Skocz do zawartości

pompy ciepła, grzejniki i temperatura wejściowa wody


konkol

Recommended Posts

Napisano
Witam!
Chciałbym zrobić w swoim domu pompę ciepła, a dom ogrzewany grzejnikami. Jestem na etapie doboru wielkości grzejników. Na stronie producenta grzejników podany jest przelicznik, jak zmieni się moc grzejnika w zależności od temperatury wejściowej wody, temperatury wyjścia i wymaganej temperatury w pomieszczeniu:
http://www.rayco.com.pl/mrd.html

Pytanie teraz takie, skąd wziąć temperaturę wejściową wody i czy to jest to samo co podaje producent pompy ciepła jako temperaturę na wyjściu? Po drugie to o ile niższa będzie temperatura wyjścia na grzejniku od temperatury wejścia?

Z góry dzięki za konkrety
Napisano
Cytat

Witam!
Chciałbym zrobić w swoim domu pompę ciepła, a dom ogrzewany grzejnikami. Jestem na etapie doboru wielkości grzejników. Na stronie producenta grzejników podany jest przelicznik, jak zmieni się moc grzejnika w zależności od temperatury wejściowej wody, temperatury wyjścia i wymaganej temperatury w pomieszczeniu:
http://www.rayco.com.pl/mrd.html

Pytanie teraz takie, skąd wziąć temperaturę wejściową wody i czy to jest to samo co podaje producent pompy ciepła jako temperaturę na wyjściu? Po drugie to o ile niższa będzie temperatura wyjścia na grzejniku od temperatury wejścia?

Z góry dzięki za konkrety

Pewnie wiesz, że im niższa temperatura wejścia (zasilania) grzejnika tym wyższa sprawność pompy ciepła.
Jeśli zaprojektujesz grzejniki na temperaturę zasilania 35st. C to będzie to bardzo dobrze, ale grzejniki pewnie wyjdą olbrzymie. Temperatura wyjścia zależy zależy od oddawanej mocy i przepływu przez grzejnik. Dobierając przepływ można uzyskać pożądaną różnicę temperatur na grzejniku. Dla pompy ciepła optymalny dT grzejników to 5-10K. I znowu im mniej tym lepiej, ale większy przepływ to konieczność stosowania większych pomp i przekrojów rur.
Napisano
Cytat

Witam!
Chciałbym zrobić w swoim domu pompę ciepła, a dom ogrzewany grzejnikami. Jestem na etapie doboru wielkości grzejników. Na stronie producenta grzejników podany jest przelicznik, jak zmieni się moc grzejnika w zależności od temperatury wejściowej wody, temperatury wyjścia i wymaganej temperatury w pomieszczeniu:
http://www.rayco.com.pl/mrd.html

Pytanie teraz takie, skąd wziąć temperaturę wejściową wody i czy to jest to samo co podaje producent pompy ciepła jako temperaturę na wyjściu? Po drugie to o ile niższa będzie temperatura wyjścia na grzejniku od temperatury wejścia?

Z góry dzięki za konkrety



Mimo wszystko jeśli chcesz montować pompę ciepła polecałbym ogrzewanie podłogowe o którym wiele jest na tym forum, głownie dlatego, że jest wymagana niższa temperatura wody w układzie, ale za to większa powierzchnia oddawania ciepła o czym pisał mój przedmówca. Wtedy na podłogówce możesz mieć temperaturę 35/30 we/wy. Różnicę temperatury wejścia / wyjścia w każdym przypadku zakładasz sam.
Napisano
Cytat

Mimo wszystko jeśli chcesz montować pompę ciepła polecałbym ogrzewanie podłogowe o którym wiele jest na tym forum, głownie dlatego, że jest wymagana niższa temperatura wody w układzie, ale za to większa powierzchnia oddawania ciepła o czym pisał mój przedmówca. Wtedy na podłogówce możesz mieć temperaturę 35/30 we/wy. Różnicę temperatury wejścia / wyjścia w każdym przypadku zakładasz sam.

Oczywiście także polecam współpracę pompy ciepła z ogrzewaniem podłogowym. Myślę jednak, że gdy samodzielnie dobierzesz grzejniki do pompy ciepła i porównasz to z ogrzewaniem podłogowym to sam dojdziesz do właściwych wniosków.
Napiszę tylko, że aby osiągnąć podobny jak przy ogrzewaniu podłogowym wskaźnik COP pompy ciepła musiałbyś mieć olbrzymie grzejniki.
  • 5 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Oczywiście także polecam współpracę pompy ciepła z ogrzewaniem podłogowym. Myślę jednak, że gdy samodzielnie dobierzesz grzejniki do pompy ciepła i porównasz to z ogrzewaniem podłogowym to sam dojdziesz do właściwych wniosków.
Napiszę tylko, że aby osiągnąć podobny jak przy ogrzewaniu podłogowym wskaźnik COP pompy ciepła musiałbyś mieć olbrzymie grzejniki.



Albo małe zapotrzebowanie na ciepło icon_smile.gif.
Napisano
Cytat

Albo małe zapotrzebowanie na ciepło icon_smile.gif.


Tylko przy małym zapotrzebowaniu nie montuje się pomp ciepła . Dlatego Ci od pomp ciepła tak alergicznie reagują na "małe zapotrzebowanie" (do 15kWh/m2 rocznie.) a nawet na zwykłe domy energooszczędne (do 30 kWh/m2 rocznie)
Napisano
Bez określenia obu parametrów zasilanie/powrót (i oczywiście temp. w pomieszczeniu) nie policzysz mocy cieplnej grzejników. Niestety przy "niskich" parametrach wody grzewczej wyjdą ci ogromne grzejniki. A to i kłopot i duże koszty.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji. 
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!  
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...      
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...