Skocz do zawartości

Czy warto zainstalować gruntowy wymiennik ciepła?


Recommended Posts

Gość Paweł Lampka
Napisano
fajne . ale ile kosztuje taka inwestycja ? skoro zaciąga powietrze zewnętrzne .....czy nie zaciąga terz kurzu ? czy trzeba coś takiego płukać , czyścić?? i najważniejsza sprawa - jak na wejściu będzie temperatura -20C, to o ile wzrośnie na wejściu ?? O 5C??.
  • 5 miesiące temu...
Napisano
Jeśli chodzi o konserwacje zależy to od typu np. przy glikolowym wystarczy tylko czyszczenie łatwo dostępnego wymiennika. Powietrze ogrzewa się do temp. gruntu tj. ok 6-8 stopni, niezależnie od temp na zewnątrz (przy dużych mrozach podgrzewa się ponad 20 stopni). Oczywiście musi być odpowiednia długość instalacji żeby powietrze miało czas się ogrzać. Ogólnie im większe mrozy tym lepszy efekt wymiennika. Ponadto wymiennik może ochładzać powietrze w upalne dni.
  • 4 miesiące temu...
Gość darecki
Napisano
Ja zbudowałem sam GWC żwirowy wg projektu który można kupić za ok 260zł.
Koszt całej inwestycji (żwir, koparka,
rury, geowłóknina,przepustnice elektryczne, izolacja,wentylator 200W, ktoś do pomocy itd) wyszedł ok 16-18000 zł.
W sezonie letnim ochładzam 5 pomieszczeń o całkowitej powierzchni 140m2 i przy wkopanym zwirze gradacji 16-30mm w ilości 25 ton w największe upały jest OK.
Pobór mocy to tylko 200 W na 5 pomieszczeń przez ok 5-8 godzin pracy.
W przypadku klimatyzatorów to 1800W na jedno pomieszczenie a ja chłodzę 5 pomieszczeń!
W zimę bez otwierania okien mamy świerze powietrze ogrzane z np -20st do ok +5.
Oszczędności w ogrzewaniu wg mnie to ok 20 -30%.
Powietrze bezwonne!!!
Wykonałem parę fotek w czasie instalacji GWC-jakieś pytania chętnie odpowiem podpowiem.
  • 3 miesiące temu...
Napisano
Co z grzybami, pleśniami i innymi organizmami rozwijającymi się w tak dogodnych warunkach, wilgoć, ciemność i w miarę ciepło to spowoduje w krótkim czasie zarażenie wnętrza domu
Napisano
Cytat

Wiesz czy przypuszczasz?


Chyba raczej chciał zabłysnąć, ale z marnym skutkiem.
Według analiz przeprowadzanych przez sanepid GWC żwirowe działa jak dobrej jakości filtr powietrza (z tego co pamiętam, to badania były przeprowadzane w jednym z Polskich sanatoriów, w którym działa jedno z pierwszych GWC w Polsce).
To mnie przekonało do tego rozwiązania.
  • 1 rok temu...
Napisano
Żwirowy GWC oczyszcza powietrze - to jest potwierdzony fakt badaniami sanepidu.
Dla przykładu, gruntowy wymiennik ciepła redukuje ilość bakterii w powietrzu o 86%, a grzybów o 97%.
  • 4 lata temu...
Gość Andrzej
Napisano
Żwirowy GWC zanieczyszcza powietrze - to jest potwierdzony fakt badaniami sanepidu.Dla przykładu, gruntowy wymiennik ciepła zwiększa ilość bakterii w powietrzu o 86%, a grzybów o 97%.
  • 3 miesiące temu...
Napisano
Dnia 14.07.2015 o 13:54, Gość Ania napisał:

Żwirowy GWC oczyszcza powietrze - to jest potwierdzony fakt badaniami sanepidu.
Dla przykładu, gruntowy wymiennik ciepła redukuje ilość bakterii w powietrzu o 86%, a grzybów o 97%.

Witam
Aniu jest tak jak napisałaś. Poza tym:
Wielu, którzy tu wyrażają swoje opinie nie wie jakie parametry osiąga większość konstrukcji GWC - nie tylko żwirowy
Zalety:
Latem zasila budynek w sposób ciągły świeżym czystym powietrzem. Nie kręci w kółko tym samym powietrzem jak w klimie.
Zgadzam się że nie potrafi obniżyć temp powietrza z np 25C do 10C czyli o 15C. Za to potrafi z 35C obniżyć temp powietrza do 18-20C i przy ilości wymian 1,5do2/h zapewnić 100% klimatyzację - tylko czystym powietrzem. Proszę zaznajomić się z ankietami wypełnionymi przez wieloletnich użytkowników Żwirowego GWC
http://taniaklima.pl/files/ankieta1.jpg
http://taniaklima.pl/files/ankieta2.jpg
http://taniaklima.pl/files/ankieta3.jpg
http://taniaklima.pl/files/ankieta4.jpg

Zima - jest różnica czy powietrze które zasila rekuperator ma temp np -10C czy z GWC +5C.
Bez GWC przy -10C temp. za reku +/- +5C do max +8C brr zimno

GWC swobodnie zagrzeje powietrze z -10C do +5C przy oporze żwiru ok 40Pa - to jest tyle co nic. To jest jedyny koszt BEZOBSŁUGOWEJ eksploatacji GWC
Rekuperator "otrzyma" taką temp. swobodnie zagrzewa nawet do 20C - czyli różnica 30C

Temperatury i wilgotność powietrza z GWC:
Lato - upał, parno, deszcz - powietrze wpada do GWC spotyka zimny żwir (temp.średnio-roczna +10C) następuje pkt rosy i po żwirze leje się woda która jednocześnie spłukuje żwir z zanieczyszczeń które wsiąkają do gruntu rodzimego pod żwirowym GWC - proszę zapoznać się z ankietami j/w jakie temperatury letnie i zimowe osiągają Żwirowe GWC.

Czyszczenie powietrza z zanieczyszczeń:
Powietrze z Żwirowego GWC było badane pod względem biologicznym - tu są wyniki badań:
http://taniaklima.pl/files/DFN2006_P..._B_Szponar.pps - (uwaga od str 15)
http://taniaklima.pl/files/mikrobiologiczna_str18.jpg
http://taniaklima.pl/files/mikrobiologiczna_str19.jpg
i na zawartość pyłów zawieszonych przed i za Żwirowym GWC. Badanie były wykonane przez Polską Akademię Nauk:
http://taniaklima.pl/files/smog-przed-i-za-gwc-skr.pdf

Co jest drogie co tanie - to jest dyskusyjne!!! Nikt nie zaprzeczy że zdrowie jest najdroższe - może warto w to zainwestować trochę pieniędzy.
Żwirowy GWC jest drogi? Wykopać dół na głęb. 2m o powierzchni kilkunastu m2 - np 3x4m lub 3x5m. Nasypać żwiru podłączyć czerpnię i rurę PCV np fi200 do budynku. Materiały: żwir, styropian, folia budowlana, geowłóknina, rura drenarska. Czy ja tu wymieniłem jakieś drogie materiały?

Zgadzam się że można zbudować GWC jak zajęcie "sportowe" - wtedy będzie najtaniej - materiały 3-4tys.zł. Najdroższy będzie żwir - w Raciborzu brutto 45,50zł tona w Warszawie 120zł/tona - nie pytajcie dlaczego takie różnice?
Można wynająć koparkę, ciężarówkę do wywiezienia nadmiaru gruntu rodzimego i do przywiezienia żwiru. Można zlecić wykonanie firmie 4-5dni 3-4 ludzi (stosunkowo tani bo bez kwalifikacji) ma co robić.

Mam nadzieję że wyjaśniłem czytelnikom tego forum że warto budować którąś z wersji GWC.

  • 4 tygodnie temu...
Gość Krystek
Napisano
Andrzeju. A czy mógłbyś wskazać jakieś konkretne badania, które potwierdzają Twoje stwierdzenie, że żwirowy GWC zwiększa ilość bakterii w powietrzu o 86%, a grzybów o 97%. Bo w Necie można spotkać wiele przeciwnych stwierdzeń potwierdzonych badaniami, choćby tutaj: http://www.linkair.pl/gwc/porownanie lub tutaj https://img.oferia.pl/f130a8db70f1960edb285d62e8f051f9.pdf
  • 8 miesiące temu...
Gość Tutaj
Napisano
GWC oczyszcza również powietrze że smogu, czyli pyłów PM10 i PM2,5 oraz z alergenów podczas pylenia traw, o czym ani słowa w artykule i komentarzach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, chcę ocieplić drewniany strop starego domu z lat 60. Dom jednokondygnacyjny, strych nieużytkowy, ściany z balii sosnowych ocieplone od zewnątrz styropianem, strop drewniany o konstrukcji od strony pomieszczenia ogrzewanego: karton gips -  deski - plewy ok 3-4 cm - 20 cm pustej przestrzeni - deski, po których można chodzić. Dach dwuspadowy, blachodachówka + membrana dachowa. Nie zależy mi na użytkowaniu powierzchni strychu, chcę położyć wełnę na wierzch stropu. Czy powinienem kłaść na deski folię paroizolacyjną (aktywną?) i na nią wełnę mineralną? Czy wełnę mineralną bezpośrednio na deskach? Nie chcę popełnić błędu i doprowadzić do gnicia/degradacji desek. Jak powinienem to wykonać?
    • Witam.  Proszę o pomoc w sprawie mojego dachu. Stary dom kupiony 7 lat temu. Około 2005 roku poprzednik zamontował blachodachówkę. Pod blachę niestety, zamiast membrany dachowej, została założona folia dachowa (FWK). Dach dwu spadowy. W chwili obecnej poddasze jest ocieplone 25cm wełny. Między folią dachową a wełną jest gęste sznurowanie i szczelina 5cm. W kalenicy jest nacięta folia dachowa. Latem planuje zdjęcie starej kalenicy, założenie taśmy kalenicowej z dziurkami i przykręcenie szerszej kalenicy w celu zwiększenia wentylacji. Od strony okapu będą szczeliny nawiewne. W jednej ze ścian szczytowych jest otwór 160mm i kratka wentylacyjna. W drugiej ścianie szczytowej nie mogłem wywiercić otworu bo jest tam przyłącze linią napowietrzną. Wełna jest położona od okapu między krokwiami  do 2/3 wysokości dachu i później przechodzi nad jętki. Czy tak ocieplony dach ma szansę na prawidłowe funkcjonowanie? W normalnym świecie byłaby membrana dachowa wypuszczona do rynny, wełna by dolegała do membrany, ewentualne skropliny wpływałyby do rynny. Czy w moim przypadku sprawna wentylacja uchroni wełnę przed wilgocią? Żona uparła się na wełnę i niestety same z tego problemy... Wszystkie prace przeprowadzam sam. Żałuję że nie zrobiliśmy piany. Konstrukcja dachu sucha, szczelna, byłoby bez roboty i pewnie że nic by się nie zadziało. Proszę o cenę sytuacji.  
    • Czemu się wcześniej nie ogłaszałeś, musiałem sam malować. 
    • Dzień dobry, maluje mieszkania, domy, bura, lokale handlowe na terenie Warszawy i okolic. Działam sprawnie, fachowo i dokładnie. Termin u mnie to rzecz święta, zatem o punktualność martwić się nie trzeba, Zapraszam do zapoznania się z oferowanymi przeze mnie usługami na mojej stronie malowanie24.com   Zapraszam do kontaktu tel. 666-045-433 email: biuro@malowanie24.com
  • Popularne tematy

×
×