Skocz do zawartości

Projekt wentylacji - położenie anemostatów


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Ze względów ekonomicznych jestem zmuszony do samodzielnego wykonania instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła.
Zanim na dobre zabiorę się za projektowanie muszę określić w których miejscach umieszczone będą anemostaty.

Na załączonym obrazku narysowany "na szybko" rzut mojego domu - budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym.
Zaznaczone zielone i czerwone punkty (kółka) to otwory, które mam pozostawione w stropie przez budowlańców i te mogą chyba zostać tak jak są. Nie bardzo jednak wiem, w którym miejscu umieścić nawiew w salonie i wywiew w kuchni.
W tej właśnie kwestii chciałbym prosić o pomoc.

Zastanawiam się również nad następującymi zagadnieniami:
- czy umieszczać w salonie dodatkowo anemostat wywiewny
- czy umieszczać nawiew w wiatrołapie
- czy garaż "wpinać" do systemu went. mechanicznej, czy wentylować grawitacyjnie

Brak obrazka

Będę ogromnie wdzięczny za pomoc i wszelkie sugestie oraz uwagi. Edytowano przez lazarus (zobacz historię edycji)
Napisano
też bedę sam wykonywał instalację went z rekuperacją - garaz i kotlownia musi być grawitacyjnie - nie wpinaj jej w reku bo nie ma takiej potrzeby , nawiew w wiatrołapie - ja daje bo zawsze cos tam może stać , jakies obuwie itp - tylko chyba dam wyciąg a nie nawiew icon_smile.gif salon mam z otwarta kuchnia - nawiewy w salonie a wyciagi w kuchni - wystarczy chyba - zreszta tez mam porobione przepusty na kanały wentylacyjne - wiecej info o mojej budowie :
BLOG BUDOWLANY NORBIWOLOW BUDUJE KORALGOLA2

Wyciagi beda w kuchni , wc, wiatrołapie, łazience, pom.gosp. (minispa) i chyba w przedpokoju , nawiewy w salonie, pokojach na górze, sypialni

instalacje planuje na sztywnych kanałach pvc ( dostepne na allegro ) do tego samodzielnie ocieple je wełna ( wychodzi taniej niz kupowac juz ocieplone ) rekuperator na strychu
pozdro
Napisano (edytowany)
Przyznam, że nie bardzo rozumiem takiego usytuowania anemostatów – z czego to wynika (wynikało)?

Co do garażu – sposób (wymogi) wentylacji zależą od tego czy jest ogrzewany, czy nie .

dopisałem:

Również sposób (wymogi) wentylacji kotłowni zależą od tego jakie paliwo. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

MUSI? Dlaczego?



z tego co jakis czas temu czytałem to garaz bez wzgledu na ogrzewanie musi miec went. grawitacyjna - ryzyko zatrucia spalinami w przypadku zamknietego garażu i np przerwy pradu w went. mech. - tak mi sie wydaje ale moge się mylić - ja u siebie mam wentylacje grawitacyjna - 3 kanały - garaż, kotłownia ( choc zawiśnie pewnie tam kondensat z zamknieta komora spalania) i 3 kanał do wentylacji kanalizacji
Napisano
Odzysk ciepła z wentylacji i kotłownia... czy to nie kwiatek do kożucha? ( bo modne a nie ekonomiczne) Odzysk ciepła ma ekonomiczne uzasadnienie w domach o małych potrzebach ciepła z ogrzewaniem które takie niuanse uwzględni, kotłownie mają uzasadnienie "ekonomiczne" przy domach źle izolowanych.
Napisano
Cytat

Przyznam, że nie bardzo rozumiem takiego usytuowania anemostatów – z czego to wynika (wynikało)?


tak miałem zaprojektowane otwory w stropie pod went. grawitacyjną - do każdego kominek na dachu.
Zdecydowałem jednak że wentylacja będzie mechaniczna. Czy coś nie tak z tym rozmieszczeniem?

Cytat

Co do garażu – sposób (wymogi) wentylacji zależą od tego czy jest ogrzewany, czy nie .


garaż będzie delikatnie dogrzewany - jednak tu wykonam chyba went. grawitacyjną

Cytat

dopisałem:
Również sposób (wymogi) wentylacji kotłowni zależą od tego jakie paliwo.


kondensacyjny kocioł gazowy

wracając do pozostałych zagadnień:
- gdzie wykonać otwory w salonie i kuchni
- czy umieszczać w salonie dodatkowo anemostat wywiewny (salon ma ok 45m2)
- co z wiatrołapem - czy zamontowanie wywiewu nie będzie wychładzać instalacji? a może zamontować nawiew?
Napisano
no właśnie, czy na pewno? Czy wentylacja powinna zaciągać powietrze z nad kuchenki? Czy nie zniszczy to wymiennika centrali? Nie pozatyka rur tłuszczem?
Napisano
Cytat

Zastanów się jeszcze nad okapem, tam też powinieneś podczepić rurę.


Okap będzie umieszczony bezpośrednio na płytą (na obrazku czarny prostokąt z 4 czerwonymi okręgami) i podłączony do komina - nie wpinam go do instalacji
Napisano (edytowany)
Cytat

to też chyba nie najlepszy pomysł. Chyba że będziesz wytwarzał (poprzez centralę) nadciśnienie w domu.


z tego co czytałem takie rozwiązanie też jest dopuszczalne - kwestia jeszcze do przemyślenia.

Póki co, chciałbym prosić Was o pomoc w wyborze miejsca na anemostaty w kuchni i salonie. Edytowano przez lazarus (zobacz historię edycji)
Napisano
hmm no ale wytłumacz mi, po co Ci wentylacja z odzyskiem ciepła w takim razie? Skoro najwięcej ciepła będziesz wywalał przez ten komin?
Napisano
Cytat

hmm no ale wytłumacz mi, po co Ci wentylacja z odzyskiem ciepła w takim razie? Skoro najwięcej ciepła będziesz wywalał przez ten komin?


jak już wspomniałem zostawiam to jeszcze do przemyślenia.

Póki co, chciałbym prosić Was o pomoc w wyborze miejsca na anemostaty w kuchni i salonie (przy założeniu, że nad kuchnią będzie okap wyłączony z instalacji WM).
Napisano
Cytat

jak już wspomniałem zostawiam to jeszcze do przemyślenia.

Póki co, chciałbym prosić Was o pomoc w wyborze miejsca na anemostaty w kuchni i salonie (przy założeniu, że nad kuchnią będzie okap wyłączony z instalacji WM).


A gdzie masz anemostaty w salonie?
Dlaczego w jednym z pokoi masz nawiew przy drzwiach?
Napisano
Zdecydowanie macie rację. Otwory, które zaznaczyłem na rys. zostawili budowlańcy w stropie (projekt przewidywał went. grawitacyjną i tak sobie to projektant wymyślił).
W pokojach zrobię na pewno nowe otwory (tak, żeby nie były przy drzwiach).
W salonie i kuchni nie mam jeszcze żadnych otworów, wiąż rozważam ich położenie - jeśli macie jakieś sugestie, chętnie się z nimi zapoznam.
Napisano
W kuchni ja bym dał jeden do okapu, poszukaj na forum i na forum muratora, były bardzo ciekawe dyskusje na ten temat. Mnie osobiście przekonały. A jeden ze sprzedawców okapów gdzie właśnie kupowałem swój okap poinformował mnie ze nie ma problemu z zakupem okapu bez silnika.

Autorus
Napisano
Cytat

Zdecydowanie macie rację. Otwory, które zaznaczyłem na rys. zostawili budowlańcy w stropie (projekt przewidywał went. grawitacyjną i tak sobie to projektant wymyślił).
W pokojach zrobię na pewno nowe otwory (tak, żeby nie były przy drzwiach).
W salonie i kuchni nie mam jeszcze żadnych otworów, wiąż rozważam ich położenie - jeśli macie jakieś sugestie, chętnie się z nimi zapoznam.



Ja bym nawiewy P3, P4 iP5 u Ciebie poprzesuwał w pobliże okien (zresztą P1 i P2 również), natomiast w salonie skoro jest dość spory to 2 lub 3 - jeden w jadalni drugi w okolicach balkonu i bym jeszcze pomyślał nad trzecim w rogu obok kominka.
Wyciągi w kuchni ze dwa: nad lodówką i w rogu po drugiej stronie okna, a osobno okap do komina.

wesolego
m_f
Napisano
Cytat

Ja bym nawiewy P3, P4 iP5 u Ciebie poprzesuwał w pobliże okien (zresztą P1 i P2 również), natomiast w salonie skoro jest dość spory to 2 lub 3 - jeden w jadalni drugi w okolicach balkonu i bym jeszcze pomyślał nad trzecim w rogu obok kominka.
Wyciągi w kuchni ze dwa: nad lodówką i w rogu po drugiej stronie okna, a osobno okap do komina.

wesolego
m_f


Nie uważasz za troszkę za dużo tego, chcesz nawiać do salonu 200m3/h trzema anemostatami?
Analogia z kuchnią - 2 + 1 - czyli także 200m3/h ? icon_smile.gif
Daj tak jak powinno salon 2, reszta pomieszczeń po 1
Napisano
Cytat

Nie uważasz za troszkę za dużo tego, chcesz nawiać do salonu 200m3/h trzema anemostatami?
Analogia z kuchnią - 2 + 1 - czyli także 200m3/h ? icon_smile.gif
Daj tak jak powinno salon 2, reszta pomieszczeń po 1



Napisałem że ja bym tak zrobił icon_smile.gif - wolał bym mieć więcej łagodnie dmuchających anemostatów niż dwa wiuchające na maxa icon_wink.gif ale tak w ogóle to wszystko zależy od instalacji między innymi jaka średnica anemostatów np ProVent zaleca:
* dla strumieni 30-50 m3/h stosować ∅ 100
* dla strumieni 50-100 m3/h stosować ∅ 125 - ∅ 160

wesołego
m_f
Napisano
Cytat

Przecież powietrze rozprężając się może powodować szumy! Prędkość optymalna ( najlepsza - najcichsza, najmniejsze opory i straty) w kanałach to od 2 do 5m/sek.


Ma racje.
Napisano
czy taki układ WM jest Waszym zdaniem poprawny? W spiżarni powinien być wywiew czy nawiew, a może w ogóle tam nic nie montować?

DSC01446.jpg


Kotłownia, strych i garaż podłączone do komina (wentylacja grawitacyjna)
Napisano
Odradzam! W praktyce znacznie lepiej sprawdza sie nawiew w spiżarni i garderobie!
Przeciąganie "zepsutego" i ciepłego powietrza przez chłodniejszą spiżarnie spowoduje znaczy wzrost zawilgocenia - a tam im suchsze powietrze tym lepiej - Zapach też nie przysłużą się ani produktom spożywczym ani czystym ciuchom.
Napisano
Cytat

Odradzam! W praktyce znacznie lepiej sprawdza sie nawiew w spiżarni i garderobie!
Przeciąganie "zepsutego" i ciepłego powietrza przez chłodniejszą spiżarnie spowoduje znaczy wzrost zawilgocenia - a tam im suchsze powietrze tym lepiej - Zapach też nie przysłużą się ani produktom spożywczym ani czystym ciuchom.


ale wtedy na poddaszu mam jeden wywiew, a na parterze dwa wywiewy, dadzą radę? Nie będą świszczeć i gwizdać, czy może gdzieś jeszcze dołożyć (zwłaszcza na poddaszu)

DSC01446.jpg

Napisano
Cytat

Odradzam! W praktyce znacznie lepiej sprawdza sie nawiew w spiżarni i garderobie!
Przeciąganie "zepsutego" i ciepłego powietrza przez chłodniejszą spiżarnie spowoduje znaczy wzrost zawilgocenia - a tam im suchsze powietrze tym lepiej - Zapach też nie przysłużą się ani produktom spożywczym ani czystym ciuchom.


dałbym sobie głowę uciąć że jakiś czas temu, to właśnie pan przekonywał o tym, żeby dać "wyciąg" w spiżarce, co by zapachów ze spiżarki (np.kiszonki) nie wdmuchiwać do mieszkania.



oj przepraszam, już znalazłem. To był bajbaga ale tam była inna sytuacja bo spiżarka w piwnicy. Cóż za pomyłka. Jeszcze raz przepraszam.
Napisano
Cytat

dałbym sobie głowę uciąć że jakiś czas temu, to właśnie pan przekonywał o tym, żeby dać "wyciąg" w spiżarce, co by zapachów ze spiżarki (np.kiszonki) nie wdmuchiwać do mieszkania.

Jeżeli miały by w spiżarce być jakieś wyjątkowo aromatyczne rzeczy, to można tam dać zarówno nawiew jak i wywiew. Jednak w większości przypadków powinien wystarczyć nawiew, zwłaszcza, gdy spiżarnia przylega do kuchni.
Napisano
Cytat

Jeżeli miały by w spiżarce być jakieś wyjątkowo aromatyczne rzeczy, to można tam dać zarówno nawiew jak i wywiew. Jednak w większości przypadków powinien wystarczyć nawiew, zwłaszcza, gdy spiżarnia przylega do kuchni.


a czy mała liczba wywiewów na kondygnacji nie jest problemem?
Napisano
W zasadzie, to wywiew powinien być jeszcze w garderobie (pomieszczenie bezokienne).

Moim zdaniem te dwa pomieszczenia (sypialnia i garderoba) powinny mieć wentylacje zrównoważoną – czyli taka samą ilość powietrza nawiewanego i usuwanego (projektowana nie mniejsza niż 20m3/h na 1 osobę w tej sypialni).
W takim przypadku w drzwiach między tą sypialnią a korytarzem, nie powinno być „otworów” wentylacyjnych.
Napisano
Cytat

W zasadzie, to wywiew powinien być jeszcze w garderobie (pomieszczenie bezokienne).


Tak może bez sensu się zapytam: a co ma okno czy brak okna do umiejscowienia wywiewu?
w sypialni planuję szafę typu Komandor na całą szerokość ściany - lepsze to niż za wąska garderoba.

Cytat

Moim zdaniem te dwa pomieszczenia (sypialnia i garderoba) powinny mieć wentylacje zrównoważoną ? czyli taka samą ilość powietrza nawiewanego i usuwanego (projektowana nie mniejsza niż 20m3/h na 1 osobę w tej sypialni).
W takim przypadku w drzwiach między tą sypialnią a korytarzem, nie powinno być ?otworów? wentylacyjnych.



Garderoba jest oznaczona słowem garderoba i nie ma połączenia z żadną sypialnią, ale rozumiem że tam (w garderobie) powinien być wywiew a nie nawiew.
Napisano
Cytat

Oczywiście, że nawiew. Wilgoć nie jest w garderobie wskazana. Dla wentylacji nie ma też znaczenia, czy jest szczelne okno czy go nie ma.


a czy jeden wywiew (w łazience) na piętro nie jest za mało?
Napisano
Cytat

ale wtedy na poddaszu mam jeden wywiew, a na parterze dwa wywiewy, dadzą radę? Nie będą świszczeć i gwizdać, czy może gdzieś jeszcze dołożyć (zwłaszcza na poddaszu)
[attachment=9453:plan_dom_wm2.JPG]




Cytat

Oczywiście, że nawiew. Wilgoć nie jest w garderobie wskazana. Dla wentylacji nie ma też znaczenia, czy jest szczelne okno czy go nie ma.




Cytat

a czy jeden wywiew (w łazience) na piętro nie jest za mało?




Cytat

Nie !



Poproszę o Pana opinię na temat rozwiązania wentylacji w "moim projekcie"
Napisano
Pisząc, miałem na uwadze sypialnię 1 i wydzielone w nim na rzucie pomieszczenie, które nazwałem garderobą.


Co do wywiewów w pomieszczeniach - mając na uwadze ewentualne kłopoty przy odbiorze - można zrobić jak kategorycznie zaleca Pan TB, a można zgodnie z przepisami,.

Cytat

…usuwanie powietrza zużytego z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, ewentualnego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba)…..


Napisano (edytowany)
Cytat

…usuwanie powietrza zużytego z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, ewentualnego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba)…..



Cytat

Robiąc nawiew... też powietrze usuwamy!!



icon_eek.gif

No idąc tym tropem, to puszczając bąka odświeżamy powietrze. icon_biggrin.gif

A w dalszej konsekwencji – po co wywiewy w innych pomieszczeniach – przyznam, że bardzo ciekawa teoria – w całym domu tylko nawiewy......


dopisalem:


cytaty. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

to ile powinno być wywiewów na każdej z kondygnacji?



tyle:

Cytat

…usuwanie powietrza zużytego z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, ewentualnego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba)…..



Napisano

Kiedy wywiew nie będzie "szkodliwy" dla garderoby... gdy będziemy utrzymywali tam teką samą lub wyższą temperaturę jak w pokojach. Jeżeli pomieszczenie to będzie mniej ogrzewane - zdecydowanie - nawiew. Tak np. jest ze spiżarką.
Napisano
Trochę zaniedbałem temat - byłem na urlopie daleko od komputerów i innych zdobyczy cywilizacji icon_smile.gif.
Wróciłem i wziąłem się do roboty.
Poniżej zmiany jakie naniosłem:

DSC01446.jpg



W salonie postanowiłem umieścić anemostat nawiewny w rogu przy drzwiach balkonowych - myślałem o ø125, ale może powinienem dać 150mm?.
Dodatkowo chciałem umieścić nawiew ø125 nad stołem (niebieski punkt) - tu proszę o opinię, czy ma to sens.
W kuchni wywiew w rogu mniej więcej po przekątnej do wyciągu, z uwagi na to, że kuchnia jest otwarta na salon chciałem dać ø150mm.
Proszę o ewentualne uwagi/sugestie.

Napisano
Cytat

Trochę zaniedbałem temat - byłem na urlopie daleko od komputerów i innych zdobyczy cywilizacji icon_smile.gif.
Wróciłem i wziąłem się do roboty.
Poniżej zmiany jakie naniosłem:
[attachment=9585:rzut_2.jpg]

W salonie postanowiłem umieścić anemostat nawiewny w rogu przy drzwiach balkonowych - myślałem o ø125, ale może powinienem dać 150mm?.
Dodatkowo chciałem umieścić nawiew ø125 nad stołem (niebieski punkt) - tu proszę o opinię, czy ma to sens.
W kuchni wywiew w rogu mniej więcej po przekątnej do wyciągu, z uwagi na to, że kuchnia jest otwarta na salon chciałem dać ø150mm.
Proszę o ewentualne uwagi/sugestie.


Powietrze nie powinno rozprężać się w kanałach ( grozi wyższym poziomem szumów) - jeżeli centrala ma na wyjściu 160mm ( 200 cm2) i mamy 5 anemostatów nawiewnych... pole powierzchni każdego powinno wynosić 40cm2

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.  
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...