DawidC Napisano 9 czerwca 2012 Udostępnij #1 Napisano 9 czerwca 2012 Pytanie raczej teoretyczne, mające na celu odnalezienie źródeł do takich informacji. Otóż mam halę:dostawioną do innego budynku. Wymiary jak na rysunku. Pytania do rysunku to:1. Jaki musi być minimalny kąt nachylenia takiego dachu pokrytego blachą trapezową przy zakładanej długości krokwi około 13 metrów. 2. Podciąg w postaci belki drewnianej 25x25cm wsparty na trzech słupach w środku hali może być wystarczający?3. Murłaty nie muszą być tego samego wymiaru co podciąg, mogłyby być 15x15 ? 4. Jakie powinny być wymiary krokwi, zakładając że są łączone na środkowym podciągu?Wiem że to powinno być wszystko w projekcie. Ale spotkałem się z taką halą i zainteresowała mnie konstrukcja. Ktoś może coś podpowie? : ) Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 20 czerwca 2012 Udostępnij #2 Napisano 20 czerwca 2012 Witam,Każda konstrukcja wymaga przeprowadzenia niezbędnych obliczeń wytrzymałościowych przy założonych obciążeniachśniegiem, wiatrem, warstwami dachowymi i wytrzymałości użytego materiału. Elementy poddawane zginaniu z reguły projektuje sie o przekroju prostokątnym który ma wiekszy niz kwadratowy wskaźnik wytrzymałosci przytej samej powierzchni przekroju. Minimalny kąt nachylenia dachu przy kryciu blacha trapezowa (bez deskowania i papy) to przynajmniej 5%. Link do komentarza
Witand - pokrycia dachowe Napisano 4 lipca 2012 Udostępnij #3 Napisano 4 lipca 2012 Tak z praktyki: podciąg minium 26x30; krokwie 8x18 maksymalny rozstaw osiowo 70 cm; kąt nachylenia dachu 15*; murłaty 14x14. Pozdrawiam. 1 Link do komentarza
DawidC Napisano 9 lipca 2012 Autor Udostępnij #4 Napisano 9 lipca 2012 A skoro już jesteśmy przy temacie. Jak rozwiązujecie kwestie mocowania krokwi do podciągu wykonanego z dwuteownika? Link do komentarza
Witand - pokrycia dachowe Napisano 9 lipca 2012 Udostępnij #5 Napisano 9 lipca 2012 Normalnie. Może być zamek lub bez i kątowniki przypawane do belki. Pozdrawiam. Link do komentarza
DawidC Napisano 9 lipca 2012 Autor Udostępnij #6 Napisano 9 lipca 2012 A może montaż drewnianej podwaliny do belki zamiast spawania dużej ilości kątowników? Link do komentarza
retrofood Napisano 9 lipca 2012 Udostępnij #7 Napisano 9 lipca 2012 Cytat Minimalny kąt nachylenia dachu przy kryciu blacha trapezowa (bez deskowania i papy) to przynajmniej 5%. Rozwiń Założę się, że co najmniej zimą będzie przeciekał. A tak w ogóle, to można wejść na strony producentow płyt warstwowych i tam poszukać odpowiedzi. W zależności od stref podają rozstawy, katy nachylenia i podobne dane. To jest dla konstrukcji stalowych, ale orientacyjnie wystarczy. Link do komentarza
arnix Napisano 10 lipca 2012 Udostępnij #8 Napisano 10 lipca 2012 (edytowany) Cytat Tak z praktyki: podciąg minium 26x30; krokwie 8x18 maksymalny rozstaw osiowo 70 cm; kąt nachylenia dachu 15*; murłaty 14x14. Pozdrawiam. Rozwiń Tak to jest z praktyką. Dobrą odpowiedź dał profesjonalista z 1 postu.1. nie minium tylko minimum,2. podciągi znacznie bardziej prostokątne, a nie 26x30.3. rozpiętość jednego przęsła podciągu to około 500 cm, więc drewno jest tu złym materiałem ze względu na ugięcia.Polecam albo podciąg z drewna klejonego, albo lepiej dwuteownik stalowy. Najlepiej dwuteownik ze środnikiem falistym.4. Krokwie o długości 600 cm to raczej 24x8. Oczywiście trzeba dokonać obliczeń wcześniej.5. Ja taki dach na hali zrobiłbym z dwóch dźwigarów (prostopadłych do okapu) z dwuteowników 180 i dwóch opartych na ścianach szczytowych. Na tym zaś oparłbym płatwie Z, a do nich bezpośrednio blacha trapezowa. Edytowano 10 lipca 2012 przez arnix (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Witand - pokrycia dachowe Napisano 11 lipca 2012 Udostępnij #9 Napisano 11 lipca 2012 Szanowny Panie Krzysztofie, dziękuję za zwrócenie uwagi. To oczywiste, że "minimum". Rozumiem, że Panu żadne błędy się nie zdarzają a może warto jednak przejrzeć własne wypowiedzi (nie ma ich zbyt wiele). Oczywiście każdą konstrukcję należy przeliczyć! Ja podałem przykładowe wielkości przekrojów, które uznałem za odpowiednie. Wszystko się ugina (stal też), więc aby stwierdzić czy zostały przekroczone ugięcia dopuszczalne należy to przeliczyć. Pozdrawiam. Link do komentarza
Barbossa Napisano 12 lipca 2012 Udostępnij #10 Napisano 12 lipca 2012 Cytat Tak to jest z praktyką. Dobrą odpowiedź dał profesjonalista z 1 postu.1. nie minium tylko minimum,2. podciągi znacznie bardziej prostokątne, a nie 26x30.3. rozpiętość jednego przęsła podciągu to około 500 cm, więc drewno jest tu złym materiałem ze względu na ugięcia.Polecam albo podciąg z drewna klejonego, albo lepiej dwuteownik stalowy. Najlepiej dwuteownik ze środnikiem falistym.4. Krokwie o długości 600 cm to raczej 24x8. Oczywiście trzeba dokonać obliczeń wcześniej.5. Ja taki dach na hali zrobiłbym z dwóch dźwigarów (prostopadłych do okapu) z dwuteowników 180 i dwóch opartych na ścianach szczytowych. Na tym zaś oparłbym płatwie Z, a do nich bezpośrednio blacha trapezowa. Rozwiń Panie MądraloPan to byś zrobił to żelastwa, bo pewnie Pan takie robisz zawodowoAutor zadał dość konkretne (pod kątem materiału)pytania, na które tu, jeżeli ma się coś do powiedzenia, odpowiadato, że byś Pan zrobił tak a nie inaczej, w świetle tematu, chyba większego znaczenia nie maa jak już Pan się mądrzysz to- najoptymalniejszy przekój prostokątny to 1:3 (gxh), powszechnie to wiadomo (w pkt 4 nawet udało Ci się to potwierdzić, kwestia czy świadomie)- podciągi bardzie prostokątne - i owszem, wide w/w 1:3, jest tylko jedno ale: miejsce na podciąg czyli wysokość w świetle pomieszczenia pod podciągiem: czasami podciąg nie ma optymalnych proporcji i przekrój nie jest ekonomiczny, drewno może sobie tu poradzić - 5m rozpiętości nie przekracza wyobraźni rozsądnego cieśli- co do żelastwa to może być i to co proponujesz i wiele innych elementów, wcale nie najlepiej ze środnikiem falistym, nie musisz reklamować towaru- co do pkt 5 to prostopadle do którego okapu, bo pewnie do wyboru są dwa, może jakiś szkic?i na koniec, zrób Pan taki dach, który proponujesz, ręcznie, metodą chałupniczą, do tego ekonomicznie - powodzeniamoim zdaniem to za mały pierdolnik, żeby dymać do niego z dźwigiem, nawet HDS-em, a w drewnie to zbędnetak to jest z mądralami, nie czytają o co chodzi, tylko walą swoje a co do rysunku, to intryguje mnie jedno: ta dziura od szczytu do szczytu (front budynku) - jeden wielki otwór Link do komentarza
arnix Napisano 13 lipca 2012 Udostępnij #11 Napisano 13 lipca 2012 Panie wszechwiedzący1. Pan to zapewne wie, że każdy budujący przyjmuje od razu najlepszy do danej sytuacji materiał.2. W tym przypadku inwestor narysował schemat statyczny i bryłę (to najistotniejsze) i przyjął materiał (drugorzędne) i pyta się o pewne przekroje elementów i spadek.3. Oczywiście wiem dlaczego przekrój 1:3 - kilkanaście lat pracuję w budownictwie mając uprawnienia budowlane.4. 5m rozpiętości nie przekracza wyobraźni rozsądnego cieśli - od kiedy przekroje dobiera cieśla, od tego jest projektant,5. co do żelastwa to może być i to co proponujesz i wiele innych elementów, wcale nie najlepiej ze środnikiem falistym, nie musisz reklamować towaru - zanim takie rzeczy napiszesz to sprawdź. Niczego nie reklamuję, tylko twierdzę, że dwuteownik stalowy będzie lepszy na podciąg niż belka z litego drewna.5. co do pkt 5 to prostopadle do którego okapu, bo pewnie do wyboru są dwa, może jakiś szkic? - jak się czepiamy to są 3 (trzy okapy). Odpowiedź oczywiście to okap o długości ponad 21 m.6. i na koniec, zrób Pan taki dach, który proponujesz, ręcznie, - hehe (zgadnij ile będzie ważyła twoja belka (podciąg) przy zachowaniu normatywnych ugięć.7. tak to jest z mądralami, nie czytają o co chodzi, tylko walą swoje - dotyczy przede wszystkim Ciebie, co ukazałem powyżej.8. a co do rysunku, to intryguje mnie jedno: ta dziura od szczytu do szczytu (front budynku) - jeden wielki otwór. Tym to już mnie rozwaliłeś.Pytający narysował ściany o grubości 12cm z cegły (zewnętrzne), ty nie bębnisz?Nad otworem nie ma nadproża, a ty nie bębnisz?W ścianie narysował słup dzieląc ciągłość wiązań, a ty nie bębnisz?Narysował murłaty o takim samym przekroju jak płatew, a ty nie bębnisz?Nie narysował słupów podtrzymujących ścianę o rozpiętości 21 m, a ty nie bębnisz?Nie narysował nadproży żelbetowych nad otworami, a ty nie bębnisz?Można tak dale, ale Barbarosso trochę pokory dla innych. Nie jesteś omnibusem. Link do komentarza
Barbossa Napisano 13 lipca 2012 Udostępnij #12 Napisano 13 lipca 2012 Cytat Panie wszechwiedzący1. Pan to zapewne wie, że każdy budujący przyjmuje od razu najlepszy do danej sytuacji materiał.2. W tym przypadku inwestor narysował schemat statyczny i bryłę (to najistotniejsze) i przyjął materiał (drugorzędne) i pyta się o pewne przekroje elementów i spadek.3. Oczywiście wiem dlaczego przekrój 1:3 - kilkanaście lat pracuję w budownictwie mając uprawnienia budowlane.4. 5m rozpiętości nie przekracza wyobraźni rozsądnego cieśli - od kiedy przekroje dobiera cieśla, od tego jest projektant,5. co do żelastwa to może być i to co proponujesz i wiele innych elementów, wcale nie najlepiej ze środnikiem falistym, nie musisz reklamować towaru - zanim takie rzeczy napiszesz to sprawdź. Niczego nie reklamuję, tylko twierdzę, że dwuteownik stalowy będzie lepszy na podciąg niż belka z litego drewna.5. co do pkt 5 to prostopadle do którego okapu, bo pewnie do wyboru są dwa, może jakiś szkic? - jak się czepiamy to są 3 (trzy okapy). Odpowiedź oczywiście to okap o długości ponad 21 m.6. i na koniec, zrób Pan taki dach, który proponujesz, ręcznie, - hehe (zgadnij ile będzie ważyła twoja belka (podciąg) przy zachowaniu normatywnych ugięć.7. tak to jest z mądralami, nie czytają o co chodzi, tylko walą swoje - dotyczy przede wszystkim Ciebie, co ukazałem powyżej.8. a co do rysunku, to intryguje mnie jedno: ta dziura od szczytu do szczytu (front budynku) - jeden wielki otwór. Tym to już mnie rozwaliłeś.Pytający narysował ściany o grubości 12cm z cegły (zewnętrzne), ty nie bębnisz?Nad otworem nie ma nadproża, a ty nie bębnisz?W ścianie narysował słup dzieląc ciągłość wiązań, a ty nie bębnisz?Narysował murłaty o takim samym przekroju jak płatew, a ty nie bębnisz?Nie narysował słupów podtrzymujących ścianę o rozpiętości 21 m, a ty nie bębnisz?Nie narysował nadproży żelbetowych nad otworami, a ty nie bębnisz?Można tak dale, ale Barbarosso trochę pokory dla innych. Nie jesteś omnibusem. Rozwiń Drogi Panie Mądralo:okapy to mogą być nawet i cztery tyle, że pisząc prostopadle do okapu możesz zrobić praktycznie do dwóch, oczywiście jeżeli mówimy o prostokąciemoże ja i ślepy jestem (ta moja wszechwiedza aż gały mi wypycha - przekleństwo, wierz mi nie chcesz być tak mądry jak ja) ale schematu statycznego to Autor postu tu nie narysował schemat-tak, statyczny-nie, na rysunku/szkicu zaznaczył otwory, ten duży mnie zaintrygował, nie wiem dlaczego Ciebie rozwaliłono i jako, że jest to rysunek/szkic a nie projekt - nie muszęsieczepiać braku nadproży i takich tam pierdół, o których tak zawzięcie się rozpisujeszRysujący tu raczej nie jest inwestorem, a bardziej wykonawcąściana gr.12cm może być ścianą konstrukcyjną, jeżeli już o to się czepiaszzakładając przekrój zaproponowany przez Endrju 0,26*0,30*21/4=0,41m3 x 350kg/m3 (C24 charakterystyczne) daje nam ok 145 kg - żadna rewelacjaco do projektowania, to sam Autor napisał o projekcie, Ekspert to potwierdził, Ty, Endrju, więc przyjmując, że czyta to średniointeligentny człowiek, powtarzać jak papuga tego samego chyba nie potrzebaco do pokory to ją mam, możesz mi wierzyć, człowiek całe życie się uczy, więc się ucz, masz tu darmową naukę, korzystaj ile wlezienp naucz się rozdzielać cytat od swoich wypocin, bo czytam początek - coś z sensem, ale zaraz potem następuje coś bez sensu, yyyk - przez moment myślałem, że to moje bzdetyz ciekawości - ile te Twoje żelastwo waży? Link do komentarza
Witand - pokrycia dachowe Napisano 16 lipca 2012 Udostępnij #13 Napisano 16 lipca 2012 Cytat Pytanie raczej teoretyczne, mające na celu odnalezienie źródeł do takich informacji.Wiem że to powinno być wszystko w projekcie. Ale spotkałem się z taką halą i zainteresowała mnie konstrukcja. Ktoś może coś podpowie? Rozwiń Szanowny Panie Krzysztofie pozwoliłem sobie zacytować część wypowiedzi pytającego. Jasno z niej wynika, że chodzi tylko o dach. Wyciąganie zatem wniosków dotyczących pozostałych fragmentów szkicu jest nieuprawnione i nie wnosi nic do tematu. Nie ma tam stwierdzenia, że słupy są drewniane a tym bardziej te w ścianie więc niczego nie dzielą. Każdy zabierający głos przekazał swoje uwagi i tyle. Pan zasugerował stal bo pewnie niezbyt mocno czuje się Pan w drewnie. Pozostaję w przeświadczeniu, że wszystkie przedstawione uwagi będą dla zainteresowanego pomocne. Pozdrawiam. Link do komentarza