jarson Napisano 19 listopada 2014 Autor Udostępnij #51 Napisano 19 listopada 2014 Cytat Fajna "konstrukcja" - jestem pod wrażeniem "fachowości" fafofca.Które z tych fotek maja odbicie w problemie capienia ? Pierwsza i te ostatnie z górnej łazienki Link do komentarza
Gość stach Napisano 19 listopada 2014 Udostępnij #52 Napisano 19 listopada 2014 Najbardziej podoba mi się ta droga "pod górkę" przy pionie fi 110 ...Czy to jest odpływ od wanny? Link do komentarza
jarson Napisano 19 listopada 2014 Autor Udostępnij #53 Napisano 19 listopada 2014 Cytat [attachment=20583:cudo.jpg] Najbardziej podoba mi się ta droga "pod górkę" przy pionie fi 110 ...Czy to jest odpływ od wanny? To są dwie umywalki i dalej pralka Link do komentarza
Gość stach Napisano 19 listopada 2014 Udostępnij #54 Napisano 19 listopada 2014 Chodzi mi o tą drogę "pod górkę", czyli ta rurka fi 50, biegnąca z lewej strony - tam jest jakiś odpływ (chyba od wanny) i przejście przez ścianę (???), na poprzedniej fotce, chyba nr 7... Link do komentarza
jarson Napisano 19 listopada 2014 Autor Udostępnij #55 Napisano 19 listopada 2014 Cytat Chodzi mi o tą drogę "pod górkę", czyli ta rurka fi 50, biegnąca z lewej strony - tam jest jakiś odpływ (chyba od wanny) i przejście przez ścianę (???), na poprzedniej fotce, chyba nr 7... Tam jest brodzik a ta rura fi50 co łączy się z tą fi110 to jest chyba wentylacja bo odpływ od brodzika jest właśnie tak jak na zdjęciu nr 7 czyli na dół przez dolną łazienkę tak jak to widać na zdjęciu nr 1 Link do komentarza
Gość stach Napisano 19 listopada 2014 Udostępnij #56 Napisano 19 listopada 2014 Spadek jest w lewą stronę (z odpływem z brodzika), czy broń Boże w prawą (stoi woda i nie ma wentylacji )... Link do komentarza
jarson Napisano 19 listopada 2014 Autor Udostępnij #57 Napisano 19 listopada 2014 Cytat Spadek jest w lewą stronę (z odpływem z brodzika), czy broń Boże w prawą (stoi woda i nie ma wentylacji )... Spadek jest w dobrą stronę czyli w lewą Link do komentarza
bajbaga Napisano 19 listopada 2014 Udostępnij #58 Napisano 19 listopada 2014 Rozumiem, że za umywalkami jest pralka i tam capi ? Link do komentarza
jarson Napisano 19 listopada 2014 Autor Udostępnij #59 Napisano 19 listopada 2014 Cytat Rozumiem, że za umywalkami jest pralka i tam capi ? Dokładnie, najbardziej capi po praniu. Link do komentarza
Gość gawel Napisano 19 listopada 2014 Udostępnij #60 Napisano 19 listopada 2014 Cytat Dokładnie, najbardziej capi po praniu. A masz syfon do pralki? Link do komentarza
bajbaga Napisano 19 listopada 2014 Udostępnij #61 Napisano 19 listopada 2014 Cytat Tam jest brodzik a ta rura fi50 co łączy się z tą fi110 to jest chyba wentylacja bo odpływ od brodzika jest właśnie tak jak na zdjęciu nr 7 czyli na dół przez dolną łazienkę tak jak to widać na zdjęciu nr 1 Czyli wychodzi "pod górkę" do "pionu" idzie przez ścianę i wchodzi kilkanaście cm niżej do tego samego "pionu" ? Cytat A masz syfon do pralki? i tu jest jeden problem (najmniejszy). Link do komentarza
Gość gawel Napisano 19 listopada 2014 Udostępnij #62 Napisano 19 listopada 2014 W środku jest gumowa kulka i zamyka prześwit jak pompka pralki nie pracuje Link do komentarza
jarson Napisano 19 listopada 2014 Autor Udostępnij #63 Napisano 19 listopada 2014 Cytat W środku jest gumowa kulka i zamyka prześwit jak pompka pralki nie pracuje Mam dokładnie taki sam Link do komentarza
Gość gawel Napisano 19 listopada 2014 Udostępnij #64 Napisano 19 listopada 2014 a czy nie napchało się do niego kłąków i innego syfu? Link do komentarza
jarson Napisano 19 listopada 2014 Autor Udostępnij #65 Napisano 19 listopada 2014 [quote name='bajbaga' date='19.11.2014, 15:40 ' post='447020']Czyli wychodzi "pod górkę" do "pionu" idzie przez ścianę i wchodzi kilkanaście cm niżej do tego samego "pionu" ?Odpływ od brodzika biegnie w dół przez dolną łazienkę do kotłowni i tam łączy się z tą główną rurą kanalizacyjną, natomiast ta druga rura fi50 od brodzika łączy się z tą główną kanalizacyjną (wentylacyjną) i od brodzika idzie delikatnie pod górkę do pionu.Syfon na pewno nie jest zapchany bo został założony kilka dni temu bo myślałem że to jest problemem smrodu Link do komentarza
Jani_63 Napisano 19 listopada 2014 Udostępnij #66 Napisano 19 listopada 2014 Jak dla mnie odcinki "poziome" są poziome (nie uwierzę że tam jest zachowany 2% spadek) w których zalega syf który nie dojść że śmierdzi to jeszcze stale zmniejsza prześwit dla wentylacji. Link do komentarza
bajbaga Napisano 19 listopada 2014 Udostępnij #67 Napisano 19 listopada 2014 Cytat Odpływ od brodzika biegnie w dół przez dolną łazienkę do kotłowni i tam łączy się z tą główną rurą kanalizacyjną, natomiast ta druga rura fi50 od brodzika łączy się z tą główną kanalizacyjną (wentylacyjną) i od brodzika idzie delikatnie pod górkę do pionu. Nic z tego nie rozumiem - możesz rozrysować ?Ps. Patrząc na ten układ kanalizacyjny, określenie "pion" nabiera nowego wymiaru. Link do komentarza
bajbaga Napisano 19 listopada 2014 Udostępnij #69 Napisano 19 listopada 2014 (edytowany) Raczej interesuje mnie połączenie z "pionem" co wchodzi w "pion" na zdjęciu 4 a co na zdjęciu 6.I czy to ten sam "pion". Edytowano 19 listopada 2014 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
jarson Napisano 19 listopada 2014 Autor Udostępnij #70 Napisano 19 listopada 2014 Cytat Raczej interesuje mnie połączenie z "pionem" co wchodzi w "pion" na zdjęciu 4 a co na zdjęciu 6.I czy to ten sam "pion". W pion ze zdjecia nr 4 wchodzi umywalka kibel i brodzik z dolnej lazienki plus zlew z kuchni oraz umywalki i pralka z gornej lazienki a w pion ze zdjecia nr 6 wchodzi kibel i wanna z gornej lazienki Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 19 listopada 2014 Udostępnij #71 Napisano 19 listopada 2014 Pozwolę sobie sobie skomentować tę instalację w krotki sposób, jest porąbana jak ten fachowiec co ją robił.Aby wszystko dobrze działało to musiałaby być od nowa położona ale zgodnie ze sztuką kanalizacyjną. Link do komentarza
jarson Napisano 20 listopada 2014 Autor Udostępnij #72 Napisano 20 listopada 2014 Wczoraj od godziny około 22 zacząłem robić test z użyciem świec dymnych na krety.Umieściłem wiaderko w oczyszczalni do niego wrzuciłem zapaloną świecę dymną, zamknąłem właz, zatkałem kominy wentylacyjne od oczyszczalni i czekałem w domu aż zacznie pojawiać się dym.Dopiero po użyciu trzeciej świecy zauważyłem dym.W pierwszej kolejności pokazał się za sedesem w dolnej łazience. Rura łącząca sedes z kanalizacją nie była zbyt starannie i szczelnie umieszczona.Drugie miejsce, w którym pokazał się dym była górna łazienka, a dokładnie dym zaczął ulatniać się z rur odpływowych od umywalek. Umywalek jeszcze nie ma a rury były jak się okazało zatkane niezbyt szczelnymi korkami.Zamiast korków zatkałem rury workami foliowymi.Po dwóch prysznicach nic nie śmierdziało, po szybkim praniu nic nie śmierdziało.Czyli problem chyba rozwiązany, ale jeszcze się nie cieszę. Poczekam z tym kilka dni, zobaczymy czy przez ten czas będzie OK. Cytat Pozwolę sobie sobie skomentować tę instalację w krotki sposób, jest porąbana jak ten fachowiec co ją robił.Aby wszystko dobrze działało to musiałaby być od nowa położona ale zgodnie ze sztuką kanalizacyjną. Instalację robił gość z trzydziestoletnim doświadczeniem.Instalację robił u wielu moich znajomych, w wielu instytucjach użyteczności publicznej w mojej miejscowości i nikt nigdy nie narzekał na niego.Jedynie firmy konkurencyjne śmieją się z niego że nie idzie z duchem czasu i do robienia instalacji nie używa najnowocześniejszych rozwiązań. Link do komentarza
Gość gawel Napisano 20 listopada 2014 Udostępnij #73 Napisano 20 listopada 2014 To gratuluję rozwiązania problemu. Przynajmniej doraźnego. Nie pisałeś o niepodłaczonych umywalkach to by troche rzuciło światło na problem. Link do komentarza
jarson Napisano 20 listopada 2014 Autor Udostępnij #74 Napisano 20 listopada 2014 Cytat To gratuluję rozwiązania problemu. Przynajmniej doraźnego. Nie pisałeś o niepodłaczonych umywalkach to by troche rzuciło światło na problem. Nie pisałem bo te odpływy były zatkane więc nie przyszło mi do głowy że to one mogą być problemem Link do komentarza
bajbaga Napisano 20 listopada 2014 Udostępnij #75 Napisano 20 listopada 2014 1. Trzydzieści lat temu o POŚ (BOŚ) niewielu instalatorów miało pojęcie - niektórym tak pozostało.2. Poziome "piony" i "przesunięcia w pionie "pionu", raczej świadczy, że wykonawca ma bardzo długi przewód myśleniowy.3. Mając na uwadze powyższe - ściągnij jak najprędzej te "zamknięcia" na nawiewach (nawiewie) rozsączenia.4. "Zapomniałeś" napisać, że nie masz wykończonych łazienek. 5. Oczyszczalnia zacznie działać (prawidłowo) jakiś miesiąc od codziennego jej używania + pkt. 4. 1 Link do komentarza
jarson Napisano 20 listopada 2014 Autor Udostępnij #76 Napisano 20 listopada 2014 Cytat 1. Trzydzieści lat temu o POŚ (BOŚ) niewielu instalatorów miało pojęcie - niektórym tak pozostało.2. Poziome "piony" i "przesunięcia w pionie "pionu", raczej świadczy, że wykonawca ma bardzo długi przewód myśleniowy.3. Mając na uwadze powyższe - ściągnij jak najprędzej te "zamknięcia" na nawiewach (nawiewie) rozsączenia.4. "Zapomniałeś" napisać, że nie masz wykończonych łazienek. 5. Oczyszczalnia zacznie działać (prawidłowo) jakiś miesiąc od codziennego jej używania + pkt. 4. 1. Oczyszczalnie montowała inna firma2. .............3. Nawiewy były zatkane tylko wtedy kiedy robiłem testy ze świecami dymnymi4. Tylko w górnej łazience nie mam założonych umywalek ale odpływy były zatkane - jednak nie dokładnie5. Oczyszczalnia jest używana od ponad dwóch miesięcy Link do komentarza
bajbaga Napisano 20 listopada 2014 Udostępnij #77 Napisano 20 listopada 2014 Cytat 1. Oczyszczalnie montowała inna firma Uwaga dotyczyła "hydraulika" - bo jest różnica w "działaniu" odpowietrzenia zwykłej kanalizacji i z szambem, a odpowietrzeniu instalacji z POŚ (BOŚ).Gdyby u Ciebie było podłączenie do kanalizy "normalnej" lub z szambem - nie byłoby problemu z capieniem, a na pewno nie aż tak uciążliwe (nawet bez zatkanych przewodów od nieistniejących umywalek).Ps. Jeśli nie zapewnisz właściwej "wentylacji" POŚ (BOŚ), będziesz miał zwykłe szambo z odpływem, co spowoduje, że częściej trzeba je będzie wywozić, a rozsączenie może trafić szlag. Link do komentarza
jarson Napisano 20 listopada 2014 Autor Udostępnij #78 Napisano 20 listopada 2014 Cytat Uwaga dotyczyła "hydraulika" - bo jest różnica w "działaniu" odpowietrzenia zwykłej kanalizacji i z szambem, a odpowietrzeniu instalacji z POŚ (BOŚ).Gdyby u Ciebie było podłączenie do kanalizy "normalnej" lub z szambem - nie byłoby problemu z capieniem, a na pewno nie aż tak uciążliwe (nawet bez zatkanych przewodów od nieistniejących umywalek).Ps. Jeśli nie zapewnisz właściwej "wentylacji" POŚ (BOŚ), będziesz miał zwykłe szambo z odpływem, co spowoduje, że częściej trzeba je będzie wywozić, a rozsączenie może trafić szlag. A jak powinna wyglądać właściwa wentylacja POŚ, co muszę zrobić/ poprawić aby było OK?? Link do komentarza
bajbaga Napisano 20 listopada 2014 Udostępnij #79 Napisano 20 listopada 2014 W zasadzie, można tylko i ewentualnie, przenieść kominek wywiewny (odpowietrzający) jak najbliżej kalenicy, ale w pionie pionowym w stosunku do rury kanalizacyjnej (bez "przesunięć).Kominek powinien mieć długość nie mniejszą jak 0,5m (chyba że dach płaski, to nie mniej niż 1m)i średnicę nie mniejszą jak średnica rury ("pionu") kanalizacyjnej .Prawidłowe odpowietrzenie POŚ (BOŚ):lub: 1 Link do komentarza
jarson Napisano 20 listopada 2014 Autor Udostępnij #80 Napisano 20 listopada 2014 (edytowany) Cytat W zasadzie, można tylko i ewentualnie, przenieść kominek wywiewny (odpowietrzający) jak najbliżej kalenicy, ale w pionie pionowym w stosunku do rury kanalizacyjnej (bez "przesunięć).Kominek powinien mieć długość nie mniejszą jak 0,5m (chyba że dach płaski, to nie mniej niż 1m)i średnicę nie mniejszą jak średnica rury ("pionu") kanalizacyjnej . Przyjrzę się dokładniej mojej instalacji lub ewentualnie poproszę o sprawdzenie tego jakąś inną firmę.Dzięki za pomoc Panowie. Edytowano 20 listopada 2014 przez jarson (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 20 listopada 2014 Udostępnij #81 Napisano 20 listopada 2014 Cytat Ja bym szukał przyczyny w nieszczelnej kanalizacji obok syfonów. Cytat Rura łącząca sedes z kanalizacją nie była zbyt starannie i szczelnie umieszczona.Drugie miejsce, w którym pokazał się dym była górna łazienka, a dokładnie dym zaczął ulatniać się z rur odpływowych od umywalek. Umywalek jeszcze nie ma a rury były jak się okazało zatkane niezbyt szczelnymi korkami.Zamiast korków zatkałem rury workami foliowymi.Po dwóch prysznicach nic nie śmierdziało, po szybkim praniu nic nie śmierdziało.Czyli problem chyba rozwiązany, ale jeszcze się nie cieszę. Poczekam z tym kilka dni, zobaczymy czy przez ten czas będzie OK. czyli nie chwaląc się można rzec, że trafiłem z tą nieszczelnością. Cytat Instalację robił gość z trzydziestoletnim doświadczeniem.Instalację robił u wielu moich znajomych, w wielu instytucjach użyteczności publicznej w mojej miejscowości i nikt nigdy nie narzekał na niego.Jedynie firmy konkurencyjne śmieją się z niego że nie idzie z duchem czasu i do robienia instalacji nie używa najnowocześniejszych rozwiązań. Cytat 1. Trzydzieści lat temu o POŚ (BOŚ) niewielu instalatorów miało pojęcie - niektórym tak pozostało.2. Poziome "piony" i "przesunięcia w pionie "pionu", raczej świadczy, że wykonawca ma bardzo długi przewód myśleniowy.3. Mając na uwadze powyższe - ściągnij jak najprędzej te "zamknięcia" na nawiewach (nawiewie) rozsączenia.4. "Zapomniałeś" napisać, że nie masz wykończonych łazienek. 5. Oczyszczalnia zacznie działać (prawidłowo) jakiś miesiąc od codziennego jej używania + pkt. 4. To, że ktoś coś robi bardzo długo nie znaczy, że robi dobrze. Ale nie będę oceniał tego fachowca.Dla mnie ta instalacja mogłaby wyglądać bardziej prościej i przejrzyściej.Reszta uwag z mojej strony pokrywa się z tym co napisał bajbaga. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 20 listopada 2014 Udostępnij #82 Napisano 20 listopada 2014 Cytat 1. Trzydzieści lat temu o POŚ (BOŚ) niewielu instalatorów miało pojęcie - niektórym tak pozostało. Cytat To, że ktoś coś robi bardzo długo nie znaczy, że robi dobrze. Ale nie będę oceniał tego fachowca. Wężykiem, wężykiem. @jarson, Twój przypadek jest ewidentnym przykładem że staż ma mało wspólnego z kompetencjami i pełnym zrozumieniem problemu przez instalatora. 1 Link do komentarza
bobiczek Napisano 21 listopada 2014 Udostępnij #83 Napisano 21 listopada 2014 To była niezła lekcja na odległość.Ale i Jarson nieźle ją poprowadził w opisie i zdjęciach.Jest to również dowód że warto sobie podczas budowy przygotować dokumentację zdjęciową z każdego jej etapu.Bywa przydatna. 2 Link do komentarza
jarson Napisano 21 listopada 2014 Autor Udostępnij #84 Napisano 21 listopada 2014 Cytat To była niezła lekcja na odległość.Ale i Jarson nieźle ją poprowadził w opisie i zdjęciach.Jest to również dowód że warto sobie podczas budowy przygotować dokumentację zdjęciową z każdego jej etapu.Bywa przydatna. Z tą dokumentacją zdjęciową masz rację, zwłaszcza z elektryką, bo przewodów jest co nie miara i nie raz się zastanawiałem czy mogę w danym miejscu wiercić. Gdyby nie zdjęcia to byłoby ciężko. Cytat czyli nie chwaląc się można rzec, że trafiłem z tą nieszczelnością. Dokładnie, trafiłeś prawie bezbłędnie. Dzięki Link do komentarza