Dzień dobry.
Wynajmuję mieszkanie, nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z ogrzewaniem podłogowym. Dlatego chciałabym wiedzieć którym pokrętłem/pokrętłami całkowicie skręcę/wyłączę ogrzewanie podłogowe. 

IMG_3551.jpeg

Napisano

 

Co to za mieszkanie - w domku, w bloku? Skąd woda grzewcza, co to za kotłownia?

2 godziny temu, Elfir napisał:

nie lepiej wyłaczyć tryb grzania na piecu?

Tym musiałby zająć się gospodarz mieszkania... czyli właściciel lokalu...

Napisano
Dnia 20.04.2023 o 00:04, Anita Szczerba napisał:

Dzień dobry.
Wynajmuję mieszkanie, nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z ogrzewaniem podłogowym. Dlatego chciałabym wiedzieć którym pokrętłem/pokrętłami całkowicie skręcę/wyłączę ogrzewanie podłogowe. 

IMG_3551.jpeg

Dwa czerwone pokrętła na zworach kątowych, po prawej góra i dół. 

Napisano
3 godziny temu, Elfir napisał:

zdławienie przepływów nie spowoduje problemów z działaniem pieca i zamontowanej tam pompy obiegowej?

Stąd moje pytania... póki co - bez odpowiedzi... od z grubsza tygodnia...

 

A może pytaczka już z gospodarzem mieszkania sprawę załatwiła i nas olała...

Napisano

Podejrzewam że jest tryb lato w kotle gazowym czy pompie ciepła, jest raczej na 100%. Chyba że na paliwo stałe, to raczej też się już bez zaworów 3-4 drogowych nie robi instalacji.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano

Lepiej zamknąć tylko jeden z tych zaworów odcinających po prawej stronie. Tak aby utrzymać swobodne połączenie z wodą w pozostałej części instalacji. 

Zastanawia mnie natomiast do czego mają służyć te dwie głowice termostatyczne z lewej strony. Najpewniej reagują na zmiany temperatury, ale w szafce z rozdzielaczem.

Napisano

Przepraszam wszystkich za brak mojej odpowiedzi, jednak pierwszy raz dodałam post na tej platformie i jeszcze nie „ogarnęłam” jak to wszystko tutaj działa. 
Odpowiadając ogólnie jest to nowy blok, wybudowany w 2020 roku. 
Nie mam niestety dostępu do pieca, a właściciel sam nie wie jak skręcić ogrzewanie… 

Bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedzi i pomoc. 

Napisano
25 minut temu, Anita Szczerba napisał:

właściciel sam nie wie jak skręcić ogrzewanie… 

W takim razie musisz rozmawiać z zarządcą budynku - czyli administracji spółdzielni czy wspólnoty.

Ale oni zapewne lada dzień sami wyłączą ogrzewanie...

Mieszkanie jest opomiarowane? tzn, czy na wejściu jest ciepłomierz?

Napisano
39 minut temu, Anita Szczerba napisał:

Odpowiadając ogólnie jest to nowy blok, wybudowany w 2020 roku.  

Czyli możesz śmiało zamknąć oba.

Dnia 23.04.2023 o 12:44, animus napisał:

Dwa czerwone pokrętła na zworach kątowych, po prawej góra i dół. 

  

  • 2 tygodnie temu...
Napisano

Lepiej tylko jeden. Żeby uniemożliwić krążenie, ale zachować połączenie z resztą instalacji. Po zakręceniu obu pętle zostają całkowicie odcięte. Wtedy stygnąca w nich woda zmniejsza swoją objętość i powoduje powstanie podciśnienia. Żeby je wyrównać może zostać zassane do instalacji powietrze, nawet mikroskopijnymi nieszczelnościami. Nie będzie tego dużo, ale jednak. 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Mam podobną sytuację — moja działka też jest nachylona i na początku nawet nie wyobrażałem sobie, ile to pociąga za sobą niuansów. Po konsultacjach z geodetą zdecydowałem się nie wyrównywać całego zbocza, tylko wykonać murki oporowe i tarasy.
    • częściowo zgadzam się z tobą
    • Tak, niestety w miejscowym planie były same dwuspady wiec nad garazem musiał sie pojawić mały dach a więc i 2 rynny koszowe połączone w kalenicy garazu.   "Ten wariant z pierwszego zdjęcia jest generalnie poprawny" Nie zauwazyłem Twojej odp i byłem juz działąć. Troche się dzisiaj bałem ze zrypie ale zrobiłem. Wyszlo mi chyba nie najgorzej  Nie zrobiłem zdjęcia ale wrzuce następnym razem to obedzie mozna ocenić. Blacharzem nie jestem wiec miałem duzo szczescia. Chwile trenowałem na kartce papieruzeby zrozumeić jak to się będzie zachowywało i to troche pomogło jak by ktos też kombinował. Teraz już po myśle ze to całkiem proste ale trzeba uważać na to zeby blache wystawić do góry wystarczająco na tyle zeby pozniej ja zabiąć na grzbiecie 2 blachy i zeby nie była zawysoko i nie kolidowałą z łata kalenicy.   "Rąbek ma być ukształtowany tak, aby spływająca woda była kierowana na boki (po obu jego stronach), do dwóch rynien koszowych. " Tak zrobilem. Narzedzia do kształtowania blachy kupiłem więdząc ze bede robił to samo.   Jutro chce jeszcze uszczelnić to silikonem dekarskim i pokombinowac łatą od kalenicy bo niestety blacha wyszłą nieco za wysoko i bede musiał ją skrócić. Pokaże na zdjeciach bo ciezko jak opisze to kazdy zrozumie inaczej   Co do filmów to się z Tobązgadzam. W jednym widac ze docinaja dachówke w połowie, jak by nie mogli jej dobrze rozmierzyć. Albo dokładają łate na łate kalenicowa, bo nie wymierzyli dobrze wysokości.   Ciekawe ze sa tez drypy ze strony producenta. Sam zauwazylem ze dachowka mimo ze zrobiona zgodnie z instrukcja jakos slabo pasuje do gasiora. Chwila rozmowy z doradca technicznym producenta i okazuje sie ze zamki sa za duze i tego nie sa sie ladnie spasowac. Ma byc tak jak u mnie, czyli zgodnie z instrukcja ze szczelina went zgodna z "normami" albo ladnie czyli tak jak robia czasami dekarze zmniejszajac szczeline w kalenicy zeby ukryc zamki. Szkoda tylko ze w instrukcjach o tym nie pisza i dowiaduje sie czlowiek o tym po fakcie jak ja.
    • Równie dobrze jakieś zanieczyszczenia w instalacji mogły zapchać zawór zasilający lub powrotny tego zimnego grzejnika. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...