MrTomo Napisano 9 listopada 2019 Autor #101 Napisano 9 listopada 2019 Ale komora dla pary wentylatorów jest wspólna. Mogę w teorii włączyć po jednym wentylatorze i całość dalej "pojedzie"
animus Napisano 9 listopada 2019 #102 Napisano 9 listopada 2019 (edytowany) 37 minut temu, MrTomo napisał: Czy podwójny? Nie wiem co masz na myśli? Tak , albo dla pary wentylów jeden. Edytowano 9 listopada 2019 przez animus (zobacz historię edycji)
animus Napisano 9 listopada 2019 #104 Napisano 9 listopada 2019 Cytat 1 sekcją opędziłem parter. 2 sekcję chcę teraz podłączyć na piętrze. Będą 4x nawiew i 1 wywiew. Opisz parter.
MrTomo Napisano 10 listopada 2019 Autor #105 Napisano 10 listopada 2019 Na parterze kanały płaskie 3x nawiew do anemostatów fi 150 i 2x wywiew anemo fi 150 (w kuchni podwojny kanał, w łazience pojedynczy) Ładnie zrównoważone. Na piętrze będzie pe-flex 4x nawiew fi 75 do anemostatów fi 100 i 1x wywiew w łazience rura spiro fi 150, anemo fi 150
animus Napisano 10 listopada 2019 #106 Napisano 10 listopada 2019 Cytat Na piętrze będzie pe-flex 4x nawiew fi 75 do anemostatów fi 100 i 1x wywiew w łazience rura spiro fi 150, anemo fi 150 Wyjście wywiew nr 2 rura spiro fi 150 dalejhttps://allegro.pl/oferta/trojnik-orlowy-rozgaleznik-portki-yrs-150x100mm-6953131534 - dalej 2 x rura spiro fi 100 rury poprowadź do łazienki i na korytarz. - dalej na każdej załóż to.https://allegro.pl/oferta/redukcja-mufowa-zwezka-przejscie-150x100-spiro-7396274925 - dalej zamontuj na końcu tak max. do 1 m rura spiro fi 150. - dalej zakończ to anemo fi 150. 1
MrTomo Napisano 10 listopada 2019 Autor #107 Napisano 10 listopada 2019 Technicznie jasne. Dlaczego tak? Czy dodatkowy wywiew w korytarzu nie zaburzy równowagi? A może w korytarzu zrobić po prostu wywiew fi 100?
animus Napisano 10 listopada 2019 #108 Napisano 10 listopada 2019 Wyregulujesz, skręcisz na anemostatach. Martwi mnie raczej ta kuchnia, najlepiej jak byś z tej przestrzeni wywalał powietrze poza reku.
MrTomo Napisano 10 listopada 2019 Autor #109 Napisano 10 listopada 2019 Od 5 lat jest tak wpięta. Nie ma powodu do niepokoju
animus Napisano 10 listopada 2019 #110 Napisano 10 listopada 2019 Nie zapaskudziło wymiennika? Wsadzałeś rękę do wnętrza kanałów od strony kuchni.
MrTomo Napisano 11 listopada 2019 Autor #111 Napisano 11 listopada 2019 8 godzin temu, animus napisał: Nie zapaskudziło wymiennika? Wsadzałeś rękę do wnętrza kanałów od strony kuchni. Wszystki jest ok. Wymiennik i filtry czyszczone co roku. Kanał od strony kuchni jest ok. Tak się zastanawiałem ostatnio, po tych kilku latach użytkowania - czy nie spróbować odgrzybiania takiego jak w samochodzie klimy. Profilaktycznie. Sa takie preparaty, otwiera się puszkę i zostawia w aucie. Gdybym wsadził to do reku? Tylko wtedy ogarnąłbym kanały nawiewne, więc również musiałbym wsadzić je do kanałów wywiewnych w kuchni i łazience? Czy roślinki mi w domu nie padną?
animus Napisano 11 listopada 2019 #112 Napisano 11 listopada 2019 (edytowany) To raczej takie zabiegi letnią porą i cała rodzina spanie pod namiot.Te nawiewne są bardziej niebezpieczne i o nie trzeba dbać. suche metod czyszczenia przewodów wentylacyjnych mokre metod czyszczenia przewodów wentylacyjnych: czyszczenie parą, czyszczenie z wykorzystaniem środków chemicznych (w tym dezynfekcja). Czystość wentylacji - elementy instalacji umożliwiające czyszczenie Już na etapie projektowania instalacji możemy zadbać o sprawne jej czyszczenie w czasie użytkowania. Łatwy dostęp uzyskamy montując pewne elementy: klapy rewizyjne - łatwe czyszczenie kanałów wentylacyjnych okrągłych i prostokątnych. puszki filtrujące - zapewniają odpowiednia jakość powietrza - zawierają matę filtrującą klasy EU3 lub EU5, która ma za zadanie zatrzymać zanieczyszczenia powietrza, aby nie rozprzestrzeniały się w instalacji wentylacyjnej i nie były nawiewane do pomieszczeń. kształtki rewizyjne - są to zaślepki z rączką, kolana wyczystne czy kołnierze szybkiego łączenia do okrągłych kanałów wentylacyjnych spiro. https://www.wentylacyjny.pl/1974-49-234-czyszczenie-wentylacji--przepisy-metody-przeglad-urzadzen.html Edytowano 11 listopada 2019 przez animus (zobacz historię edycji) 1
animus Napisano 11 listopada 2019 #113 Napisano 11 listopada 2019 Źródła wydzielania pary wodnej w pomieszczeniu : Rośliny doniczkowe 7- 15 g na godzinę Średniej wielkości drzewo 10– 20 g na godzinę Schnąca bielizna odwirowana 50– 200 g na godzinę Kąpiel w wannie ok.1100 g na kąpiel Kąpiel pod natryskiem ok.1700 g na kąpiel Dania szybkie 400– 500 g na godzinę gotowania Dania obiadowe 45– 900 g na godzinę gotowania Pieczeń ok.600 g na godzinę duszenia Zmywarka do naczyń ok.200 g na jeden cykl zmywania Pralka 200–350 g na jeden cykl Ludzie: W czasie snu - 40– 50 g na godzinę Przebywanie ok. 90 g na godzinę Prace domowe - 175 g na godzinę Cytat Znacie jakiś sposób na uszczelnienie okna? Jak sąsiad nasmrodzi w kotle, wciska mi to do chaty. Uszczelki są za grube, nie domknę okna. Potrzebne coś cieńszego. Wentylacja mechaniczna w nadciśnieniu powinna skutecznie przeciwdziałać, poradzić sobie z tym problemem. Skręć bardziej anemostaty wyciągowe. A czerpnię masz po której stronie?
MrTomo Napisano 11 listopada 2019 Autor #114 Napisano 11 listopada 2019 39 minut temu, animus napisał: czerpnię masz po której stronie? Od wschodu Sąsiad od zachodu Ten smrodek wciska się gdy wentylacja jest wyłączona
animus Napisano 11 listopada 2019 #115 Napisano 11 listopada 2019 A okna jakie masz? To musisz sprawdzić, którędy wydostaje się powietrze, to ze smrodkiem wchodzi na miejsce tamtego, które ucieka, dom to nie balon.
retrofood Napisano 11 listopada 2019 #116 Napisano 11 listopada 2019 I nie zapominaj, że zamknięte okna mają dwa położenia, to znaczy letnie i zimowe.
MrTomo Napisano 11 listopada 2019 Autor #117 Napisano 11 listopada 2019 52 minuty temu, animus napisał: A okna jakie masz? To musisz sprawdzić, którędy wydostaje się powietrze, to ze smrodkiem wchodzi na miejsce tamtego, które ucieka, dom to nie balon. Ktoredy wychodzi to wiem Nie mam jeszcze wylazu na strzyszek zamontowanego. Potem nie bedzie problemu, ale jeszcze z dwa miesiące tak. No, jak juz ogarne wentylacje, to zaczopuje wyjscie tymczasowo. Póki co stoi tam drabinka i tylko lekko przytkałem gąbką
animus Napisano 11 listopada 2019 #118 Napisano 11 listopada 2019 To uszczelnij tamto wtedy to zatrzymasz. A okna jakie masz? 1
MrTomo Napisano 11 listopada 2019 Autor #119 Napisano 11 listopada 2019 Okna drewniane Jakiś stolarz robił z 15 lat temu. Szyba zespolona, podwójna. Bez szału.
MrTomo Napisano 11 listopada 2019 Autor #120 Napisano 11 listopada 2019 Dnia 10.11.2019 o 20:09, animus napisał: https://allegro.pl/oferta/redukcja-mufowa-zwezka-przejscie-150x100-spiro-7396274925 Ta złączka to powinna być raczej nyplowa - żeby nałożyć spiro i zacisnąć opaskę? oczywiście nie spiro sztywne, tylko aluflex
animus Napisano 11 listopada 2019 #121 Napisano 11 listopada 2019 Nyplowa do sztywnych połączeń, przy ALU/TERMO/FLEX-ie nie ma znaczenia. Tańsza jest, wymiary ma te same. https://allegro.pl/oferta/redukcja-zwezka-przejscie-150x100-spiro-termoflex-6949751600
MrTomo Napisano 16 listopada 2019 Autor #123 Napisano 16 listopada 2019 Dnia 22.11.2017 o 20:59, animus napisał: Płytę g/k możesz wzmocnić, dając dodatkowo kawałek tej płyty podwójnie, w miejscu gdzie będzie odwiert robiony. Możesz też wykorzystać odpady profili g/k i do nich przykręcić kołnierz montażowy Możesz też dać np. podkładkę z cienkiej płyty OSB, ale będziesz musiał ją przewiercić. No więc tak zrobiłem. Męczyłem się dzisiaj kilka godzin na stryszku. Zmontowałem 4 nawiewy Miejsca gdzie w g/k otwory wzmocniłem kawałkami płyty osb (z odpadków) Podzielę się fotkami, gdyby ktoś potrzebował Otwory w kołnierzu lekko nafrezowałem wiertłem, bo wkręty nie są z reguły płaskie (ja nie miałem) i później odstają sporo. 1
Robinson Crusoe Napisano 12 maja 2020 #124 Napisano 12 maja 2020 Jak prawidłowo łączymy rury stalowe spiro, czy wystarczy np włożyć Kolanko w rurę i dokładnie owinąć to tasmą aluminiową zbrojoną czy może dla pewności jeszcze przewiercić np. W 2 miejscach pchełkami i dopiero na to taśma ?
animus Napisano 12 maja 2020 #125 Napisano 12 maja 2020 (edytowany) Jeżeli podwieszane albo w pionie, ciągnie ciężarem w którąś stronę, łączenia się nituje, skręca, jak leży w wełnie albo zapianowane, to wystarczy zataśmować. Edytowano 12 maja 2020 przez animus (zobacz historię edycji)
Robinson Crusoe Napisano 12 maja 2020 #126 Napisano 12 maja 2020 dzięki za podpowiedz :-) będzie to instalacja z rur spiro stalowych własnie podwieszana pod stropem z wiązarów..... Czyli do łączenia użyje farmerów i na to szara mocna taśma tak ? A jeszcze mi napisz dla pewności rury spiro stalowe warto ocieplić mimo że są w strefie ciepłej ( między stropem z wełny/wiązary a kasetonami ) ? zakupiłem do tego celu wełnę samoprzylepną 2 cm ......
animus Napisano 12 maja 2020 #127 Napisano 12 maja 2020 (edytowany) 2 godziny temu, Robinson Crusoe napisał: dzięki za podpowiedz :-) będzie to instalacja z rur spiro stalowych własnie podwieszana pod stropem z wiązarów..... Czyli do łączenia użyje farmerów i na to szara mocna taśma tak ? A jeszcze mi napisz dla pewności rury spiro stalowe warto ocieplić mimo że są w strefie ciepłej ( między stropem z wełny/wiązary a kasetonami ) ? zakupiłem do tego celu wełnę samoprzylepną 2 cm ...... Mogą być "pchełki samowierty" do profili regipsowych, trzeba ocieplić, mogą kondensować, 2 cm wystarczy. Edytowano 12 maja 2020 przez animus (zobacz historię edycji)
Robinson Crusoe Napisano 5 czerwca 2020 #128 Napisano 5 czerwca 2020 no to zabrałem się za rozprowadzanie wentylacji, ogólnie idzie sprawnie . Łączenie ze sobą rur sztywnych stalowych to w sumie jak klocki czyli nic trudnego. Najgorzej jednak jest z oklejaniem tych rur wełną samoprzylepną , dla mnie to masakra ale może powoli się wprawie :-) Gdzieś na forum przeczytałem że najlepiej jest na sam koniec jeszcze te rury z wełną owinąć dla pewności folią stretch , ktoś to praktykował ?
animus Napisano 5 czerwca 2020 #129 Napisano 5 czerwca 2020 3 godziny temu, Robinson Crusoe napisał: Gdzieś na forum przeczytałem że najlepiej jest na sam koniec jeszcze te rury z wełną owinąć dla pewności folią stretch , ktoś to praktykował ? Nie czytaj już więcej. To jak ma ta wełna wysychać, w razie zawilgocenia?
Robinson Crusoe Napisano 5 czerwca 2020 #130 Napisano 5 czerwca 2020 to może tylko co jakiś czas zawinąć wokół taką folią tylko w celu bezpieczeństwa żeby wełna nie odpadłą w przyszłośći ?
animus Napisano 5 czerwca 2020 #131 Napisano 5 czerwca 2020 4 godziny temu, Robinson Crusoe napisał: to może tylko co jakiś czas zawinąć wokół taką folią tylko w celu bezpieczeństwa żeby wełna nie odpadłą w przyszłośći ? Przecież jest pełno tanich siatek z włókna szklanego, nawet taka do dociepleń. Są też spinki klipsy łączenia otuliny.
Robinson Crusoe Napisano 17 czerwca 2020 #132 Napisano 17 czerwca 2020 (edytowany) Wentylacja już prawie na ukończeniu :-) doradź mi Animus czym uszczelnić rurę która wchodzi do rekuperatora ? tzn chodzi mi o tą końcówkę rury która weszła do środka rekuperatora . Niby wlazła na ścisk ale nie ma tam żadnej uszczelki i tak myślałem żeby czymś od środka rekuperatora dodatkowo to uszczelnić . I następne pytanie , czy warto własnie tą końcówkę dodatkowo przykręcić w środku do rekuperatora np. taką pchełką ? wszystkie łączenia rur owijałem oczywiście dokładnie szarą taśmą :-) Edytowano 17 czerwca 2020 przez Robinson Crusoe (zobacz historię edycji)
animus Napisano 17 czerwca 2020 #133 Napisano 17 czerwca 2020 A co ty masz tam za reku bez uszczelek?
Robinson Crusoe Napisano 17 czerwca 2020 #134 Napisano 17 czerwca 2020 (edytowany) mam coś takiego: https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-cwp-360200-jon16-przeciwpradowa-p-113.html no i tam nie było żadnych uszczelek, ciężko wchodziło samo kolano już nie mówiąc żeby tam jeszcze uszczelkę zmieścić . nie brałem reku z wyższej półki ponieważ służy on do wentylacji w lokalu usługowym w którym bez przerwy są otwierane drzwi więc nie ma sensu walczyć z utrata ciepła.... Edytowano 17 czerwca 2020 przez Robinson Crusoe (zobacz historię edycji)
animus Napisano 17 czerwca 2020 #135 Napisano 17 czerwca 2020 Może silikonem uszczelnij, tylko takim przeciw pleśniowym. Od zewnątrz ładnie przyklejona taśma by wystarczyła.
Robinson Crusoe Napisano 20 czerwca 2020 #136 Napisano 20 czerwca 2020 (edytowany) ok tak zrobię :-) Pytanko ile ocieplenia dać na rurę od czerpni która idzie na poddaszu nieocieplanym ? a ile na rurę od wyrzutni która również idzie w takim otoczeniu ? Edytowano 20 czerwca 2020 przez Robinson Crusoe (zobacz historię edycji)
animus Napisano 20 czerwca 2020 #137 Napisano 20 czerwca 2020 4 godziny temu, Robinson Crusoe napisał: ok tak zrobię :-) Pytanko ile ocieplenia dać na rurę od czerpni która idzie na poddaszu nieocieplanym ? a ile na rurę od wyrzutni która również idzie w takim otoczeniu ? Przy 12 cm grubości wełenki, odsuwasz kondensację w izolację.
Robinson Crusoe Napisano 24 września 2020 #138 Napisano 24 września 2020 (edytowany) Pytanie do Ciebie Animus, rura od wyrzutni idąc w przestrzeni nieogrzewanej leży na wiązarze, niestety nie mogłem jej podnieść bo nie było miejsca na to , przez to w miejscu styku z wiązarem nie ma izolacji z wełny . Na wiązar dla wszystkiego położyłem folie izolacyjna żeby bezpośrednio rura stalowa nie stykała się z nim (folie położyłem po wykonaniu zdjęcia dlatego jej na nim nie widać ). Dodatkowo pójdzie tam ocieplenie z wełny co na pewno w jakimś stopniu to jeszcze przykryje .... Co o tym sądzisz ? Poniżej zdjęcie: Edytowano 24 września 2020 przez Robinson Crusoe (zobacz historię edycji)
animus Napisano 24 września 2020 #139 Napisano 24 września 2020 Drewo to też niezły izolator. Folia jeżeli powstanie kondensacja, raczej spowoduje miejscową korozję, samo drewno na styku z metalem łatwiej odprowadzi wilgoć, aby ograniczyć ewentualne efekty akustyczne lepiej podłożyć pasek filcu zamiast folii.
Robinson Crusoe Napisano 26 września 2020 #140 Napisano 26 września 2020 (edytowany) To najwyżej będę co jakiś czas kontrolował to miejsce i sprawdzał Czy nie ma tam wilgoci..... folia leży luźno i bez problemu jest tam cyrkulacja powietrza tzn tylko w miejscu gdzie dociska ją rura to jest idealnie przyciśnięta do drewna . W sumie logicznie rzecz biorąc to gdyby była tam wełna to i tak pod naciskiem ciężaru rury została by spłaszczona i nie spełniała już swojej funkcji. postaram się te miejsce jak najlepiej przykryć jeszcze z boków wełną. Edytowano 26 września 2020 przez Robinson Crusoe (zobacz historię edycji)
Robinson Crusoe Napisano 30 stycznia 2021 #141 Napisano 30 stycznia 2021 (edytowany) animus a może zamienić ten odcinek rury twardej spiro na termoflex fi250 ? będzie wtedy dobrze? bo rozumiem ze na rurach termoflex nie ma zjawiska kondensatu ? Edytowano 30 stycznia 2021 przez Robinson Crusoe (zobacz historię edycji)
animus Napisano 30 stycznia 2021 #142 Napisano 30 stycznia 2021 4 godziny temu, Robinson Crusoe napisał: animus a może zamienić ten odcinek rury twardej spiro na termoflex fi250 ? będzie wtedy dobrze? bo rozumiem ze na rurach termoflex nie ma zjawiska kondensatu ? Lepsza sztywna do ewentualnego przyszłego czyszczenia.