lukalo Napisano 10 listopada 2013 Udostępnij #1 Napisano 10 listopada 2013 (edytowany) witam zrobiłem odpowietrzenie kanalizy mocując rurę fi 110 do więżby.niestety pion był w innym miejscu a kominek w innym.Dlatego rurę musiałem puścić po skosie w poprzek krokwi. mocując ja bezpośrednio do krokwi za pomocą stalowych obejm z gumą oraz na dewnianych wspornikach mocowanych do krokwi za pomocą blach (rura do drewnianej łaty zamocowana plastikową obejmą).czy tak może być?czy jak więźba pracuje to nie spowoduje rozszczelniena połączeń rur?dach jest deskowany ale nie wiem jakiego rzędu są do ruchy całej więżby?? Edytowano 10 listopada 2013 przez lukalo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 10 listopada 2013 Udostępnij #2 Napisano 10 listopada 2013 Spokojnie może tak być. Aby się rozszczelniło to by musiało ponad 10 cm się przesunąć (tyle co kielich) a to jest praktycznie nie możliwe ,no chyba że huragan dach rozerwie ,czego oczywiście Tobie nie życzę. Link do komentarza
lukalo Napisano 10 listopada 2013 Autor Udostępnij #3 Napisano 10 listopada 2013 dziękipytałem bo gdzieś słyszałem, że w domach drewnianych zwraca sie na to uwagę Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 10 listopada 2013 Udostępnij #4 Napisano 10 listopada 2013 Cytat dziękipytałem bo gdzieś słyszałem, że w domach drewnianych zwraca sie na to uwagę Uwagę na co? Na połączenie czy na odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego?Będziesz to jeszcze zabudowywał płytami regips czy to już tak zostanie. Link do komentarza
lukalo Napisano 11 listopada 2013 Autor Udostępnij #5 Napisano 11 listopada 2013 uważać na to ,że konstrukcja drewniana wykonuje jakieś ruchybędę zabudowywał karton gipsem-a co to ma do rzeczy? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 11 listopada 2013 Udostępnij #6 Napisano 11 listopada 2013 Cytat uważać na to ,że konstrukcja drewniana wykonuje jakieś ruchybędę zabudowywał karton gipsem-a co to ma do rzeczy? Wszystko jakieś tam ruchy ma i wykonuje Ano to ma do rzeczy ,że dobre 10 cm musisz odskoczyć od krokwi aby zamaskować rurę.rozumiem ,że to będzie użytkowe poddasze. Link do komentarza
lukalo Napisano 18 listopada 2013 Autor Udostępnij #7 Napisano 18 listopada 2013 Cytat Wszystko jakieś tam ruchy ma i wykonuje Ano to ma do rzeczy ,że dobre 10 cm musisz odskoczyć od krokwi aby zamaskować rurę.rozumiem ,że to będzie użytkowe poddasze. tak opuszczam o ponad 10 cm, w inym poście już pisałem o tym, nawet chyba się tam wypowiadałeś.Najgorsze jest to , że czasem śmierdzi w łazience, ale to chyba przy niskiej temp i wietrze. Może jak ocieplę ta rurę od odpowietrzenia w miejscu przejścia przez strych to poprawi się cug. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 18 listopada 2013 Udostępnij #8 Napisano 18 listopada 2013 Cytat tak opuszczam o ponad 10 cm, w inym poście już pisałem o tym, nawet chyba się tam wypowiadałeś.Najgorsze jest to , że czasem śmierdzi w łazience, ale to chyba przy niskiej temp i wietrze. Może jak ocieplę ta rurę od odpowietrzenia w miejscu przejścia przez strych to poprawi się cug. Być może, nie wszystko pamiętam Tak mi przyszło na myśl ,że zamiast tej 110 pcv możesz dać spokojnie 50 pcv spełni swoje zadanie tak samo jak ta grubsza.A to ,że śmierdzi w łazience to musi być coś nieszczelnego albo poprzez kanał wentylacyjny robi się cofka.W szambie też dałeś odpowietrznik? Link do komentarza
Bruce Napisano 20 listopada 2013 Udostępnij #9 Napisano 20 listopada 2013 Cytat Tak mi przyszło na myśl ,że zamiast tej 110 pcv możesz dać spokojnie 50 pcv spełni swoje zadanie tak samo jak ta grubsza. Czy to aby przypadkiem nie mija się z celem? Prowadzić odpowietrzenie fi 110 i nagle gdzieś redukować na fi50? Pytam, bo sam miałem podobną sytuację, gdy rura fi 110 "szła w bruzdzie w ścianie i doszła do ...murłaty. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 20 listopada 2013 Udostępnij #10 Napisano 20 listopada 2013 Cytat Czy to aby przypadkiem nie mija się z celem? Prowadzić odpowietrzenie fi 110 i nagle gdzieś redukować na fi50? Pytam, bo sam miałem podobną sytuację, gdy rura fi 110 "szła w bruzdzie w ścianie i doszła do ...murłaty. Przecież to jest tylko odpowietrzenie pionu, a że każdy ciągnie 110 bo tak się utarło ,że pion jest z rury 110 a przedłużenie dalej robią z 110 -stki. W tej 50 żadne ścieki nie popłyną tylko chodzi o dopływ powietrza aby ni zasysało wody z syfonów.A kominek wentylacyjny jaką ma redukcję?coś mi się wydaje że właśnie coś koło 50 . Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 21 listopada 2013 Udostępnij #11 Napisano 21 listopada 2013 Wentylacja pionu powinna być poprowadzona rurą o takiej samej średnicy jak pion.Kominki wentylacyjne można dobrać do każdego przekroju rury - nie powinno się redukować ani na kominku ani wcześniej.Kiedy mówimy o mocowaniu to dałbym stalową taśmę montażową z luzem zamiast obejm.Jeśli odpowietrzenie okazuje się nieskuteczne, to należałoby sprawdzić kanalizację pod kątem rozmieszczenia, długości, średnic podejść kanalizacyjnych, pionów i przewodów odpływowych oraz spadków całości. Link do komentarza
Barbossa Napisano 21 listopada 2013 Udostępnij #12 Napisano 21 listopada 2013 Cytat Wentylacja pionu powinna być poprowadzona rurą o takiej samej średnicy jak pion.Kominki wentylacyjne można dobrać do każdego przekroju rury - nie powinno się redukować ani na kominku ani wcześniej.Kiedy mówimy o mocowaniu to dałbym stalową taśmę montażową z luzem zamiast obejm.Jeśli odpowietrzenie okazuje się nieskuteczne, to należałoby sprawdzić kanalizację pod kątem rozmieszczenia, długości, średnic podejść kanalizacyjnych, pionów i przewodów odpływowych oraz spadków całości. a dlaczego to odpowietrzenie ma być tej samej średnicy co pion? Link do komentarza
bobiczek Napisano 21 listopada 2013 Udostępnij #13 Napisano 21 listopada 2013 Cytat Wentylacja pionu powinna być poprowadzona rurą o takiej samej średnicy jak pion. nie obraź się Irbis - u mnie redukowałem 100-kę na 50-kę w momencie wyjścia na poddasze nieużytkowe - i problemu nie ma.Ja myślę że problemem śmierdzącym jest albo brak solidnego odprowadzenia albo brak zarezerwowania dla tegoż specjalnego kanału.Ja pilnowałem (z racji wdychania smrodów z łazienki i z pod prysznica źle odprowadzonych w domu teścia w którym zamieszkałem z małżonką po ślubie) aby wybudować w kominie kanały wentylacyjne dla instalacji WC. Nawet jeden dobudowałem dodatkowo, który w projekcie nie był ujęty. Nie mam dzisiaj problemów. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 21 listopada 2013 Udostępnij #14 Napisano 21 listopada 2013 Cytat Wentylacja pionu powinna być poprowadzona rurą o takiej samej średnicy jak pion.Kominki wentylacyjne można dobrać do każdego przekroju rury - nie powinno się redukować ani na kominku ani wcześniej.Kiedy mówimy o mocowaniu to dałbym stalową taśmę montażową z luzem zamiast obejm. Powinna ale nie musi. Cytat Jeśli odpowietrzenie okazuje się nieskuteczne, to należałoby sprawdzić kanalizację pod kątem rozmieszczenia, długości, średnic podejść kanalizacyjnych, pionów i przewodów odpływowych oraz spadków całości. Jeżeli takie coś się dzieje to w większości przypadków jest już musztarda po obiedzie,bo to co wymieniłeś to jest praktycznie cała instalacja kanalizacyjna ,a w domu już gotowym wiązałoby się to z pruciem ścian i podłogi. W takich przypadkach to jedyny ratunek to zawór/zawory napowietrzający. Link do komentarza
Barbossa Napisano 21 listopada 2013 Udostępnij #15 Napisano 21 listopada 2013 na ale Autor ma inny dylemat niż nieskuteczność Link do komentarza
bobiczek Napisano 21 listopada 2013 Udostępnij #16 Napisano 21 listopada 2013 Cytat na ale Autor ma inny dylemat niż nieskuteczność autor powinien starać się trzymać pion w/g mnie.Skosy w tym momencie mogą okazać się zagrożeniem.Autor!W/g mojej wiedzy - najskuteczniejsze zawsze są instalacje w pionie.Wszystko co po skosie - może okazać się zawodne Link do komentarza
Barbossa Napisano 21 listopada 2013 Udostępnij #17 Napisano 21 listopada 2013 tu chodzi o zapewnienie "dostępu" do w miarę stabilnego ciśnienia atm w instalacji, w tym przypadku skos nie ma aż tak wielkiego znaczenia - to nie komin, tu zawartość nie musi uciekać jak najswobodniej do góry Link do komentarza
bobiczek Napisano 21 listopada 2013 Udostępnij #18 Napisano 21 listopada 2013 Cytat tu chodzi o zapewnienie "dostępu" do w miarę stabilnego ciśnienia atm w instalacji, w tym przypadku skos nie ma aż tak wielkiego znaczenia - to nie komin, tu zawartość nie musi uciekać jak najswobodniej do góry zawsze w pionowej instalacji będzie zdecydowanie bardziej skuteczne niż w tej takiej dziwnej po skosie Link do komentarza
Barbossa Napisano 21 listopada 2013 Udostępnij #19 Napisano 21 listopada 2013 nie przesadzaj, to jest napowietrzenie, nie wentylacja Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 21 listopada 2013 Udostępnij #20 Napisano 21 listopada 2013 Cytat nie obraź się Irbis - u mnie redukowałem 100-kę na 50-kę w momencie wyjścia na poddasze nieużytkowe - i problemu nie ma. Trzymam kciuki aby tak pozostało Link do komentarza
bobiczek Napisano 21 listopada 2013 Udostępnij #21 Napisano 21 listopada 2013 nie próbuję dywagować - żaden ze mnie fachowiec.Ja swoje zrobiłem w pionie - wystawiłem PCV-ki zaraz pod dachówką poddasza nieużytkowego.Nie śmierdzi, nie mam problemów, nie znam ich, nie znam zaworów zwrotnychTyle - po prostu od początku zadbałem o napowietrzenie i odprowadzenia w instalacji śmierdzącej - i okazało się skutecznie.Podobnie choć ryzykownie poprowadziłem rurą spiro odprowadzenie smrodów z pochłaniacza nad kuchcnią.Poszło w pionie - nieogrzewane poddasze - ciepełko z dołu pcha wszystko w górę jak ta lala....Pozdrawiam Cytat Trzymam kciuki aby tak pozostało ej! mieszkam już bezproblemowo (ze smrodami) od 2006! Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 21 listopada 2013 Udostępnij #22 Napisano 21 listopada 2013 Cytat a dlaczego to odpowietrzenie ma być tej samej średnicy co pion? Bo tak mówi Polska Norma. Link do komentarza
bobiczek Napisano 21 listopada 2013 Udostępnij #23 Napisano 21 listopada 2013 praktycznie rozważmy - dla użytkowników forum. Gdybym chciał o normach zagadać to mam takie PN z 1988 roku które pozwalały budowniczym autostrady A1 niszczyć mój dom, a które skutecznie PINB w swym protokole wypunktował!Więc dajmy spokój takiemu argumentowaniu - dobrze? Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 21 listopada 2013 Udostępnij #24 Napisano 21 listopada 2013 Jestem jak najdalszy od dopuszczania dowolności w budowaniu - mimo wszystko!Kiedy lekceważysz normy na własny koszt i ryzyko jest ok(!), ale kiedy wykonujesz zlecenie muszą być jakieś kryteria oceny poprawności realizacji.Nie za daleko odbiegamy od tematu? Link do komentarza
bobiczek Napisano 21 listopada 2013 Udostępnij #25 Napisano 21 listopada 2013 Cytat Jestem jak najdalszy od dopuszczania dowolności w budowaniu - mimo wszystko!Kiedy lekceważysz normy na własny koszt i ryzyko jest ok(!), ale kiedy wykonujesz zlecenie muszą być jakieś kryteria oceny poprawności realizacji.Nie za daleko odbiegamy od tematu? oczywiście że nieMusisz tylko sobie gdzieś tam z boku zakodować moje posprawdzane.Że PN budowlane potrafię skutkować całkowicie rozbieżnie w razie sporu. Link do komentarza
Barbossa Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #26 Napisano 22 listopada 2013 Cytat Bo tak mówi Polska Norma. możesz przytoczyć która? Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #27 Napisano 22 listopada 2013 Cytat Że PN budowlane potrafię skutkować całkowicie rozbieżnie w razie sporu. Tyle, że akurat w tym zakresie (co w temacie) nie ma jakiś przepisów (obowiązujących norm) - to nie ma co być rozbieżne. Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #28 Napisano 22 listopada 2013 Cytat możesz przytoczyć która? PN -92 / B - 01 706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #29 Napisano 22 listopada 2013 Cytat PN -92 / B - 01 706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Pudło - nie ten zakres, nie ta norma Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #30 Napisano 22 listopada 2013 Cytat Pudło - nie ten zakres, nie ta norma Tak bywa jak człek śniada i pisze na forum - wydawało mi się, że zaznaczyłem właściwą.Kanalizacja opisana jest w: PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #31 Napisano 22 listopada 2013 A obowiązuje tylko w związku z par.125.4 Rozporządzenia w sprawie WT... i tylko w zakresie Zał. nr.1. tegoż, poz. 12 - co nijak się ma do omawianego zagadnienia. Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #32 Napisano 22 listopada 2013 Cytat A obowiązuje tylko w związku z par.125.4 Rozporządzenia w sprawie WT... i tylko w zakresie Zał. nr.1. tegoż, poz. 12 - co nijak się ma do omawianego zagadnienia. Cytuję fragment podanej wyżej PN:3.9. Wymiarowanie przewodów wentylacyjnych kanalizacji3.9.1. Wentylacja główna (WG) (rys. 7a). Pojedyncza wentylacja główna (PWG) - średnicę przewodu wentylacyjnego należy przyjmować równą średnicy przewodu kanalizacyjnego.Znasz bardziej "mający się do omawianego zagadnienia" akt - cytuj, nie krępuj się Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #33 Napisano 22 listopada 2013 Cytat Znasz bardziej "mający się do omawianego zagadnienia" akt - cytuj, nie krępuj się Ale taka "maleńka" uwaga - z całej ten normy obowiązuje tylko 4.2.2. i tylko dla przewodów kanalizacyjnych o wys. większej jak 10mW Polsce stosowanie PN nie jest obowiązkowe.Artykuł 5.3. Ustawy o normalizacji precyzuje jasno, że "Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, a ust. 4 tego samego artykułu głosi: "Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim." Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #34 Napisano 22 listopada 2013 Znaczy nie znasz innego aktu, który jest obowiązujący w tym względzie? Tak myślałem... A na temat sposobu wykonania tego elementu (wentylacja pionu) masz jakieś zdanie, czy tylko niezobowiązująco chciałeś się włączyć w dyskusję?Konkretnie: zaznacz w którym punkcie moje założenia (taka sama średnica wentylacji co pionu) są błędne (jeśli uważasz, że błędne są).Uprzedzając dodam, że nie dotyczy to samej wywiewki, która już na etapie tworzenia systemu jest poszerzana, tak aby powierzchnia otworów wlotowych gwarantowała prawidłową pracę odpowietrzenia. Warto też pamiętać w tym momencie, aby wysokość ponad pokryciem na jakiej będzie zamontowana wywiewka, zapobiegała zakryciu jej śniegiem.Chętnie zapoznam się z Twoimi uwagami i sądzę, że nie tylko ja - w końcu zdanie "ostoi forum" ma swoją wagę choć pisanie, że PN są dobrowolne i dlatego nie trzeba się nimi kierować, bez podania czym należy się kierować w takim przypadku, deko naderwało moje zaufanie do tego co piszesz. Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #35 Napisano 22 listopada 2013 Cytat Znaczy nie znasz innego aktu, który jest obowiązujący w tym względzie? Tak myślałem... Oświecisz maluczkich ?A co mam napisać ?Człowiek próbuje jakoś wyjść z babola. Taka redukcja nie jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, to jeśli rozwiąże to Jego problemy to dlaczego ma tak nie postąpić ? Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #36 Napisano 22 listopada 2013 Cytat Oświecisz maluczkich ? Podałem Polską Normę, której nie zmieniono dotychczas. To, że jest dobrowolna, nie znaczy, że jej nie ma - przykładem choćby zasady projektowania jakie publikują producenci systemów kanalizacyjnych:Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych Cytat Człowiek próbuje jakoś wyjść z babola. Masz na myśli siebie czy zakładającego wątek? Cytat Taka redukcja nie jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, to jeśli rozwiąże to Jego problemy to dlaczego ma tak nie postąpić ? Efekty takiego podejścia oglądamy z rozbawieniem w dziale: Galeria Fuszerki... Link do komentarza
Jani_63 Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #37 Napisano 22 listopada 2013 Istniej jeszcze coś takiego jak "podejście zdroworozsądkowe".Nie wszystko w życiu robimy zawsze i wszędzie zgodnie z normami/przepisami ( swoja drogą takie życie byłoby już całkowicie do... pupy), a mimo to świat się nie wali (chyba?).Tym bardziej że PN nie jest obowiązkowa.Nikt? nie będzie na tyle nierozważny że założy redukcję z fi 110 na fi 32 dla odpowietrzenia, ale zmiana o rozmiar w dół już na 100% żadnej krzywdy nie czyni. Tym bardziej że cały czas mowa o domu jednorodzinnym, przeważnie jednopiętrowym.A swoją drogą, jeśli kupę można wywalać z chałupy rurą fi 40 to i pionu 110mm nie potrzeba, a tym bardziej odpowietrzenia takiej średnicy.Cały czas mowa o domu jednorodzinnym, przeważnie jednopiętrowym. 1 Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #38 Napisano 22 listopada 2013 Cytat Podałem Polską Normę, której nie zmieniono dotychczas. Ale ją zastąpiono nową (PE-EN 12056 :2002) , po części obowiązującą, bo przywołaną rozporządzeniem. Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #39 Napisano 22 listopada 2013 Cytat Istniej jeszcze coś takiego jak "podejście zdroworozsądkowe".Nie wszystko w życiu robimy zawsze i wszędzie zgodnie z normami/przepisami ( swoja drogą takie życie byłoby już całkowicie do... pupy), a mimo to świat się nie wali (chyba?).Tym bardziej że PN nie jest obowiązkowa.Nikt? nie będzie na tyle nierozważny że założy redukcję z fi 110 na fi 32 dla odpowietrzenia, ale zmiana o rozmiar w dół już na 100% żadnej krzywdy nie czyni. Tym bardziej że cały czas mowa o domu jednorodzinnym, przeważnie jednopiętrowym. Można by tak sądzić, ale ... i tu przechodzimy do konkretów jak doczytałeś w instrukcji montażu, do pionu z rury fi 110 stosuje się kominek o rozmiar większy (fi 160), który powierzchnię "zasysu" ma dobraną tak aby zapewnić swobodne zaciąganie powietrza dla pionu 110. Każde zmniejszenie średnicy na zakończeniu pionu skutkuje zastosowaniem kominka o powierzchni "zasysu" nie dostosowanej do układu, chyba, że i kominek będzie też "kombinowany" - jak dla mnie za dużo ingerencji w coś, co ktoś zaprojektował, przeliczył i zalecił do stosowania. Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #40 Napisano 22 listopada 2013 Cytat Ale ją zastąpiono nową (PE-EN 12056 :2002) , po części obowiązującą, bo przywołaną rozporządzeniem. I cóż owa norma mówi o temacie naszych rozważań?Czyżby stanowiła nowe zasady doboru średnic pionów i ich wentylacji? I co na to wszystko projekt wg. którego pytający buduje!Rozumiem, że kolegium Forum Budujemy Dom zmieni go w sposób ułatwiający realizację, w końcu dlaczego nie... przecież to rozwiąże to problemy budującego. Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #41 Napisano 22 listopada 2013 (edytowany) min. wyraźnie dopuszcza to o czym pisał Jani Cytat I co na to wszystko projekt wg. którego pytający buduje!Rozumiem, że kolegium Forum Budujemy Dom zmieni go w sposób ułatwiający realizację, w końcu dlaczego nie... przecież to rozwiąże to problemy budującego. A to już inny "materiał" do dyskusji - nie ma nic wspólnego z normą starą, ani nową.poprawiłem - literówkę Edytowano 22 listopada 2013 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #42 Napisano 22 listopada 2013 Cytat A to już inny "materiał" do dyskusji - nie ma nic wspólnego z normą starą, ani nową. Jak to nie ma nic wspólnego z normą, a na jakiej podstawie tworzony jest projekt? na podstawie "widzimisię" projektanta?Czy sądzisz, że znając układ tej konkretnej instalacji projektant nie skorzystałby z możliwości zmniejszenia przekroju wentylacji kanalizacji, jeśli taka możliwość by istniała? Kilka opinii które tu czytam, bez jakiejkolwiek znajomości tego konkretnego przypadku, z marszu dopuściły takie rozwiązanie... a projektant mając wszystkie niezbędne dane nie - dziwne!Cóż, podobno wszyscy Polacy mają zacięcie medyczne... a tu się okazuje, że i projektowanie nas pociąga!Wszystko jest ok. jeśli te ciągotki realizujemy na własny rachunek. Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #43 Napisano 22 listopada 2013 Jesteś wyjątkowym przypadkiem Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #44 Napisano 22 listopada 2013 Cytat Jesteś wyjątkowym przypadkiem Chyba nie tylko ja - z tą różnicą, że ja nie jestem tak tajemniczy jak Ty Cytat min. wyraźnie dopuszcza to o czym pisał Jani Link do komentarza
Jani_63 Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #45 Napisano 22 listopada 2013 Cytat - jak dla mnie za dużo ingerencji w coś, co ktoś zaprojektował, przeliczył i zalecił do stosowania. Niestety lub stety, jak kto woli, ale życie bardzo często weryfikuje/zmusza do weryfikacji założeń projektowych.Dlatego podejście zdroworozsądkowe ma tak wielkie znaczenie choć jest pewną samowolą.Samowolą usankcjonowaną społecznie.Wiesz... nasze drogi zaprojektowano, przeliczono w większości dla obciążenia 8t/na ośUstawodawca zalecił poruszenie się w terenie zabudowanym 50km/hJak wszyscy wiemy żadna z tych rzeczy w życiu codziennym nie funkcjonuje jak należy Sorry za OT 1 Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #46 Napisano 22 listopada 2013 (edytowany) Cytat nie obraź się Irbis - u mnie redukowałem 100-kę na 50-kę w momencie wyjścia na poddasze nieużytkowe - i problemu nie ma. Ja też mam tak zrobione jak bobiczek i nie zauważyłem aby coś źle funkowało.A w starym domu moim rodzinnym wcale nie było odpowietrzenia i nie ma do dziś bo nie ma takiej potrzeby. Edytowano 22 listopada 2013 przez mhtyl (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #47 Napisano 22 listopada 2013 Cytat Niestety lub stety, jak kto woli, ale życie bardzo często weryfikuje/zmusza do weryfikacji założeń projektowych.Dlatego podejście zdroworozsądkowe ma tak wielkie znaczenie choć jest pewną samowolą. W całej sytuacji zastanawia mnie jedno - czy nie łatwiej i bez ryzyka nieprawidłowego działania, byłoby przenieść sam kominek wentylacyjny - tak aby dało się schować jednak tę rurę wentylacyjną pionu kanalizacyjnego pomiędzy krokwiami... Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #48 Napisano 22 listopada 2013 Cytat W całej sytuacji zastanawia mnie jedno - czy nie łatwiej i bez ryzyka nieprawidłowego działania, byłoby przenieść sam kominek wentylacyjny - tak aby dało się schować jednak tę rurę wentylacyjną pionu kanalizacyjnego pomiędzy krokwiami... Bardzo dobre pytanie, że nikt na to nie wpadł na to prędzej.Ale z drugiej strony być może jest kanał w kominie do którego ta rura musi byc doprowadzona i dlatego musi być tak a nie inaczej. Link do komentarza
Barbossa Napisano 23 listopada 2013 Udostępnij #49 Napisano 23 listopada 2013 znaczy się przy kurnikach zredukowanie wentylacji można spokojnie stosować, nic się nie stanienatomiast w wielorodzinnej zabudowie, gdzie prawdopodobieństwo jednoczesnego stawiania kopy jest znaczne - średnica powinna być co najmniej równa średnicy pionuswoją drogą w WT dopuszczają stosowanie nawietrzników pionów, a tu średnica takiego nawietrzaka jest wielokrotnie mniejsza od średnicy pionupsPan zarzucał w innym temacie swojemu interlokutorowi osobiste wycieczki tu jakoś sam nie ma z tym problemów, chyba jest niestabilny emocjonalnie, może to znów te coffee shopy 2 Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 23 listopada 2013 Udostępnij #50 Napisano 23 listopada 2013 Cytat znaczy się przy kurnikach zredukowanie wentylacji można spokojnie stosować, nic się nie stanienatomiast w wielorodzinnej zabudowie, gdzie prawdopodobieństwo jednoczesnego stawiania kopy jest znaczne - średnica powinna być co najmniej równa średnicy pionuswoją drogą w WT dopuszczają stosowanie nawietrzników pionów, a tu średnica takiego nawietrzaka jest wielokrotnie mniejsza od średnicy pionupsPan zarzucał w innym temacie swojemu interlokutorowi osobiste wycieczki tu jakoś sam nie ma z tym problemów, chyba jest niestabilny emocjonalnie, może to znów te coffee shopy I tu się zgadzam, powiem więcej ,w kurnikach nawet może a nie musi być odpowietrzenie. Twierdzę tak na własnym przykładzie z domu rodzinnego. Natomiast w bloku czy w zabudowie wielorodzinnej odpowietrzenie jest obowiązkowe. Link do komentarza