  Tak samo zresztą jest z innymi kontrolerami wszystkich branż. Mają sprawdzić swoje to gdzie jest i czy spełnia wymogi techniczne. Tyle. I niczego więcej w mieszkaniu nie mogą tykać ani sprawdzać. Jasne?   PS. ostatnio wszelkie kontrole najczęściej są zlecane zewnętrznym firmom, więc taki człowiek nie ma nawet żadnego interesu, żeby zajmować się czymś więcej niż tylko to, za co mu zapłacą. Więc jak najszybciej robią swoje i spierniczają z lokalu.   PS. Tym bardziej że to sama góra i nikomu żadne Twoje zapachy nie będą wchodziły w paradę.
    • Witam, Zabieramy się za remont zakupionego mieszkania i mamy ogromną chęć zlikwidowania kuchni w obecnym miejscu i stworzenia aneksu w salonie. W niezobowiązującej rozmowie telefonicznej, Pani ze spółdzielni powiedziała, że na papierze pozwolenia na takie przeniesienie nie dostaniemy, ale dodała "ale przecież nikt nie będzie Państwu do mieszkania zaglądał". Martwimy się o kwestie wentylacji i ewentualnie związanych z tym konsekwencji. Poczytałem troszkę wątków na forum i w Internecie i szukam nadziei na zrealizowanie tego "marzenia" Rozmawiałem też telefonicznie z Panem, wskazanym przez spółdzielnię jako osoba/firma od m.in wentylacji i można powiedzieć, że potwierdził przesłanie od Pani ze spółdzielni, że formalnie nie można, ale jak sobie zainstaluję filtr węglowy i będzie indukcja to kogo to obchodzi. Na pytanie o przeglądy kominiarskie stwierdził, że sprawdzane są wywietrzniki tam gdzie są, a nie na podstawie tego co się w danym pomieszczeniu znajduje, czyli jak tylko wskazane na planie wentylacje spełniają normy, to nieważne co w tym pomieszczeniu jest - nie do końca w to chce mi się wierzyć, pewnie na dwoje babka wróżyła. Poniżej plan mieszkania, z zaznaczonymi pionami wentylacyjnymi i ewentualnym umieszczeniem aneksu kuchennego. Oczywiście, w aneksie mówilibyśmy o płycie indukcyjnej i pochłaniaczu z filtrem węglowym. Jest to blok z wielkiej płyty, ostatnie piętro. Co trzeba by zrobić, żeby taką wizję móc zrealizować i nie obawiać się o jakieś pozwy? Spółdzielni może się to nie podobać, ale jest tutaj możliwość przekształcenia na pełną własność - więc o ile nie byłoby łamania prawa budowalnego( z tego co rozumiem?) i wszystko było zgodnie z normami to tej administracji bym się nie obawiał. z góry dziękuje za pomoc