Niestety w tym roku "Wesoła" się zepsuła ,żeby spalać jako tako trzeba zmienić nastawy. W tej chwili masz niedopał czyli *( musisz wydłużać przerwę w podawania aż niedopał zniknie a kopiec na palniku pozostanie). Na "Wesołą " nastawy to: Czas podawania: 2 s (tej nastawy nie koryguj) Przerwa w podawaniu 15-40s i więcej (wydłużaj tak długo aż kocioł będzie dochodził do zadanej T. 15-20 min) Moc nadmuchu: 20 - 40% (schodź z nadmuchem ,jak wydłużasz przerwę) pilnuj kopca i niedopału * Dmuchawa . Najlepiej daj zdjęcie swojej dmuchawy. Ta ma i przysłonę i terminator. Przysłona to te kółko czarne z blachy z boku dmuchawy, przesuwając ogranicza się zasysane powietrze przez dmuchawę. Terminator to ta dźwignia z przeciwwagą i blachą wewnątrz ,porusza się w jedną stronę otwiera ją dmuchawa wtłaczając powietrze do palnika . Terminatora się nie reguluje ,chyba że źle działa. Przysłoną się jeszcze dodatkowo doregulowuje nadmuch pomiędzy sztywnymi nastawami dmuchawy . Jak jedziesz na ręcznym to używasz przysłony . Jak jedziesz na fuzzy logic to przysłona jest całkowicie otwarta a dodatkowo doregulowujesz nadmuch w serowniku Korekta nadmuchu FL .