el-instalator Napisano 15 czerwca 2009 Udostępnij #1 Napisano 15 czerwca 2009 Jaką macie ew. planujecie wydajność rekuperatora? Chodzi mi o ilośc powietrza świeżego w (m3/h) dostarczanego do domu, bo z niektórych firm proponują wydajność rekuperatorów i gwc rzędu tylko 100-150 m3/h , a wydaje mi się, że to zdecydowanie za mało nawet w niewielkim domu. Link do komentarza
janekluki Napisano 15 czerwca 2009 Udostępnij #2 Napisano 15 czerwca 2009 no trche mało to chyba tylko tyle zeby przezyc i sie nie ududsic ,na dom do 200m to sie przyjmuje około 400-500m powietrza tak zeby zachowac min te 0,5 wymiany ,jeszcze jest zaleznosc ile est łazienekk i kibelków kuchni zeby te omieszczenia obrobic i teraz lecimy na kibelek 50m,na łazienke z wanną 80-100m,prysznic-140m,kuchnie 100,garderoby 30m,i zakładamy ze mamy dwa kibelki ,dwie łazienki ,kuchnie,i garderobe to daje nam co nam daje sredno wypadkowa wydajnosc maksymalną na poziomie 450m zakładajac ze dom ma 150-200m to spokojnie taki rekuperator mozemy zastosowac ,jesli mamy duzo mniejszy dom a poszczególnych pomieszczen tyle samo to mozemy zejsc do 350m ale to juz min,generalnie jamniejsze rekuperatory jakie sie montuje do najmniejszych domków to 250m3 , Link do komentarza
kingaj Napisano 15 czerwca 2009 Udostępnij #3 Napisano 15 czerwca 2009 To jest zdecydowanie za mało a rzeczywiście niektóre firmy tak proponują. Najważniejsze aby bilans powietrza był zrobiony prawidłowo, ale powinno się przyjmować ok 200-350 m3/h. Myślę że więcej nie ma sensu bo będzie za suche powietrze Link do komentarza
agata_i_sebastian Napisano 15 czerwca 2009 Udostępnij #4 Napisano 15 czerwca 2009 Ja zamontowałem 350m3/h. Link do komentarza
Jarek02 Napisano 16 czerwca 2009 Udostępnij #5 Napisano 16 czerwca 2009 100-150 m3/h to faktycznie o wiele za mało jak na dom. No chyba, że znaczna część pomieszczeń miałaby i tak własną, niezależną wentylację grawitacyjną (bo jest tam np. kominek). Za zalecane minimum przyjmuje się 0,5-1 wymianę powietrza w ciągu godziny. Przy założeniu jednej wymiany na godz. i wysokości pomieszczenia 2,7 m wydajność 150m3/h wystarczy na 55 m2 pomieszczeń. Za mało świeżego powietrza to i problemy zdrowotne i szkody dla budynku o komforcie nie wspominając. Link do komentarza
el-instalator Napisano 18 czerwca 2009 Autor Udostępnij #6 Napisano 18 czerwca 2009 Dzięki za uwagi. Czy ktoś z was pamięta jaką korektę zalecało się w sytuacji gdy ktoś pali w domu? Gdzieś to widziałem i z tego co (niedokładnie) pamiętam wzrost był spory. Link do komentarza
APIS Rekuperatory Napisano 3 sierpnia 2009 Udostępnij #7 Napisano 3 sierpnia 2009 20m3/h i 30m3/h dla osoby palącej, jednak są to wartości higienicznego minimum. 0,5 - 0,7 wymiany całego budynku to optimum. Link do komentarza
Jan_13 Napisano 5 sierpnia 2009 Udostępnij #8 Napisano 5 sierpnia 2009 Jeśli to pytanie jest głupawe, to przepraszam, ale jestem kompletnym profanem w tej dziedzinie... Nie wiem nawet, czy moje logiczne rozumowanie rzeczywiście jest logiczne Czy kominek otwarty w salonie również narzuca podobną korektę jak w wypadku palaczy? A jeśli tak, to jaką? Link do komentarza
Jarek02 Napisano 10 sierpnia 2009 Udostępnij #9 Napisano 10 sierpnia 2009 Przy palaczach lepiej policzyć wzrost w m3/h, przypadający na każdego wypalonego papierosa (chodzi o nie przekraczanie granicznej zawartości CO w powietrzu). Na jednego papierosa powinno to być minimum 12,5 m3/h, ile ostatecznie wyjdzie, to zależy od zawziętości palacza:)A co do kominków, to kominek otwarty jest prawdziwym "pożeraczem" powietrza. Zgodnie z przepisami (Warunki techniczne) kominek można zainstalować w pomieszczeniu: 4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości:a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowie zamkniętej,b) zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s - dla kominków o obudowie otwartej.Nawet niewielki kominek to 10 kW mocy, więc wymagany dopływ powietrza jest b. duży. W praktyce kominek zużyje powietrza dużo mniej, bo nie pracuje ciągle z mocą nominalną. No a kiedy nie palimy, to szczególnie kominek otwarty musi mieć zamkniętą przepustnicę w kominie, bo robi nam się dodatkowy kanał wentylacyjny. Link do komentarza
Jan_13 Napisano 11 sierpnia 2009 Udostępnij #10 Napisano 11 sierpnia 2009 Dzięki Jarek02 Link do komentarza
kibito Napisano 2 października 2009 Udostępnij #11 Napisano 2 października 2009 nie wiem czy się mylę ale kominek z otwarta komorą spalania i reku to raczej recepta na szybki koniec "związku" - taka para nie ma chyba prawa bytu jak coś to zamknięta komora spalania, do tego szczelne "szyberki" zarówno na wylocie jak i na rurze doprowadzającej pow. do kominka .tak tylko głośno myślę po tym z czym się już spotkałem w opiniach i radach innych związanych z tematempozdarwiam Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 2 października 2009 Udostępnij #12 Napisano 2 października 2009 W domach energooszczędnych stosujemy wyłącznie otwarte kominki. Wentylacja wyciągowo nawiewowa jest wentylacją nadciśnieniową, więc wspomaga w spalaniu. Naturalna wentylacja zimą to podciśnienie - więc i kominek zamknięty. Dobre centrale wentylacyjne mają regulację nadciśnienia gdy się pali w kominku. Nie wolno tylko stosować przy kominkach tanich central z układem rozmrażania realizowanym przez wyłącznie czy modulacje nawiewu!!! Link do komentarza
bajbaga Napisano 2 października 2009 Udostępnij #13 Napisano 2 października 2009 Cytat W domach energooszczędnych stosujemy wyłącznie otwarte kominki. Wentylacja wyciągowo nawiewowa jest wentylacją nadciśnieniową, więc wspomaga w spalaniu. Pod warunkiem , że to „nadciśnienie” spowoduje, że prędkość powietrza w komorze spalania nie będzie mniejsza niż 2m/s.I nie wiem z jakiego powodu nie można stosować kominków „zamkniętych” – nowe prawo? Link do komentarza
janekluki Napisano 2 października 2009 Udostępnij #14 Napisano 2 października 2009 Cytat W domach energooszczędnych stosujemy wyłącznie otwarte kominki. Wentylacja wyciągowo nawiewowa jest wentylacją nadciśnieniową, więc wspomaga w spalaniu. Naturalna wentylacja zimą to podciśnienie - więc i kominek zamknięty. Dobre centrale wentylacyjne mają regulację nadciśnienia gdy się pali w kominku. Nie wolno tylko stosować przy kominkach tanich central z układem rozmrażania realizowanym przez wyłącznie czy modulacje nawiewu!!! no tu sie nie moge zgodzic w zadnym wypadku jakos nie koge soie wyobrazic aby specjanlnie na okresowe palenie specjalnie zwiekaszac wydatek wentylacji zreszta jeszcze sie z takim rozwiazaniem sie nie spotkałem a na instalacjach juz zeby zjadłem i n ie długo bede seplenił ....do kominka zawsze i wylacznie dostarcza sie powietrze zzewnatrz wkoncu to poietrze tylko i wyłacznie do spalania Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 2 października 2009 Udostępnij #15 Napisano 2 października 2009 I nie wiem z jakiego powodu nie można stosować kominków „zamkniętych” – nowe prawo?Gdzie Pan to znalazł i czego to dotyczy? Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 2 października 2009 Udostępnij #16 Napisano 2 października 2009 Cytat no tu sie nie moge zgodzic w zadnym wypadku jakos nie koge soie wyobrazic aby specjanlnie na okresowe palenie specjalnie zwiekaszac wydatek wentylacji zreszta jeszcze sie z takim rozwiazaniem sie nie spotkałem a na instalacjach juz zeby zjadłem i n ie długo bede seplenił ....do kominka zawsze i wylacznie dostarcza sie powietrze zzewnatrz wkoncu to poietrze tylko i wyłacznie do spalania No a jednak, centrale mają "bieg kominkowy" chociażby po to, by łatwiej rozpalić, by nie robić oddzielnej czerpni do kominka... Link do komentarza
bajbaga Napisano 2 października 2009 Udostępnij #17 Napisano 2 października 2009 Cytat I nie wiem z jakiego powodu nie można stosować kominków „zamkniętych” – nowe prawo?Gdzie Pan to znalazł i czego to dotyczy? A tu, przecież to Pan napisał: Cytat W domach energooszczędnych stosujemy wyłącznie otwarte kominki. (pogrubienie moje)Wyłącznie - za słownikiem języka polskiego: Cytat partykuła ograniczająca odniesienie komunikowanego w zdaniu sądu do tych obiektów i stanów rzeczy, które są wymienione Link do komentarza
HenoK Napisano 2 października 2009 Udostępnij #18 Napisano 2 października 2009 Cytat I nie wiem z jakiego powodu nie można stosować kominków „zamkniętych” – nowe prawo?Gdzie Pan to znalazł i czego to dotyczy? Prawo na pewno nie, co najwyżej nowa teoria TB, umożliwiająca mu wcisnąć potencjalnemu klientowi droższą centralę wentylacyjną. Nieważne, że oprócz większości ciepła uzyskanego z kominka traci się także sporo ciepła z całego budynku (większy nawiew, to mniejszy odzysk ciepła z wentylacji). Przecież to nie on za to ciepło będzie płacił. Link do komentarza
janekluki Napisano 2 października 2009 Udostępnij #19 Napisano 2 października 2009 Cytat Prawo na pewno nie, co najwyżej nowa teoria TB, umożliwiająca mu wcisnąć potencjalnemu klientowi droższą centralę wentylacyjną. Nieważne, że oprócz większości ciepła uzyskanego z kominka traci się także sporo ciepła z całego budynku (większy nawiew, to mniejszy odzysk ciepła z wentylacji). Przecież to nie on za to ciepło będzie płacił. no własnie to teraz chciałem dopisac Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 2 października 2009 Udostępnij #20 Napisano 2 października 2009 Dlaczego droższą. W centralach wentylacyjnych (mam wszystkie) nie jakść stanowi cenę. Wiele jest reklamy, marketingu. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 2 października 2009 Udostępnij #21 Napisano 2 października 2009 Cytat A tu, przecież to Pan napisał:(pogrubienie moje)Wyłącznie - za słownikiem języka polskiego: To, że my nie stosujemy, nie oznacza, że zabrania tego prawo, czy nie można stosować. Po prostu zamknięty kominek ma zasilanie z zewnątrz (a tego unikam) , dają też więcej ciepła, a to powoduje przegrzanie przy dobrej izolacji. Kominek w takich domach to wyłącznie urok i trochę podczerwieni – więc otwarty.Nie montujemy też centralnych systemów ogrzewania, bo nie nadają się do budownictwa energooszczędnego. Link do komentarza
HenoK Napisano 2 października 2009 Udostępnij #22 Napisano 2 października 2009 Cytat Dlaczego droższą. W centralach wentylacyjnych (mam wszystkie) nie jakść stanowi cenę. Wiele jest reklamy, marketingu. Który Pan m.in. na tym Forum uprawia. Link do komentarza
HenoK Napisano 2 października 2009 Udostępnij #23 Napisano 2 października 2009 Cytat To, że my nie stosujemy, nie oznacza, że zabrania tego prawo, czy nie można stosować. Po prostu zamknięty kominek ma zasilanie z zewnątrz (a tego unikam) , dają też więcej ciepła, a to powoduje przegrzanie przy dobrej izolacji. Kominek w takich domach to wyłącznie urok i trochę podczerwieni – więc otwarty. Nie ma to wiele wspólnego z izolacją domu, ale z jego akumulacyjnością. Dom o sporej bezwładności cieplnej bez problemu poradzi sobie z zyskami cieplnymi od kominka, słońca, urządzeń AGD i RTV wykorzystując je w całości. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 2 października 2009 Udostępnij #24 Napisano 2 października 2009 akumulacyjność... kto Pana odmroził. Elektronika, sterowanie jest XXI wiek. Malbork ma takie ogrzewanie gdzie akumulacja to podstawa. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 2 października 2009 Udostępnij #25 Napisano 2 października 2009 Cytat Który Pan m.in. na tym Forum uprawia. Proszę Pana najnowocześniejszy system ogrzewania na dom 150 m2 to 5000zł z montażem - Pan wciska za większe pieniądze jakieś archaiczne pompy ciepła zwalcza Pan izolację.... i takie teksty? Link do komentarza
janekluki Napisano 2 października 2009 Udostępnij #26 Napisano 2 października 2009 No fakt pompa to przeżytek albo zło koniecznie ,ale co cholery z tym NIE CENTRALNYM OGRZEWANIEM bo juz mnie coś bierze jak słysze to jakie jak nie centralne ???????i co ma wspolnego duza akumulacyjnosc do i sterowalnosc obiektem??????dokładnosc sterowania moze byc do 0,1st i lepiej siue takie budynki zachowują niz te nowe technologie tzw kartonowe ....łatwiej wysterowac centralnym przy duzej akumulacyjnosci niz z malutkim zładem wody i do tego dom praktycznie bez akumulacji nastepna sprawa to nie zrozumiałem dokładnie o co chodzi z tym rekuperatowrem za 5000zł no jakies cudo chyba mona by cos przesłac z tego tematu na adres priv Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 2 października 2009 Udostępnij #27 Napisano 2 października 2009 Ta "cholera" to pewnie z niezrozumienia. Chętnie prześlę dlaczego nie można połączyć centralnego z energooszczędnością. A ponieważ odwrotu od energooszczędności nie ma tak, więc i o niecentralnym będzie coraz więcej. Link do komentarza
janekluki Napisano 2 października 2009 Udostępnij #28 Napisano 2 października 2009 Cytat Ta "cholera" to pewnie z niezrozumienia. Chętnie prześlę dlaczego nie można połączyć centralnego z energooszczędnością. A ponieważ odwrotu od energooszczędności nie ma tak, więc i o niecentralnym będzie coraz więcej. czekam .... Link do komentarza
bajbaga Napisano 2 października 2009 Udostępnij #29 Napisano 2 października 2009 Cytat czekam .... To w :międzyczasie", abyś się nie nudził Bo to wygląda mniej więcej tak:Wybudowałeś dom w stanie surowym zamkniętym (bez okien i drzwi), o powierzchni wewnętrznej 150m2 w przykładowej cenie 1.200zł/m2 .Dajesz zlecenie Panu TB na wykonanie z tego domu energooszczędnego.Pan T.B:- ociepla ściany zewnętrzne od wewnątrz: 40cm wełny mineralnej + stelaż + folia +płyta GK = koszt (nigdy nie podał jaki)- ociepla ściany wewnętrzne nośne (te na fundamencie): wełna + stelaż + folia + płyta GK = koszt (nigdy nie podał jaki)- zamawia super energooszczędne okna i drzwi = koszt (nigdy nie podał różnicy w cenie)- w podłogę kładzie 50cm styropianu- w dach tyle samo wełny- montuje wentylację mechaniczną z rekuperacją (jaki koszt, też nie podaje)- montuje grzejniki elektryczne w koszcie = 5.000zł- montuje podgrzewacze CWU w miejscu poboru = (też tego nie liczy)- montuje baterie ograniczające pobór CWU- likwiduje wannę.W sumie masz dom energooszczędny o zużyciu około 15kWh/rok/m2, ogrzewany bardzo drogą energia elektryczną (teraz dochodzi do 0,6zł za 1kWh)Jakie koszty wykonania? Wiemy tylko że 5.000,- za ogrzewanie elektryczne + to co wie Pan TB.Ale się nie martw, bo ze 150m2 powierzchni wewnętrznej zrobiło się tylko 135m2 – bo resztę pochłonęło wewnętrzne ocieplenie czyli do kosztów + 18.000,- Link do komentarza
HenoK Napisano 2 października 2009 Udostępnij #30 Napisano 2 października 2009 Cytat Ta "cholera" to pewnie z niezrozumienia. Chętnie prześlę dlaczego nie można połączyć centralnego z energooszczędnością. A ponieważ odwrotu od energooszczędności nie ma tak, więc i o niecentralnym będzie coraz więcej. TB ogrzewaniem niecentralnym nazywa ogrzewanie elektryczne, bez akumulacji ciepła (grzejniki konwektorowe, promienniki podczerwieni, ogrzewanie podłogowe o małej akumulacyjności). Takie ogrzewanie rzeczywiście dobrze współpracuje z pomieszczeniami o małej akumulacyjności, błyskawicznie reagując na chwilowe zapotrzebowanie na ciepło.Problemy z takim ogrzewaniem są następujące:- pomimo nazwy przyjętej przez TB, jest to ogrzewanie centralne, energia elektryczna jest, przynajmniej w naszej rzeczywistości wytwarzana centralnie, w większości w elektrociepłowniach ze stosunkowo małą sprawnością (rzędu 30% w stosunku do wartości opałowej spalanego paliwa). Sprawność tę udaje się istotnie zwiększyć, stosując skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła(kogenerację), ale to wymaga oczywiście zastosowania centralnego ogrzewania (sieci cieplnych), których TB nie toleruje.- jest to ogrzewanie drogie, co wynika z w/w niskiej sprawności wytwarzania energii elektrycznej. TB próbuje zmniejszyć koszty ogrzewania tą metodą poprzez okresowe obniżenie temperatury w pomieszczeniach. W skuteczności takiego działania przeszkadza akumulacyjność pomieszczeń, stąd jego pomysł, aby akumulacyjność tę zmniejszyć do minimum stosując izolację pomieszczeń od strony wewnętrznej. Nie bierze jednak pod uwagę negatywnych skutków tego działania, o których wspomniał janekluki znacznych wahań temperatury już pod wpływem niewielkich dodatkowych zysków temperatury, braku możliwości wykorzystania znacznej części zysków cieplnych w pomieszczeniach. Link do komentarza
HenoK Napisano 2 października 2009 Udostępnij #31 Napisano 2 października 2009 Cytat Dajesz zlecenie Panu TB na wykonanie z tego domu energooszczędnego. Gdyby tak było, to byłby jeszcze najmniejszy problem. Podpisana umowa dawałaby jakiekolwiek możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń.Jednak TB nie bawi się w takie drobiazgi jak budowa domu. On tylko "doradza", jak zrobić ze "zwykłego" domu dom energooszczędny. W razie ewentualnego niezadowolenia klienta, zawsze może "umyć ręce" - przecież on radził dobrze, a że ktoś inny tego nie zrozumiał, to już nie jego problem.TB, tylko przy okazji sprzedał "tani" system grzewczy za 5000 zł, ewentualnie założył wentylację z odzyskiem ciepła. Link do komentarza
Jarek02 Napisano 2 października 2009 Udostępnij #32 Napisano 2 października 2009 Czegoś tu nie rozumiem. Jak ta sama osoba może w jednym miejscu odradzać stosowanie zasobnika c.w.u. - bo straty energi przez taki zasobnik są zbyt duże, taksamo odradzać centralne ogrzewanie etc., a w innym miejscu polecać kominek otwarty do domu energooszczędnego? No chyba, że założymy, że kominek ma praktycznie nie dawać żadnych zysków ciepła i do tego będziemy dążyć. Link do komentarza
janekluki Napisano 2 października 2009 Udostępnij #33 Napisano 2 października 2009 tu ostatnio jest wiele niezrozumiałych rzeczy Link do komentarza
kibito Napisano 5 października 2009 Udostępnij #34 Napisano 5 października 2009 w dyskusjach z panem TB na tym i na wielu innych forach ciężko doszukiwać się rzeczy zrozumiałych pozdrawiam wytrwałych w bojach Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 5 października 2009 Udostępnij #35 Napisano 5 października 2009 Cytat Czegoś tu nie rozumiem. Jak ta sama osoba może w jednym miejscu odradzać stosowanie zasobnika c.w.u. - bo straty energi przez taki zasobnik są zbyt duże, taksamo odradzać centralne ogrzewanie etc., a w innym miejscu polecać kominek otwarty do domu energooszczędnego? No chyba, że założymy, że kominek ma praktycznie nie dawać żadnych zysków ciepła i do tego będziemy dążyć. To bardzo proste. Z tym, że nie polecałem kominków otwartych, a napisałem, że my takie montujemy. W domu energooszczędnym zyski z kominka są wielokrotnie większe niż potrzeby. Kominek nie ma automatyki. Kominek nie służy w izolowanych domach do ogrzewania a do miłego spędzania czasu. Najwięcej przyjemności i najmniej zysków ciepła (by było miło nie za gorąco) dają kominki otwarte. Cóż w tym niezrozumiałego? Link do komentarza
HenoK Napisano 5 października 2009 Udostępnij #36 Napisano 5 października 2009 Cytat W domu energooszczędnym zyski z kominka są wielokrotnie większe niż potrzeby. Kominek nie ma automatyki. Kominek nie służy w izolowanych domach do ogrzewania a do miłego spędzania czasu. Najwięcej przyjemności i najmniej zysków ciepła (by było miło nie za gorąco) dają kominki otwarte. Cóż w tym niezrozumiałego? Nie ma to wiele wspólnego z izolacją domu, a tym bardzie z energooszczędnością, ale z jego akumulacyjnością. Dom o sporej bezwładności cieplnej bez problemu poradzi sobie z zyskami cieplnymi od kominka, słońca, urządzeń AGD i RTV wykorzystując je w całości. W domu o małej akumulacyjności, jaki proponuje budować TB zyski cieplne przekraczające aktualne straty ciepła powodują poważny dyskomfort i są bezpowrotnie tracone. Link do komentarza
kibito Napisano 6 października 2009 Udostępnij #37 Napisano 6 października 2009 ponawiam prośbę z innego tematy - może pozostańmy przy swoich racjach i nie prowadźmy bezowocnych dyskusji - czy naprawdę HenoK chcesz zrobić z TB elitę forum w postach ? Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 6 października 2009 Udostępnij #38 Napisano 6 października 2009 Pan Henryk ma obsesje w temacie izolacja termiczna. Wydaje się to normalne, w domach izolowanych (energooszczędnych ) nie montuje się pomp ciepła. A Pan Henryk tylko na tym się zna. Link do komentarza
HenoK Napisano 6 października 2009 Udostępnij #39 Napisano 6 października 2009 Cytat Pan Henryk ma obsesje w temacie izolacja termiczna. Wydaje się to normalne, w domach izolowanych (energooszczędnych ) nie montuje się pomp ciepła. A Pan Henryk tylko na tym się zna. Nie ma rzeczywiście sensu prowadzenia polemiki z kimś, kto jest "odporny na wiedzę", a do tego notorycznie posługuje się kłamstwem. Co o tym sądzę napisałem tutaj : https://forum.budujemydom.pl/index.php?act=...t&pid=60361 Link do komentarza
LUCas Napisano 7 października 2009 Udostępnij #40 Napisano 7 października 2009 włączę się w dyskusję bo mnie coś zaniepokoiło, konkretnie o ile dobrze rozumiem kominek z otwarta komora spalania + wentylacja mechaniczna. Czy w normach nie jest określone, że w przypadku stosowania wentylacji mechanicznej nie wolno stosować otwartych źródeł ognia takich jak kominki czy piecyki gazowe centralnego? :> poprawcie mnie jeśli się mylę, lub jeśli nie zrozumiałem tematu Link do komentarza
HenoK Napisano 7 października 2009 Udostępnij #41 Napisano 7 października 2009 Cytat włączę się w dyskusję bo mnie coś zaniepokoiło, konkretnie o ile dobrze rozumiem kominek z otwarta komora spalania + wentylacja mechaniczna. Czy w normach nie jest określone, że w przypadku stosowania wentylacji mechanicznej nie wolno stosować otwartych źródeł ognia takich jak kominki czy piecyki gazowe centralnego? :> poprawcie mnie jeśli się mylę, lub jeśli nie zrozumiałem tematu Poczytaj tutaj : https://forum.budujemydom.pl/index.php?act=...=&pid=57559oraz tu https://forum.budujemydom.pl/index.php?act=...;hl=&pid=94 Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 8 października 2009 Udostępnij #42 Napisano 8 października 2009 Otwartym kominkom w spalaniu może przeszkadzać wyłącznie podciśnienie w domu. Podciśnienie jest wyłącznie przy wentylacji naturalnej, lub mechanicznej wyciągowej. Przy wentylacji wyciągowo nadmuchowej jest nadciśnienie. Dlatego jest ona najbezpieczniejsza przy otwartych kominkach. Link do komentarza
Jarek02 Napisano 12 października 2009 Udostępnij #43 Napisano 12 października 2009 Cytat włączę się w dyskusję bo mnie coś zaniepokoiło, konkretnie o ile dobrze rozumiem kominek z otwarta komora spalania + wentylacja mechaniczna. Czy w normach nie jest określone, że w przypadku stosowania wentylacji mechanicznej nie wolno stosować otwartych źródeł ognia takich jak kominki czy piecyki gazowe centralnego? :> poprawcie mnie jeśli się mylę, lub jeśli nie zrozumiałem tematu Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych budynków urządzenia z otwartą komorą splania nie mogą pracować w pomieszczeniach, w których jest mechaniczna wentylacja wyciągowa (wywiewna). Wentylacja może być natomiast nawiewno-wywiewna zrównoważona lub nadciśnieniowa, czyli inaczej mówiąc musi dostarczać tyle samo, lub więcej powietrza niż jest usuwane. Wydajność nawiewu świeżego powietrza trzeba więc w czasie palenia odpowiednio zwiększyć. Tyle teoria. A w praktyce może być z tym kłopot, bo kominek nie pobiera stale tej samej ilości powietrza do spalania. Najbezpieczniej byłoby ustawić zwiększenie wydatu powietrza na maksymalną ilość, jakiej może wymagać kominek. Tyle że kominek otwarty może wymagać powietrza więcej niż jest w stanie dostarczyć centrala wentylacyjna...Dlatego uważam, że w domach z wentylacją mechaniczną właściwym rozwiązaniem jest kominek o całkowicie zamkniętej komorze spalania, bo pracuje niezależnie od wentylacji. Link do komentarza
APIS Rekuperatory Napisano 6 października 2010 Udostępnij #44 Napisano 6 października 2010 Znakomita większość rekuperatorów jęśli nie wszystkie jako system przeciwzamrożeniowy stosują czasowe wyłączanie lub spowalnianie pracy wentylatora nawiewnego. Pracuje tylko wyciągowy. Powoduje to powstanie podciśnienia w budynku i z tego względu rekuperator nie może montowany razem z kominkiem z otwartą komorą spalania. Pozdrawiam. Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się