bajbaga Napisano 18 lutego 2015 Udostępnij #151 Napisano 18 lutego 2015 (edytowany) Cytat Przychylam się do zdania sebastek09'a, bo czegoś z podziałem na górę i dół nie rozumiem. Wyjaśnisz dlaczego mamy równoważyć górę i dół? Mam podobną sytuację. Nie masz podobnej - zwróć uwagę, że na poddaszu jest 5 sypialni + garderoba z nawiewem i tylko 1 wywiew.Już pomijam spełnienie wymagań przepisów w tym zakresie (obowiązująca PN pkt.2.1.1b.) Edytowano 18 lutego 2015 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
PeZet Napisano 18 lutego 2015 Udostępnij #152 Napisano 18 lutego 2015 Ale że co?Co pomijasz, w jakim zakresie i jakich przepisów?Chodzi mi o powietrze, a ono podobnie jak góry i dołu, nie rozróżnia też przepisów. Link do komentarza
bajbaga Napisano 18 lutego 2015 Udostępnij #153 Napisano 18 lutego 2015 2.1.1. Układ wentylacji mieszkań powinien zapewniać co najmniej:b) usuwanie powietrza zużytego z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, ewentualnego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba), pokoju oddzielonego od tych pomieszczeń więcej niż dwojgiem drzwi, pokoju znajdującego się na wyższej kondygnacji w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego Link do komentarza
Gość 3of5 Napisano 18 lutego 2015 Udostępnij #154 Napisano 18 lutego 2015 oddzielać byś musiał, gdybyś chciał górę grawitacyjnie wentylować a górę mechanicznieoddzielanie góry od dołu przy WM to bzdura na resorachlitości, gdzie ty mikic takie rewelacje wyczytałeś?? Link do komentarza
PeZet Napisano 18 lutego 2015 Udostępnij #155 Napisano 18 lutego 2015 Tu jest nasza dyskusja n/t mojego projektu: dyskusja w dziennikuA sam projekt wygląda tak:Głosy w tamtej dyskusji były podobne do obecnych, że trzeba osobno równoważyć górę i dół.Sytuacja jest podobna.Dlaczego mus rozdzielać, skoro obie kondygnacje traktujemy jako jedną przestrzeń do wentylowani?a Cytat oddzielać byś musiał, gdybyś chciał górę grawitacyjnie wentylować a górę mechanicznieoddzielanie góry od dołu przy WM to bzdura na resorachlitości, gdzie ty mikic takie rewelacje wyczytałeś?? No właśnie o tym gadamy, wyczytał kilka postów wcześniej, ja podobnie. Link do komentarza
bajbaga Napisano 18 lutego 2015 Udostępnij #156 Napisano 18 lutego 2015 (edytowany) Nie trzeba rozdzielać - bo i po co.Równoważyć należy - zwłaszcza przy takim schemacie jak u sebastek09.Prześledź drogę powietrza - dla obu przypadków, pamiętając o zasadzie, że powietrze będzie "latało" po najmniejszej linii oporu, a wentylator jest tylko jeden (po jednym dla nawiewu i wywiewu). Edytowano 18 lutego 2015 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość 3of5 Napisano 18 lutego 2015 Udostępnij #157 Napisano 18 lutego 2015 (edytowany) Cytat No właśnie o tym gadamy, wyczytał kilka postów wcześniej, ja podobnie. nie do końca rozumiem...chodzi ci o ten fragment?? Cytat Nie masz podobnej - zwróć uwagę, że na poddaszu jest 5 sypialni + garderoba z nawiewem i tylko 1 wywiew.Już pomijam spełnienie wymagań przepisów w tym zakresie (obowiązująca PN pkt.2.1.1b.) znam podobny układ, tyle że na górze sa trzy sypialnie + nawiew w korytarzu (co może robić różnicę) i jeden wywiew w łazience - pewnie jest trochę niezrównoważone, ale działa dobrzea może jest zrównoważone? inna jeszcze kwestia, która chciałem poruszyć - to wcale nie trzeba robić sufitów podwieszonych na parterze. Nie wiem czy nie lepszym rozwiązaniem jest wyciągnięcie pionów na strych i opuszczenie w rogach pomieszczeń - ale to wszystko zależy od konkretnego ukladu pomieszczeń parter/poddasze Edytowano 18 lutego 2015 przez 3of5 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
PeZet Napisano 18 lutego 2015 Udostępnij #158 Napisano 18 lutego 2015 (edytowany) W takim razie dlaczego błędne są wyliczenia w tabelce sebastek09'a, w tym poście?post ze str3...skoro z wyliczeń wynika że zrównoważył? Edytowano 18 lutego 2015 przez PeZet (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 18 lutego 2015 Udostępnij #159 Napisano 18 lutego 2015 Bo zrównoważył w całości, bo tak pracuje centrala (teoretycznie, bo nie wiadomo jaka) ma określoną wydajność, to "przepcha", ale niekoniecznie w takich miejscach i ilościach, które sobie założyliśmy.Całe zamieszanie stąd, że "wyliczając" oparł się tylko na prędkościach i z tego wyliczał ilość.To jest ważne, ale i moim zdaniem, powinno to być ostatnim etapem (sprawdzającym) projektu wentylacji.Zwróć uwagę, że wyrównał długości kanałów wentylacyjnych, ale "zapomniał" o tym, że pomieszczenia też "kanałami" wentylacyjnymi są - upraszczając i spłycając zagadnienie.Wentylację należy rozumieć i "widzieć", a nie tylko liczyć. Cytat a może jest zrównoważone? No właśnie. Link do komentarza
mikic Napisano 18 lutego 2015 Autor Udostępnij #160 Napisano 18 lutego 2015 Cytat oddzielać byś musiał, gdybyś chciał górę grawitacyjnie wentylować a górę mechanicznieoddzielanie góry od dołu przy WM to bzdura na resorachlitości, gdzie ty mikic takie rewelacje wyczytałeś?? Wyczytałem to zaraz powyżej u bajbagi Cytat 3. Wentylacja to energia wprowadzona przez czynnik zewnętrzny, w przypadku WM, przez wentylatory. Jak każda energia, szuka "ujścia" po najmniejszej linii oporu - dlatego dobrze zaprojektowana wentylacja powinna to przewidzieć - stąd "bilansowanie" różnych kondygnacji (obwodów, stref). I też uważam to za brednie. 3of5 czytaj ze zrozumieniem proszę. Link do komentarza
PeZet Napisano 18 lutego 2015 Udostępnij #161 Napisano 18 lutego 2015 Cytat Bo zrównoważył w całości, bo tak pracuje centrala (teoretycznie, bo nie wiadomo jaka) ma określoną wydajność, to "przepcha", ale niekoniecznie w takich miejscach i ilościach, które sobie założyliśmy.(...) Zwróć uwagę, że wyrównał długości kanałów wentylacyjnych, ale "zapomniał" o tym, że pomieszczenia też "kanałami" wentylacyjnymi są - upraszczając i spłycając zagadnienie. Paniał.Czy zatem, gdyby założyć że w wyliczeniach uwzględnił długość pomieszczeń jako "kanały"poniższe proporcje zrównoważenia byłyby poprawne?Parter: nawiew 132 m3/h, wywiew 198 m3/hPoddasze: nawiew 132 m3/h, wywiew 66 m3/hBilans: nawiew 264 m3/h, wywiew 264 m3/hDodajmy, że uwzględniłby drogę klatką schodową również jako kanał. Link do komentarza
bajbaga Napisano 18 lutego 2015 Udostępnij #162 Napisano 18 lutego 2015 Cytat Parter: nawiew 132 m3/h, wywiew 198 m3/hPoddasze: nawiew 132 m3/h, wywiew 66 m3/hBilans: nawiew 264 m3/h, wywiew 264 m3/h Rzeczywiste pomiary dla takiego układu mogą (w skrajności) mogą być zupełnie inne.Może być tak jak podałeś, ale może być i tak, że np. brakujące powietrze będzie zasysane tylko przez pomieszczenie 06, a wtedy woda z prysznica będzie leciała pod skosem. Może też być np. takie, że układ się sam zbilansuje i na dole będzie np. 164 i 164, a na górze np.100 i 100.Powiem tak - pod takim schematem nie podpisałbym się - zbyt duża różnica w "zrównoważeniu" wentylacji na poddaszu i parterze + wymogi przepisów. Link do komentarza
PeZet Napisano 18 lutego 2015 Udostępnij #163 Napisano 18 lutego 2015 Cytat zbyt duża różnica w "zrównoważeniu" wentylacji na poddaszu i parterze + wymogi przepisów. Bajbaga, ja tego wciąż nie rozumiem. Przecież to jest jeden układ! - parter razem z poddaszem - dla głupiego powietrza. Jaki więc jest sens dążyć do do dzielenia pudełka pełnego powietrza na dwa? Link do komentarza
bajbaga Napisano 18 lutego 2015 Udostępnij #164 Napisano 18 lutego 2015 Ono samo (powietrze) dąży do zbilansowania, przy jak najmniejszym oporze.Nie powinno się mu tego utrudniać - a ten przypadek jest skrajnym przykładem takiego utrudniania.Powietrze jak woda - wredną suką jest, "lata" po najmniejszej linii oporu i nie zawsze tam gdzie chcemy.Ale "gupie" nie jest - nie lubi "wysiłku".Szuka najbliższej drogi z jednej dziury do drugiej, kosztem innych dziur. A że centrala ma stałą wydajność, bilans (centralny) wychodzi na zero.Ps. Jak myślisz, skąd zastrzeżenie "ustawodawcy" dla takich sytuacji ? Link do komentarza
PeZet Napisano 18 lutego 2015 Udostępnij #165 Napisano 18 lutego 2015 Poniał 2.Zatem powietrze to nie woda i nie każdą dziurą popłynie.A czy da radę przyjąć zgrubne proporcje rozchwiania? Załóżmy że nasz model wygląda tak:Parter: nawiew 50 m3/h, wywiew 100 m3/hPoddasze: nawiew 100 m3/h, wywiew 50 m3/hBilans: nawiew 150 m3/h, wywiew 150 m3/hNa ile powinniśmy do siebie zbliżyć wartości na poszczególnych kondygnacjach, żeby było dobrze?...i przyjmujemy za pewnik, że wywiewy spełniają wytyczne norm. Link do komentarza
bajbaga Napisano 18 lutego 2015 Udostępnij #166 Napisano 18 lutego 2015 Cytat Poniał 2.Zatem powietrze to nie woda i nie każdą dziurą popłynie. Powietrze jak woda, każdą dziurą popłynie, ale woli najbliższą i (lub) o najmniejszym oporze (też tak jak woda). Cytat A czy da radę przyjąć zgrubne proporcje rozchwiania? Załóżmy że nasz model wygląda tak:Na ile powinniśmy do siebie zbliżyć wartości na poszczególnych kondygnacjach, żeby było dobrze? Do jak najmniejszych - ideał to zbilansowanie, a wtedy jest pewność co jest na "kratkach". Link do komentarza
rajo Napisano 29 października 2015 Udostępnij #167 Napisano 29 października 2015 Najbezpieczniej jest oddzielenie pomieszczeń typu kotłownia i garaż od wentylowanej części mieszkalnej. Link do komentarza
sebastek09 Napisano 1 czerwca 2016 Udostępnij #168 Napisano 1 czerwca 2016 Witam ponownie.Widzę że forum trochę przymiera, ale proszę o komentarz do aktualnej wersji.Zasadnicza zmiana, to taka że wypadła kotłownia - jest tam jednak wentylacja grawitacyjna.Spiżarnia i wiatrołap zostaną zdławione. Link do komentarza
Eksperci Buderus - technika grzewcza Napisano 8 czerwca 2017 Udostępnij #169 Napisano 8 czerwca 2017 Witam, Jeżeli zastanawiają się Państwo nad wyborem sprawdzonego rekuperatora, polecam centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła Logavent HRV2 marki Buderus. Urządzenie posiada wysokiej klasy aluminiowy przeciwprądowy wymiennik ciepła, który gwarantuje wysoki stopień odzysku ciepła wynoszący nawet do 90%. Centrala wentylacyjna może być sterowana za pomocą prostego regulatora w urządzeniu lub pilota zdalnego sterowania RCV. Rekuperator dostępny jest w trzech wielkościach o nominalnych przepływach powietrza: 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h. Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/rekuperacja/. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Link do komentarza
Zigano Napisano 2 sierpnia 2017 Udostępnij #170 Napisano 2 sierpnia 2017 Seba. przy takim projekcie wentylacji to nie będziesz odczuwał komfortu. W pokoju nawiew na poziomie 20m to poniżej wymagań - jest 30m na osobę. Dodatkowo w pokojach nie projektuje się nawiewu i wywiewu. Cały projekt jest mocno zaniżony w zakresie zapotrzebowania na powietrze Link do komentarza
bajbaga Napisano 2 sierpnia 2017 Udostępnij #171 Napisano 2 sierpnia 2017 8 minut temu, Zigano napisał: W pokoju nawiew na poziomie 20m to poniżej wymagań - jest 30m na osobę. Wymagane minimum 20m3/h na osobę - podstawa prawna Rozporządzenie w sprawie WT .... § 149. 1. 8 minut temu, Zigano napisał: Dodatkowo w pokojach nie projektuje się nawiewu i wywiewu. Można, a nieraz i trzeba projektować - bo są takie wymagania np. Norma (obowiązująca) pkt. 2.1.1.b) 19 minut temu, Zigano napisał: Cały projekt jest mocno zaniżony w zakresie zapotrzebowania na powietrze Raczej jest wyższy od wymaganego minimum. Tak o około 100m3/h - przy założeniu że kuchnia gazowa, bo jeśli elektryczna to o ponad 100m3/h Link do komentarza
Zigano Napisano 2 sierpnia 2017 Udostępnij #172 Napisano 2 sierpnia 2017 baj - zle się wyraziłem masz racje min to 20, ale proponuje zweryfikować to z praktyką - 99% firm które to realizują zawodowo przyjmuje min 30m/h/os i co istotne wymianę powietrza w całym budynku min 1 na h Link do komentarza
bajbaga Napisano 2 sierpnia 2017 Udostępnij #173 Napisano 2 sierpnia 2017 1 minutę temu, Zigano napisał: co istotne wymianę powietrza w całym budynku min 1 na h Tak wyliczają tylko kiepskie firmy, które bazują na wytycznych z lat 80 ubiegłego wieku. Link do komentarza
Zigano Napisano 2 sierpnia 2017 Udostępnij #174 Napisano 2 sierpnia 2017 większe ilości powietrza dostarczane do pomieszczeń poprawiają komfort, więc nie bardzo rozumiem dlaczego tak się upierasz. Trudno zakładać, że większość takich usługodawców to kiepskie firmy. Firmy kiepskie szybko kończą kadencje. Link do komentarza
bajbaga Napisano 2 sierpnia 2017 Udostępnij #175 Napisano 2 sierpnia 2017 2 minuty temu, Zigano napisał: Trudno zakładać, że większość takich usługodawców to kiepskie firmy. Większa centrala - większy zysk dla firmy, a praktyka jest taka, że większość domów z WM i tak oscyluje z wydajnością wokół 100m3/h a nocą jeszcze mniejszą - przy pełnym komforcie wentylacyjnym/świeżego powietrza. Link do komentarza
Zigano Napisano 2 sierpnia 2017 Udostępnij #176 Napisano 2 sierpnia 2017 Nie wiem skąd masz takie źródła. Nawet Stowarzyszenie Polska Wentylacja nie posiada takie wiedzy... Różnica centrali 200 m a 300 to ok 1,5 zł, więc w całości to nie powinno być blokerem. Najważniejsza kwestia to powód dla którego to montujemy, czyli dla komfortu, a nie oszczędność bo to mit Link do komentarza
bajbaga Napisano 2 sierpnia 2017 Udostępnij #177 Napisano 2 sierpnia 2017 1 minutę temu, Zigano napisał: Nie wiem skąd masz takie źródła. Nawet Stowarzyszenie Polska Wentylacja nie posiada takie wiedzy... Posiada, posiada, bo o tym wszyscy użytkownicy WM piszą - a że udaje, że nie posiada ..... Ciekawe dlaczego. Link do komentarza
Zigano Napisano 2 sierpnia 2017 Udostępnij #178 Napisano 2 sierpnia 2017 a gdzie jest takie miejsce w którym WSZYSCY użytkownicy piszą, że mają 20m/h/os i to wystarcza? Link do komentarza
bajbaga Napisano 2 sierpnia 2017 Udostępnij #179 Napisano 2 sierpnia 2017 10 minut temu, Zigano napisał: a gdzie jest takie miejsce w którym WSZYSCY użytkownicy piszą, że mają 20m/h/os i to wystarcza? Nie ma takiego miejsca, bo to nieprawda, ani nikt tego nie pisał. Link do komentarza