  1. Raczej nie deputat. Zarówno z dotychczasowej dyskusji, jak i bezpośrednio z wpisu adiqq – problem dotyczył doboru mocy kotła na paliwo stałe.
  2. Deklarowana moc, to raczej osiągają – a w przypadku kotłów na paliwo stałe, też większą niż nominalna. Co do zamiany 1:1, to zależy od wielu „okoliczności”, ale np. w opisywanym przypadku raczej bez ryzyka. Ale gdybym miał doradzać dla tego przypadku np. powietrzną PCi, to byłaby to moc około 12kW – właśnie ze względu na „okoliczności”.
  3. OZC robi się dla domu – bo chodzi o straty domu (każdego pomieszczenia), które będą dokładnie takie same dla każdego rodzaju kotła i ogrzewania.
  4. OZC nie robi sie pod coś, tylko dla domu. I nie teoria, tylko fakt, a własciwie fakty.
  5. Przy kotłach na paliwo stałe zwyżka mocy kotła, nie niesie za sobą wielkich (znacznych) kosztów inwestycyjnych, tak więc, w zasadzie inwestor na wszelki wypadek łyka, nawet znaczne przewymiarowanie kotła. Przy PCi, każda zwyżka o 1kW, to nawet 2.000zł (przy kolektorach pionowych) + sprężarka o wyższej mocy, a mimo to na wielu stronach producentów (dystrybutorów) pomp ciepła znajdziesz dokładnie takie same rozbieżności o których piszesz, no ale (na szczęście) wielu inwestorów nie ufa takim doborom i raczej daje wiarę tym co mają już zainstalowane PCi, a nie sprzedawcom i instalatorom. Tak myślę, że zarówno sprzedawcy jak i instalatorzy urządzeń grzewczych, w sporej części (a nawet bardzo sporej części) nie wierzą, że coraz lepiej izolowane termicznie domy, potrzebują znacznie mniej energii do ich ogrzania, skutkiem czego dalej dla domu o potrzebie 4kW, będą proponowali 20kW.
  6. A dlaczego nie na 8kW ? Skoro moc 8kW jest wystarczająca ?
  7. Pompa ciepła I uprzedzając - moc, to moc. 8kW w PCi jest dokładnie takiej samej mocy, jak 8kW w każdym innym kotle. I znów uprzedzając; sprawność to, upraszczając, tylko ilość paliwa potrzebnego do osiągnięcia danej mocy nominalnej. PCi potrzebuje dla osiągnięcia 8kW, około 2,5kWh zawartego w paliwie (energii elektrycznej), a kocioł na węgiel, dla osiągnięcia mocy 8kWh, około 10kWh pobranego z węgla.
  8. Odpowiedzi: A w praktyce? Tam jest zainstalowane 8kW i wydoliło, bez wspomagania, w największe mrozy. Dziwy, panie, dziwy nad dziwami i co za zgroza, nie ma bufora.
  9. Może nie tyle bzdury, co jakieś jasnowidzenie, czy cóś podobnego. Skąd przypuszczenie, że rzeczona decyzja jest obarczona błędem ? To, że obiekt ma 2.500m3 nie przesądza jeszcze o tym, że załapuje się na obowiązek takiego nadzoru. Musi również wypełnić jeden z dwóch warunków - być obiektem budowlanym; - zamieszkania zbiorowego, - lub użyteczności publicznej. Jesteś pewien, że PnB jest wystawione na taki obiekt ? Ps. Niechcący powieliłem myśl Barbossy.
  10. Dla własnego spokoju wylicz sobie sam. Upraszczając w takim wykonaniu, jak obecne: - ściana ma 0,21W/m2K - dach ma 0,15W/m2K - okna najprawdopodobniej 1,3W/m2K, - drzwi około 2W/m2K, - podłoga najprawdopodobniej 0,3W/m2K. Pomnóż te wartości przez powierzchnię danego elementu. Pomnóż to przez 40 (delta t, dla powietrza zewnetrznego -20). Zsumuj wszystkie wartości, podziel przez 1.000 i będziesz miał dość realną i maksymalną moc, wymaganą (nominalną) dla kotła. Jak podzielisz przez 2 (bo delta t 20 dla temp. na zewnatrz 0 stopni), otrzymasz średnioroczne wykorzystanie mocy. Ps. I może posluchaj Jareckiego. Dopisałem; Idę o zakład, że wynik nie przekroczy 6kW dla -20
  11. 1. Zapotrzebowanie na ciepło, liczone z kapelusza, warte jest tyle co słomkowy kapelusz, do polowy zjedzony przez kozę. 2. Instalatorzy mają różnej wielkości fiuty, a od ich długości uzależniają współczynnik (mnożnik) „x”, przy doborze kotła. 3. Jedynym kryterium, jest wyliczenie strat budynku, dla temperatury zewnętrznej -20 stopni, co da nominalną moc kotła. 4. Budując tylko w zgodzie z przepisami, nie ma możliwości wybudowania budynku, który przy temperaturze zewnętrznej -20 miał straty większe niż 120W/m2 budynku. 5. Paradoks polega na tym, że Ty dodatkowo docieplasz budynek i jednocześnie dokładasz mocy do kotła. To po co docieplałeś?
  12. A widząc rozrzut w dobieranej przez „fachowców” nominalnej mocy kotła, jasno wychodzi, że stosują pradawny sposób obliczania mocy kotła, czyli 100W x powierzchnia domu x długość własnego fiuta. Wynik dzielą przez 10 i wychodzi, to co wyszło.
  13. A Ty po prostu – sam sobie wylicz, OZC dla temperatury obliczeniowej, czyli delta t 40 stopni i będziesz wiedzieć o jakim przedziale mocy nominalnej kotła możesz „dyskutować”, pamiętając jednak, że średnia delta t dla sezonu grzewczego to mniej niż 20 stopni. Czyli kocioł powinien mieć nie mniej mocy niż dla temperatury obliczeniowej nominalnej (dla delty t=40), i że większość sezonu grzewczego będzie pracował z mocą o połowę niższą niż wyliczona nominalna.
  14. Moim zdaniem, naprawdę nie musisz kombinować. Popatrz na rysunek w swojej stopce i porównaj proporcje grubości tego łuku (obramowania okna) do rozmiarów okna.
  15. Mogę po drodze wstąpić, tyle że to raczej pod wieczór będzie. Te 600km trochę czasu zajmie (+ ten zderzak i dach ) .
  16. Tak się zastanawiam, jedna mała butla z tlenem może mi nie wystarczyć. Duża nie zmieści się do bagażnika – zatem dwie małe stykną.
  17. Drodzy współbiesiadnicy, niniejszym zawiadamiam, że na miejsce dotrzemy ……(kiedyś ?). Ps. Intryguje mnie ten dach i zderzak, czyli możliwe, że będziemy jeszcze później.
  18. Czyli zostały jeszcze 2 wolne miejsca (od biedy 3)
  19. http://ladnydom.pl/budowa/1,106571,2569782.html w zasadzie odpowiada na wszystkie Twoje pytania.
  20. Jak czas goni, a odpowiedzi brak – zrób tak jak jest w projekcie.
  21. Jadę w piątek, średnio późnym rankiem. Mam wolne miejsca, od Wrocławia do celu. Powrót także, na trasie na odwyrtkę, w niedzielę, o godzinie raczej trudnej do określenia, ale raczej w okolicy południa.
  22. Alternatywny ? http://www.studioatrium.pl/projekty-domow/...rdo-II,819.html
  23. Nie będzie tragicznie. Wszak cała kopuła będzie miała taką warstwę, czyli proporcje zostaną zachowane. A mocarny wygląd, może dodać budowli uroku i może być dodatkowym atutem.
×
×