Napisano
Witam
w domu bede miał zainstalowany rekuperator, czy w takim wypadku potrzebne są kanały wentylacyjne w kominie? w domu beda dwa kominy, jeden w salonie do kominak a drugi w kotłowni do pieca na paliwo stałe.
Dziekuję za rady.
Pozdrawiam
Napisano
Cytat

Czyli na razie masz kanały dymowe. A jak z wentylacyjnymi?



No właśnie o to sie pytam, czy mogę kupic tylko kominy z samymi kanałami dymowymi, czy muszą to byc kominy z kanałem dymowym i dodatkowym kanałem wentylacyjnym, jak sie orientuje w przepisach to w domu może być tylko jeden system wentylacyjny, albo grawitacyjna albo mechaniczna (rekuperator), z kolei w hurtowniach mówia mi że komin musi miec kanał wentylacyjny i tu mam mętlik jak to jest naprawde...
Napisano
Cytat

Rozważ że dobrze byłoby aby reku wyrzucał powietrze dachem a wiec kominem skoro będzie taka możliwość.
Ja bym jeden taki kanał zostawił właśnie do reku.


a po jaką .... taniej wyjdzie ścienna wyrzutnia icon_wink.gif do kominka można zrezygnować - ale palenisko z całkowitym spalaniem powietrza zewnętrznego, a w kotłowni bym zostawił kanał wentylacyjny, odizolował ją szczelnie od reszty domu + dopływ powietrza zewnętrznego do spalania.
pozdro.
Napisano
Cytat

No właśnie o to sie pytam, czy mogę kupic tylko kominy z samymi kanałami dymowymi, czy muszą to byc kominy z kanałem dymowym i dodatkowym kanałem wentylacyjnym, jak sie orientuje w przepisach to w domu może być tylko jeden system wentylacyjny, albo grawitacyjna albo mechaniczna (rekuperator), z kolei w hurtowniach mówia mi że komin musi miec kanał wentylacyjny i tu mam mętlik jak to jest naprawde...



Projektant powinien się wypowiedzieć bo odbiór będzie zgodnie z projektem.

W kotłowni jest problem z wentylacją mechaniczną i zależy od zastosowanego kotła ja bym pozostawił kanał-y, a jak nie odbierze kominiarz trzeba skonsultować to z kominiarzem (kotłownia to nie dom ).

..........np. jak ogrzewasz prądem to kominów (kanałow) nie potrzeba wcale wystarczy went-mecha.

Rady na forum w tym temacie raczej ryzykowne .

Napisano
Cytat

Projektant powinien się wypowiedzieć bo odbiór będzie zgodnie z projektem.

Rady na forum w tym temacie raczej ryzykowne .


Zgodzę się z tym wpisem. Zdecydowanie. Rady to tylko rady/sugestie na podstawie wybiórczo przedstawionych założeń.

Wg mnie istotne jest to co powie autor projektu bo zna CAŁOŚĆ zagadnienia.

Jeśli chce Pan sam przed spotkaniem z projektantem rozeznać temat to dość istotnym z tego co linkował pan redaktor jest:

Cytat

§ 150.
9 . W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
10. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.


Z pierwszego wynika, że kotłownia z kotłem na paliwo stałe musi być wyłączona z pomieszczeń objętych wentylacją mechaniczną a w związku z tym musi mieć kanał wentylacji grawitacyjnej
Z drugiego z kolei, że jeśli ta wentylacja mechaniczna (nawiew-wywiew) jest wyregulowana (na równo) lub z nadmiarem nawiewu to poprzednie zdanie nie obowiązuje i wtedy kotłownię masz pewnie objętą działaniem wentylacji mechanicznej.
Jednak nawet w tym przypadku trzeba się liczyć z awariami energetycznymi i jednak zastosować dodatkowy kanał wentylacji grawitacyjnej (w praktyce nieużywany dopóki jest zasilanie [prąd].

Myślę, że najczęściej ze względów ekonomicznych "wyrzuca" się kotłownię poza obszar opanowany przez wentylację mechaniczną i stosuje tam wentylację grawitacyjną.

Nie wiemy jaka jest koncepcja Twojego projektanta. Nie opisałeś wentylacji tylko wspomniałeś o rekuperatorze.
Ze względu na wygodę użytkowania kominka i fakt przebywania ludzi w pomieszczeniu z kominkiem - zastosowałbym tam te same zasady co w kotłowni.
Napisano
Cytat

a po jaką .... taniej wyjdzie ścienna wyrzutnia icon_wink.gif do kominka można zrezygnować - ale palenisko z całkowitym spalaniem powietrza zewnętrznego, a w kotłowni bym zostawił kanał wentylacyjny, odizolował ją szczelnie od reszty domu + dopływ powietrza zewnętrznego do spalania.
pozdro.



Chodzi o to ze jeśli wyrzutnia i czerpnia będą miały duże różnice wysokości między sobą powstanie naturalny ciąg który będzie wspomagał pracę, reku.
  • 9 miesiące temu...
Napisano
Powiem szczerze, że jestem teraz ciemna po przeczytaniu tych wszystkich wątków kominowych. Gdy byliśmy u projektanta powiedział nam że decydując się na kominek i WM idziemy w koszty, ponieważ trzeba jakieś rurki doprowadzić do zewnątrz, żeby kominek nie miał kratki wentylacyjnej ... Rozmawiałam z koleżanką, która napisała, że możemy również zrobić taki komin z kominem w środku i jeden będzie dostarczał powietrze, drugi będzie spalinowy.

Może wy wiecie jak to jest z tym kominem, kominkiem i WM?
Napisano
Cytat

Powiem szczerze, że jestem teraz ciemna po przeczytaniu tych wszystkich wątków kominowych. Gdy byliśmy u projektanta powiedział nam że decydując się na kominek i WM idziemy w koszty, ponieważ trzeba jakieś rurki doprowadzić do zewnątrz, żeby kominek nie miał kratki wentylacyjnej ... Rozmawiałam z koleżanką, która napisała, że możemy również zrobić taki komin z kominem w środku i jeden będzie dostarczał powietrze, drugi będzie spalinowy.

Może wy wiecie jak to jest z tym kominem, kominkiem i WM?



w moim przypadku - też kominek i WM nie było praktycznie żadnych dodatkowych kosztów - tylko wkład musi mieć możliwość doprowadzania powietrza z zewnątrz - a teraz już chyba wszystkie wkłady mają taką możliwość.
W moim przypadku wiązało się to wykuciem dziury w piwnicy, wprowadzeniem kilku mb rury i wykucia dziury w stropie nad piwnicą i doprowadzenie do kominka. Aha, i jeszcze taka specjalna końcówka na tę rurę na zewnątrz budynku. Trudno to nazwać jakimiś dodatkowymi kosztami...W przypadku gdy nie ma piwnicy trzeba tylko o tym pamiętac, żeby na etapie fundamentów zrobić przepust lub już na gotowo rurę odpowiednią przygotować...
Inna sprawa, że ten kominek, to najdroższy mebel w domu (w tym sezonie grzewczym jeszcze nie paliliśmy i nie planujemy szczerze mówiąc) no ale żeby oddać sprawiedliwość to pełni tez funkcję awaryjnego systemu grzewczego na okolicznośc braku prądu/awarii PC
Napisano
To, że możliwa jest WM i kominek, że taki komin to nie będzie finansowe samobójstwo. I wyjaśnione po krótce o czym pamiętać, choć nawet o taki szczegół nie pytałam. icon_smile.gif
Napisano
Cytat

To, że możliwa jest WM i kominek, że taki komin to nie będzie finansowe samobójstwo. I wyjaśnione po krótce o czym pamiętać, choć nawet o taki szczegół nie pytałam. icon_smile.gif



komin z kominem w środku to do kotła gazowego
do kominka puszczasz rurę w podłodze na zewn
Napisano
Cytat

No a jakie są koszty takiej rury z podłodze? Znaczne, mniej znaczne czy zabójczo znaczne? icon_lol.gif



ja mam zwykłą szarą kanalizę 110 puszczoną
do tego dwa kolanka
a zakończenie rury na zewn to już zależy z czego chcesz
Napisano (edytowany)
Cytat

To, że możliwa jest WM i kominek, że taki komin to nie będzie finansowe samobójstwo. I wyjaśnione po krótce o czym pamiętać, choć nawet o taki szczegół nie pytałam. Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif">


Niestety to nie na temat to tylko cześć prawdy.
To tylko nawiew doprowadzanie powietrza z zewnątrz potrzebnego do procesu spalania w kominku .A gdzie reszta ? Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Średnica takiej rury to 110-160mm... w zależności od mocy kominka.
Przeważnie szukasz najkrótszej drogi takiego podprowadzenia powietrza miedzy kominkiem a ściana zewnętrzną.
Niektórzy zakładając na wstępie bardzo sporadyczne użytkowanie kominka w przyszłości wlot powietrza zewnętrznego do kominka umieszczają w garażu, który ma swoją wentylacje grawitacyjną.
Ważne żeby otwór nawiewny w takim przypadku w żaden sposób nie ograniczał napływu powietrza.

Co do kosztów, to jest to kominek z możliwością przyłączenia powietrza zewnętrznego,
- przejściówka http://kratki.com/images/products/767/4d55...3940_medium.jpg (tą przeważnie oferuje producent wkładu) do połączenia kominka z wylotem rury powietrznej,
- przepustnica umożliwiająca zamknięcie dopływu powietrza żeby nie występowało wychładzanie kiedy kominka nie używasz,
- no i rura (kanał płaski) odpowiedniej długości.
No i oczywiście na końcu jakaś czerpnia zabezpieczająca otwór wloty między innymi przed opadami.
http://bi.gazeta.pl/im/1/9569/z9569741X,Cz...najduje-sie.jpg
http://www.kratki.com/images/products/2120/4c7521102b533.jpg

Ważne żeby pamiętać o takim umieszczeniu czerpni aby na przykład nawiewany śnieg nie mógł jej zablokować (zwykle wystarcza około 0,5 metra nad ziemią). Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

Z pierwszego wynika, że kotłownia z kotłem na paliwo stałe musi być wyłączona z pomieszczeń objętych wentylacją mechaniczną a w związku z tym musi mieć kanał wentylacji grawitacyjnej
Z drugiego z kolei, że jeśli ta wentylacja mechaniczna (nawiew-wywiew) jest wyregulowana (na równo) lub z nadmiarem nawiewu to poprzednie zdanie nie obowiązuje i wtedy kotłownię masz pewnie objętą działaniem wentylacji mechanicznej.
Jednak nawet w tym przypadku trzeba się liczyć z awariami energetycznymi i jednak zastosować dodatkowy kanał wentylacji grawitacyjnej (w praktyce nieużywany dopóki jest zasilanie [prąd].

Myślę, że najczęściej ze względów ekonomicznych "wyrzuca" się kotłownię poza obszar opanowany przez wentylację mechaniczną i stosuje tam wentylację grawitacyjną.
Ze względu na wygodę użytkowania kominka i fakt przebywania ludzi w pomieszczeniu z kominkiem - zastosowałbym tam te same zasady co w kotłowni.

Cytat

w moim przypadku - też kominek i WM nie było dodatkowych kosztów - tylko wkład musi mieć możliwość doprowadzania powietrza z zewnątrz .
no ale żeby oddać sprawiedliwość to pełni tez funkcję awaryjnego systemu grzewczego na okolicznośc braku prądu/awarii PC



I to jest pomocna rada ! icon_lol.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Czyli co? Nie ma sensu instalować kominka przy WM? Czy mam wyłączyć salon i przy okazji kuchnię i kawałek hallu z WM? To jaki w takim razie ona będzie miała wtedy sens ...

A nie chwila, coś żeście napisali. icon_lol.gif

Cytat

Średnica takiej rury to 110-160mm... w zależności od mocy kominka.
Przeważnie szukasz najkrótszej drogi takiego podprowadzenia powietrza miedzy kominkiem a ściana zewnętrzną.
Niektórzy zakładając na wstępie bardzo sporadyczne użytkowanie kominka w przyszłości wlot powietrza zewnętrznego do kominka umieszczają w garażu, który ma swoją wentylacje grawitacyjną.



Ale można poprowadzić do najbliższej ściany? To będzie kominek używany pewnie często znając moja mamę, no i jej salon do garażu to trochę daleka droga. :/


Dobra, jakoś przeanalizowałam te zawiłości.
Czyli tak, bo teraz nie rozumiem. Jeden pisze, a raczej cytuje odpowiedź, że lepiej wyłączyć to pomieszczenie z WM, drugi, że trzeba poprowadzić rurę do ściany bądź garażu. A ja nadal jestem w kropce ... A może najlepiej całą część mamy wyłączę z WM i po kłopocie ...
Napisano
Przeciez to proste icon_smile.gif
Kominek z bezpośrednim doprowadzeniem powietrza do komory spalania tworzy "kocioł" z zamkniętą komora spalania i jako taki nie podlega przepisom o wentylacji grawitacyjnej dla kotłowni.
Garażem się nie sugeruj... prowadź rurę powietrzną najkrótszą drogą jaka Ci pasuje.
W przypadku WM powszechna praktyką jest stosowanie dodatkowego jej wywiewu w okolicach kapy otwieranego tylko podczas pracy kominka.
Takie rozwiązanie pozwala poprzez rekuperację z uwzględnieniem sprawności wymiennika na dodatkowe podgrzanie powietrza nawiewanego.
Napisano
Jani, wiesz to jest proste dla kogoś kto to rozumie. Ja bardzo staram się to rozumieć, aczkolwiek potrzebuję więcej czasu i więcej pytań dodatkowych. Mam tylko nadzieję, że do końca tej mojej budowy nie zostanę wykopana stąd za powodu wyprowadzenia z równowagi połowy użytkowników forum. icon_cool.gif

Czyli po prostu prowadzę rurę w podłodze najkrótsza drogą na zewnątrz i pamiętam tym, żeby zabezpieczyć czerpnię żeby nie dostawał się tam śnieg i inne paści. Dodatkowo przy kapie kominka robię dodatkowy wywiew WM, który będzie otwierany kiedy kominek będzie się palił. Tak?
Jeszcze nie umiem znaleźć tego co to jest ta kapa?
Napisano
ja przy kominku nie robiłem żadnego wywiewu
salon mam połączony z jadalnią i kuchnią
dopiero w kuchni mam wywiew, w salonie mam dwa nawiewy
jeszcze w pom gosp mam wywiew a tam jest dość ciepło dzięki turbinie z DGP
bez problemu połączysz WM z kominkiem
tylko cnajpierw zmień projektanta
Napisano
Cytat

Jani, wiesz to jest proste dla kogoś kto to rozumie. Ja bardzo staram się to rozumieć, aczkolwiek potrzebuję więcej czasu i więcej pytań dodatkowych. Mam tylko nadzieję, że do końca tej mojej budowy nie zostanę wykopana stąd za powodu wyprowadzenia z równowagi połowy użytkowników forum. icon_cool.gif

Czyli po prostu prowadzę rurę w podłodze najkrótsza drogą na zewnątrz i pamiętam tym, żeby zabezpieczyć czerpnię żeby nie dostawał się tam śnieg i inne paści. Dodatkowo przy kapie kominka robię dodatkowy wywiew WM, który będzie otwierany kiedy kominek będzie się palił. Tak?
Jeszcze nie umiem znaleźć tego co to jest ta kapa?


Uwaga na wlot z nadworu ja mam to skopane icon_evil.gif Już tłumacze :
dom ma dach stromy dwuspadowy stoi prostopadle na osi wsch-zach a wlot jest od strony wschodniej, co prawda wiatry piżdzą przeważnie z zachodu ale zdarzyło się już że jak są asą bardzo mocne wiatry ze wschodu to udezrezenie na połac jest tak duże że cofa dym dodam że mam komin przy scianie zewnętrznej i jest wysoki na ile się dało ale niezo ponizej linii kalenicy. tak że z ta rura nawiewową skręcić jesli trzeba i sugeruje południe z tamtąd żadko wieje.

A jeszcze jedno koniecznie zrób sobie odciecie dopływu nawiewu bo jak nie palisz to wieje
Napisano
O dobrze, że piszesz bo u nas będzie to albo strona południowo-wschodnia, albo południowo-zachodnia. Aczkolwiek ta południowo-zachodnia to będzie taras więc raczej z tej drugiej mi się wydaje.
Napisano
Widziałam te linki, bardzo są przydatne. icon_smile.gif Dziękuję Ci ślicznie. icon_biggrin.gif Teraz tylko musze sobie podrukować i wsadzić w teczkę o kominkach. icon_mrgreen.gif
Napisano
Tak sie nie przejmuj wszystko bedzie dobrze tylko spokojnie
Napisano
Cytat

Tak sie nie przejmuj wszystko bedzie dobrze tylko spokojnie



Nie no, ja jestem chyba jeszcze spokojna, to że mam założoną teczkę na każdy etap budowy i sobie tam zbieram co poszczególne ważne informacje to chyba normalne. icon_smile.gif Denerwować to się będę później. icon_lol.gif
Napisano
Cytat

Kominek z bezpośrednim doprowadzeniem powietrza do komory spalania tworzy "kocioł" z zamkniętą komora spalania i jako taki nie podlega przepisom o wentylacji grawitacyjnej dla kotłowni.



1. Wydaje mi się, że kotłownia z kotłem z zamkniętą komorą spalania mimo wszystko podlega przepisom o wentylacji grawitacyjnej dla kotłowni. Nie widzę sensu logicznego żeby tak było [ale pewnie przepisy nie dorosły do czasów w których mamy zamknięte komory spalania...mimo, że te czasy to nie od wczoraj:-) ]

2. Prowadziłem niedawno oględziny "okołokominowe" ze względu na brak właściwego ciągu. Oprócz nieprawidłwoego wyprowadzenia komina uderzyło mnie jednak również to , że wentylacja grawitacyjna (również nieprawidłowa) po tygodniu od wygaszenia kominka nie usunęła zapachu dymu jaki się wówczas wydostawał nieszczelnościami w ZAMKNIĘTYCH (choć być może na chwilę ktoś tam mógł majstrować i otworzyć - nie wiem, tego się nie sprawdzi) drzwiczkach/szybie kominka!!!

Powietrze do spalania było tam prowadzone przewodem zza ściany zewnętrznej budynku do komory paleniskowej kominka. Mimo to dym znalazł się w salonie w dużych ilościach.
Wiem, że nawet w prawidłowo zaprojektowanym, wybudowanym i wyprowadzonym ponad dach kominie natura potrafi sprawić problematyczne działanie (chwilowe). Normami wiatrowymi czy kominowymi nie opiszemy nigdy warunków jakie natura może wokół domu wywołać, dlatego zalecam zawsze budowanie w pomieszczeniu z kominkiem kanału wentylacyjnego (najlepiej grawitacyjnego) i nawet gdyby był niepotrzebny, a np wychładzał pomieszczenie to lepiej jest go zamknąć i nie używać (nawet z naruszeniem przepisów icon_cool.gif )) niż nie wybudować i w przyszłości zastanawiać się co zrobić skoro kominek raz na dwa miesiące wydymia do pomieszczenia.
Napisano
Cytat

Normami wiatrowymi czy kominowymi nie opiszemy nigdy warunków jakie natura może wokół domu wywołać, dlatego zalecam zawsze budowanie w pomieszczeniu z kominkiem kanału wentylacyjnego (najlepiej grawitacyjnego) i nawet gdyby był niepotrzebny, a np wychładzał pomieszczenie to lepiej jest go zamknąć i nie używać (nawet z naruszeniem przepisów icon_cool.gif )) niż nie wybudować i w przyszłości zastanawiać się co zrobić skoro kominek raz na dwa miesiące wydymia do pomieszczenia.


Aleś beżowym kolorem zamaskował tekst

Było już o tym nie raz i nie dwa, ale przypomnę
Cytat

§ 148.
2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi nie pobierającymi powietrza zewnętrznego.

§ 150. 8. Instalowane w pomieszczeniu urządzenia, w szczególności zużywające powietrze, nie mogą wywoływać zakłóceń ograniczających skuteczność funkcjonowania wentylacji.
9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.




Cytat

Wydaje mi się, że kotłownia z kotłem z zamkniętą komorą spalania mimo wszystko podlega przepisom o wentylacji grawitacyjnej dla kotłowni. Nie widzę sensu logicznego żeby tak było [ale pewnie przepisy nie dorosły do czasów w których mamy zamknięte komory spalania...mimo, że te czasy to nie od wczoraj:-) ]



§170. 3 mówi o kotłach gazowych, ale jednocześnie określa co to jest urządzenia z zamkniętą komorą spalania.
Cytat

§170. 3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania , przez co rozumie się urządzenia typu
C , mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych ,niezależnie od rodzaju
występującej w nich wentylacji , pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów
powietrzno-spalinowych z zachowaniem wymagań



Napisano (edytowany)
Cytat

Aleś beżowym kolorem zamaskował tekst
Było już o tym nie raz i nie dwa, ale przypomnę
§170. 3 mówi o kotłach gazowych, ale jednocześnie określa co to jest urządzenia z zamkniętą komorą spalania.


Tak czy siak w razie wyłączenia WM, awarii oraz braku prądu kominek staje się tylko meblem .A tu czytałem że co niektórzy właśnie wtedy chcą korzystać z niego intensywnie. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

No ale jeśli kominek ma oddzielne doprowadzenie powietrza a nie wyobrażam sobie żeby ktoś obecnie zrobił inaczej to nie widzę problemu.



Problem jest taki że w czasie palenia w kominku wentylacja pomieszczenia jakaś musi być .
(doprowadzenie powietrza rurą jest do procesu spalania) Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Niekoniecznie... istnieje jeszcze coś takiego jak UPS
A w przypadku totalnej katastrofy, po wyczerpaniu zasobów wszystkich zasilaczy jest jeszcze klamka w oknie do obsługi której potrzebny ktoś żywy co ognia dogląda icon_biggrin.gif Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

Niekoniecznie... istnieje jeszcze coś takiego jak UPS
A w przypadku totalnej katastrofy, po wyczerpaniu zasobów wszystkich zasilaczy jest jeszcze klamka w oknie do obsługi której potrzebny ktoś żywy co ognia dogląda Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_biggrin.gif">


Jest jeszcze agregat .
Ale ja nie wierzę w to że ktoś będzie pamiętał o tym że musi zrobić to czy tamto .Ludzie na bezczelnego rozhajcują kominki i tyle.

Gdyby WM była sprzęgnięta na sztywno z kanałem wentylacyjnym który otwierał by się w przerwach w pracy WM,to prawdopodobieństwo było by większe .

Przepisy tego nie wymuszają ,a więc w przepisach powstała luka ,a sporo ludków ma nawet kominki z płaszczem wodnym w salonie czyli normalny kocioł CO ze szklanymi drzwiczkami . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
No i?

Straszne czarnowidztwo uprawiasz icon_smile.gif
Odpowiednio dobrany UPS jest wstanie zapewnić zasilanie awaryjne dla pomp i wentylatorów nawet na kilka godzin.

Osobiście uważam że coraz niej ludzi robi instalacje na żywioł... byle była.
A Ci co jednak ją postawili byle jak, po pierwszej "przygodzie" szybko naprawiają błąd.
Stosując pewne rozwiązania trzeba umieć przewidzieć sytuacje które odbiegają od normalnych warunków pracy, a przez to mogą stwarzać zagrożenie.
Przykładem pierwszym z brzegu będzie coraz powszechniejsze oferowanie przez producentów możliwości założenia wężownicy schładzającej w kominkach z PW.
Rozwiązanie to jeszcze parę lat temu było novum, ale dzisiaj jest to rozwiązania na tyle sprawdzone, że nawet ustawodawca dopuścił do użytku kominki z PW wyposażone w wężownicę do stosowania w układach zamkniętych.

Możliwość wpięcia agregatu prądotwórczego w instalacje domową też trzeba przewidzieć, i wiesz mi są tacy, którzy budując się regionach gdzie wyłączenia nie są rzadkością mają instalację tak przygotowaną, choć agregat jeszcze spokojnie na "półce" sklepowej stoi.

Każde z tych rozwiązań, włącznie z Twoim wymaga pomyślunku i mniejszej lub większej automatyki w szerokim tego słowa znaczeniu icon_smile.gif
Napisano (edytowany)
Cytat

No i?

Odpowiednio dobrany UPS jest wstanie zapewnić zasilanie awaryjne dla pomp i wentylatorów nawet na kilka godzin.

Osobiście uważam że coraz niej ludzi robi instalacje na żywioł... byle była.
A Ci co jednak ją postawili byle jak, po pierwszej "przygodzie" szybko naprawiają błąd.
Stosując pewne rozwiązania trzeba umieć przewidzieć sytuacje które odbiegają od normalnych warunków pracy, a przez to mogą stwarzać zagrożenie.
Możliwość wpięcia agregatu prądotwórczego w instalacje domową też trzeba przewidzieć, i wiesz mi są tacy, którzy budując się regionach gdzie wyłączenia nie są rzadkością mają instalację tak przygotowaną, choć agregat jeszcze spokojnie na "półce" sklepowej stoi.

Każde z tych rozwiązań, włącznie z Twoim wymaga pomyślunku i mniejszej lub większej automatyki w szerokim tego słowa znaczeniu.



Dlatego przepisy powinny wymuszać montaż dodatkowego awaryjnego zasilania
przy stosowaniu wyłącznie WM w budynku . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
  • 2 lata temu...
Napisano (edytowany)
Temat stary ale dla mnie akurat na czasie.... icon_rolleyes.gif

1. Bardzo proszę o odpowiedź jak obrobić i zaślepić kratkę aby korzystać z niej tylko w razie braku prądu.

2. Chciałabym też aby przez kratkę nie tracić ciepła i żeby jednocześnie w miarę estetycznie to wyglądało.

3. Na jakiej wysokości od sufitu zamontować kratkę?

Będę wdzięczna za pomoc! icon_smile.gif


EDIT jednak zrezygnowałam z wentylacji grawitacyjnej.

Piec gazowy bez prądu nie chodzi a kominek działa tylko wtedy kiedy jestem w domu więc sama mogę zając się wtedy wentylacją icon_lol.gif Edytowano przez AlicjaBast (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Gumowane rękawice ochronne to wyroby złożone z wielu materiałów, których w praktyce nie da się rozdzielić i następnie poddać przetworzeniu. W związku z tym traktowałbym je ogólnie jako odpady zmieszane.  Moim zdaniem najważniejsze będzie jednak to czy rękawice są zanieczyszczone substancjami klasyfikowanymi jako niebezpieczne. Przy czym do tej grupy zalicza się nawet farby i lakiery, środki ochrony roślin, środki czystości itd. W takiej sytuacji zanieczyszczone rękawice również powinny być traktowane jako odpady niebezpieczne. W związku z czym zalecane jest ich przekazanie do punktu selektywnej zbiórki odpadów.  Będziemy w związku z tym mieć kolejno odpowiednią grupę, podgrupę oraz kod odpadu: 15 Odpady opakowaniowe; sorbenty; tkaniny do wycierania; materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 15 02 Sorbenty; materiały filtracyjne; tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 15 02 02 Sorbenty; materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach); tkaniny do wycierania (np. szmaty; ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB).   Jeżeli natomiast rękawice nie będą zanieczyszczone substancjami klasyfikowanymi jako niebezpieczne, to będzie można je wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. Grupa i podgrupa odpadów będzie w tym przypadku ta sama, jednak inny będzie kod odpadu: 15 02 03 Sorbenty; materiały filtracyjne; tkaniny do wycierania (np. szmaty; ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02.    Do odzieży lub tekstyliów takich rękawic zdecydowanie bym nie zaliczał. Jeden powód jest logiczny i praktyczny - i tak nie nadają się do przetworzenia. Drugi to natomiast kwestia formalna - ubrania ochronne mają własną grupę, podgrupę i kod w klasyfikacji. Natomiast odzież i tekstylia to odpowiednio: 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) 20 01 10 Odzież 20 01 11 Tekstylia   Odpowiednie kody można wyszukać chociażby tutaj: https://kartaewidencji.pl/katalog-odpadow/   Chociaż patrząc na to wszystko uważam, że przekroczyliśmy już granicę absurdu w kwestii segregacji śmieci. Nie bardzo sobie wyobrażam, że każdy będzie wywoził do PSZOK chociażby zużyte rękawiczki robocze, bo malował w nich ściany w pokoju, albo zakładał te rękawiczki używając środków czystości. W niektórych miejscach można trafić na radę, żeby takie rękawiczki zawinąć w foliową torebkę i też wyrzucić do odpadów zmieszanych. Osobiście uważam to za rozsądne.  No a przede wszystkim, absurdem jest to, że trzeba się przekopywać prze pogmatwane przepisy i klasyfikacje w tak podstawowych sprawach. Niedługo to trzeba będzie zaliczać obowiązkowe szkolenia.         
    • Jeśli ktoś jest uczulony na jad pszczół to nie chodzi boso i ma pod ręką autostrzykawkę z adrenaliną.      Nawet angielskie uniwersytety zaczynają rezygnować z dwustuletnich, równiutko wystrzyżonych trawników, żeby nie odstręczać od siebie młodych talentów, zainteresowanych ochroną planety.
    • Dziękuję za opinię i wyedukowanie w temacie. Raczej przyjmę do serca, bo to oznacza dla mnie mniej roboty  
    • Nie ma żadnej potrzeby dokładania czegokolwiek. Powiem nawet więcej, wewnętrzne ocieplenie może stwarzać niechciane problemy, bo zmieni rozkład temperatur w ścianie i punkt zamarzania pary wodnej może przesunąć się na cegłę ściany i cegła będzie kruszała. Dlatego tynkuj spokojnie i nie zawracaj sobie głowy.       Nie. To tylko pozornie poprawi izolacyjność, ale powtarzam, może narobić wiele szkód. Wewnętrzne docieplenia w ogóle stwarzają wiele problemów, czego na Twojej trzcinie uniknięto, tynkując ją wapnem. Które dość skutecznie wychwytuje parę wodną. Ale nie warto w to wchodzić, skoro masz docieplenie na zewnątrz.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...