Opinie o posadzkach drewnianych na podłogówce nie są jednoznaczne. Część z nich wynika z zaszłości, kiedy faktycznie właściwości drewna, jak i charakterystyka cieplna budynków nie pozwalały na kojarzenie drewna z grzejnikiem. Budynki budowane dziś są solidnie ocieplone, szczelne, z dobrą stolarką i wentylacją ograniczająca straty ciepła.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/21456-czy-mozna-ukladac-parkiet-na-podlogowce

Gość Justyna
Napisano
Czy to oznacza, że jeżeli zamiast płytek położę deskę dwuwarstwową, to nie będzie różnicy w kosztach grzania? Mam ciepły dom z rekuperacją i 30 cm styropianu pod podłogą.
Napisano
Cytat

Czy to oznacza, że jeżeli zamiast płytek położę deskę dwuwarstwową, to nie będzie różnicy w kosztach grzania? Mam ciepły dom z rekuperacją i 30 cm styropianu pod podłogą.


Nie, parkiet na podłogówce generuje większy koszt eksploatacji. Cytuję "[..]należy liczyć się ze zwiększonymi kosztami inwestycyjnymi oraz eksploatacji parkietu na podłogówce."
Napisano
Cytat

Podyskutujmy icon_smile.gif


Grubość parkietu, oraz wielkość mocy cieplnej - temperatura podłogi przyczynia się do wzrostu temperatury podkładu grzewczego.

Różnica w kosztach będzie, ale będzie ona tym mniejsza im lepsza będzie izolacja.

W praktycznym wydaniu, przy tak solidnej izolacji (30 cm styropianu), różnica w kosztach będzie niewielka.

Jak to może wyglądać przy Twojej podłodze?

Biorąc pod uwagę izolację podłogi, oraz inne, uśrednione uwarunkowania (grunt, poziom wody gruntowej, kształt budynku itd.) można założyć "U" 0,1 W/m2K.

W tak ocieplonym budynku podłoga w okresie grzewczym będzie miała średnią temperaturę ok. 23oC, co da do 30 W z 1m2.

Przy tej mocy podłogi różnica temperatur podkładu grzewczego, płytki - parkiet będzie w granicach 2oC.

W przełożeniu na koszt eksploatacji ogrzewania, z tytułu zamiany płytek na 15 mm parkiet będzie to dla 1m2:

0,1W/m2K x 2K x 4800h ≈ 1,0 kWh/m2 na rok.

Przy średnich kosztach energii - 0,15 zł/kWh = 0,15 zł/m2 rok.

Jeżeli Twoja podłoga ma założmy 100 m2 to roczny koszt z tytułu zamiany płytek na warstwówkę będzie od 15 zł na rok.(0,15 zł/kWh - koszt energii dla kotłów eko, PC, kotły gazowe średnio 0,25 zł/kWh)

Powyższy przykład dotyczy tylko kosztów zwiększonych strat do gruntu.

Oddzielnym tematem jest sprawność pompy ciepła, tu zamiana płytek na parkiet kosztuje więcej, stosownie do rodzaju pompy.

Pozdrawiam.
Napisano
Cytat

Grubość parkietu, oraz wielkość mocy cieplnej - temperatura podłogi przyczynia się do wzrostu temperatury podkładu grzewczego.

Różnica w kosztach będzie, ale będzie ona tym mniejsza im lepsza będzie izolacja.

W praktycznym wydaniu, przy tak solidnej izolacji (30 cm styropianu), różnica w kosztach będzie niewielka.

Jak to może wyglądać przy Twojej podłodze?

Biorąc pod uwagę izolację podłogi, oraz inne, uśrednione uwarunkowania (grunt, poziom wody gruntowej, kształt budynku itd.) można założyć "U" 0,1 W/m2K.

W tak ocieplonym budynku podłoga w okresie grzewczym będzie miała średnią temperaturę ok. 23oC, co da do 30 W z 1m2.

Przy tej mocy podłogi różnica temperatur podkładu grzewczego, płytki - parkiet będzie w granicach 2oC.

W przełożeniu na koszt eksploatacji ogrzewania, z tytułu zamiany płytek na 15 mm parkiet będzie to dla 1m2:

0,1W/m2K x 2K x 4800h ≈ 1,0 kWh/m2 na rok.

Przy średnich kosztach energii - 0,15 zł/kWh = 0,15 zł/m2 rok.

Jeżeli Twoja podłoga ma założmy 100 m2 to roczny koszt z tytułu zamiany płytek na warstwówkę będzie od 15 zł na rok.(0,15 zł/kWh - koszt energii dla kotłów eko, PC, kotły gazowe średnio 0,25 zł/kWh)

Powyższy przykład dotyczy tylko kosztów zwiększonych strat do gruntu.

Oddzielnym tematem jest sprawność pompy ciepła, tu zamiana płytek na parkiet kosztuje więcej, stosownie do rodzaju pompy.

Pozdrawiam.



Uzupełnienie postu powyżej.

O wiele gorzej wygląda sytuacja kiedy podłoga pracuje ze średnią mocą 50W/m2, płytki chcemy zamienić na grubszy parkiet np. 20 mm, a izolacja podłogi daje U 0,3 W/m2K.

Wówczas 0,3 W/m2K x 5K x 4800h daje nam 7,2 kWh/m2 na rok.

Jeżeli do tego dołożymy kosztowną energię rzędu 0,4 zł/kWh (olej opał. LPG) to w ciągu roku, przy zamianie płytek na grubszy parkiet, będziemy musieli dołożyć 3zł do każdego m2, a do 100m2 - 300zł.

Ogólna zasada: im grubszy parkiet i większa moc podłogi, tym lepsza izolacja, oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku.


Pozdrawiam.

Gość Justyna
Napisano
Dzięki, znajomy mi liczył i wychodziło podobnie, w sumie niewielkie pieniądze, można przeżyć.
  • 6 lata temu...
Napisano
Podłogowe ogrzewanie pod deską można położyć, kto bogatemu zabroni, ceny gazu i prądu idą cały czas do góry. Co z tego, że dzisiejsze budynki mają lepsze parametry izolacyjne, to znaczy że można wywalić tyle samo hajsu na ogrzewanie co w starym budynku, bo komuś zamarzyła się podłogowa i drewno? Mało logiczne i czysto nieekonomiczne. Jak deską to grzejniki.
Napisano
40 minut temu, Gość . napisał:

Podłogowe ogrzewanie pod deską można położyć, kto bogatemu zabroni, ceny gazu i prądu idą cały czas do góry.  

Ciepło też idzie do góry. I jeśli dobrze zaizolować spód i boki, to wg Ciebie gdzie to ciepło pójdzie? Przecież nie za Odrę.

Napisano (edytowany)

 Przy drewnianej podłodze będzie mniejsza wydajność ogrzewania podłogowego, więc pewnie trzeba będzie podnieść temperaturę czynnika grzewczego, czyli wody. Drewno jednak jest gorszym przewodnikiem niż kafle czy beton.

Co przy pompach ciepła jest mniej korzystne i może powodować większe koszty eksploatacyjne, ale myślę że mało znaczące.

Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
  • 3 miesiące temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • 🏡 Twoja wizja. Nasza realizacja.   Masz projekt lub dopiero planujesz budowę domu? Zajmujemy się kompleksową organizacją budowy domów jednorodzinnych – od pierwszego telefonu po stan deweloperski. Jesteśmy generalnym wykonawcą – współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami, ale cały proces trzymamy w ryzach i kontakt z Tobą prowadzimy od początku do końca.   Budujemy w standardzie: ✔️ SSO – stan surowy otwarty ✔️ SSZ – stan surowy zamknięty ✔️ stan deweloperski   Technologie, w których pracujemy: 🔹 murowana 🔹 szkieletowa drewniana 🔹 CLT (Cross Laminated Timber)   📍 Działamy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Realizujemy maksymalnie kilka budów rocznie – nie idziemy w masówkę, tylko stawiamy na dopilnowanie każdej inwestycji.   📞 Zadzwoń: 698 200 139 📧 Napisz: sprzedaz@rewelacyjnydom.pl 🌐 www.rewelacyjnydom.pl   ✅ Bezpłatna wycena Twojej budowy – w 48 godzin! Napisz lub zadzwoń – wszystko zaczyna się od rozmowy. Zobaczmy, czy do siebie pasujemy.
    • W sypialni zrobiłem sufit napinany, to teraz chciałbym wyprowadzić sufit w salonie, ale czymś innym.   Wygląda to tak, malowane 5 razy najtańszym Decoralem akrylowym 60zł/5L. Podłoże to tynk, bez gładzi.   Czym można to pomalować aby było ładnie? Farba strukturalna, czy może jakaś premium ultra matowa wystarczy?   Potrzebuję inspiracji. Może ktoś ma jakiś pomysł, np. kasetony, tapeta, fornir kamienny itp. Lubię niestandardowe rozwiązania.
    • Chciałabym serdecznie polecić firmę Hydraulik Jacek na terenie Łodzi, z której usług ostatnio korzystałam. Profesjonalne podejście, szybka realizacja i rozsądne ceny. Jacek zna się na rzeczy, naprawiał u mnie instalację wodną oraz montował nowy zestaw łazienkowy. Wszystko działa bez zarzutu, a prace zostały wykonane czysto i terminowo. Kontakt: 508 669 031 https://g.co/kgs/5T2GKHs
    • trochę się zeszło z innymi tematami ale w końcu ogarnąłem ten temat, załączam fotki jak to wyszło. Póki co cegiełki wiszą, TV tez. Po prawej stronie dałem gruby profil drzwiowy stojący na podłodze. dodatkowo na całości dałem płytę OSB 15mm. Od góry tez jest wszystko zamocowane do desek w suficie.
    • witam mój elektryk odszedł z tego świata a ja pomału montuje włączniki, żyrandole, kinkiety, rozgryzam co miał na myśli prowadząc przewody i zaciąłem się na jednym pokoju który ma być sypialnia. Może ktoś bardziej rozgarnięty w elektryce pomoże dostrzec tu jakiś sens oraz co autor miał na myśli? Załączam schemat, Liczby oznaczają ilość żył przewodów, kółka A,B,C to puszki na włączniki, A jest na wejściu do pokoju, B i C mają być po bokach łóżka. Żarówki I i II są na suficie w 2 różnych miejscach, żarówka III jest na ścianie, to ma być chyba kinkiet nad łóżkiem.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...