Cytat
cały dach wysmarować masą?
teraz muszę poczekać na pogodę, bo zimno i pada...
Pęknięcia i rysy oraz styk ze ścianą oraz kosze uszczelnić, jeśli jest potrzeba po rekonesansie, masą szpachlową a potem przesmarować całość odpowiednią masą
Rodzaje mas podawałem w poprzednich mailach. Niektóre z nich mogą doraźnie stanowić samodzielną powłokę. Jeśli planujesz w przyszłości połoźyć papę wierzchniego krycia, będziesz takie podłoże będzie dobre do kolejnych działań.
http://www.izohan.pl/pl/zastosowania/produkt/izohan_izobud_wb/
a tu karta i instrukcja
http://www.izohan.pl/media/KKT_IZOHAN_IZOB...v.1_R86dgeV.pdf
produkt jest bezrozpuszczalnikowy dlatego można go (na 99,9 procent) nakładać na stare papy smołowe. W celu gruntowania można rozcieńczać woda 1:1. Resztę proponuję doczytać w karcie produktu. Są tam stosowne zalecenia producenta.
Podłoże wcześniej naprawić i może być suche lub wilgotne także te ulewy trzeba przeczekać, przy okazji będzie wiadomo, gdzie ewentualnie cieknie. Oby nigdzie.1 -
Cytat
........
Nie zmienia to faktu,że w tak małym domu z niskimi potrzebami ciepła cały system grzewczy jest drogi ale Tym się widać nikt nie przejmuje żeby chlopince to powiedzieć.
No widzisz jak wpadłeś na poprawny tok rozumowania. Zamiast zaczynać od krytyki w poprzednim poście, mogłeś najpierw udzielić pożytecznej porady.
Czy bufor to aż takie "zło" a automatyka kotła na pellet jest aż tak "doskonała", że nie można skorzystać z tej opcji buforowania ciepła?
Tylko nie proponuj mu z marszu pompy ciepła i podłogówki .0 -
Można pójść krok dalej i wykorzystać do aranżacji produkty Wood Collection. Stegu oferuje, poza cegłą, również takie rozwiązanie. Po slajdach na stronie głównej widać, że Wood Collection to wiele możliwości aranżacji wnętrza.
Jeden z przykładów aranżacji ściany w kuchni.
Wracając do pytania Przedmówcy. Płytki przypominają produkt Stegu : Parma z fugą
Proponuję więc skorzystać z listy dystrybucji na stronie Stegu.0 -
Cytat
U mnie na etapie adaptacji zostało zmienione:
1.Przeprojektowanie law fundamentowych na płytę fundamentowa.
2.Zmiana materiału konstrukcyjnego ścian na inny niż w projekcie
3.Zmiana ilości izolacji ścian i stropu
4.Wyrzucenie z projektu jednego komina
5.Przeprojektowanie kotłowni na suszarnie wraz z instalacjami
6.Wrzucenie kuchni z zachodu na wschód
7.Wstawienie drzwi tarasowych do sypialni zamiast okna
Zamiana wentylacji z grawitacyjnej na mechaniczną odbyło się wpisem w DB.
Także gotowy i wybudowany dom jest kompletnie różny niż kupiony projekt,z niego został tylko dach.
Owszem. często tak bywa ponieważ pomysły w głowie Inwestora rodzą się również w trakcie budowy. Wróćmy jednak do materiału, z którego często wnosimy ściany. Ceramika wciąż jest popularna w różnych odmianach. Był jednak okres upajania sie betonem komórkowym z różnych przyczyn.
0 -
Cytat
Tak wygląda mój zacny dach:
OK i ja bym to przesmarował masą bitumiczną a z prawej na styku ze ścianą uszczelnił szpachlą z włóknem szklanym.
0 -
Cytat
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Mam zaprojektowane szambo na działce oddalone od drogi 40 m. Czy możliwe jest opróżnianie bez konieczności wjazdu na działkę poprzez szybkozłączkę, czy pompa samochodu asenizacyjnego "pociągnie" na takiej odległości?
To pytanie powinno być skierowane do odbiorcy nieczystości ale szczerze wątpię. Przez długość działki 10 m to widziałem ale 40 m to już chyba wyczyn.
0 -
Cytat
Żenada...
Nieliczni zrozumieją o co kaman ale jakie forum takie i rozumowanie
To skoro takie forum i takie rozumowanie to czemu wciąż tu wracasz?? Widocznie po to by się czegoś w końcu nauczyć.
Rozwiń proszę myśl o zbiorniku buforowym bo merytoryki to w Twojej wypowiedzi nie było żadnej - jak zwykle krytyka.
0 -
Cytat
Absolutnie nie.Nie to jest jego rolą i tego nie zapewnia.
Jakie są właściwości "mokrego" styropianu ?
A jakie trzeba podjąć działania by powstał nam mokry styropian? Przecież to nie wełna mineralna.
0 -
Cytat
Jako od jakiegoś już czasu użytkownik takiego bojlera poziomego mam dwie uwagi do producenta. Przydadzą się też innym użytkownikom.
1. Styropianowe ocieplenie warto owinąć np. kawałkiem folii dachowej albo nawet zwykłej folii. Ja tego nie zrobiłem i żałuje. Samo ułożenie na wspornikach pustego zbiornika powoduje powstanie wgnieceń, z których wylatują kruszące sie bardzo łatwo granulki styropianu. Ja dodatkowo jeszcze przenosiłem zbiornik i uchwyty w inne miejsce, więc miałem powtórkę z tego uciążliwego wykruszania się styropianowej obudowy.
2. Zamontowanie grzałki elektrycznej wymaga użycia specjalnego klucza. Zwykły odpowiedniej średnicy się zupełnie nie nadaje. Klucz na szczęście nie jest drogi (kosztował z 15 zł), ale trzeba go mieć.
To akurat nie zostało dopracowane bo przecież ten zbiornik nie będzie wisiał "w powietrzu". Można tez dodatkowo owinąć cienka lamelą z wełny szklanej.
Mamy dodatkowo przyjemne z pożytecznym. Czyli jeszcze lepsza izolacja termiczna a elastyczna lamela przejmie część nacisku od stelaża wsporczego.0 -
Cytat
No cóż, ważne, że efekt jest "inny od innych" a widok spoin już chyba się "przejadł".
Może przejadł to za duże uogólnienie. Można potraktować taki mur bezspoinowy jako ciekawą alternatywę dla wiązań spoinowych.
0 -
Witam, teraz sprawa jest prosta dla Inwetora.
Styropiany a nazywane zgodnie z zastosowaniem czyli: FASADA, PARKING, DACH/PODŁOGA etc.
Natomiast grubość izolacji zależy już od standardu budynku, co jest ujęte w projekcie.
O czym wspomniał PRZEDMÓWCA nawiązując do budynków wysoko energooszczędnych.
0 -
Cytat
Szanowny Panie,
jeśli chodzi o masy naprawcze z dodatkiem włókna szklanego, takim produktem jest np. masa ACRYL-PUTZ® FX 23 FLEX. Dedykowana jest ona do prac naprawczych, a ze względu na wysoką i stałą elastyczność można ją stosować na pęknięcia o szerokości do 5 mm bez konieczności użycia taśm zbrojeniowych. Aby stworzyć warstwę wykończeniową, po wykorzystaniu ACRYL-PUTZ® FX 23 FLEX konieczne jest zastosowanie właściwej dla danego podłoża masy szpachlowej ACRYL-PUTZ®.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Dziękuję za rozwianie wątpliwości. Kolejny raz zagadnienie sprowadza się do zapoznania się ze specyfikacją. Potem okazuje się, że producenci czuwają nad potrzebami rynku i do poprawnego wykończnenia pokoju po zdjęciu tapet wcale nie trzeba wzywać tzw. ekipy remontowej.0 -
Cytat
Myślę że nie powinna, jednostka zewnętrzna zamontowana w pomieszczeniu nie robi ani pod, ani nad ciśnienie, miesza to co jest wewnątrz podnosząc temperaturę.
Czy jest to do końca uzasadnione?. Poza tym musimy mieć dodatkowe pomieszczenie i czy te dodatkowe dB nie stanie się dla nas końcu uciążliwe.
0 -
Mój hydraulik wspominał o upuszczeniu "trochę" wody dla bezpieczeństwa. Oczywiście 60 stopni Celsjusza to, żadne zagrożenie moim zdaniem ale z hydraulikiem nie polemizowałem.
Spotkałem się również ze stosowaniem takiego medium jak olej transformatorowy.
0 -
Słońce jest powodem "utraty" koloru. A znanym i skutecznym blokerem UV jest np. akryl.
Natomiast sposób na artystów grafiti to już inna "bajka" i teraz jak to pogodzić??. I tu wyzwanie dla producentów farb i tynków elewayjnych0 -
Cytat
Dokładnie - dobry montaż dla okien dachowych jest ogromnie ważną sprawą. Dla pionowych też rzecz, jasna, jednak to przy dachowych jest więcej okazji do pomyłek.
Pierwsze opady deszczu i wszystko się nagle wyjaśni. Tylko wtedy już będzie musztarda po obiedzie.
0 -
Rozumiem, że już jakieś działania zostały poczynione w celu usunięcia usterki????
Będę wdzięczny za kilka słów. Może to być cenna pomoc dla Forumowiczów.0 -
Cytat
Posiadamy kilku dostawców mosiądzu (Hiszpania, Włochy, Indie, Chiny, Turcja czy Polska). Wybór dostawcy zależy od wielu czynników m.in. wahań waluty, jakości mosiądzu czy poziomu zapotrzebowania.
Najważniejsza dla nas jest jakość produktu dlatego wszystkie nowe produkty posiadają wymagane dopuszczenia i certyfikaty jak atest higieniczny czy deklarację zgodności.
Jest w czym wybierać, poza tym kupując w hurtowni raczej nie pytamy, czy to chińskie, czy tureckie. Rozwiązania sprawdzone, czyli polecane przez Instalatorów (bo to przecież oni wykonują "brudną" robotę) są powielane czyli stają się, najzwyczajniej to ujmując - popularne.
0 -
Ostatnio brałem udział w montażu 2 ościeżnic drewnianych (drewno lite) robionych przez stolarza i po osadzeniu drzwi na zawiasach dokonywaliśmy jeszcze korekty. Drzwi drewniane wejściowe - robota stolarza. Wg mnie najważniejsze jest wypoziomowanie i "wypionowanie" a potem jeszcze korekta po osadzeniu drzwi.
Znam też przypadek, który jest anyprzykładem poprawnego montażu, że montaż ościeżnicy odbył się tylko z użyciem pianki.
0 -
Cytat
Witam,
Tynki cementowo-wapienne można w budynku zostawić na zimę i teoretycznie nic im się nie stanie. Jednak należy być pewnym, że tynki są dostatecznie wyschnięte i nie będą ulegały zawilgoceniu, co przy nieogrzewanym budynku może być trudne do zrealizowania. Dla całkowitej pewności dobrze by było utrzymywać w budynku temperaturę powyżej 8 stopni.
Pozdrawiam
Sławomir Stosik
Menadżer grupy produktowej tynki maszynowe
Sprawa istotna , o której inwestor często zapomina. Składnikiem tynków jest woda i wiele innych substancji. Obecności wody nie unikniemy. Wiązania i reakcje przebiegają poprawnie w temperaturach dodatnich w przedziale 10-22 stopnie Celsjusza. 8 stopni to konieczne minimum.
Poza tym jedna z zasad mówi, że podniesienie temperatury zwiększa tempo reakcji.
0 -
Cytat
Witam serdecznie, tak jak wspomnieli przedmówcy musimy najpierw określić przyczynę. Czy może pan wykonać kilka zdjęć balkonu od strony zewnętrznej zwłaszcza dolnej części ramy i to samo od środka.
Podejrzewam iż balkon został nieprofesjonalnie zamontowany. Ale zdjęcia powiedzą nam wszystko.
Czekamy zatem na zdjęcia. Wtedy będziemy już o wiele bliżej sedna zagadnienia.
Trzeba sobie zdać sprawę, ze minimalne nieszczelności i napierająca woda mogą przyprawić potem o zdziwienie domowników. Wracamy z pracy a na parkiecie przy drzwiach balkonowych pokaźna kałuża.
0 -
Cytat
Święte słowa
Życzliwość sąsiadów,którzy poklepią po ramieniu,że wybrało się tak jak oni ? Przychylność budowlańców,że zaaprobowało się ich sugestię ?
A gdzie w tym wszystkim jest własnie inwestor budując pod i dla sąsiadów i budowlańców "po omacku" a nie dla siebie ?
Budować świadomie czyli też ocieplać świadomie. Równie dobrze można sobie kupić buty o 2 numery za duże bo może jak będą mrozy to akurat założymy 2 pary skarpet i będzie nam ciepło
0 -
Cytat
Nie bedzie w przyszłosci problemu z wilgocią?
Ponoc jak sciana fundamentowa naciagnie wody to bedzie duza strata ciepła przez sciany do gruntu.
Teraz mam jeszcze wszystko na wierzchu i mozna cos z tym zrobić pozniej jak bedzie posadzka to juz moze byc wiekszy problem.
A między ścianą fundamentową a ścianą parteru zrobili????
Dom bez piwnicy, dobra izolacja pozioma posadzki i powinno być wszystko OK.
Ja zawsze powtarzam - potem podnosi się larum wielkie - fundamenty mostu stoją w wodzie.
0 -
Przygotowanie powierzchni ma na celu usunięcie starej powłoki i zmatowienie powierzchni w celu uzyskania przyczepności dla nowej powłoki.
Cała filozofia.
0
Brak izolacji poziomej miedzy ława a ścianą fundamentową
w Hydroizolacje
Napisano
Wszystko zależy od warunków gruntowo wodnych. Prawdopodobnie w Twoim przypadku to będzie izolacja lekka (powinno to być określone w projekcie) - prawdopodobnie izolacja bezspoinowa w 2 warstwach czyli produkt płynny dedykowany do izolacji fundamentów i ścian fundamentowych w kontakcie z gruntem.
Obecnie strefę przyziemia czesto obkładają STYRODUREM (lub przyklejają na dedykowaną masę bezrozpuszczalnikową) by ograniczyć ucieczkę ciepła w linii izolacja pozioma wewnętrzna -> izolacja pionowa zewnętrzna przyziemia-cokołu.
Wszystko masz ujęte w projekcie.