  1. To chyba już za daleko posunięte czarnowidztwo. Pragnę przypomnieć, że ludzie siedzą w domach i pracują w trybie home office, rozglądają się po swoich czterech kątach i doznają olśnienia. Zatem czas na remont. Sklepy budowlane przeżywają prawdziwy boom. Nic w tym złego. Ja bym to nazwał lekarstwem na "domowe szaleństwo".
  2. Co nie zmienia faktu, że stałopalność i co za tym idzie efektywność spalania w kominku stoi pod wielkim znakiem zapytania. Sprawność paleniska jest na poziomie pewno 60% i w trybie dokładamy/gasimy i tak chaotycznie bez ładu i składu w ciągu dnia, mamy np. osmoloną szybę. Czyli w komin poszło ogrom substancji niedopalonych. I pewno tu jest pies pogrzebany. Moje zdanie na ten temat nie ma znaczenia, ale śledząc temat SMOGU i ekologii w różnym wydaniu, mogę zgadywać i spekulować na temat zakazów palenia w kominku.
  3. Można jeszcze prześledzić wyroki sądów, które odnosiły się do możliwości realizacji określonych inwestycji na terenach objętych programem Natura 2000. Za każdym razem jest to studium przypadku. Oto jeden z takich przypadków, który trafił na wokandę. https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/342644,natura-2000-zakaz-budowy-tylko-w-przypadkach-okreslonych-ustawowo.html Tutaj natomiast jest link z wyjaśnieniem samego zagadnienia i różnych możliwości oraz ich braku. https://kompleto.pl/obszar-natura-2000/
  4. Dzień dobry, poprosiłem o konsultację Eksperta z firmy SAS. Poniżej zamieszczam odpowiedź w nawiązaniu do komentarza ReBaNo.
  5. 15 lat to nie tak dużo, ja bym raczej znalazł opakowanie po tynku lub przypomniał sobie, w jakim systemie dom był ocieplany (czyli jaki producent) i potem prześledził ofertę systemów ociepleń tego producenta lub zadzwonił do doradcy. Na pozór jest to szukanie igły w stogu siana, ale u mojego kuzyna nadal jest wiadro z logiem producenta, w którym nosi wodę i podlewa warzywa .
  6. W takim razie może w tym filmie znajdziesz odpowiedź. W zasadzie mowa tu o zabezpieczeniu przeciw porostom, ale jest też mowa w filmie o farbie, która kryje rysy. Dodatkowo w pliku pdf z wytycznymi do wykonywania systemów BSO (ETICS) http://www.systemyocieplen.pl/pliki/SSO_wytyczne_web. na stronie 17. jest taki zapis: nierówności skuć, ubytki wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji.
  7. Zawsze jest ta sama odpowiedź. Zależy, ile ciepła jest potrzebne do ogrzania domu? A to natomiast zależy od wielu czynników: bryła, usytuowanie względem stron świata, ocieplenie przegród, rodzaj wentylacji, rodzaj systemu grzewczego, komfort cieplny narzucony przez domowników + użytkowanie pomieszczeń. I tak można jeszcze długo.
  8. Nie takie rozwiązanie nie jest bezpieczne. Są narzucone specjalne odległości przewodów kominowych od drewnianych elementów konstrukcyjnych (bo o takich zawsze mowa), dodatkowo między komin a element drewniany musi być włożona izolacja z materiału niepalnego i NRO. Załóżmy, że, na szczęście przewód kominowy jest dwuścienny z izolacją, ale jeśli tak nie jest? Czekamy na pożar?
  9. Możliwe, że tam jest łożysko niczym w alternatorze. Możesz spróbować poszukać na hasło "budowa wentylatora do kotła" i reanimować. Ja bym tam ewentualnie "wlał" środek, który zmniejsza tarcie na molibdenie lub jakiś inny specyfik tzw. metal conditioner. Zaznaczam jednak, że to akcja-reanimacja i na długo raczej nie wystarczy. Poza tym, zrobienie dziurki to gwarancja, ze dostanie się tam powietrze z kotłowni i dokończy dzieła zniszczenia. Tak przy okazji: https://www.iwomat.pl/pl,produkt-Wentylator-WPA-108-klapka-+-przysłona-M-PLUS-M-WRZEŚNIA-,404 Odżałuj 219 PLNplus przesyłka
  10. Tynkarze moim zdaniem powinni to zrobić na gotowo. To kwestia dogadania się z "majstrem". Rozumiem, że już poszli po wypłacie i nie wrócą.
  11. Są specjalne systemy "ocieplenie na ocieplenie", ale to już grubsza sprawa. W twoim przypadku trzeba to opukać i zobaczyć, co odpadnie. Potem uzupełnić ubytki tynkiem renowacyjnym, na tynk położyć farbę po wcześniejszym zagruntowaniu - zgodnie z zaleceniami producenta tynku i farby. To w zasadzie system. Jeśli chodzi o szpachlę zewnętrzną - po pierwsze - powinna ona mostkować rysy (pewno z dodatkiem włókien szklanych) i być mrozoodporna. Ja bym poszedł w stronę systemu a nie bawił się chaotyczne uzupełnianie. Pytanie zasadnicze - co jest pod tynkiem - styropian czy ściana nośna?
  12. W sumie to racja ponieważ muszą być odpowiednie spadek, odpływy etc. a sama nawierzchnia może potem być utrudnieniem w kolejnych pracach ze strony Zarządcy drogi. Różne są też interpretacje samego utwardzenia. Podpowiem jedynie, że możesz skorzystać z tej wskazówki. Tu była podobna sytuacja i mimo skarg jednej z właścicielek, Inspektor nie wszczął postępowania ponieważ.... https://www.rp.pl/artykul/1156355-Utwardzenie-powierzchni-drogi-tylko-ze-zgloszeniem.html
  13. Rozumiem, że chodzi o ten trójkąt z prawej strony na szkicu. Jeśli tak, to, wełna może być mokra z powodu wykraplania się wilgoci zawartej w powietrzu, nie jest odprowadzana przez folię.Ta folia bez szczeliny wentylacyjnej, której na szkicu nie widzę, powinna być wysokoparoprzepuszczalna. Jeśli zrezygnujesz z ocieplenia, to jak zatrzymasz ucieczkę ciepła z pomieszczeń poniżej? Ten kawałek podłogi z prawej strony na szkicu musisz ocieplić nawet prowizorycznie.
  14. Ciepła woda z kolektorów słonecznych, która ma zasilać podłogówkę i cwu, musi przejść przez wymiennik i do tego muszą być zawór rozdzielający z podmieszaniem zimnej wody. Woda w obiegu podłogowym jest chłodniejsza niż cwu. Poza tym zimą, przy braku słońca, ogrzewanie nie zadziała. Musisz mieć awaryjne źródło do cwu i co. Prawdopodobnie prąd. Mówimy cały czas o kolektorach czyli tzw. solarach, a nie PV.
  15. To może być problem kilka pięter niżej. Co to jest za wystająca ze ściany rura z tym deklem okrągłym? Myślę, że tu by pomogło takie kolanko, w którym by stała woda i niwelowała zapach - o ile to wina twojego odpływu.
  16. Skup sie lepiej na unormowaniu sytuacji z fundamentami. Podważenie projektu to nie jest prosta sprawa bo do tego trzeba wystąpić na droge sądową i powołać rzeczoznawcę z odpowiednimi uprawnieniami. Sądy obecnie działają w trybie spowolnionym, a ściany nadal pękają. Rozumiesz moją sugestię. Potem będziesz ewentualnie mógł obciążyć projektanta kosztami robót, ale dopiero po wygranej sprawie. Na razie skup się na tym, żeby bezpiecznie mieszkać.
  17. A OK, nie wiem, co ja z ta pompa wyskoczyłem. W takim razie musisz zerknąć na zapotrzebowanie na ciepło w projekcie. Załóżmy, że będziesz grzał z mocą 6 kW z podłogówki, to i tak są dla porównania 3 grzejniki po 2 kW i w 2 godziny nagrzejesz + cwu w szycie 2 kW przez godzinę. I tak masz jeszcze 4kW zapasu na przyłączu, ale tak jak wspomniał Przedmówca, w zimę z samych paneli może nie dać rady. I tak nie dasz rady grzać w trybie off-grid i będziesz musiał nadwyżki wypracowane latem brac z sieci zimą. Czyli moim zdaniem instalacja da radę, ale jak wspomniał Ekspert Cezary - lokalny dostawca prawdę ci powie. Zapytaj sąsiadów jaki mają przydział mocy?
  18. Moim zdaniem 12 kW to zupełnie wystarczająca moc przyłącza. Załóżmy, że uruchomisz w zimie pompę ciepła, która odda max 13 kW a pobierze max 6kW. Masz jeszcze nadwyżkę 7 kW. Przy takim domku wystarczy jednak mniejsza pompa ciepła - pewno max 11 kW i to z przygotowaniem CWU. Dodatkowo włączysz TV, 3 komputery + płytę grzewczą i jeszcze masz zapas mocy.
  19. Daj jeszcze podkład w macie lub rastrach XPS na PIR.
  20. Teraz jest wysyp gładzi polimerowych tylko, jak wspomniał Ekspert Cezary trzeba zagruntować podłoże i do dzieła. Producenci twierdzą, że takie gładzie można nakładać nawet wałkiem z odpowiednim włosiem. Przykład takiej gładzi lub inne przykłady produktów z filmu.
  21. Na 99.0 % po zgłoszeniu zamiaru budowy w Urzędzie dostaniesz od Urzędników na piśmie decyzję o uzyskanie zaleceń od konserwatora wojewódzkiego. To jednak wszystko zależy od warunków jakie sa przypisane do tej działki. Możliwe, ze tam jest strefa archeologiczna a możliwe, że budynek wskazany do rozbiórki przez konserwatora był już w stanie agonalnym i nie do uratowania. Tak czy inaczej - w Urzędzie mają warunki do zabudowy i przy zgłoszeniu to wyjdzie w praniu.
  22. Ja miałem podobna sytuację i dokładnie przy włącznikach schodowych. Dioda się nie świeciła i nie świeci. Podobny lub identyczny problem był omawiany na forum stricte branżowym. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2827177.html
  23. Ciekawy artykuł polecam o osuszaniu i ogólnie o wilgoci technologicznej w domu. https://budownictwob2b.pl/przegrody/baza-wiedzy/hydroizolacje/51376-jak-uniknac-zawilgocenia-w-nowym-lub-remontowanym-domu Wspomnę tylko, że dawno temu remontowałem poddasze i na ściany poszło bardzo dużo gładzi + wylewka na podłogę i efekt był taki, że na dole w salonie woda "lała się strumieniem" po oknach balkonowych. Wracając do tematu szybkimi krokami. Podnosimy temperaturę powietrza wewnątrz, zwiększamy wydajność wentylacji i czekamy. Najlepszy by był rekuperator i na zewnątrz umiarkowana wilgotność. Wtedy spod rekuperatora byś wiadrami wodę wynosił. To tak w nawiązaniu do praw fizyki.
  24. Są dwie opcje: 1. papa działa jak paroizolacja i z powodu braku wymiany powietrza i niskiej temperatury jest taki właśnie efekt 2. dodatkowo są gdzieś przecieki
  25. A np. Element jastrychowy cementowy Powerpanel TE (cementowy), a to tylko jedno z kilku możliwych rozwiązań. Można też z takiego plasterka tylko to już bardziej skomplikowane i raczej dedykowane do układania na starej podłodze z desek. Można to chyba adaptować na twoje potrzeby.
×
×